    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صدام العرب مشاهدة المشاركة
    مع إحترامي للجميع على الاهتمام على افتراض انه continious beam والدعامات الداخلية و الطرفية fixed لا أستطيع في هذه الحاله أن أستفيد من الاستمرارية لتقليل كمية التسليح وهل ممكن الاعتبار في حالة التربة الرملية
    لو كان ال beam span اكثر من 3 متر تستخدم حديد 3 فاي 12 ملم علوي وسفلي ومقاس الجسر 25في50 سم
    لو كان ال beam span اكثر من 3 متر واقل من 4 متر تستخدم حديد 4 فاي 12 ملم علوي وسفلي ومقاس الجسر 25في50 سم .
    لو كان ال beam span اكثر من 4 متر تستخدم حديد 3 فاي 14 ملم علوي وسفلي ومقاس الجسر 25في60 سم
    لقد قرأت جميع المشاركات بتروي واعجبن بالحديث كله ولكن يا اخي لم ولن يكون هناك قيم وابعاد ثابتة لتصميم اي عنصر انشائي ولكن هناك تصميم منفرد ومختلف من مكان الى اخر ، وعليه فيجب التصميم واخذ بعين الاعتبار الاحمال والاوزان ، فمثلا الكود الامريكي يعتمد في تصميم الجسر الارضي وزنه والاحمال التي عليه وكذلك 1/3 قوة العمود المجاور للجسر الارضي ، مع احترامي لذوي الخبرة ، لا يوجد قيم ثابتة ، ولكن يوجد قيم متشابهة حسب نوعية واحمال المبنى ، ولكن غير ثابتى لكل شئ .

    تقبلو مروري

    0 Not allowed!



  2. [12]
    صدام العرب
    صدام العرب غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية صدام العرب


    تاريخ التسجيل: Jul 2005
    المشاركات: 58
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أخي استشاري البناء وجميع الاخوة الافاضل ، على افتراض عندي جسر ارضي مكون من ثلاث سبان سيكون هناك اربع ركائز 2 على الاطراف و2 وسطيتين على حسب كلامك سيكون الركيزتين الطرفيتين نوعه fixed وماذا عن الركيزتين الوسط هل هما fixed ام hinged وعلى افتراض انهم fixed في هذه الحالة سيتم تحليل وتصميم كل سبان لوحده ولاحاجة لتشريك الحديد بين كل سبان امافترض انهم hinge ارجو الرد بتصميم علمي اقتصادي للعلم عنا في غزة اغلب المهندسين معتمدين الافتراض في المشاركة السابقة ولك تحياتي وللجميع ...

    0 Not allowed!



  3. [13]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,637
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صدام العرب مشاهدة المشاركة
    أخي استشاري البناء وجميع الاخوة الافاضل ، على افتراض عندي جسر ارضي مكون من ثلاث سبان سيكون هناك اربع ركائز 2 على الاطراف و2 وسطيتين على حسب كلامك سيكون الركيزتين الطرفيتين نوعه fixed وماذا عن الركيزتين الوسط هل هما fixed ام hinged وعلى افتراض انهم fixed في هذه الحالة سيتم تحليل وتصميم كل سبان لوحده ولاحاجة لتشريك الحديد بين كل سبان امافترض انهم hinge ارجو الرد بتصميم علمي اقتصادي للعلم عنا في غزة اغلب المهندسين معتمدين الافتراض في المشاركة السابقة ولك تحياتي وللجميع ...
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخي الكريم / لازم يبقوا fixed الركيزتين الداخليتين - ولابد من تشريك الحديد بين البحرين للحديد العلوي والسفلي - لان انت بتصمم الجسر ده ضد قوة انت ماتعرفشي هاتيجي منين بالظبط وهتاثر في اي نقطه ومين اللي ها يهبط في الركيزتين - ولو حصل هبوط العزوم والانفعالات الناتجه عنه هايبقي شكلها ايه - وضغط التربه ممكن يؤدي الي عزوم سالبه في منتصف البحر

    لكل الاسباب السابقه لابد من ان يكون الحديد العلوي مماثل تماما للحديد السفلي - حتي اماكن وصلات حديد التسليح لازم تكون موزعه وغير مركزة في مكان واحد

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمــــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  4. [14]
    almomani
    almomani غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 173
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    اعتقد ان الاجابات اختلفت وفهم من خلال الردود ان Ground Beams ستكون بمستوي القواعد المنفردة
    وبالتالي قال البعض بأن التسليح العلوي أكثر او متساوي حسب بعض الآراء
    واظن ان هذه الجسور الارضية سيتم انشاؤها بعد تنفيذ رقاب الاعمدة وبالتالي يتم تصميمها حسب الابعاد(span ) والاحمال
    ومعظمها سيكون تسليحه السفلي اكثر وهي لازمة وسيتعرض المبنى للاخطار بدون تنفيذها والله تعالى أعلم

    0 Not allowed!



  5. [15]
    استشاري البناء
    استشاري البناء غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية استشاري البناء


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 271
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة almomani مشاهدة المشاركة
    اعتقد ان الاجابات اختلفت وفهم من خلال الردود ان Ground Beams ستكون بمستوي القواعد المنفردة
    وبالتالي قال البعض بأن التسليح العلوي أكثر او متساوي حسب بعض الآراء
    واظن ان هذه الجسور الارضية سيتم انشاؤها بعد تنفيذ رقاب الاعمدة وبالتالي يتم تصميمها حسب الابعاد(span ) والاحمال
    ومعظمها سيكون تسليحه السفلي اكثر وهي لازمة وسيتعرض المبنى للاخطار بدون تنفيذها والله تعالى أعلم
    نعم ..........ممكن جعل هذة الجسور بمستوى فوق الاساس لزيادة جسائة rigidity العمود خاصة اذا كان ارتفاع العمود عالي

    0 Not allowed!


    يادجلة الخير ياام البساتيني..........حييت سفحكي ضمانا فحييني

  6. [16]
    صدام العرب
    صدام العرب غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية صدام العرب


    تاريخ التسجيل: Jul 2005
    المشاركات: 58
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    إذا في هذه الحاله كيف أستطيع معرفة كمية الحديد المراد تشريكها بين كل سبان أم هي مع الخبرة مثلما ذكرت سابقا ...مع احترامي للجميع

    0 Not allowed!



  7. [17]
    aymanallam
    aymanallam غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية aymanallam


    تاريخ التسجيل: Nov 2010
    المشاركات: 960
    Thumbs Up
    Received: 93
    Given: 14
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخي الكريم / ان كنت تقصد ان القواعد الخارجيه شريطيه strip footing فهي ممكن تكون علي شكل t مقلوب ( inverted t section ) وفي تلك الحاله فان عصب هذا القطاع يقوم مقام الtie beam بين الاعمده المشتركه في نفس القاعده الشريطيه - التي تفضل الاخ استشاري البناء بذكرها - وهذا طبعا يكون في الجزؤ الشريطي من القواعد

    اما بالنسبه للقواعد الداخليه فيجب ان يكون هناك tie beams تربطها ببعضها وبالقواعد الشريطيه الخارجيه ولابد وان يكون التسليح متساوي من اسفل ومن اعلي - لان في حالة حدوث هبوط متفاوت فانك لاتعلم اي القواعد ستهبط - وبالتالي لو افترضنا ان عندنا قاعدتين متجاورتين داخليتين وحدث هبوط للاولي مع ثبات الثانيه فان هذا الهبوط سيولد انفعالات واجهادات علي الكمره الرابطه بينهما عكس الاجهادات المتولده لو حدث هذا الهبوط في القاعده الثانيه مع ثبات الاولي - بالاضافه طبعا لما ذكره اخونا المهندس عبد العزيز الجمل

    وبالتالي فعدم معرفة اتجاه الاجهادات الناتجه عن الهبوط بسبب عدم معرفة مكان القاعده التي سيحدث بها الهبوط يتطلب ان نضع التسليح في الاتجاهين علوي وسفلي ليقاوم اي حالة تحدث منهما

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمــــــــــــد




    ا

    جزاك الله كل خير

    0 Not allowed!


    Eng. Ayman Allam

  