دورات هندسية

 

 

ماهى الحالات التى يتم فيها رفض الخرسانة

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 1 2 3
النتائج 21 إلى 24 من 24
  1. [21]
    عودى شرقاوى
    عودى شرقاوى غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية عودى شرقاوى


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 72
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اخى العزيز يمكنك اضافه ملدن للخرسانه . ولكن بالنسب المعتمده والملدنات وضيفتها تعديل ال slump test من هبوط 5سم الى 14سم ويوخذ منها مكعبات اذا شككت فى نسب الخلاط وتوجد انواع كثيره من السيكا تستعمل كملدن للخرسانه تكون فيها نسبه الماء قليله مقارنه بالنسب المعتمده والتى تتغير عاده النسبه لعوامل الجو اذا كان ممطر اودرجه الحرار عاليه والتى لها تائير على المواد مثل الرمل فى الاجواء الممطره

    0 Not allowed!



  2. [22]
    اسلام عزمي
    اسلام عزمي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 7
    تصرفك صحيح يا باشمهندس , و أحب أن أطمئنك بأنه حتى لو أضفت chemical بالنسب المتعارف عليها وهى حوالى 0.5 لتر لكل متر مكعب خرسانة فلن يجدى هذا مع خرسانة هبوطها 50مم , و احب أن أضيف لزملائى المهندسين الذين سبقونى بالتعليق و الحريصين على أرواح السكان بعد ذلك بأن هبوط الخرسانة ليس له علاقه بمقاومتها طالما كانت نسب الخلط حسب الخلطة المعتمدة من الاستشارى و التى تم عمل التجارب الكافية لها و كذلك طالما لا يوجد بها انفصال حبيبى أو نزف للمونة ( bleeding and segregation) ولكن هبوط الخرسانة يؤثر فقط على درجة تشغيلية الخرسانة (workability) وامكانية صبها بسهولة داخل مواسير المضخة.
    ثم أن لى ملاحظة على الأخت الفاضلة المهندسة فاطمة و هى أن المقاول انسان عادى مثلنا و يجب الا نتسرع فى الحاق الضرر به طالما كان فى امكاننا مساعدته حسب الأصول و القواعد الفنية طبعا .وشكرا

    0 Not allowed!



  3. [23]
    أسامه نواره
    أسامه نواره غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية أسامه نواره


    تاريخ التسجيل: Nov 2009
    المشاركات: 2,889
    Thumbs Up
    Received: 2,291
    Given: 153
    الاخ المهندس/ abdalla nasr
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بعد شرح الاخوه المهندسيين الرائع عن الاختبارات التى يجب عملها عند وصول الخرسانه الطازجه للموقع والاضافات الازمه لتأخير زمن الشك الابتدائى وكذلك درجة حرارة الخرسانه نفسها وبعد رفض السياره من قبلكم بعد عمل الاختبارات اللازمه أحب أن اوضح نقطه بسيطه وهو أن هناك بعض معدومى الضمائر من السائقين مع موظفى مصنع الخرسانه الجاهزه وبعض شركات الخرسانه نفسها يقومون بتغيير بيانات وقت خروج السياره واعدتها لموقعك أو لاى موقع اخر مما يسبب كارثه جديده فكان لابد من رفض السياره ثم التأكد من تفريغ حمولتها خارج الموقع لان ذلك يحدث كثيرا وهذا حدث معى شخصيا فلا تطمئن برفض السياره فقط ولكن لابد أن تتأكد من تفريغ حمولتها
    تقبل تحياتى واتمنى لك اوقات سعيده

    0 Not allowed!


    اطلب العلم تزداد حكمة واعمل بعلمك تزداد خبرةصوب اخطاءك وتعلم من فشلك تنجح في المستقبل

  4. [24]
    nabilco
    nabilco غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 187
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    إذا كان الهبوط 5 سم مقبولا أو مسكوتا عنه في مواصفات العقد أو المواصفات المعمول بها
    تحفظ على الجزء المصبوب بهذه الخرسانة لحين صدور نتائج المقاومة بعد 7 أيام مع مراعاة إستعمال الهزاز

    0 Not allowed!



  