دورات هندسية

 

 

ماهى الحالات التى يتم فيها رفض الخرسانة

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 24
  1. [11]
    alaa eldin farag
    alaa eldin farag غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 375
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    تابع
    مقدار الهبوط يخضع لما تم ذكرة من إستخدام إضافات من عدمة وكذالك وجود خلطة معتمدة تصميميا من عدمة
    وعلية فمقدار ال 5 سم يتم الحكم علية من ذلك
    وللعلم في حالة وجود خلطة تصميمية وقد حدثت معي عام 1986 بأحد المشروعات أن المهندس المسئول بالمعمل وكان وقتها ( معمل مصر ريموند بالدقي ) لم يأخذ علي سبيل الخطاء أثناء تصميم الخلطة ( الوقت اللازم لإنتقال الخرسانة من المحطة ألي الموقع وذلك تم إكتشافة لطلبي إعادة إجراء التجارب أمامي لكون الهبوط مثل حالتك 5 سم وأثناء ذلك وجدت المهندس يأخذ العينة فورا دون تأخير للوقت من الخلاطة النحلة بالمعمل الي المخروط )وعلي ذلك تم تدارك الخطاء بإضافة سوبر بلاستزيزر للخلطة حيث كان لا يمكن التعديل بالخلطة لسابق إعتمادها.

    0 Not allowed!



  2. [12]
    alaa eldin farag
    alaa eldin farag غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 375
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    تابع
    عليك يا بشمهندس قراءة مواصفات المشروع وفي حالة عدم وجود مواصفات !
    أطلب تصميم الخلطة من المحطة وذلك حق أكيد لك وفي هذة الحالة تقدر تحكم علي مواصفات الخرسانة الموردة لك ولك تحياتي وجوزيت خير الجزاء

    0 Not allowed!



  3. [13]
    abdallah nasr
    abdallah nasr غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية abdallah nasr


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 71
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 2
    مشكور مهندس علاء على هذة الاضافة بس فيه مادة هنا فى الامارات بيطلق عليها ( chemical وهى اضافات للدونة الخلطة وانا عندى فعلا العينة التجريبية mix design بتاعت الخلطة الللى بيوصل اوكى بس المشكلة انى الزمن زاد عن ساعتين ونص وشكرااا على افادتك

    0 Not allowed!



  4. [14]
    صباح الانوار
    صباح الانوار غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 15
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    شكر وتقدير

    أشكر جميع أدارة ملتقى المهندسين العرب بقبولي عضوا وهذايشرفني

    0 Not allowed!



  5. [15]
    هادي المهندس
    هادي المهندس غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية هادي المهندس


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 1,072
    Thumbs Up
    Received: 50
    Given: 0

    نتشرف بك عضوا ............

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صباح الانوار مشاهدة المشاركة
    أشكر جميع أدارة ملتقى المهندسين العرب بقبولي عضوا وهذايشرفني


    السلام عليكم

    اهلا وسهلا بك اخي في ملتقى الجميع ونتمنى ان نستفاد من خبراتكم .



    مع تحياتي

    0 Not allowed!



  6. [16]
    البوليتكنك
    البوليتكنك غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية البوليتكنك


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 249
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alaa eldin farag مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    أولا : عند وصول السيارة للموقع يجب التأكد من وصل خروج السيارة من المحطة للمعلومات التالية:-
    1- تاريخ خروج السيارة
    2- مواصفات الخرسانة طبقا للمطلوب كتصميم خلطة معتمدة مسبقاً
    3- محتويات الخلطة لإضافات سبق وإعتمدت ( لتاخير زمن الشك& لتحسين لدونة الخرسانة في حالة الصب في أمكن ضيقة وصعبة & إلخ ويجب إعتماد هذة الإضافات طبقا للشركات المنتجة لها ( فوسورك-- سيكا-- الخ )
    وبعد ذلك يتم قياس الحرارة للخرسانة ( درجة الحرارة تدل علي بدء التفاعل الكيماوي بين الأسمنت والماء )
    وفي حالة كون درجة الحرارة داخل النطاق المسموح بة كمواصفات.
    يتم عمل تجربة المخروط ( slump test) علي ان يكون ضمن المسموح بة طبقا لإستخدام الإضافات السابق الإشارة لها من عدمة ( مثل سوبر بلاستزير وهو يرفع حد المسموح بة الي اعلي حد .
    من خلال ما سبق يمكنك رفض العربة من عدمة وتستكمل باقي الغجراءات في حالة قبولها من أخذ مكعابات طبق لكمية الخرسانة المزمع صبها .
    يمكن يكون ساعة خروج الباطون من المصنع غير صحيحة يعني يكون المصنع غير صادق بالوقت؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    0 Not allowed!



  7. [17]
    abdallah nasr
    abdallah nasr غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية abdallah nasr


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 71
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 2
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البوليتكنك مشاهدة المشاركة
    يمكن يكون ساعة خروج الباطون من المصنع غير صحيحة يعني يكون المصنع غير صادق بالوقت؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    كلامك ممكن يحصل بس الاول والاخر شركة الخرسانة هى المسئولة عن ذلك وايضا على مااظن والله اعلم مادام شركة الخرسانة اعتمدت من قبل الاستشارى بيكون فيه ثقة فى المعلومات

    0 Not allowed!



  8. [18]
    Moh-elsanee
    Moh-elsanee غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 28
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا وجزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  9. [19]
    محمد جاسم الفهداوي
    محمد جاسم الفهداوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية محمد جاسم الفهداوي


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 108
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    والله هو المفروض يجب ان يكون معمل الكونكريت قريبا وكذلك يجب ان يكون موعد الصب في وقت مبكر ايضا ولكن بما نه قد حصل ما حصل فانا اظن بان تصرفك صحيح لانه لو كان هناك احتمال 5% بان الخرسانة سوف تفشل فلا يجب ان نخاطر بارواح الناس

    0 Not allowed!


    المهندس

  10. [20]
    abdallah nasr
    abdallah nasr غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية abdallah nasr


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 71
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 2
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد جاسم الفهداوي مشاهدة المشاركة
    والله هو المفروض يجب ان يكون معمل الكونكريت قريبا وكذلك يجب ان يكون موعد الصب في وقت مبكر ايضا ولكن بما نه قد حصل ما حصل فانا اظن بان تصرفك صحيح لانه لو كان هناك احتمال 5% بان الخرسانة سوف تفشل فلا يجب ان نخاطر بارواح الناس

    شكراا اخ محمد فعلا المصنع قريب لكن اللى حصل تقصير من المقاول فى تاخير صب الخرسانة مع ان وصولها الموقع بعد 10 دقائق من التحميل وشكراااااا لردك

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 23 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML