دورات هندسية

 

 

استفسار عن قياس تيار فازة محول

النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. [1]
    سارة عمر
    سارة عمر غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 27
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    استفسار عن قياس تيار فازة محول

    السلام عليكم... نعلم ان محول 200kva حهد 400v يعطينا تيار مقنن قدره 288.68 امبير. فكيف يمكن حساب التيار المقنن لكل فازه على حده؟

  2. [2]
    محمود ليله
    محمود ليله غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية محمود ليله


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 71
    Thumbs Up
    Received: 23
    Given: 0
    السلام عليكم
    التيار المحسوب اعلاه هو التيار المقـنـن للفازة الواحدة وهو يساوى ايضا تيار اللاين فى حالة جهة المنخفض ستار كونيكشن .

    0 Not allowed!



  3. [3]
    adel aly
    adel aly غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية adel aly


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 206
    Thumbs Up
    Received: 34
    Given: 19
    كلام الاخ محمود مظبوط
    تيار الفيز هو تقريبا 288 امبير على الجهد 380 ف

    0 Not allowed!



  4. [4]
    محمود شريف
    محمود شريف غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية محمود شريف


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    انت تقصدى ازاي اقدر اقيسه من علي العلم انوتيار عالي 288 امبير
    دا بيتم عن طريق او اسمو محول التيار ودا بقدر اقيس بيه التيارات العاليهcurrent transformer (cts)
    اما لو كان قصدق احسبو من العلاقه
    p=sqtr 3 *V*I*cosb

    0 Not allowed!



  5. [5]
    ateer
    ateer غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكور على المعلومات المفيدة

    0 Not allowed!



  6. [6]
    الجعاري
    الجعاري غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 101
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكور اخ محمود على هذه المعلومة

    0 Not allowed!



  