دورات هندسية

 

 

حساب الحمل الكهربى وتحديد سعة القاطع والكابل المغذى لوحدة سكنية

صفحة 17 من 18 الأولىالأولى ... 713 14 15 16 1718 الأخيرةالأخيرة
النتائج 161 إلى 170 من 176
  1. [161]
    طائطة
    طائطة غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2013
    المشاركات: 102
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    مشكور يا محترم على الموضوع

    0 Not allowed!


    العاب فلاش
    www.j33x.com

  2. [162]
    نجم مصر 1
    نجم مصر 1 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2010
    المشاركات: 25
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 18
    جزاك الله خيرا

    0 Not allowed!



  3. [163]
    محمد جمال قطب
    محمد جمال قطب غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 252
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 5
    جزاك الله خيرا

    0 Not allowed!


    سبحان الله
    والحمد لله
    ولا إله إلا الله
    والله أكبر
    ولا حول ولا قوة إلا بالله.

    سبحان الله وبحمده & سبحان الله العظيم

  4. [164]
    ياسين النعمه
    ياسين النعمه غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2014
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكور

    0 Not allowed!



  5. [165]
    Eng'r Moh. Shaheen
    Eng'r Moh. Shaheen غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2014
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  6. [166]
    corrona
    corrona غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكووووووور

    0 Not allowed!



  7. [167]
    nabil969
    nabil969 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    المشاركات: 73
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 40
    كيف يمكن تغذية حملين (طابق أرضي واول) من كابل واحد؟
    1-الأصح أن يتم فصل الحملين ليتم تغذيتهم من كابلين منفصلين من قاطع رئيسي واحد موجود في اللوحة الرئيسية يتم حسابه بنفس الطريقة المذكورة أي:66+45=111 أمبير
    بعد اخذ عامل امان : 111 * 1.25 = 138.75 أمبير
    نختار قاطع رئيسي : 150 أمبير
    2-الكابل الذي يتم اختياره يجب يحميه القاطع ,بمعنى اخر يجب ان يكون الكابل أكبر من سعة القاطع بعامل امان على الأقل 1.15 لضمان عدم فصل القاطع عند الوصول الى سعة الحمل: وبالتالي 1.15*150 = 172.5 أمبير
    نختار من الجداول الكابل الذي يتحمل هذا التيار بعد أخذ المعاملات الأخرى (عامل التجاور والحرارة ...الخ)

    0 Not allowed!



  8. [168]
    وليد مسعود محمد
    وليد مسعود محمد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2012
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررا

    0 Not allowed!



  9. [169]
    زهر ميناس
    زهر ميناس غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2014
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لو سمحت انا عندي عماره سكنية من ثلاث طوابق وعند ازدياد الحمل كثيرا فان الكهرباء تنفصل عن الشقق فأريد الرفع من 60 امبير الى 100 امبير فقط سوالي ماذا يلزمني من تغييرات داخل اللوحة ارجو افادتي بالتفصيل عن هذا الموضوع من جهتي ومن جهت البلدية والبلدية ليس لديها اي مانع فقط اريد الخطوات عندي بالمنزل

    0 Not allowed!



  10. [170]
    ابن العميد
    ابن العميد غير متواجد حالياً
    مشرف-قسم التبريد والتكييف
    الصورة الرمزية ابن العميد


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 1,149

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 121
    Given: 72
    جزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!


    ابن العميد:84::
    قامت تظللني من الشمس........ نفس اعز عليا من نفسي
    قامت تظللني ومن عجب........ شمس تظللني من الشمس

  
صفحة 17 من 18 الأولىالأولى ... 713 14 15 16 1718 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML