دورات هندسية

 

 

الاختبارت الموقعية والمعملية

النتائج 1 إلى 8 من 8
  1. [1]
    الصورة الرمزية abdallah nasr
    abdallah nasr
    abdallah nasr غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 71
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 2

    الاختبارت الموقعية والمعملية

    الى جميع الاخوة المهندسين :
    من لدية اى اختبارت موقعية او معملية مدعمة بالصور واجراءات اخذ العينات مثل اختبار الكثافة الحقلية ولو طلعت العينة اقل من 95 اى93 تعمل ايه ولو طلعت اقل بكتيييييير تعمل ايه وهكذا اى الى اى حد تقبل نتيجة الاختبار وكذلك ينطبق على اى مادة فى البناء مثل البلوك مواد العزل واختبار الغمر بالماء للااسف وهكذا .

  2. [2]
    abdallah nasr
    abdallah nasr غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية abdallah nasr


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 71
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 2
    فين التعاون ياشباب 17 مشاهدة والا مساهمة واحدة

    0 Not allowed!



  3. [3]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479

    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  4. [4]
    ENG. AHMED80
    ENG. AHMED80 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 73
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اخي الكريم بالنسبة للكثافة الحقلية لازم تكون عامل تجربة بروكتر في المختبر لعينة من نفس المواد وبعدين بتعمل الكثافة الحقلية وبنطالع نسبة الرص وحسب المواصفات المعتمدة في المشروع بنقرر القبول او الرفض اضافة الى نوع الطبقة المرصوصة
    اذا كانت النتيجة 93% والمطلوب 95% فممكن التغاضي اذا وافق الاستشاري والا لازم على المقاول حرث الطريق واعادة الرص للوصول الى النسبة المطلوبة

    0 Not allowed!



  5. [5]
    cvl_83
    cvl_83 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 44
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 2
    السلام عليكم
    حسب المواصفات العامة اذا كان مطلوب 95% وكان النتيجة بين 94% و 90 % يجب النظر الى الرطوبة اذا كانت تزيد او تنقص 2% عن الرطوبة المثالية الناتج من فحص الكثافة الجافة العظمى (بركتور) تقوم باعادة الدحل واعادة الفحص مرة اخرى . ولكن اذا قلت الرطوبة يجب اعادة رش الماء لتصل تقريبا الى الرطوبة المثالية واعادة الدحل . اذا كانت النتيجة اقل من 90 % يجب حرث المنطقة ورش الماء واعادة الدحل . واذا استمرت في الرسوب يجب ازالة الطبقة
    والله اعلم

    0 Not allowed!



  6. [6]
    عبدالسلام المدني
    عبدالسلام المدني غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم عندي سؤال عن أختبار الكثافة الحقلية بأستخدام السبيدي

    0 Not allowed!



  7. [7]
    عصمت حسنى
    عصمت حسنى غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2010
    المشاركات: 53
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    شكرا

    0 Not allowed!



  8. [8]
    amssr2
    amssr2 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    بص ياعم الحج
    هي اصلا الطبقة بتوصل بسهوله الى 95 مع الالتزام بنسبة الرطوبة
    فلو اقل من 95 مافيهاش مشكلة هما كام مشوار بالرصاصة وتنجح
    اما عن استمرار الرسوب فده معناه اصلا اختبار بروكتور مش متطابقة مع نوع التربة فيجب النظر في اختبار بروكتر اصلا او ان سمك الطبقة اكبر من 25 سم

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML