    مداخلة حول قسم general حيث توقفنا سابقا : من قسم General حيث هناك ملاحظة مهمة جدا انه حينما نختار انظمة terminal units فإن تاب vent system components يصبح غير مفعل لماذا؟
    بالنظر الى اسفل تاب General نلاحظ ان الخيار direct ventilation مفعل و هنا بيت القصيد حيث ان هذا الخيار ببساطة يعبر عن الهواء الذي تستخدمه الوحدة الطرفية يتم الحصول عليه من الخارج مباشرة أي في حال كانت الوحدة مثلا وحدة دكت سبليت او فانكويل يعمل على الفريون سقفي فإن الهواء المزود لهذا الجهاز يتم الحصول عليه مثلا من دكت متصل مباشرة مع الخارج او عبر فتحة مباشرة عبر الجدار مما يعني ان الهواء غير معالج و في هذه الحالة يتم ادخال بيانات هواء التهوية مباشرة من التاب zone component و لا حاجة الى التاب vent system components و في حال تم تفعيل الخيار common ventilation system فإن التاب vent system components يعود و يصبح مفعلا لاننا هنا اخترنا ان تكون تغذية الجهاز من نظام تهوية عادي أي قد يتم ضخ الهواء الى وراء وحدات الفانكويل مثلا من وحدات معالجة حتى يتم سحبه و إضافته إلى هواء الغرفة الذي يقوم الفانكويل بتدويره و ومن المهم جدا الانتباه الى هذا الخيار عند التصميم لان عدم الانتباه الى طبيعة النظام هنا له تبعات خطيرة على عملية الحسابات اللاحقة.
    وهذا الخيار هو مهم جدا بالنسبة لوحدات الفانكويل و هي الوحدات الاكثر استخداما في المشاريع الكبيرة تحديدا في بلادي سوريا ولهذا سأحاول ان اركز عليها في الشرح و انشا الله الفترة الجاية منستمر في تكملة البرنامج بالتعاون مع الاخ خالد لانو صار لازم نوصل لكتاب عربي كامل فيه و ارجو من الاخوان المساعدة في حال كان لدينا سؤوال و خصوصا من الاخوان ذوي الخبرة الكبيرة لانو انتو الاساتذة ونحنا الطلاب وبالتأكيد بالتعاون معكم ممكن نوصل لنتيجة كتير حلوة.

    0 Not allowed!


    إن قوما عبدوا الله سبحانه رغبة فتلك عبادة التجار و قوما عبدوه رهبة فتلك عبادة العبيد وقوما عبدوه شكرا فتلك عبادة الأحرار
    م.نوار احمد

  2. [62]
    light man
    light man غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية light man


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 133
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0

    hap

    وهذه صورة لما كنا نتحدث عنه

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة
    إن قوما عبدوا الله سبحانه رغبة فتلك عبادة التجار و قوما عبدوه رهبة فتلك عبادة العبيد وقوما عبدوه شكرا فتلك عبادة الأحرار
    م.نوار احمد

  3. [63]
    RIADH JELASSI
    RIADH JELASSI غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    un patch pour la longue francaise pour l hap420

    0 Not allowed!



  4. [64]
    هديل كريم
    هديل كريم غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 125
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 0
    شكرا اخي light manعلى هذه المعلومات حقيقه انا من المهتمين جدا بهذا البرنامج ولكن معرفتي به قليله نتمنى منك التواصل بهذا الموضوع المهم وجزاك الله خيرا

    0 Not allowed!



  5. [65]
    عدلانان
    عدلانان غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك الله خير
    انه لا شك جهد كبير ومميز و دافع لنا للإجتهاد و المساهمه
    نأمل ان يوفقنا الله ان نكون من أصحاب اليد العليا

    0 Not allowed!



  6. [66]
    دكتور صبرى سعيد
    دكتور صبرى سعيد غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية




    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3,728

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 805
    Given: 1
    بشان خواص الابواب وخلافه ارجع لكتاب هندي اسمه air conditioning principales and systems
    .auther is:
    Edward g bita
    publisher is : Prentic hall india
    pages:491:500
    وستجد قيم جاهزة للـ u -factor و لكن لاغني عن انك تفبركها بين ثنايا البرنامج حتي يتقبل منك المعلومة
    ولو الرسالة تسمح بادراج صفحات أحاول انسخها و الصقها لك هنا
    على كل لدي مشروعين كاملين مصممين بالهاب و ظروفهم مختلفة لكن ازاي أبعتهم لان المساحة مئات الميجابيت

    0 Not allowed!



  7. [67]
    حمودي عموري
    حمودي عموري غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 37
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة light man مشاهدة المشاركة
    مداخلة حول قسم general حيث توقفنا سابقا : من قسم General حيث هناك ملاحظة مهمة جدا انه حينما نختار انظمة terminal units فإن تاب vent system components يصبح غير مفعل لماذا؟
    بالنظر الى اسفل تاب General نلاحظ ان الخيار direct ventilation مفعل و هنا بيت القصيد حيث ان هذا الخيار ببساطة يعبر عن الهواء الذي تستخدمه الوحدة الطرفية يتم الحصول عليه من الخارج مباشرة أي في حال كانت الوحدة مثلا وحدة دكت سبليت او فانكويل يعمل على الفريون سقفي فإن الهواء المزود لهذا الجهاز يتم الحصول عليه مثلا من دكت متصل مباشرة مع الخارج او عبر فتحة مباشرة عبر الجدار مما يعني ان الهواء غير معالج و في هذه الحالة يتم ادخال بيانات هواء التهوية مباشرة من التاب zone component و لا حاجة الى التاب vent system components و في حال تم تفعيل الخيار common ventilation system فإن التاب vent system components يعود و يصبح مفعلا لاننا هنا اخترنا ان تكون تغذية الجهاز من نظام تهوية عادي أي قد يتم ضخ الهواء الى وراء وحدات الفانكويل مثلا من وحدات معالجة حتى يتم سحبه و إضافته إلى هواء الغرفة الذي يقوم الفانكويل بتدويره و ومن المهم جدا الانتباه الى هذا الخيار عند التصميم لان عدم الانتباه الى طبيعة النظام هنا له تبعات خطيرة على عملية الحسابات اللاحقة.
    وهذا الخيار هو مهم جدا بالنسبة لوحدات الفانكويل و هي الوحدات الاكثر استخداما في المشاريع الكبيرة تحديدا في بلادي سوريا ولهذا سأحاول ان اركز عليها في الشرح و انشا الله الفترة الجاية منستمر في تكملة البرنامج بالتعاون مع الاخ خالد لانو صار لازم نوصل لكتاب عربي كامل فيه و ارجو من الاخوان المساعدة في حال كان لدينا سؤوال و خصوصا من الاخوان ذوي الخبرة الكبيرة لانو انتو الاساتذة ونحنا الطلاب وبالتأكيد بالتعاون معكم ممكن نوصل لنتيجة كتير حلوة.
    السلام عليكم
    شكرا اخي العزيز على هذه المعلومات القيمة وجزاك الله خيرا , لدي استفسار بخصوص ماذكرتة
    ان معظم التصاميم تكون تغذية الفان كويل بالهواء النقي عن طريق FAHU او عن طريق فان خارجية ويتم معالجة الهواء ويضخ الى خلف الفان كويل يونت هنا حسب ماذكرتة يجب ان نفعل الخيار common ventilation system وفي حالة كون التغذية مباشرة اي غير معالجةاي عندة استخدام اجهزة تعمل علة الفريون نفعل الخيار الاول direct ventilation هذا ماقصدتة اذا كان عكس ذلك ارجو التوضيح حتى لا يلتبس الامر لدي ولك جزيل الشكر وجزاك الله خيرا

    0 Not allowed!



  8. [68]
    وسيم اللامي
    وسيم اللامي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 70
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    ياجماعة عندي مقابلة ولازم احد يعلمتي كيف اشغل البرنامج قمت بتحميلة ولكن لم بشتغل واعتقد ان هناك برنامج اخر يجب تحميله حتى يشتغل البرنامج وهل اوتوكاد له علاقة بالموضوع واذا كان له علاقة فكيف احمل برنامج اوتوكاد

    0 Not allowed!



  9. [69]
    مصطفى عبد منجى
    مصطفى عبد منجى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخى الحبيب
    لما تحب تجيب حمل كل الادوار فيه حاجة عندك اسمها plantممكن تعمل من عليها الموضوع ده بانك تحمل عليها كل الزونات الى عندك وهوا هيديك حمل ال chiller الى انتا عايزه
    الموضوع سهل ان شاء الله
    ولا تنسونا من صالح دعائكم
    اخوكم: المهندس الصغير

    0 Not allowed!



  10. [70]
    وسيم اللامي
    وسيم اللامي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 70
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم لقد حملت البرنامج ولم يشتغل هل يحتاج برنامج اخر لتشغيلة ارجو المساعدة للحاجة الماسة

    0 Not allowed!



  
صفحة 7 من 9 الأولىالأولى ... 3 4 5 6 78 9 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML