    هناك عدة طرق لحساب التهويه للغرفة المحولات وهي كالاتي
    1-استخدام جداول الموجودة في كتاب كوك بوك (مش غريب عليكم) و لكن هذي الطريقة غير دقيقة لانها تعطي عدد المرات التي نغير فيها الهواء في الغرفة في الساعة بالنسبة للحجم(من 6-8) ولا تعطي لعدد المحولات الموجودة في الغرفة اي اعتبار او لفرق درجة الحرارة بين الغرفة و المحيط الخارج ولا كمية الحرارة الفاقدة من المحولات .
    2-الاعتماد المحولات الموجودة في الغرفة و لفرق درجة الحرارة بين الغرفة و المحيط الخارج و الحرارة الفاقدة من المحولات.( وهذي الطريقة معتمدة لدى امارة دبي و هي جيدة و عملية) و هناك طريقتان لتحديد كمية الهواء المزاح من الغرفة وهي كالاتي.
    بعد تحديد عدد المحولات نحدد كمية الطاقة الفاقدة في كل محول و هي تتناسب مع نوع(صنعة) المحول و كمية الفولتية المحولة ( بالعادة تتراوح بين 12-20 كيلو واط من كل محول) وتكون هذهالطاقة على شكل حرارة فنحدد كمية ونحدد درجة الحرارة المطلوبة في الغرفة وتكون اعلىدرجة حرارة مسموح بها هي 48 درجة مؤية و بطرجها من اعلى درجة حرارة موجودة في المحيط ( 55 في دبي على سبيل المثال)
    يكون الفرق الاعلى في درجة الحرارة هو 7 درجات موية
    ومن ثم نلجئ الى احدى الطريقتين

    1- حسابية
    وهو باستخدام المعادلة

    air flow in lps =heat dissipation in k.watts/1.23*temp rise in c

    2-عن طريق استخدام الرسم البياني المرفق

  2. [2]
    عليما
    عليما غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية عليما


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 94
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكرااااااااااااااااااااااااا

    0 Not allowed!



  3. [3]
    الدكة
    الدكة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 455
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    كعادتك مبدع ورائع ... بارك الله فيك

    0 Not allowed!



  4. [4]
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م/زيكو تك


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 1,271
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطموني مشاهدة المشاركة
    ادعو لي ولوالدي و للمسلمين و المسلمات بالرحمة
    هناك عدة طرق لحساب التهويه للغرفة المحولات وهي كالاتي
    1-استخدام جداول الموجودة في كتاب كوك بوك (مش غريب عليكم) و لكن هذي الطريقة غير دقيقة لانها تعطي عدد المرات التي نغير فيها الهواء في الغرفة في الساعة بالنسبة للحجم(من 6-8) ولا تعطي لعدد المحولات الموجودة في الغرفة اي اعتبار او لفرق درجة الحرارة بين الغرفة و المحيط الخارج ولا كمية الحرارة الفاقدة من المحولات .
    2-الاعتماد المحولات الموجودة في الغرفة و لفرق درجة الحرارة بين الغرفة و المحيط الخارج و الحرارة الفاقدة من المحولات.( وهذي الطريقة معتمدة لدى امارة دبي و هي جيدة و عملية) و هناك طريقتان لتحديد كمية الهواء المزاح من الغرفة وهي كالاتي.مذكوره بالجداول في الكوك بوك من ص40 حتى 44
    بعد تحديد عدد المحولات نحدد كمية الطاقة الفاقدة في كل محول و هي تتناسب مع نوع(صنعة) المحول و كمية الفولتية المحولة ( بالعادة تتراوح بين 12-20 كيلو واط من كل محول) وتكون هذهالطاقة على شكل حرارة فنحدد كمية ونحدد درجة الحرارة المطلوبة في الغرفة وتكون اعلىدرجة حرارة مسموح بها هي 48 درجة مؤية و بطرجها من اعلى درجة حرارة موجودة في المحيط ( 55 في دبي على سبيل المثال) اتفق معك 10000000/100
    يكون الفرق الاعلى في درجة الحرارة هو 7 درجات موية
    ومن ثم نلجئ الى احدى الطريقتين

    1- حسابية
    وهو باستخدام المعادلة

    air flow in lps =heat dissipation in k.watts/1.23*temp rise in c

    2-عن طريق استخدام الرسم البياني المرفق

    معلش شرحتلك كلامي على كلامك

    0 Not allowed!



  5. [5]
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف


    الصورة الرمزية mohamed mech


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,143

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,183
    Given: 973
    جزاك الله خيراً يا سيادة اللواء

    0 Not allowed!


    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"

  6. [6]
    الطموني
    الطموني غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية الطموني


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 1,352
    Thumbs Up
    Received: 136
    Given: 251
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الدكة مشاهدة المشاركة
    كعادتك مبدع ورائع ... بارك الله فيك
    البداع نتعلم منك اخ دكة يا فنان

    0 Not allowed!



  7. [7]
    الطموني
    الطموني غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية الطموني


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 1,352
    Thumbs Up
    Received: 136
    Given: 251
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed mech مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيراً يا سيادة اللواء
    لواء ايش بلاش حد يسمعك بعدين
    بارك الله فيك اخ محمد يا اسطورة

    0 Not allowed!



  8. [8]
    الطموني
    الطموني غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية الطموني


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 1,352
    Thumbs Up
    Received: 136
    Given: 251
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زيكو تكييف مشاهدة المشاركة
    معلش شرحتلك كلامي على كلامك
    شكرا لك اخ زيكو لكن للامانة العلمية انا خطات في بعض الكلام و الخطأ باللون الحمر و الصحيح باللون الاخضر:

    ادعو لي ولوالدي و للمسلمين و المسلمات بالرحمة
    هناك عدة طرق لحساب التهويه للغرفة المحولات وهي كالاتي
    1-استخدام جداول الموجودة في كتاب كوك بوك (مش غريب عليكم) و لكن هذي الطريقة غير دقيقة لانها تعطي عدد المرات التي نغير فيها الهواء في الغرفة في الساعة بالنسبة للحجم(من 6-8) ولا تعطي لعدد المحولات الموجودة في الغرفة اي اعتبار او لفرق درجة الحرارة بين الغرفة و المحيط الخارج ولا كمية الحرارة الفاقدة من المحولات .
    2-الاعتماد المحولات الموجودة في الغرفة و لفرق درجة الحرارة بين الغرفة و المحيط الخارج و الحرارة الفاقدة من المحولات.( وهذي الطريقة معتمدة لدى امارة دبي و هي جيدة و عملية) و هناك طريقتان لتحديد كمية الهواء المزاح من الغرفة وهي كالاتي.
    بعد تحديد عدد المحولات نحدد كمية الطاقة الفاقدة في كل محول و هي تتناسب مع نوع(صنعة) المحول و كمية الفولتية المحولة ( بالعادة تتراوح بين 12-20 كيلو واط من كل محول) وتكون هذهالطاقة على شكل حرارة فنحدد كمية ونحدد درجة الحرارة المطلوبة في الغرفة وتكون اعلىدرجة حرارة مسموح بها هي 48 درجة مؤية و بطرجها من اعلى درجة حرارة موجودة في المحيط ( 55 في دبي على سبيل المثال) (اعلى درجة حرارة ممكن لغرفة المحولات ان تستحملها هي 55 و اعلى درجة الحرارة الخارجية في دبي هي 48 )يكون الفرق الاعلى في درجة الحرارة هو 7 درجات موية
    ومن ثم نلجئ الى احدى الطريقتين

    1- حسابية
    وهو باستخدام المعادلة

    air flow in lps =heat dissipation in k.watts/1.23*temp rise in c

    2-عن طريق استخدام الرسم البياني المرفق

    0 Not allowed!



  9. [9]
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م/زيكو تك


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 1,271
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 13
    عموما طريقه Cook Book صحيحه جدا لحساب حمل التهويه لغرف الماكينات
    وهي كالتالي:(((نسخا مباشرا من كوك بوك صفحه 40))

    طريقه cook book والحكم لكم انتم

    Heat Removal Method
    When the temperature of a space is higher than the ambient outdoor temperature, general ventilation may be utilized to provide free cooling. Knowing the desired indoor and the design outdoor dry bulb temperatures, and the amount of heat removal
    required (BTU/Hr):


    CFM = Heat Removal (BTU/Hr) / (1.10 x Temp diff





    وجداول

    Heat Gain From Typical Electric Motors
    صفحه 44
    Rate of Heat Gain From Commercial Cooking
    Appliances in Air-Conditioned Area

    صفحه45

    Rate of Heat Gain From Miscellaneous Appliances

    صفحه 46

    0 Not allowed!



  10. [10]
    الطموني
    الطموني غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية الطموني


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 1,352
    Thumbs Up
    Received: 136
    Given: 251
    بارك الله فيك اخ زيكو فهمت قصدك بصراحة انا ما اطلعت على هذي الصفحة المعذرة

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML