دورات هندسية

 

 

مشروع بكمية تبريد 33000 طن-ارجو من الاخوان المشاركة ولو بالقليل

صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1 23 4 5 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 41
  1. [11]
    ابن العميد
    ابن العميد غير متواجد حالياً
    مشرف-قسم التبريد والتكييف
    الصورة الرمزية ابن العميد


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 1,149

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 121
    Given: 72
    تشيلرات تبريد ماء يا معلم (هيه دي الزتونه)
    الله عليك يا محمد وايه ابو امنية دي؟؟

    0 Not allowed!


    ابن العميد:84::
    قامت تظللني من الشمس........ نفس اعز عليا من نفسي
    قامت تظللني ومن عجب........ شمس تظللني من الشمس

  2. [12]
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف


    الصورة الرمزية mohamed mech


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,143

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,183
    Given: 973
    هديه : محطة تكييف كدى

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"

  3. [13]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن العميد مشاهدة المشاركة
    تشيلرات تبريد ماء يا معلم (هيه دي الزتونه)
    الله عليك يا محمد وايه ابو امنية دي؟؟
    ابو امنيه ده اللى هو العبد لله

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  4. [14]
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف


    الصورة الرمزية mohamed mech


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,143

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,183
    Given: 973
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zanitty مشاهدة المشاركة
    ابو امنيه ده اللى هو العبد لله
    حبيبى و حمايه اللى مش هيطلب منى مهر و لا شبكة

    الباشا زانيتى المصرى البرازيلى اللى محترف دلوقتى فى السعودديه

    ابو خطيبتى امنيه

    و إنتا معزوم على الفرح يا مهندس اسامه و مش هوصيك على الهديه

    ليها مش ليه


    0 Not allowed!


    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"

  5. [15]
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف


    الصورة الرمزية mohamed mech


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,143

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,183
    Given: 973
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن العميد مشاهدة المشاركة
    تشيلرات تبريد ماء يا معلم (هيه دي الزتونه)
    الله عليك يا محمد وايه ابو امنية دي؟؟
    و فى حاجه منفذة فى وقف الملك عبد العزيز

    عبارة عن تشلرات تبريد مياه بس بدون ابراج تبريد ؟؟؟؟؟؟

    البطل يقولى إزاى و مخططات الفلو ديجرام اهه فوق معاكم !!!

    و مش تحدى .

    0 Not allowed!


    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"

  6. [16]
    م/فـــــــواز
    م/فـــــــواز غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 73
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم


    اشكر الأخوان على التفاعل المتوقع
    لكن أود أن أضيف بعض الأمور المهمة والمتعلقة بالموضوع وهو عندما يتم تصميم محطة بهذا الحجم"huge district cooling plant" فانه لابد أن نأخذ بالاعتبار عدة عوامل رئيسية مترابطة مع بعضها البعض بمجرد غياب احد هذه العوامل فانه من الصعب الوصول إلى الكفاءة القصوى"optimization state" وتكمن العوامل الرئيسية في التالي:-


    1-التصميم:- اختيار التصميم المناسب والنظام المناسب لمحطة كهذه. لو تم تصميم واختيار هذه المحطة بنظام مبردات مياه بضواغط طرد مركزي"water cooled centrifugal chillers" فانه لابد من وجود أبراج تبريد ومحطة معالجة "على افتراض انه لايمكن استعمال مياه الشرب لتزويد المحطة واستعمال مياه الري بعد المعالجة عن طريق محطة المعالجة" وكمية أنظمة الأنابيب "piping + hydronic systems" بالاظافة إلى كمية الكهرباء التي سوف تغذى بها المحطة وعلاوة على ذلك نوع مائع التبريد المستعمل في هذا النظام وهو في العادة يكون r-134a

    أما لو تم اختيار نظام عن طريق vac"vapor absorption chillers" فإننا نستعمل heat input وهي تكون إما steam fired or direct fired وتكون إما تأثير مفرد"single effect" أو تأثير مزدوج "double effect" مع العلم انه لانستعمل طاقة كهربائية إلا لتشغيل المعدات الدوارة والكهربائية مع العلم انه يمكن و/أو ليس بالضروري استعمال أبراج تبريد على حسب قرب مياه البحر ومع ذلك أيضا لانستعمل موائع التبريد الهيدروكاربونية لان مائع التبريد المستعمل هو إما أن يكون الليثيوم بروما يدlibr للاستعمال فوق 23 درجة فهرنهايت أو الامونياnh3 تحت 32 درجة فهرنهايت .

    نظام تخزين الطاقة الحرارية thermal energy storage استعمال خزان بداخلة صف من الأنابيب لتكوين الثلج"ice" في وقت الليل واستعماله في وقت الذروة لتبريد المبنى وهذا النظام مفيد عندما يكون هناك تغير قيمة استهلاك الكهرباء"variation in electric rate" ولابد أيضا من استعمال مبرد مياه"chillers" في هذا لنظام لتوليد الثلج"ice" ولا تزال المشكلة قائمة وهي استعمال موائع التبريد الهيدروكاربونية

    2-التركيب والإنشاء. من المعلوم انه لكل نظام طريقته الخاصة في التركيب أي انه لابد من اختيار الشركة المناسبة"المقاول المنفذ" في عملية التركيب

    3- التشغيل والصيانة. بعد التصميم والتركيب تأتي مرحلة التشغيل والصيانة أي انه هل النظام يمكن تشغيله في جميع الظروف المعيارية وهل سيتم تغطية جميع الاحتياجات لتبريد المبنى وأيضا لابد من وجود شركة تشغيل مناسبة ومتخصصة لتشغيل وصيانة أي من الأنظمة المذكورة سابقا .

    مما سبق يتضح لنا أن مرحلة التصميم تعتبر العمود الفقري في تصميم النظام "التصميم الصحيح والممكن تطبيقه" ثم تأتي مرحلة التركيب والإنشاء ثم مرحلة التشغيل والصيانة أي أن جميعها تعتبر العمود الفقري بمجرد خلل احد هذه الأمور لايمكن تشغيل النظام بالكفاءة المطلوبة.ولا ننسى أن عملية التصنيع تعتبر مهمة أي انه لابد أن يكون الجهاز مطابق للمواصفات والظروف المعيارية .

    جميع ماسبق مبني على خبرة علمية وعملية في مجال "hvac systems"
    إن أصبت فمن الله وان أخطأت فمن نفسي و الشيطان
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    برجاء من الإخوة المشاركون وإضافة أي تعليق مناسب وعمل التصحيح في هذا المجال.

    لابد أن يكون شعارنا هو الحد من استهلاك الطاقة الكهربائية بمصادر طبيعية وجعل بيئتنا خضراء

    0 Not allowed!



  7. [17]
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف


    الصورة الرمزية mohamed mech


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,143

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,183
    Given: 973
    احسنت و بارك الله فيك

    0 Not allowed!


    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"

  8. [18]
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف


    الصورة الرمزية mohamed mech


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,143

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,183
    Given: 973
    التشلر المستخدم فى محطة كدى

    و كتاب مهم عن تصميم محطات التشلر

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"

  9. [19]
    م/فـــــــواز
    م/فـــــــواز غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 73
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    مشكوووووور اخوي محمد

    سوف اقوم بتحميل الملفات واقوم بقرائتهاا

    وابدي الرأي فيهااا

    تحياتي

    0 Not allowed!



  10. [20]
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م/زيكو تك


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 1,271
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م/فـــــــواز مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم


    اشكر الأخوان على التفاعل المتوقع
    لكن أود أن أضيف بعض الأمور المهمة والمتعلقة بالموضوع وهو عندما يتم تصميم محطة بهذا الحجم"huge district cooling plant" فانه لابد أن نأخذ بالاعتبار عدة عوامل رئيسية مترابطة مع بعضها البعض بمجرد غياب احد هذه العوامل فانه من الصعب الوصول إلى الكفاءة القصوى"optimization state" وتكمن العوامل الرئيسية في التالي:-


    1-التصميم:- اختيار التصميم المناسب والنظام المناسب لمحطة كهذه. لو تم تصميم واختيار هذه المحطة بنظام مبردات مياه بضواغط طرد مركزي"water cooled centrifugal chillers" فانه لابد من وجود أبراج تبريد ومحطة معالجة "على افتراض انه لايمكن استعمال مياه الشرب لتزويد المحطة واستعمال مياه الري بعد المعالجة عن طريق محطة المعالجة" وكمية أنظمة الأنابيب "piping + hydronic systems" بالاظافة إلى كمية الكهرباء التي سوف تغذى بها المحطة وعلاوة على ذلك نوع مائع التبريد المستعمل في هذا النظام وهو في العادة يكون r-134a

    أما لو تم اختيار نظام عن طريق vac"vapor absorption chillers" فإننا نستعمل heat input وهي تكون إما steam fired or direct fired وتكون إما تأثير مفرد"single effect" أو تأثير مزدوج "double effect" مع العلم انه لانستعمل طاقة كهربائية إلا لتشغيل المعدات الدوارة والكهربائية مع العلم انه يمكن و/أو ليس بالضروري استعمال أبراج تبريد على حسب قرب مياه البحر ومع ذلك أيضا لانستعمل موائع التبريد الهيدروكاربونية لان مائع التبريد المستعمل هو إما أن يكون الليثيوم بروما يدlibr للاستعمال فوق 23 درجة فهرنهايت أو الامونياnh3 تحت 32 درجة فهرنهايت .

    نظام تخزين الطاقة الحرارية thermal energy storage استعمال خزان بداخلة صف من الأنابيب لتكوين الثلج"ice" في وقت الليل واستعماله في وقت الذروة لتبريد المبنى وهذا النظام مفيد عندما يكون هناك تغير قيمة استهلاك الكهرباء"variation in electric rate" ولابد أيضا من استعمال مبرد مياه"chillers" في هذا لنظام لتوليد الثلج"ice" ولا تزال المشكلة قائمة وهي استعمال موائع التبريد الهيدروكاربونية

    2-التركيب والإنشاء. من المعلوم انه لكل نظام طريقته الخاصة في التركيب أي انه لابد من اختيار الشركة المناسبة"المقاول المنفذ" في عملية التركيب

    3- التشغيل والصيانة. بعد التصميم والتركيب تأتي مرحلة التشغيل والصيانة أي انه هل النظام يمكن تشغيله في جميع الظروف المعيارية وهل سيتم تغطية جميع الاحتياجات لتبريد المبنى وأيضا لابد من وجود شركة تشغيل مناسبة ومتخصصة لتشغيل وصيانة أي من الأنظمة المذكورة سابقا .

    مما سبق يتضح لنا أن مرحلة التصميم تعتبر العمود الفقري في تصميم النظام "التصميم الصحيح والممكن تطبيقه" ثم تأتي مرحلة التركيب والإنشاء ثم مرحلة التشغيل والصيانة أي أن جميعها تعتبر العمود الفقري بمجرد خلل احد هذه الأمور لايمكن تشغيل النظام بالكفاءة المطلوبة.ولا ننسى أن عملية التصنيع تعتبر مهمة أي انه لابد أن يكون الجهاز مطابق للمواصفات والظروف المعيارية .

    جميع ماسبق مبني على خبرة علمية وعملية في مجال "hvac systems"
    إن أصبت فمن الله وان أخطأت فمن نفسي و الشيطان
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    برجاء من الإخوة المشاركون وإضافة أي تعليق مناسب وعمل التصحيح في هذا المجال.

    لابد أن يكون شعارنا هو الحد من استهلاك الطاقة الكهربائية بمصادر طبيعية وجعل بيئتنا خضراء


    بارك الله بك ولك وعليك--- تكلمت فأفدت وانجزت وركزت

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1 23 4 5 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML