دورات هندسية

 

 

مشكلة في الهواء الراجع والله أعلم (أعتقد ---- هو الي رح يجاوب)

صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1 23 4 5 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 50
  1. [11]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,110
    Given: 1,645
    نسيت اعلق لصاحب الموضوع على حاجه مهمه (بلاش حكايه اعتقد .... اللى راح يجاوب)
    عشان دى مش هتسخننا و اللا تخلينا نجرى عشان نلحق ان كل واحد يثبت جدارته اكتر من التانى
    احنا فى المنتدى كلنا واحد و روح واحده و اللى ربنا بيقدره ينفع حد بعلمه مبيبخلش من غير محفذات
    يا ريت يكون كلامى وصلك

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  2. [12]
    thefrank
    thefrank غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 52
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زيكو تكييف مشاهدة المشاركة
    هل هذه مشكله ولا سؤاال؟؟

    لو مشكله لو سمحت حدد سبب الفصل الكهربائي وافحص الجزء الخاص بالدائره المتسبب في قطع الدائره اولا -

    هل لهذه الماكينه فريش اير ولا متركبه في مخزن مثلا ومش محتاج تهويه - او التهويه ستؤثر على محتويات المخزن؟

    لو ملهاش فريش اير اتفق مع المعلم وابو الفكر الهندسي زانيتي

    واتفق معاك في كلامك نسبه الفريش اير لهذه الوحدات لاتتجاوز 25%

    بس للاسف انت مش محدد بتفصل ليه !!!!!!!!!

    حبيبي زيكو
    أنا نفسي مش عارف ايه سبب الفصل
    ولكن فحصت الغاز طلع تمام
    وحاولت عدة محاولات وبعد كده جبت شركة تقيس كمية الهواء في الدارة فطلعت النتيجة زي ما قلتلكم
    الماكينة دي أساسا موصول ليها فريش اير
    والماكينة موجودة في فيلا وعلى الرووف وبتغذي أماكن (غرفة نوم +صالة +ممر)

    0 Not allowed!



  3. [13]
    thefrank
    thefrank غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 52
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    حبيبي زانيتي أنا ما عملت كده لأني مستعجل جدا
    وأنا اسف جدا اذا كان اسلوبي دايقك
    واحنا بنبقى اخوة ان شاء الله

    0 Not allowed!



  4. [14]
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م/زيكو تك


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 1,271
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة thefrank مشاهدة المشاركة
    حبيبي زيكو
    أنا نفسي مش عارف ايه سبب الفصل
    ولكن فحصت الغاز طلع تمام
    وحاولت عدة محاولات وبعد كده جبت شركة تقيس كمية الهواء في الدارة فطلعت النتيجة زي ما قلتلكم
    الماكينة دي أساسا موصول ليها فريش اير
    والماكينة موجودة في فيلا وعلى الرووف وبتغذي أماكن (غرفة نوم +صالة +ممر)
    جبت شركه ---------- لا دا انتوا فلوسكو كتير!!! ---------- الاستشاره دي بفلوس

    وانت مردتش على كل اسئلتي--انا مدايق- ايه نظام الفريش

    الكهرباء

    اولا حدد الكونتاكتور الفاصل -- حدد جزء التحكم الفاصل لهذا الكونتاكتور
    ومنه هتععرف السبب الميكانيكي بالضبط وتعالجه

    والمفروض الشركه اللي عملتلك القياسات -تديلك توصيات واذا لم يعطوك التوصيات اطلبها ولو بصوره وديه لانهم يعلمون معظم عيوب التصميم وطرق علاجها-لان ببساطه شغلهم يتطلب تصيد عيوب التصميم والتنفيذ

    0 Not allowed!



  5. [15]
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م/زيكو تك


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 1,271
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zanitty مشاهدة المشاركة
    نسيت اعلق لصاحب الموضوع على حاجه مهمه (بلاش حكايه اعتقد .... اللى راح يجاوب)
    عشان دى مش هتسخننا و اللا تخلينا نجرى عشان نلحق ان كل واحد يثبت جدارته اكتر من التانى
    احنا فى المنتدى كلنا واحد و روح واحده و اللى ربنا بيقدره ينفع حد بعلمه مبيبخلش من غير محفذات
    يا ريت يكون كلامى وصلك

    من قال لا اعلم فقد افتى
    ولا يوجد مخلوق عنده العلم كله000000 اقرا ابيات الشعر في التوقيع

    ويجب ان يعلم الجميع00 ان بدايه التعلم ان تقول لا اعلم

    وكل مايقدم منقولا من منتدى او شخص اوكتاب من على الرصيف لايخضع للتدقيق و المراجعه و خلافه ماهو الا راي يحتمل الصواب والخطأ وليس امر مسلم به ولكن الاقتناع بالرد هو حكمك انت واخذه في الحسبان هو خيارك انت ومسؤليه تطبيقه يقع على عاتقك انت وان اخطأت فأعترف

    وانا صراحه شعرت انه اختبار وليس مشكله0000 وهذا واضح من كلامي في البدايه

    0 Not allowed!



  6. [16]
    mohamed mech
    mohamed mech موجود حالياً

    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف


    الصورة الرمزية mohamed mech


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,143

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,183
    Given: 973
    بص بقه يا مهندس
    اولا قولى ازاى السبلاى اكبر من الراجع هى الماكنة بيتجب من اين الهواء
    ثانيا شوف الثرموستات مضبوط على كام و قولى
    ثالثا هو الثرموستات موجود فين بالتحديد
    رابعا هو الثرموستات فيه بداخله حساس و لا الحساس خارجى و لا الاثنين معا
    خامسا لو الثرموستات ديجيتل فما هو فارق درجات الحرارة بين الفصل و التوصيل و ما هو ريينج الفصل و الاييرور
    سادسا ما هو المانع ان تفصل الوحدة اذا كانت كمية الراجع اقل من السبلاى ,,,,,العبرة بدرجة الحرارة
    سابعا هل انت متاكد ان الوحة بتفصل ثرموستات مش لو او هاى برشر او الكباس اللى بيفصل انتيرنل
    ثامنا ماهو الاستاتيك بتاع المروحة و ما هو الفقد فى الضغط و هل موتور المروحة فول امبير ام لسه فيه اسبير
    تاسعا لو الفقد كبيير على المروحة مش هتسحب كمية الهواء المصممة عليها و الهواء ممكن يقل
    عاشرا مستنى الردود منك يا جميل

    0 Not allowed!


    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"

  7. [17]
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م/زيكو تك


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 1,271
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 13
    سادسا ما هو المانع ان تفصل الوحدة اذا كانت كمية الراجع اقل من السبلاى ,,,,,العبرة بدرجة الحرارة

    تفصل ضغط واطي يا محمد(( ضغط))لو كميه الهواء المار تفرق بالدرجه دي 60%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


    الحل من الاخر في الكنترول لو عرفت ايه اللي بيفصل هتعرف سبب المشكله -- وهتعرف على طول اساليب الحل لكن كل اللي احنا فيه دا تخمين--- ويطلع مثلا مفيش تهويه جيده للكوندنسر ويكون بيفصل ضغط عالي

    انا مش مقتنع بأي رد الى ان يتم تحديد سبب الفصل الكهربي--لان صاحب المشكله ببساطه والله اعلم لايستطيع فحص دائره الكهرباء لوحده بكيدج وغير كده بقول كلام عجيب انه يجيب شركه ويصرف فلوس على شغل قياسات كان راجع مقاول او مكتب استشاري المسئول عن التنفيذ 0

    0 Not allowed!



  8. [18]
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م/زيكو تك


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 1,271
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed mech مشاهدة المشاركة
    بص بقه يا مهندس
    اولا قولى ازاى السبلاى اكبر من الراجع هى الماكنة بيتجب من اين الهواء
    ثانيا شوف الثرموستات مضبوط على كام و قولى
    ثالثا هو الثرموستات موجود فين بالتحديد
    رابعا هو الثرموستات فيه بداخله حساس و لا الحساس خارجى و لا الاثنين معا
    خامسا لو الثرموستات ديجيتل فما هو فارق درجات الحرارة بين الفصل و التوصيل و ما هو ريينج الفصل و الاييرور
    سادسا ما هو المانع ان تفصل الوحدة اذا كانت كمية الراجع اقل من السبلاى ,,,,,العبرة بدرجة الحرارة
    سابعا هل انت متاكد ان الوحة بتفصل ثرموستات مش لو او هاى برشر او الكباس اللى بيفصل انتيرنل
    ثامنا ماهو الاستاتيك بتاع المروحة و ما هو الفقد فى الضغط و هل موتور المروحة فول امبير ام لسه فيه اسبير
    تاسعا لو الفقد كبيير على المروحة مش هتسحب كمية الهواء المصممة عليها و الهواء ممكن يقل
    عاشرا مستنى الردود منك يا جميل
    اول 7 اسئله كلهم للكنترول
    وتاسعا هتسبب فصل قاطع الضغط المنخفض

    0 Not allowed!



  9. [19]
    mohamed mech
    mohamed mech موجود حالياً

    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف


    الصورة الرمزية mohamed mech


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,143

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,183
    Given: 973

    Smile

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زيكو تكييف مشاهدة المشاركة
    سادسا ما هو المانع ان تفصل الوحدة اذا كانت كمية الراجع اقل من السبلاى ,,,,,العبرة بدرجة الحرارة

    تفصل ضغط واطي يا محمد(( ضغط))لو كميه الهواء المار تفرق بالدرجه دي 60%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    0

    ما اقصده يا صحبى لو هى بتفصل ثرموستات ( درجة حرارة ) يعنى الوحدة محققة يبقى ايه المشكلة و لو فى مشكلة ماهى علاقتها بكمية الهواء

    0 Not allowed!


    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"

  10. [20]
    thefrank
    thefrank غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 52
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    أولا يا زكزك ده مش اختبار
    وتانيا أنا جبت الشركة بعدما جربت كل الحلول
    وفيها ايه يعني لو استعنت بالشركة المصنهة
    والمشكلة باختصار زي ما قالت الشركة في الهواء الراجع
    وزي ما قلتلكم انه ما فيش مجال لتكبير الدكت لأنه الدكت في المنور والمنور على قد الدكت
    أعتقد اذا ركبت مروحة على الدكت الراجع(inline fan)بتنحل بس ازاي أقدر أتحكم بكمية الهواء في المروحة
    وهل اذا استغنيت عن المروحة ووضعت بلينيوم بوكس على فتحة الريتيرن بتنحل المشكلة
    أسئلتي واضحة يا صديقي زيكو
    والسؤال الي أنا عاوز أعرف جوابه هو (ليه الوحدة بتفصل لما يكون الراجع قليل )هل الأمر يتعلق بالكويل ولا بالضغط ؟وكيف؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    وشكرا لكم جميعا؟!!!!!

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1 23 4 5 الأخيرةالأخيرة