دورات هندسية

 

 

مشكلة في الهواء الراجع والله أعلم (أعتقد ---- هو الي رح يجاوب)

صفحة 1 من 5 12 3 4 5 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 50
  1. [1]
    thefrank
    thefrank غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 52
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    مشكلة في الهواء الراجع والله أعلم (أعتقد زيكو هو الي رح يجاوب)

    لدي وحدة Packeg unite وهذه الوحدة تفصل كل فترة
    ولدي الدكت الراجع صغير نوعا ما
    قررت قياس كمية الهواء الراجع فوجدتها أقل من الSupply بنسبة 60%
    لو سمحتو أريد أن أعرف لماذا تفصل الماكينة اذا كانت كمية الهواء الراجع أقل من الداخل(تقنيا)
    والسؤال الأخر هو ما الحل في هذه الحالة مع العلم أن الدكت الراجع محصور ولايوجد مجال لتوسعته
    وهل إن وضعت Plenum box على الراجع للماكينة تحل المشكلة ؟؟؟
    وجزا الله خيرا لمن أفادنا ولمن قرأ الموضوع

  2. [2]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,110
    Given: 1,645
    اتاكد بس ان الثرموستات مش محطوط تحت السبلاى
    لان لو ده حصل الثرموستات هيحس بالبروده فى حين المكان لسه سخن و ده بيحصل كتير و محدش بيجى فى باله ان ده السبب

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  3. [3]
    thefrank
    thefrank غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 52
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    أشكرك
    بس الثيرموستات بعيد عن السبلاي

    0 Not allowed!



  4. [4]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,110
    Given: 1,645
    يبقى السبب عندك بما ان الراجع صغير هيبقى معدل الهوا اللى داخل ع الوحده قليل و غالبا الكومبرسور هيفصل low pressure (غالبا بقول عشان زيكو ميتخانقش معايا)
    شوف
    حل الموضوع ده انك تركب دكت فريش اير على دكت الراجع بره المبنى و تكون حساباته بما يتناسب مع ال 60 % الفرق دول و ده باذن الله هيحل المشكله و طبعا الدكت هيكبر بعد نقطه تجميع الريترن و الفريش اير
    و متنساش تركب ساند تراب على دكت الفريش اير

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  5. [5]
    thefrank
    thefrank غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 52
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    أعتقد يا حبيبي يا زينات لو حطينا ال 60 % Fresh air حيقل التبريد لأنو درجة حرارة الهواء الطبيعي كبيرة وأعتقد أن الوحدة تكون مصممة على 10 %-20% هواء طبيعي فقط ( ولا زيكو رأيه ايييييييييييه)

    0 Not allowed!



  6. [6]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,110
    Given: 1,645
    لو عاوز التبريد ميقلش استعمل treated fresh air يعنى خلى الفريش اير نفسه يجى لك من وحده تبريد خارجيه (بس دى مكلفه) كمان ممكن التبريد ميقلش و اللى يفيدك فى كده نوع الوحده اللى عندك اصلا (اسال المورد هيفيدك اكتر مننا او شوف الكتالوج و شوف ال entering temp. و ربنا يسهل

    ايه زينات دى بقى :( اسمها زانيتى يا اخ

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  7. [7]
    thefrank
    thefrank غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 52
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    حقك علي يا زانيتي
    وأشكرك جدا
    وأرجو من زيكو التعليق
    ومن الدكتليتر

    0 Not allowed!



  8. [8]
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م/زيكو تك


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 1,271
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 13
    هل هذه مشكله ولا سؤاال؟؟

    لو مشكله لو سمحت حدد سبب الفصل الكهربائي وافحص الجزء الخاص بالدائره المتسبب في قطع الدائره اولا -

    هل لهذه الماكينه فريش اير ولا متركبه في مخزن مثلا ومش محتاج تهويه - او التهويه ستؤثر على محتويات المخزن؟

    لو ملهاش فريش اير اتفق مع المعلم وابو الفكر الهندسي زانيتي

    واتفق معاك في كلامك نسبه الفريش اير لهذه الوحدات لاتتجاوز 25%

    بس للاسف انت مش محدد بتفصل ليه !!!!!!!!!

    0 Not allowed!



  9. [9]
    الدكة
    الدكة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 455
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    هذا - والله اعلم - راجع الى عدم الاتزان في كمية التغذية الهوائية الكلية (supply) مع كمية الهواء الراجع بالاضافة الى كمية الهواء النقي ، طبقا للمعادلة : supply = return +fresh air

    والحل : هو ما طرحه مهندسنا العزيز zanitty بعمل توازن مابين الداخل والخارج لوحدة التكييف balance ويكون ذلك بإدخال كمية هواء نقي بقيمة 40% .
    وفي حالة ان وحدة التكييف لم تكن مصممة لإستيعاب كمية هواء نقي بنسبة (40%) فإن هذا سيؤدي الى ان كفاءة التبريد (تقل ).
    ويمكن ان يتم (حل هذه المشكلة) بالاستغناء عن تزويد وحدة التكييف بهذه النسبة من الهواء النقي (40%) فيتم تزويد وحدة التكييف بنسبة هواء نقي (20%) والنسبة المتبقية يتم سحبها من بقية المناطق (20%).

    0 Not allowed!



  10. [10]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,110
    Given: 1,645
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة thefrank مشاهدة المشاركة
    حقك علي يا زانيتي
    وأشكرك جدا
    وأرجو من زيكو التعليق
    ومن الدكتليتر
    و الله يا زيكو ز بقالك معجبين و بتنطلب بالاسم
    يا خوفى عليك يا سعد يا صغير :)

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  
صفحة 1 من 5 12 3 4 5 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML