    كيف يتم عمل تقوية للقواعد وزيادة ابعادها؟؟؟؟؟؟ارجوكم

    كيف يتم تقوية القواعد المنفصلة والمركبة وزيادة ابعادها وكيف يتم وضع الحديد الجديد لهذة القواعد؟؟
    ثم كيف يتم معرفة معرفة قدرة تحمل التربة للحمل الجديد الواقع عليها من هذة الزيادة فى ابعاد القواعد؟
    واخيرا كيف يتم عمل زيادة فى ابعاد الاعمدة(القمصان)وكيف يتم وضع الحديد الجديد؟؟؟؟؟؟

    ارجو الافادة من الاخوان ذى الخبرة فى مثل
    هذا النوع من الاعمال


    وبارك الله لنا فى اساتذتنا الكرام فى هذا المنتدى
    وجعل اعمالهم لهم يوم القيامة قائد للجنة

  2. [2]
    المهندس أبو هادي
    المهندس أبو هادي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المهندس أبو هادي


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 536
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 10
    يرجى الايضاح بذكر الاسباب التي دعت لهذه التعديلات وهل القواعد مستثمرة ام لا بمعنى هل يوجد بناء قديم وتطلب رفع دور آخر فوقه وهكذا.............

    0 Not allowed!



  3. [3]
    الفقير لله طارق
    الفقير لله طارق غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية الفقير لله طارق


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 310
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 0
    اولا اشكر لك مرورك الكريم
    ثانيا اردت من هذا السوال معرفة هذة الزيادة وتاثيرها بصورة عامة وطريقة وضع الحديد الجديد وكيفية الصب وهذا ليس لمشروع محدد وانما لمعرفة هذا من اهل الخبرة او الذين قاموا بمثل هذة الاعمال

    0 Not allowed!



  4. [4]
    eng.emadhakeem
    eng.emadhakeem غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    يتم تزريع اشاير ياقطار مناسبه ومسافات لاتقل عن 15 سم والربط بماده ايبوكسيه وذلك باستخدام هلتي
    ثم عمل شبكه التسليح والصب
    ده عموما ولو ليك استفسار ارجو توضيح السؤال اكثر
    م:عماد عبد الحكيم

    0 Not allowed!



  5. [5]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفقير لله طارق مشاهدة المشاركة
    كيف يتم تقوية القواعد المنفصلة والمركبة وزيادة ابعادها وكيف يتم وضع الحديد الجديد لهذة القواعد؟؟
    ثم كيف يتم معرفة معرفة قدرة تحمل التربة للحمل الجديد الواقع عليها من هذة الزيادة فى ابعاد القواعد؟
    واخيرا كيف يتم عمل زيادة فى ابعاد الاعمدة(القمصان)وكيف يتم وضع الحديد الجديد؟؟؟؟؟؟

    ارجو الافادة من الاخوان ذى الخبرة فى مثل
    هذا النوع من الاعمال


    وبارك الله لنا فى اساتذتنا الكرام فى هذا المنتدى

    وجعل اعمالهم لهم يوم القيامة قائد للجنة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخي الكريم المهندس طارق / لكي يتم ترميم او تدعيم اي عنصر يجب دراسة وظيفة هذا المنشأ وتشخيص المشكله الخاصه به لكي يتم الترميم علي اساسها فتدعيم العمود يختلف عن الكمره يختلف عن البلاطه وكذلك القواعد

    وبالنسبه للقواعد فهي مختلفه عن باقي العناصر لان مطلوب ان تكون مساحتها متناسبه مع جهد التربه بالاضافه الي مقاومة القاعده عند القطاعات الحرجه ( عند وجه العمود ) - لذلك يتم زيادة المساحه حسب المساحه المطلوب تعويضها - ودي بيتم زيادتها بتزريع اشاير جانبيه كما تفضل الاخ عماد لزيادة المساحه التي توزع الحمل علي التربه

    ولكي يتم تقويه القطاع الحرج فيجب زيادة سمك القاعده وده بيتم عن طريق عمل حديد تسليحعلوي علي شكل حرف يو ( وكانك بتعتبر ان القطاع الحرج اصبح مسلح من اعلي بالاضافه للتسليح الذي تم تزريعه في الاجناب ) - يعني وكانه doubly reinforced section

    وللحديث بقيه ان شاء الله ,,,,,,,,,وشكرا

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمــــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  6. [6]
    الفقير لله طارق
    الفقير لله طارق غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية الفقير لله طارق


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 310
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 0
    اشكر لكم اخوانى واخص بالشكر اخى محيى الدين ولكن لى استفسار كيف يتم تزريع هذة الاشاير وكيف (اى ما علاقة هذة الاشاير بالحديد الرئيسى للقاعدة)وكيف يكون الترابط بين الحديد القديم والجديد؟؟
    ام انة لايكون لهم علاقة معا؟؟
    وما عمق هذة الاشاير داخل القاعدة

    اسف انا لست متخيل الموضوع


    منتظر منكم المزيد اخوانى الكرام

    0 Not allowed!



  7. [7]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفقير لله طارق مشاهدة المشاركة
    اشكر لكم اخوانى واخص بالشكر اخى محيى الدين ولكن لى استفسار كيف يتم تزريع هذة الاشاير وكيف (اى ما علاقة هذة الاشاير بالحديد الرئيسى للقاعدة)وكيف يكون الترابط بين الحديد القديم والجديد؟؟
    ام انة لايكون لهم علاقة معا؟؟
    وما عمق هذة الاشاير داخل القاعدة

    اسف انا لست متخيل الموضوع


    منتظر منكم المزيد اخوانى الكرام
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    يتم تزريع الاشاير طبقا لمواصفات المواد الكيماويه المخصصه لذلك - والتي لاتشترط عمق كبير لتثبيتها داخل القاعده - وده كله موجود ومتيسر في قسم الدعم الفني لكل شركه كيماويات وموجود في النشره الفنيه لكل ماده مستخدمه حسب مواصفات انتاج تلك الماده ولكل شركه مواصفات خاصه بها

    والاشاير دي معموله علشان تثبيت وتربيط الجزؤ الاضافي الجانبي الجديد الذي سيتم اضافته للقاعده لزيادة مساحة تلامسها مع التربه لتوزيع الحمل الجديد علي التربه بحيث لا يؤدي الي اجهادات اكبر من جهد التربه

    وحضرتك تعلم ان زياده مساحة القاعده بيقلل الاجهاد تحت القاعده وبالتالي يخفف الاجهادات الواقعه عند القطاع الحرج وبالتالي يصبح الحديد القديم اكثر امان عن ذي قبل - بالاضافه ان الجزؤ الجديد يتم تسليحه وكانه جسور جانبيه محيطه بالقاعده لنخفيف الحمل اكثر عن التسليح القديم

    كما انه اذا كان من المسموح معماريا عمل اضافه علويه لخرسانة القاعده - لان هذا يغير منسوب ظهر القاعده - فهذا يزيد من عمق القطاع الفعال عند وجه الركيزة وده بيقلل الحمل علي تسليح القاعده القديم ايضا - لان لماسمك القطاع يزيد فهذا يقلل الحديد ( او بمعني ادق يقلل الاجهادات الواقعه علي الحديد الموجود في القطاع القديم )

    وعموما كل حاله وليها ظروفها ولابد من دراسة الموضوع جيدا للوصول الي الهدف المنشود من تدعيم القاعده - وانا عندي كتب في هذا الموضوع ( موضوع الترميم ) ولكن في مصر وليست تحت يدي الآن - واعتقد ان السوق مليان كتب بتتكلم عن الموضوع -

    وموضوع الترميم ده مكلف جدا ويحتاج الي دراسه جيده لتشخيص الداء ومن ثم تحديد العلاج المناسب - كما ان اسلوب التنفيذ يختلف فيجب ان يكون علي التوالي - يعني تخلص قاعده وبعدين تبدء في اللي بعدها - غير الانشاء الجديد طبعا - وكل الامور بتخضع للهدف من التدعيم


    وللحديث بقيه ان شاء الله ,,,,,,,,,, وشكرا

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمــــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  8. [8]
    الفقير لله طارق
    الفقير لله طارق غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية الفقير لله طارق


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 310
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 0
    اشكر لك اخى العزيز محيى الدين على اهتمامك
    ولكن لى سوال اخر عن نفس الموضوع وهو


    اذا كان هناك منزل تم انشائة من 15سنة تقريبا وهذا المنزل لم ينشاء على كافة
    المساحة واراد صاحب المنزل استكمال البناء بعد هذة الفترة والسؤل هنا
    كيف يقوم هذا بربط المنشاء الجديد بالقديم مع العلم انه يريد ان يزيد من مساحة كافة الادوار وهم 2دور؟؟؟

    0 Not allowed!



  9. [9]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    واضح ان المبني القديم غير مصمم علي تحمل الدورين الزياده - علشان كده انت بتسال علي موضوع الترميم -

    عموما يجب اتباع الاصول الفنيه للموضوع وان يكون تحت اشراف مهندس ذو خبره في اعمال الترميم - لان المبني القديم اللي من 15 سنه لازم يعاد تصميمه لتحمل الدورين الزياده وبعد ين تشوف الفرق بين التصميم والوضع الحالي - وهل الوضع الحالي حالته جيده ولا حصل تدهور بسبب سؤ الاستعمال

    وبعد كده يتم تحديد ما سيتم تنفيذه في كل قاعده من القواعد المنفذه من 15 سنه - حسب حالة كل قاعده في الطبيعه - ده بالنسبه للمبني القديم في حد ذاته -

    وموضوع ربط المبنيين يؤخذ في الاعتبار اثناء الدراسه علي ان يتم الربط في جميع العناصر المشتركه من قواعد او بلاطات او اعمده - مع ادراسة امكانيه عمل فاصل عند الحد المشترك بينهما وان امكن فلامانع من ذلك

    وطبعا المبني الجديد مافيش مشكله بالنسبه له غير انه يكون متصمم علي انه يتحمل الادوار المطلوبه بكامل الارتفاع

    وطبعا القصه دي محتاجه مهندس يتابعها من البدايه حتي النهايه ويكون ذو خبره في هذا المجال

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمـــــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  10. [10]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفقير لله طارق مشاهدة المشاركة
    اشكر لك اخى العزيز محيى الدين على اهتمامك
    ولكن لى سوال اخر عن نفس الموضوع وهو


    اذا كان هناك منزل تم انشائة من 15سنة تقريبا وهذا المنزل لم ينشاء على كافة
    المساحة واراد صاحب المنزل استكمال البناء بعد هذة الفترة والسؤل هنا
    كيف يقوم هذا بربط المنشاء الجديد بالقديم مع العلم انه يريد ان يزيد من مساحة كافة الادوار وهم 2دور؟؟؟
    عفوا اخي الفاضل / انا فهمت انك عاوز تزود دورين - واعتقد ان انت كلامك ان المبني مكون من دورين وعاوز تزود مساحة المبني باضافه مبني اخر مجاور له ويتم عمله كامتداد للمبني القائم

    اليس كذلك ؟