دورات هندسية

 

 

تحديد ارتفاع خزانات رئيسية

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 15
  1. [1]
    خالد الكباسي
    خالد الكباسي غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    تحديد ارتفاع خزانات رئيسية

    الاخوة الاعزاء
    لدي خزانات عدد اثنان سعة 50 متر مكعب لكل منها اريد استخدامها لتغذية شبكة انابيب توزع المياه الى 20 بناية وجميع الابنية موجودة داخل موقع واحد مسيج. على ان تقوم هذه الخزانات بايصل الماء الى مستوى القاعدة لهذه البنايات بواسطة الجاذبية الارضية(by gravity) ثم رفع الماء الى سطوح البنايات بواسطة مضخات صغيرة لكل بناية. سؤالي هو ما مقدار الارتفاع الملائم للخزانين الكبيرين وهل يكفي ثلاثة امتار فقط؟ المهم اريد معرفة الارتفاع الملائم لتغذية البنايات باستمرار
    ارجو المساعدة مع التقدير

    من مواضيع خالد الكباسي :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف


    الصورة الرمزية mohamed mech


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,142

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,183
    Given: 973
    بص يا هندسة
    ما هو اقصى طول بين الخزان و ابعد بناية؟
    هل يوجد خزان ارضى لكل بناية؟
    ما هو ارتفاع اعلى بناية
    ما هى سعة الطلمبة التدفق و الهد بتاع الطلمبة عند ابعد بناية و مهى قدرة الطلمبة

    0 Not allowed!


    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"

  3. [3]
    خالد الكباسي
    خالد الكباسي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا اخي العزيز
    1- أبعد بناية تبعد 100 متر
    2- لا يوجد خزان ارضي لكل بناية وانما يوضع مضخة صغيرة ترفع الى الخزانات الصغيرة في سطح كل بناية
    3- ارتفاع اعلى بناية هو 10 متر
    4- الطلمبات غير محددة
    مع الشكر الجزيل وارجو الرد السريع

    0 Not allowed!



  4. [4]
    نايف علي
    نايف علي غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية نايف علي


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 2,284
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 10
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الكباسي مشاهدة المشاركة
    الاخوة الاعزاء
    لدي خزانات عدد اثنان سعة 50 متر مكعب لكل منها اريد استخدامها لتغذية شبكة انابيب توزع المياه الى 20 بناية وجميع الابنية موجودة داخل موقع واحد مسيج. على ان تقوم هذه الخزانات بايصل الماء الى مستوى القاعدة لهذه البنايات بواسطة الجاذبية الارضية(by gravity) ثم رفع الماء الى سطوح البنايات بواسطة مضخات صغيرة لكل بناية. سؤالي هو ما مقدار الارتفاع الملائم للخزانين الكبيرين وهل يكفي ثلاثة امتار فقط؟ المهم اريد معرفة الارتفاع الملائم لتغذية البنايات باستمرار
    ارجو المساعدة مع التقدير

    P=density*gravity *high

    بالنسبة لارتفاع الخزانات فيهمك طريقة توصيل الأنابيب والأكواع لكي تحسب الاحتكاك ويهمك الارتفاع والأنخفاض لامتداد المواسير من الخزانات إلى المضخة ولا بد من تحديد الضغط الداخل على المضخة

    وبالقانون السابق يمكنك حساب الارتفاع اللازم إذا حددت أنت كمصمم الضغط الداخل على المضخة .


    وأيضاً هذا القانون يمكن حساب ضغط المضخة

    فلازم المضخة تضغط أعلى من الضغط الناتج من ارتفاع البناية حتى يتم إيصال الماء إلى أعلى البناية ، لكن خذ في حسابك الإحتكاك الناتج عن المواسير والأكواع وخلاف ، بمعنى انه لا بد من حساب الفقد في الأنابيب وإضافته إلى الضغط السابق .

    والله أعلم

    0 Not allowed!


    إذا اعتاد الفتى خوض المنايا ::: فأهون مايمر به الوحول

  5. [5]
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف


    الصورة الرمزية mohamed mech


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,142

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,183
    Given: 973
    لو فرضنا الفقد فى المواسير 5 قدم لكل 100 قدم

    و لو افترضنا ان الطول المكافى فى حدود 50 فى المائة من الطول الكلى و ده مناسب جدا

    إذا يمكننا القول بان الطول يساوى 100 * 1.5 = 150
    150 * 3.3 =495 قدم نقول 500 قدم
    500 على 100 *5 =25 قدم يعنى محتاج 8 متر

    0 Not allowed!


    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"

  6. [6]
    خالد الكباسي
    خالد الكباسي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا جزيلا
    الاخ محمد ارجو ان تبين لي ماذا يمثل الرقم 3.3 وكذلك ماذا يعني الطول المكافيء
    مع التقدير والاحترام
    وأقدر لكم ردودكم السريعة

    0 Not allowed!



  7. [7]
    نايف علي
    نايف علي غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية نايف علي


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 2,284
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 10
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الكباسي مشاهدة المشاركة
    شكرا جزيلا
    الاخ محمد ارجو ان تبين لي ماذا يمثل الرقم 3.3 وكذلك ماذا يعني الطول المكافيء
    مع التقدير والاحترام
    وأقدر لكم ردودكم السريعة
    أجيبك عن أخي محمد إن سمح لي ولعله يصحح لي إن أخطأت

    الرقم 3.3 هو للتحويل من متر إلى قدم

    والمقصود بالطول المكافي تحويل الفقد في الأنابيب إلى طول في الأنابيب لتسهيل الحسابات فقط

    والله الموفق

    0 Not allowed!


    إذا اعتاد الفتى خوض المنايا ::: فأهون مايمر به الوحول

  8. [8]
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف


    الصورة الرمزية mohamed mech


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,142

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,183
    Given: 973
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نايف علي مشاهدة المشاركة
    أجيبك عن أخي محمد إن سمح لي ولعله يصحح لي إن أخطأت

    الرقم 3.3 هو للتحويل من متر إلى قدم

    والمقصود بالطول المكافي تحويل الفقد في الأنابيب ( الاكواع و المحابس ) إلى طول في الأنابيب لتسهيل الحسابات فقط

    والله الموفق
    بارك الله فيك يا مهندس نايف

    0 Not allowed!


    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"

  9. [9]
    خالد الكباسي
    خالد الكباسي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    انها المرة الاولى التي اشترك فيها بهذا المنتدى. لم اكن اعتقد هذه الروعة والاناقة وسرعة الاستجابة. جزاكم الله الف خير. لدي تساؤل لكي نعطي الموضوع حقه
    1- ألا تعتقدون أن 5% هو مقدار كبير لقيمة الفقد وما هو الاساس في تحديد هذه القيمة؟
    2- هل قيمة الفقد هذه تطبق في حالة الضخ(Force pipe) ارجو الافادة بصورة تفصيلية
    حسب معلوماتي المتواضعة فأن قيمة الفقد في حالة الضخ هي تقريبا 1 متر لكل 100 متر واعني لفقدان في الهيد (head)

    0 Not allowed!



  10. [10]
    زيد جبار
    زيد جبار غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية زيد جبار


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 177
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اا

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML