    دورات عملية فى دوائر التحكم الالى

    فى هذا الموضع نتقدم بشرح الاتى من
    1- التصميم 2- التنفيذ 3- صيانة
    اولا التصميم
    نتكلم عن التصميم لدوائر الخاصة بالتحكم الالى وخاصة التحكم الكلسك
    وهذا يتلخص فى الانواع الاتية
    دوائر بدء المحركات ------- دوائر عكس الحركة ------- ودوائر الحماية ---- ودوائر الخاصة بحالة المواتير ------ الخ
    اولا نتكلم عن كيفية اختيار الكابلات الازمة لتشغيل لوحات التحكم ويتم توصيلها من المصدر الى لوحة التحكم
    وهذة يتم اختيارها طبقا للمواصفات الاتية
    * طول الكابل * الجهد الازم للوحة او للمحرك * كيفية تشغيل المحرك * نوع الحمل المتصل بية المحرك

    وممكن لتبسيط نستخدم مثال عملى قمت بية انا فى احد المواقع
    لدينا محرك كهربى ثلاثى لاوجة 60 حصان وهو من نوع induction motor
    ويعمل على حمل water pump وقد تم تحديد المحرك الكهربى على اساس الحمل الميكانيكى ويتم تحديد ذلك فى التصميم على اساس ان يكون المحرك المدير للحمل الميكانيكى ذيادة من الحمل الميكانيكى بـــــ 10 % و هنا يكون الحمل الميكانيكى = (60-(60*10/100 ))
    ومن هنا يتم اختيار المحرك الكهربى على اساس معرفة الحمل الميكانيكى
    وفى المقال القادم بأذن الله سوف نتكلم فى كيفية اختيار الكابل اللازم وكيفية اختيار نوع اللوحة الازمة لتشغيل واختيار التصميم الازم و كل هذا الاختيارات طبقا للكود المصرى اما الكود الاوربى فهو يزيد عن الكود المصرى فى اختيار المحرك المدير بــــــــ 15% وندعوا من الله ان يوفق الجميع الى ما يحبة ويرضاها للاستفسار او الاستعلام الاتصال على الاميل
    مهندس / احمد الششتاوى
    [email protected]

  2. [2]
    jebrill
    jebrill غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2005
    المشاركات: 27
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي احمد عدل مشاركتك واحذف ايميلك

    0 Not allowed!



  3. [3]
    احمد الششتاوى
    احمد الششتاوى غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 110
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم لكى نكتمل هذا الموضوع نقول اننا توقفنا عند اختيار المحرك الكهربى اى بصورة اوضح كيفية تحديد قدرة المحرك المدير للحمل الميكانيكى وبعد ذلك لابد من من معرفة نوع لوحة التحكم التى تقوم بتشغيل هذا المحرك وهنا فى هذا النوع من المحركات التاثرية الثلاثى الاوجة يكون الافضل فى هذة القدرة هية دائرة استار دلتا وهذا لان فى الاول كان يتم اختيار طريقة بدء المحركات حسب القدرة فقد وهذا ليس صحيح ولكن الاصح انة يتم تحديد طريقة البدء على اساس تيار البدء فى حالة الاستار وفى حالة الدلتا وعن طريق الحمل الميكانيكى وايضا عن طريقة التشغيل اى بصورة اوضح ان المحرك يبدء دورانة بدون حمل او محمل وكل هذة الاعتبارات تاخذ فى اختيار طريقة البدء لهذا المحرك فهنا طريقة البدء المثلة هى ستار دلتا وسوف نقوم سويا بتحديد او بتصميم الدائرة سويا
    من القوانين نتج ان * nominal voltage 400 v
    MOTOR POWER RATING 45 KW 60 HP
    INDICATIVE CURRENT RATING 80.3 A
    فى هذة الدائرة يستخدم 3 كونتاكتور واحد عمومى والثانى دلتا والثالث استار
    يكون الاول والتانى تقريبا نفس المقاس ( نفس قيمة الكيلو وات والامبير )
    والثالث يكون اقل من الاخرين لانة يظل فى الخدمة لمدة قصيرة لاتتعدى الثوانى
    ويكون الاول والثانى ينقسم التيار عليهما الاثنين بالتوازى وفى حالة التوازى يتقسم التيار
    وهنا التيار الازم للمحرك هو 80 امبير
    ومن هنا يكون الكونتاكتور الاول والثانى كل منهما 40 امبير ومن لستت الكونتاكتور نختار الكونتاكتور المناسب او بمعنى اوضح الاستاندر اى المتواجد فى لستت شنيدر LC1-40
    والكونتاكتور الثالث LC1-32 وبعد ذلك يكون فية تيمر هوائى يركب على الكونتاكتور العمومى وفى هذا النوع يكون لا يتعدى 30 ثانية LAD-S2 وايضا هنا يوجد OVER LOAD ويكون 23-32 A
    وليكون الحماية 40% نكتفى بهذة المكونات
    واذا تتطلب حماية رباعية لكى يكون الامان 80% حسب الكود الاروبى يبقا لابد من اولا حماية ضد
    زيادة الجهد
    انخفاض الجهد
    سقوط فازة
    انعكاس فازة
    وهذا يسمى بالحماية الرباعية وكل هذا فى جهاز حماية انتجتة شركة اشنيدر والتوضيح اكثر بالرسم ومن يحتاج الرسم يتصل بى ونتمنا من الله ان يوفق الجميع الى ما يحبة ويرضاة
    وللحديث تكملة انشاء الله


    مهندس / احمد الششتاوى

    0 Not allowed!



  4. [4]
    الدسوقى السنباطى
    الدسوقى السنباطى غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية الدسوقى السنباطى


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 172
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    ميرسى يا كبير وأسأل الله التوفيق

    0 Not allowed!



  5. [5]
    شريف حسنى جابر
    شريف حسنى جابر غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 61
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكور ياهندسة علي المعلومات المفيدة جدا

    0 Not allowed!



  6. [6]
    mazen1973
    mazen1973 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 57
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    مشكور يا باش مهندس
    يا ريت تزودنا بالرسومات
    وتكمل الشرح
    نحن بانتظارك

    0 Not allowed!



  7. [7]
    يوسف حميض
    يوسف حميض غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية يوسف حميض


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 58
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0
    الطريقة المثلى كالتالي :

    كونتاكتر الرئيسي والدلتا =
    FCL / 1.73 = 80/1.73= 47 Amper
    كونتاكتر الستار =

    FCL / 3 = 80 / 3 = 27 Amper

    لذلك ممكن تخفض كثير في سعر اللوحة وتختار من قائمة الكونتاكترات المناسب .

    FCL : Full Current Load

    وشكرا ً .

    0 Not allowed!


    الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله

    الله اكبر الله اكبر و لله الحمد

  8. [8]
    محمود شريف
    محمود شريف غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية محمود شريف


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    بجد ربنا يكرمك ويوفقك وياريت ماتحرمنا من بقيت الدروس
    وكمان لو انت عندك اي مخططات للوحه تشغيل ياريت ترفقهالنا

    0 Not allowed!



  9. [9]
    اابوصلاح
    اابوصلاح غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية اابوصلاح


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 367
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 1
    thanxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    0 Not allowed!



  10. [10]
    abugomana
    abugomana غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2009
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لو تكرمت ممكن جميع المصطلحات في دائرة القوي والكنترول
    مع العلم انا مبتدئ

    0 Not allowed!



  