    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    أريد الإستفسار عن القواعد الشريطية (أبعادها وتسليحها بالرسم إن أمكن) الغرض هو إنشاء سور بين الجار مع العلم أن فرق الإرتفاع بين المنسوبين هو 1.5 متر أعلي ناحية الجار كما أنه يوجد ممر مشاة بجانب السور. وكان المقاول المنفذ قد إقترح من عين الخبرة أن هذا السور يجب أن يكون له قاعدة شريطية و حائط خرساني بإرتفاع متر فوق هذه القاعدة و يكون علي شكل (l) أي أن الحائط ليس في منتصف القاعدة بالضبط (t) أي مثل قاعدة الجار ولكن شريطية و يمتد بطول المسافة بين المبني والجار (25 متر). يوجد رسم كروكي للإيضاح. فوق الحائط خرساني تكون أعمدة السور و بينها الطوب الأحمر بإرتفاع 2.5 متر ثم عمل طبانة (كمرة صغيرة) و فوقها تستمر الأعمدة و الطوب (دور ثاني) لأن إرتفاع السور المطلوب معمارياً هو 5 متر. والمهم هنا بالنسبة لي هو الآتي:
    1- هل فعلاً السور التقليدي (العمود والقاعدة المنفصلة التقليدية) غير آمن لسند التراب بإرتفاع 1.5 متر فارق بين المنسوبين ؟
    2- إذا كان نظام القاعدة المنفصلة والأعمدة ليس آمن، فما هي أبعاد هذا الحائط الخرساني و القاعدة الشريطية و تسليحها مع الرجاء الإيضاح بالرسم.
    3- ما السبب في تنفيذ هذه القاعدة مثل قواعد الجار مع العلم أنه يوجد مكان لعمل رفرفة للقاعدة من ناحيتي الحائط الخرساني و ليس من ناحية واحدة. هل الشكل (l) له فائدة إنشائية مثلاً أن تكون الرجل ساندة للأتربة من ناحية المنسول المنخفض؟

    مع شكري و تحياتي
    خالد

  2. [2]
    المهندس أبو هادي
    المهندس أبو هادي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المهندس أبو هادي


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 536
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 10
    الأخ الكريم
    يفضل إيضاح الموضوع بكروكي مرفق
    1- هل فعلاً السور التقليدي (العمود والقاعدة المنفصلة التقليدية) غير آمن لسند التراب بإرتفاع 1.5 متر فارق بين المنسوبين ؟
    طبعا هنا الجدار المطلوب استنادي من الخرسانة المسلحة

    ما السبب في تنفيذ هذه القاعدة مثل قواعد الجار مع العلم أنه يوجد مكان لعمل رفرفة للقاعدة من ناحيتي الحائط الخرساني و ليس من ناحية واحدة. هل الشكل (l) له فائدة إنشائية مثلاً أن تكون الرجل ساندة للأتربة من ناحية المنسول المنخفض؟
    يصمم الجدار الاستنادي من الخرسانة المسلحة ويكون بمقطع متناقص ويستفاد من الجزء السفي في تثبيت الجدار باستخدام وزن التربة الواقعة فوقه

    0 Not allowed!



  3. [3]
    kezzeldin
    kezzeldin غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    أخي الفاضل، شكراً جزيلاً للرد السريع

    أخي الفاضل، شكراً جزيلاً للرد السريع

    إن الحالة التي أتعرض لها هي حالة سور عادي بين عمارتين. لقد أرفقت رسم كروكي رسمته الآن للإيضاح (المناسيب وضعها كروكي علي الرسم المهم الفرق كما ذكرت لحضرتك من قبل 1.5 متر. الباكية الواضحة بالرسم تكرارية طبعاً بطول المبني 25 متر.). أعتقد أن الفكرة العامة لن تختلف كثيراً. إذا كان لديكم تعليق إضافي بعد مطالعة الرسم برجاء إفادتنا به و إفادتنا بلآتي:
    أبعاد القاعدة الشريطية العادية و الخرسانية و تسليحها و عرض الحائط الخرساني و إرتفاعه و تسليحه مع الرسم من فضلكم. أيضاً أريد رأي حضرتك في المسافة المثلي بين أعمدة السور؟ هل عمود كل 5 متر و بينهم طوب إقتراح جيد؟


    شكراً جزيلاً لكرم الضيافة j
    خالد

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  4. [4]
    مسلم
    مسلم غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مسلم


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 732
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    من الممكن تلافي عمل حائط ساند و ذلك بعمل ميدة بارتفاع متر تقريبا و تكملة باقى الارتفاع بالمباني

    0 Not allowed!


    م / محمد رياض


    دواؤك فيك وما تشعرُ ..
    وداؤكَ منك وما تُبصِرُ ..

    وتحسبُ أنكَ جُرْمٌ صغير ..
    وفيكَ انطوى العالَمُ الأكبرُ ..

  5. [5]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kezzeldin مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    أريد الإستفسار عن القواعد الشريطية (أبعادها وتسليحها بالرسم إن أمكن) الغرض هو إنشاء سور بين الجار مع العلم أن فرق الإرتفاع بين المنسوبين هو 1.5 متر أعلي ناحية الجار كما أنه يوجد ممر مشاة بجانب السور. وكان المقاول المنفذ قد إقترح من عين الخبرة أن هذا السور يجب أن يكون له قاعدة شريطية و حائط خرساني بإرتفاع متر فوق هذه القاعدة و يكون علي شكل (l) أي أن الحائط ليس في منتصف القاعدة بالضبط (t) أي مثل قاعدة الجار ولكن شريطية و يمتد بطول المسافة بين المبني والجار (25 متر). يوجد رسم كروكي للإيضاح. فوق الحائط خرساني تكون أعمدة السور و بينها الطوب الأحمر بإرتفاع 2.5 متر ثم عمل طبانة (كمرة صغيرة) و فوقها تستمر الأعمدة و الطوب (دور ثاني) لأن إرتفاع السور المطلوب معمارياً هو 5 متر. والمهم هنا بالنسبة لي هو الآتي:

    1- هل فعلاً السور التقليدي (العمود والقاعدة المنفصلة التقليدية) غير آمن لسند التراب بإرتفاع 1.5 متر فارق بين المنسوبين ؟

    2- إذا كان نظام القاعدة المنفصلة والأعمدة ليس آمن، فما هي أبعاد هذا الحائط الخرساني و القاعدة الشريطية و تسليحها مع الرجاء الإيضاح بالرسم.
    3- ما السبب في تنفيذ هذه القاعدة مثل قواعد الجار مع العلم أنه يوجد مكان لعمل رفرفة للقاعدة من ناحيتي الحائط الخرساني و ليس من ناحية واحدة. هل الشكل (l) له فائدة إنشائية مثلاً أن تكون الرجل ساندة للأتربة من ناحية المنسول المنخفض؟

    مع شكري و تحياتي
    خالد
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخي الكريم / دائما المنشآت المعرضه لضغط تربه جانبي كان يكون هناك فرق منسوب بين واجهتي الحائط ( الخلفيه والاماميه - فان الجزؤ المدفون معرض للضغط الجانبي من الجهه ذات المنسوب الاعلي - وفي تلك الحالات لايفضل عمل الحائط المدفون والمعرض لضغط جانبي من المباني - لان المباني لا تتحمل ضغوط جانبيه - هي ممكن تتحمل احمال راسيه - لان ممكن انهيار المباني يحصل بين الطوب وبعضه لانها عنصر مكون من بلوكات من الطوب وبالتالي فالافضل ان يتم عمل تلك العناصر المعرضه لضغط جانبي من الخرسانه المسلحه

    بالنسبه للقواعد المنفصله سيكون بين الاعمده فراغات - في الجزؤ المدفون - سيتم بناؤها بالطوب وده ها يرجعنا لنفس االسبب السابق ان ممكن اماكن المباني تكون ثغره يحصل منها انهيار - خاصة ان القواعد المنفصله من جهتك لابد وان تكون مدفونه وبالتالي فان الحائط اعلي القواعد سيتعرض لضغط جانبي بارتفاع 1.50 متر ( فرق المنسوب بينك وبين ممر المشاه ) والمباني لن تستطيع تحمل ذلك الضغط الجانبي بكفاءه زي الخرسانه

    بالنسبه لشكل القاعده هل l او t فهذا يخضع لحدود ارضك - لان السور يعتبر عند حدود ارضك فيجب الا تتجاوز حدودك باي شكل من الاشكال حتي لو كان هذا الحد مطل علي شارع او ممر مشاه - يعني الموضوع حدود ملكيه يجب الا تتعداها - وليس ان حرف l احسن من حرف t بالعكس ده حرف تي اوفر من حرف ال واقل تكلفه - لكن طبعا الاثنين المفروض يكونوا امان

    فانت تعمل قاعده شريطيه وتحاول تربطها باقرب عمود في المبني بميده او سمل 0 لانها ممكن الحائط يتحمل الضغط الجانبي ومش ها تتكسر عند تقاطع القاعده مع الحائط - لكن ممكن كل المجموعه تتحرك بسبب الضغط الجانبي - فانت تعمل 3 او 4 ميدات علي طول السور وتثبتهم في اقرب قاعده او عمود - او ان يتم حساب القوي الجانبيه بحيث ان وزن الحائط والقاعده يكون اكبر من تلك القوي وبالتالي لا يحدث حركه

    وحضرتك ممكن تشوف مهندس يحسبهالك ويعمللك تصميم ليها - لان الامور دي بتتعمل مره في العمر - فمحتاجه انك تهتم بيها علشان تريح بالك من اي مشاكل مستقبلبه

    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    م محيي الدين محمــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  6. [6]
    kezzeldin
    kezzeldin غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    أخي الفاضل المهندس محيي

    أخي الفاضل المهندس محيي، شكراً جزيلاً للرد الوافي والنصائح الغالية،
    أريد أخذ رأيك في الآتي:
    1- ما رأيك في إقتراح الأخ الفاضل المهندس محمد رياض؟ (من الممكن تلافي عمل حائط ساند و ذلك بعمل ميدة بارتفاع متر تقريبا و تكملة باقى الارتفاع بالمباني)

    2-بالنسبة للحائط الساند (T Section) أو (L Section) فعلاً لا يوجد مشكلة تماماً من ناحية الممر (الجار) في عمل الرفرفة أو كما نسميها الToe للحائط، كما إعتدنا شكله في مادة الأساسات J؟ حيث أنني أتذكر أن فائدته كانت الإستفادة من وزن التراب فوقه في تثبيت الحائط هل هذا أفضل؟ (من فضلك إضطلع علي الرسم المرفق) و أفدنا برأيك أي الإختيارين أفضل إنشائياً. و أيضاً ما رأيك في تفريد الحديد للحائط المرسوم (Cantilever with Toe ) حيث أنني إقترحت هذا التفريد بنفسي و ربنا يستر :)

    3- أياً كان إختيار شكل الحائط الساند، سوف يتم بناء حائط من الطوب الاحمر والأعمدة على الحائط الخرساني بعد الوصول لإرتفاع الردم لإستكمال إرتفاع السورالمطلوب ( إرتفاع 5 متر) و أريد السؤال عن الآتي:
    أ- أريد رأي حضرتك في المسافة المثلي بين أعمدة السور؟ هل عمود كل 5 متر و بينهم طوب إقتراح جيد (هذا بالنسبة للسور في الجزء العلوي اللى مش ساند ردم أي فوق الحائط الساند)؟
    ب- إمتداد الحائط الساند و السور من فوقه 25 متر بطول المبني. قيل لي أنه يجب عمل فاصل كل 12.5 متر. ما رأيكم؟ و هل يمكن شرح مبسط لكيفية تنفبذ هذا الفاصل في الحائط الساند و في المباني فوقه؟

    شكراً جزيلاً للمساعدة العظيمة و أثقلت عليكم كثيراً J
    خالد عز الدين

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  7. [7]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kezzeldin مشاهدة المشاركة
    أخي الفاضل المهندس محيي، شكراً جزيلاً للرد الوافي والنصائح الغالية،
    أريد أخذ رأيك في الآتي:
    1- ما رأيك في إقتراح الأخ الفاضل المهندس محمد رياض؟ (من الممكن تلافي عمل حائط ساند و ذلك بعمل ميدة بارتفاع متر تقريبا و تكملة باقى الارتفاع بالمباني)
    اعتقد عمل الميده من الممكن ولكن لا انصحك بها نظرا لان السور ارتفاعه 5 متر فوق الارض بالاضافه الي 1.5 متر فرق المنسوب يعني اجمالي الارتفاع 6.50 متر - غير ان لازم يكون هناك جزؤ مدفون من جهتك يعني بتتكلم في ارتفاع 6 متر علي الاقل فوق الميده وده ها يبقي كتير شويه خاصة ان هايكون في ضغط تربه جانبي - كما انه من الصعب ان عمود السور بارتفاع 5 متر يكون مرتكز علي ميده


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kezzeldin مشاهدة المشاركة

    2-بالنسبة للحائط الساند (t section) أو (l section) فعلاً لا يوجد مشكلة تماماً من ناحية الممر (الجار) في عمل الرفرفة أو كما نسميها الtoe للحائط، كما إعتدنا شكله في مادة الأساسات j؟ حيث أنني أتذكر أن فائدته كانت الإستفادة من وزن التراب فوقه في تثبيت الحائط هل هذا أفضل؟ (من فضلك إضطلع علي الرسم المرفق) و أفدنا برأيك أي الإختيارين أفضل إنشائياً. و أيضاً ما رأيك في تفريد الحديد للحائط المرسوم (cantilever with toe ) حيث أنني إقترحت هذا التفريد بنفسي و ربنا يستر :)



    اذا كان مافيش مشكله من اتصال الحائط بالقاعده يكون l & t يبقي الافضل تعمله t - وبالنسبه للرسم اللي حضرتك ارفقته - فمن الممكن تعديل منسوب ظهر القاعده ليكون تحت منسوب التشطيب مباشرة بفرق 10 او 15 او 20 سم ( حسب نوع التشطيب ) ولا داعي لعمل 40 سم وممكن القاعده تبقي 40 سم - بحيث ان احنا نقلل ارتفاع الحائط قدر الامكان او نرفع منسوب ظهر الحائط لكي نقلل ارتفاع المباني 5 متر -

    وكمان عرض الحائط انا شايفه 20 سم - فهل المباني التي تعلوه ستكون 20 سم - انا افضل تكون 25 سم لان ارتفاعها عاالي وفي الحاله دي يبقي الحائط يفضل يكون 25 سم -

    وبالنسبه لقاعده خليها 1.25 متر وخليها متمركزه مع الحائط - ولا تعمل ميل بالحائط لان ارتفاعه المدفون كله 190 سم حسب الرسم الذي ارفقته - لكن لو عدلت ممكن الارتفاع المدفون يقل حوالي 30 سم وتستفيد بيهم فوق الارض لكي تقلل ارتفاع المباني اذا كان معماري السور يسمح بذلك


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kezzeldin مشاهدة المشاركة

    3- أياً كان إختيار شكل الحائط الساند، سوف يتم بناء حائط من الطوب الاحمر والأعمدة على الحائط الخرساني بعد الوصول لإرتفاع الردم لإستكمال إرتفاع السورالمطلوب ( إرتفاع 5 متر) و أريد السؤال عن الآتي:
    أ- أريد رأي حضرتك في المسافة المثلي بين أعمدة السور؟ هل عمود كل 5 متر و بينهم طوب إقتراح جيد (هذا بالنسبة للسور في الجزء العلوي اللى مش ساند ردم أي فوق الحائط الساند)؟
    ب- إمتداد الحائط الساند و السور من فوقه 25 متر بطول المبني. قيل لي أنه يجب عمل فاصل كل 12.5 متر. ما رأيكم؟ و هل يمكن شرح مبسط لكيفية تنفبذ هذا الفاصل في الحائط الساند و في المباني فوقه؟

    شكراً جزيلاً للمساعدة العظيمة و أثقلت عليكم كثيراً j
    خالد عز الدين


    بالنسبه للمسافه بين اعمدة السور - حاول تقلل المسافه بحيث لاتزيد عن 3.5 متر او 4 خاصة ان ارتفاعها 5 متر - يعني علي حسابك هايكون عندك 6 اعمده فلو اصبحوا 8 مثلا فان المسافه ستكون 3.5 متر تقريبا او اقل - وارتفاع المباني لو قدرت تقلله عن 5 متر بانك ترفع منسوب الحائط شويه بحيث ان المباني لاتزيد عن 4 متر - لان كل ما ابعاد المباني للباكيه الواحده قلت كل ما كان افضل لتقليل اي شروخ او ترييح ممكن يحصل

    ولو عملت القاعده الشريطيه فلاداعي لعمل فاصل لان الطول كله 25 متر

    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    م محيي الدين محمـــــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  8. [8]
    kezzeldin
    kezzeldin غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكراً جزيلاً لمساعدتك العظيمة يا باشمهندس محيي. جازاك الله خيراً
    خالد عز الدين

    0 Not allowed!



  9. [9]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kezzeldin مشاهدة المشاركة
    شكراً جزيلاً لمساعدتك العظيمة يا باشمهندس محيي. جازاك الله خيراً






    خالد عز الدين
    العفو يا باشمهندس خالد - وارجو ان يوفقك الله في عمل ماهو مناسب من كافة الوجوه - واسمحلي اعبرلك عن اعجابي بتمكنك من عمل رسومات علي الوورد ببراعه فائقه - ماشاء الله - تجعلنا نشاهد الرسم وكانه في الاوتوكاد هههههههههههه-

    وجزاك الله خيرا

    م محيي الدين محمـــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  10. [10]
    إقرأ و إرتقي
    إقرأ و إرتقي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إقرأ و إرتقي


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 3,547
    Thumbs Up
    Received: 378
    Given: 775
    السلام عليكم و رحمة الله
    انا كنت بدور علي الموضوع ده من فترة وفرتو عليا عناء الكتابة و السؤال
    بس فيه شيء مهم
    وحضرتك ممكن تشوف مهندس يحسبهالك ويعمللك تصميم ليها - لان الامور دي بتتعمل مره في العمر - فمحتاجه انك تهتم بيها علشان تريح بالك من اي مشاكل مستقبلبه

    والله اعلي واعلم

    لو حضرتك ترشح كتاب معين نستخدمه للتصميم يكون افضل
    لأن كده تقريبا انا عن نفسي اقدر اقول مش فاهم حاجة هههههههههههههه

    0 Not allowed!


    وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
    (إذا رأيت نفسك متكاسلآ عن الطاعه، فأحذر ان يكون الله قد كره طاعتك)
    اللهم استرنا فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليك
    اللهم اجعل كيد الظالمين في نحورهم و اجعل تدبيرهم تدميرهم




  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML