دورات هندسية

 

 

سؤال عن إضافة بلاكين ( cantilever ) بعد صب السقف

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 20
  1. [1]
    mazen khanfer
    mazen khanfer غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 221
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 7

    سؤال عن إضافة بلاكين ( cantilever ) بعد صب السقف

    انا اعمل في احد المشاريع في دبي واثناء التنفيذ حصل تعديل في المخططات بان تم اضافة بلاكين ( cantileaver ) في احدى الواجهات ولكن للاسف جاء التعديل بعد صب السقف
    السؤال : ما هي الطريقة الافضل لاضافة البلاكين للمبنى؟

    ابعاد البلكونة 80* 265 سم يعني الطيران 80 سم

  2. [2]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mazen khanfer مشاهدة المشاركة
    انا اعمل في احد المشاريع في دبي واثناء التنفيذ حصل تعديل في المخططات بان تم اضافة بلاكين ( cantileaver ) في احدى الواجهات ولكن للاسف جاء التعديل بعد صب السقف
    السؤال : ما هي الطريقة الافضل لاضافة البلاكين للمبنى؟
    ابعاد البلكونة 80* 265 سم يعني الطيران 80 سم
    السلام عليكم
    اشكر لك ثقتك بالمنتدى ولحل مشكلتك هناك اكثر من طريقة للحل
    ولكن قبل الحل يجب التأكد من ان الجسر Beam من الجهة التي سيتم فيها عمل بلكونه Cantileaver يتحمل هذه الاحمال الاضافية ومن ثم نصمم البلوكونه حسب الاحمال التي ستقع عليها ونحدد سماكة البلاطة وحديد التسليح ومن ثم نتبع احدى الطرق التالية:-.
    1- طريقة التثبيت الكميائي باستخدام مواد Hilti حيث يتم عمل ثقوب Drilling بقطر حديد التسليح المطلوب للبلكونه + فراغ ( يعتمد حسب القطر وهو بحدود 5-8 مم) .ومن ثم تعبئة الفراغ بمواد خاصة
    ويمكنك مراجعة شركة hilti حيث يحدد لك عمق الثقب المطلوب وقطرة.)ومن ثم اكمال حديد التسليح العرضي وصب البلكونه.
    2- تكسير الطبقة العلوية من الجسر beam حتى الوصول لحديد التسايح للبلاطة التي هي محملة على الجسر ومن ثم بطريقة اللحام لحديد التسليح للبلكونه مع حديد التسليح للبلاطة ومن ثم اكمال حديد التسليح العرضي وصب البلكونه.
    3- ممكن ات تعمل Steel Dick slab حيث يتم تثبيت صفحيه معدنية Steel plate ببراغي Rol black ومن ثم تثبيت الجسور العدنية على الصفحية وتركيب صاج steel sheet فوق الجسور ومن ثم الصب.
    ولمزيد من المعلومات وللتعرف على طريقة 1 و 3 اليك هذا الرابط لشركة هيلتي
    http://www.hilti.com/holcom/modules/...jsp?OID=-22894
    واذا ارسلت مخطط انشائي للبلكونه وعلاقة مع البناء فيمكن ان يكون هناك حلول اخري

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  3. [3]
    eng.amani
    eng.amani غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية eng.amani


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 6,461
    Thumbs Up
    Received: 122
    Given: 101
    طيب مابتحتاج اعمدة تحملها ؟؟

    ولم لايتم الاستغناء عنها ؟؟

    0 Not allowed!








  4. [4]
    م عبد الحكيم مواس
    م عبد الحكيم مواس غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م عبد الحكيم مواس


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 1,866
    Thumbs Up
    Received: 269
    Given: 472
    الزميل العزيز:
    كما ذكر الزميل رزق نعم و أحب أن أنوه أن هناك مواد عديدة يمكن استخدامها و هي ذات تركيب epoxy و هذه المواد
    متوفرة بكثرة في دول الخليج .و من خلال ما عملنا أعتقد أن بلاطة بسماكة 12سم و حديد تسليح 12ملم \20 سم
    مزروع في البلاطة المصبوبة يفي بالغرض و عليك التحقق من اطوال التثبيت . بحساب العزوم الناتجة عن الحمولات
    و كفاية طول التثبيت لها.
    و أيضاً إذا كان هناك مخطط بسيط يوضح وضع الجسور و البلاطة التي ستضاف بهذا يساعد على إعطاء الحل الأكثر
    دقة ووضوح .و هناك الحلول المعدنية كما ذكر الزميل الأستاذ رزق .
    أتمنى لك التوفيق

    0 Not allowed!



  5. [5]
    mazen khanfer
    mazen khanfer غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 221
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 7
    شكرا للمهنس رزق حجاوي ولجميع المهندسين المهتمين

    1- اما بالنسبة للمواد الكيماوية المستخدمة لتزريع الحديد وتحديدا مواد hilti فنحن نستخدمها بكثرة ولكن لا اعتقد انها تفي بالغرض في حالتنا هذه حيث سمك البلاطة 25 سم ,وعرض الكنتيليفر 80سم ونحن نعرف ان الحديد لا يدخل اكتر من 10-15 سم في البلاطة عند التزريع فكيف لهذا الحديد ان يحمل مثل هذا اللوود . واضيف اننا احضرنا مهندس من hilti الى الموقع ليعاين الحالة وقدمنا proposal للاستشاري ولكنه رفضه .
    وانا عن نفسي اشعر بالخوف وعدم الامان عند الوقوف على بلكونة منفذة بهذه الطريقة (تزريع الحديد)

    2- واما بالنسبة للتكسير من اعلى الجسر او البلاطة , فالسؤال كم هو مقدار التكسير ونحن نعرف ان الكود يتطلب ادخال الحديد بمقدار مرة ونص يعني مقدار التكسير سيكون 120 سم .

    3- واما بالنسبة للحل الثالث فقد يكون هو الانسب خاصة اذا قللنا سمك البلاطة الى 12 سم ولكن بعد التفكير مليا بالمنظر المعماري لانه لا يوجد ما يغطي الحديد

    واجدد شكري للجميع

    0 Not allowed!


    فاما حياة فوق هامات الذرى............ او في جنان الخلد نجرع كوثرا

  6. [6]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mazen khanfer مشاهدة المشاركة
    شكرا للمهنس رزق حجاوي ولجميع المهندسين المهتمين

    1- اما بالنسبة للمواد الكيماوية المستخدمة لتزريع الحديد وتحديدا مواد hilti فنحن نستخدمها بكثرة ولكن لا اعتقد انها تفي بالغرض في حالتنا هذه حيث سمك البلاطة 25 سم ,وعرض الكنتيليفر 80سم ونحن نعرف ان الحديد لا يدخل اكتر من 10-15 سم في البلاطة عند التزريع فكيف لهذا الحديد ان يحمل مثل هذا اللوود . واضيف اننا احضرنا مهندس من hilti الى الموقع ليعاين الحالة وقدمنا proposal للاستشاري ولكنه رفضه .
    وانا عن نفسي اشعر بالخوف وعدم الامان عند الوقوف على بلكونة منفذة بهذه الطريقة (تزريع الحديد)
    2- واما بالنسبة للتكسير من اعلى الجسر او البلاطة , فالسؤال كم هو مقدار التكسير ونحن نعرف ان الكود يتطلب ادخال الحديد بمقدار مرة ونص يعني مقدار التكسير سيكون 120 سم .
    3- واما بالنسبة للحل الثالث فقد يكون هو الانسب خاصة اذا قللنا سمك البلاطة الى 12 سم ولكن بعد التفكير مليا بالمنظر المعماري لانه لا يوجد ما يغطي الحديد
    واجدد شكري للجميع
    السلام عليكم
    قبل الاجابة على مشاركتك الثانية كنت اتمنى عليك ترسم سكتش انشانئي مع مقطع توضح في الحالة الانشائية وما تفكرون فية لان ذلك يسهل الرد ويحدد الاجابة ولكن لا بأس
    اما بالنسبة للمواد الكيماوية المستخدمة لتزريع الحديد وتحديدا مواد hilti فنحن نستخدمها بكثرة ولكن لا اعتقد انها تفي بالغرض في حالتنا هذه حيث سمك البلاطة 25 سم ,وعرض الكنتيليفر 80سم ونحن نعرف ان الحديد لا يدخل اكتر من 10-15 سم في البلاطة عند التزريع فكيف لهذا الحديد ان يحمل مثل هذا اللوود . واضيف اننا احضرنا مهندس من hilti الى الموقع ليعاين الحالة وقدمنا proposal للاستشاري ولكنه رفضه .
    وانا عن نفسي اشعر بالخوف وعدم الامان عند الوقوف على بلكونة منفذة بهذه الطريقة (تزريع الحديد
    في العمل الهندسي الدقيق لا يوجد اعتقد ولكن يجب ان تكون هناك حسابات انشائية دقيقة حتى يكون الجميع مطمئن الى حل انشائي صحيح واذا كان لديكم تخوف فيمكن ان يتم عمل بلكونه Cantileave عرض 1 متر وطول العمق المطلوب 0.85 م ولا اعرف هل مهندس Hilti قدم لكم حسابات انشائية كاملة مع الكتالوجات الخاصة ام لا ؟؟!!
    فالحل الذي اعيتك اياه هو من تجربة عملية وكانت البلكونه اكبر من ذلك
    ولكن اتفق معك ان العمل دقيق لذلك اذا ذهبتم الى هذا الحل ان يتم التنفيذ من قبل شركة Hilti او تحت اشرافهم المباشر ومن ثم عمل فحص Pull out test للقضبات التي تم زرعها للتأكد من انها حسب المواصفات في تحملها للشد .(Anchor Testing Tool وبعد ذلك يتم صب خرسانة البلكونه.
    اما خوفك فلا تقلق ويمكن اجراء فحص التحميل حتى تنام ليلك الطويل وبدون احلام مزعجة.
    مع العلم بأن الشركة يجب ان تقدم كتاب ضمان بعد تنفيذ العمل حتى يطمئن الجميع.
    2- واما بالنسبة للتكسير من اعلى الجسر او البلاطة , فالسؤال كم هو مقدار التكسير ونحن نعرف ان الكود يتطلب ادخال الحديد بمقدار مرة ونص يعني مقدار التكسير سيكون 120 سم .
    يكون بحدود 30 سم ومن ثم يتم التلحيم ( وقد تم تنفيذ مثل هذه الطريقة لوصلة جسر طريق بطول 1.2 متر ) وقد اوضحت في احدى المشاركات " مشاكل تنفيذية وحلول هندسية " كيفية اللحام لعمل cantileaver ( يتم وضع القضيب المراد لحامة مع القضيب في البلاطة رأس/رأس ومن ثم وضع قضيب من كل جانب ولحمهما مع قضيب الوصل والقضيب في البلاطة).
    واما بالنسبة للحل الثالث فقد يكون هو الانسب خاصة اذا قللنا سمك البلاطة الى 12 سم ولكن بعد التفكير مليا بالمنظر المعماري لانه لا يوجد ما يغطي الحديد
    لم افهم ماذا تقصد بذلك حيث لا يوجد تفصيلة.
    ولي سؤال
    هل سيتم استخدام هذه البلكونه؟ اما سيتم تركيب الواجهات الخارجية فقط ؟

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  7. [7]
    iskra
    iskra غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ولماذا لا يتم استخدام الحل الثالث

    مع غطاء خرساني بالابعاد المطلوبة للشكل المعماري

    ديكور خرساني

    مماثل للياسة وغير ضار انشائياً

    0 Not allowed!



  8. [8]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mazen khanfer مشاهدة المشاركة
    انا اعمل في احد المشاريع في دبي واثناء التنفيذ حصل تعديل في المخططات بان تم اضافة بلاكين ( cantileaver ) في احدى الواجهات ولكن للاسف جاء التعديل بعد صب السقف
    السؤال : ما هي الطريقة الافضل لاضافة البلاكين للمبنى؟

    ابعاد البلكونة 80* 265 سم يعني الطيران 80 سم
    السلام عليكم ورحمة الله

    هو نوع البلاطه المصبوبه ايه بما ان حضرتك ذكرت انها سمك 25سم ؟؟؟؟؟

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  9. [9]
    mazen khanfer
    mazen khanfer غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 221
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 7
    ردا على سؤال الاخ رزق حجاوي, نعم سيتم استخدام هذه البلاكين
    وردا على الاخ السائل نوع البلاطة هي solid slab

    وارفق لكم هنا مخطط توضيحي

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة
    فاما حياة فوق هامات الذرى............ او في جنان الخلد نجرع كوثرا

  10. [10]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mazen khanfer مشاهدة المشاركة
    ردا على سؤال الاخ رزق حجاوي, نعم سيتم استخدام هذه البلاكين
    وردا على الاخ السائل نوع البلاطة هي solid slab

    وارفق لكم هنا مخطط توضيحي
    السلام عليكم
    بعد الاطلاع على الصور المرفقة وتوضيح ان البلاطة 25 سم solid slab تكون الحلول الثلاث التي ارسلتها لك قابلة للتطبيق .
    مع تمنياتي لك بالتوفيق

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة