دورات هندسية

 

 

tap changer

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 18 من 18
  1. [11]
    م.بشار الراوي
    م.بشار الراوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية م.بشار الراوي


    تاريخ التسجيل: Jan 2010
    المشاركات: 344
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 1
    شكرا على الحوار المفيد واود التاكيد على انه في محولات القدرة (Block transformer,auto Transformer,..) يتم وضع مغير الخطوة على جهة الملف الثانوي وكما ذكر الاخوان لتقليل الشرارة(في حالة onload) وكذلك لكون اغلب هذهه المحولات تكون عملية لف اسلاك المحولة الخاصة بالجزء الثانوي فوق او تحيط بالملف الابتدائي ولذلك تكون من الصعوبة وضع مغير الخطوة على الملف الايتدائي

    0 Not allowed!



    Bashar Al-Rawi
    M.Sc.in Mech.Eng
    Quality Control Engineer

  2. [12]
    مهندس محمود مراغى
    مهندس محمود مراغى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2011
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    رد: tap changer

    ممكن ملف مساعدة عن الموضوع

    0 Not allowed!



  3. [13]
    نزار عكو
    نزار عكو غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة الكهربائية




    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 709
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 21

    رد: tap changer

    Tap Changer يوضع على جهة الضغط العالي , اي ال Primary فلو قرأنا لوحة التسميه للمحوله مثلا محوله 11000 / 400 فولت لوجدنا ان فولتيه الضغط العالي تكون فولتيه مختلفه لكل رقم من ال Tap Changer بينما فولتية جهة واطئة الفولتيه ثابته 400 فولت

    0 Not allowed!



  4. [14]
    نزار عكو
    نزار عكو غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة الكهربائية




    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 709
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 21

    رد: tap changer

    Tap Changer يوضع على جهة الضغط العالي , اي ال Primary فلو قرأنا لوحة التسميه للمحوله مثلا محوله 11000 / 400 فولت لوجدنا ان فولتيه الضغط العالي تكون فولتيه مختلفه لكل رقم من ال Tap Changer بينما فولتية جهة واطئة الفولتيه ثابته 400 فولت

    0 Not allowed!



  5. [15]
    عبدالله الدماك
    عبدالله الدماك غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى
    الصورة الرمزية عبدالله الدماك


    تاريخ التسجيل: Nov 2010
    المشاركات: 62
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 2

    رد: tap changer

    الانتر لوك ، مثلن اذا بتوصل الارضي للبص بار بالgis وكان البريكر موصل مايتوصل الارضي في أنتر لوك ، وهكذا في انتر لوك في أماكن متعدده . أي انتر لوك حمايه الشخص اذا بيوصل شيء يكون لايستطيع اذا كان في خطأ لان في انتر لوك مع طرف ثاني .

    0 Not allowed!



  6. [16]
    fathysharif769
    fathysharif769 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2012
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    رد: tap changer

    بالنسبة لمغير الخطوة يتم تتبيته علي الملفات الابتدائية وقدرة المحول تقاس ب mva او kva

    0 Not allowed!



  7. [17]
    fathysharif769
    fathysharif769 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2012
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    رد: tap changer

    برنامج منع القفل interlock يستخدم في الشبكات الكهربية لحماية الانسان من اي خطاء تشغيلي كما يمنع المشغل من اجراء اي تشغيل خاطئ قد يترتب علية ضرر للانسان والمعدة نتيجة مرور التيار العالي اي بمعني اخر هناك خطوات تشغيلية يجب اتباعها عند توصيل اي معدة كهربية في حال عدم اتباع هده الخطوات من قبل المشغل فأن نظام منع القفل يمنع المشغل من الاستمرار وفيما يلي بعض نظام من القفل في خطوط جهد 220ك ف-
    - يمنع نضام منع القفل interlockمن توصيل سكينة الخط في حال ان ارضية الخط في وضع توصيل والعكس صحيح
    - يمنع نضام منع القفل interlock من توصيل او فصل سكينة القضيب والقاطع في وضع توصيل
    -يمنع نضام من القفلinterlock من توصيل سكينتي القضيب لاي خط او محول وخط الربط مفتوح

    0 Not allowed!



  8. [18]
    elraed
    elraed غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا على المجهود الرائع

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2