  1. [11]
    علي محمد يوسف
    علي محمد يوسف غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 3,008
    Thumbs Up
    Received: 478
    Given: 127
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
    الإرتفاع الفعال في مقطع خرسانة مسلحة هو البعد بين الليف الأقصى المضغوط من المقطع وبين مركز ثقل حديد التسليح المشدود فكلما كان هذا الإرتفاع أكبر كلما زادت مساهمة الحديد المشدود في مقاومة العزم الخارجي المطبق على المقطع .
    فإذا قللنا الإرتفاع الفعال في مقطع إرتفاعه الكلي محدد توجب علينا زيادة كمية الحديد المشدود لمقاومة نفس العزم الخارجي المطبق .

    تمنياتي للجميع دوام الصحة والتوفيق

    0 Not allowed!


    ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=68077

  2. [12]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي محمد يوسف مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
    الإرتفاع الفعال في مقطع خرسانة مسلحة هو البعد بين الليف الأقصى المضغوط من المقطع وبين مركز ثقل حديد التسليح المشدود فكلما كان هذا الإرتفاع أكبر كلما زادت مساهمة الحديد المشدود في مقاومة العزم الخارجي المطبق على المقطع .
    فإذا قللنا الإرتفاع الفعال في مقطع إرتفاعه الكلي محدد توجب علينا زيادة كمية الحديد المشدود لمقاومة نفس العزم الخارجي المطبق .

    تمنياتي للجميع دوام الصحة والتوفيق
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    تمام يا استاذنا الفاضل م علي - بارك الله فيك - والمقصود اننا اذا اعتبرنا ان الاتجاه القصير هو الاتجاه الرئيسي وبالتالي فالعمق الفعال فيه سيكون اكبر من العمق الفعال للاتجاه الطويل والذي يعتبر اتجاه ثانوي ( بقيمة قطر تسليح الاتجاه الثانوي ) فيجب تعميم ذلك علي طبقتي الحديد - بمعني ان يكون التسليح في الاتجاه القصير هو الخارجي للطبقة السفليه وكذلك في الطبقه العلويه - يعني الفرش في السفليه يكون غطا في العلويه

    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    م محيي الدين محمــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  3. [13]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    لان الاحمال تذهب في الاتجاه الاقصر لذا يكون الاتجاه القصير له الاسياخ السفلي وما ذكرته انت ليس صحيح لان ذلك لا يعتمد علي القطر بل البحر
    مثلا بلاطه 100 متر في 2متر الاسياخ 2 متر تكون اسفل والطويله تكون اعلا والله اعلم
    راجع تصميم البلاطه موسلي

    0 Not allowed!


    .................................................. .................

  4. [14]
    مهند صاحب العوادي
    مهند صاحب العوادي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 153
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 1
    السلام عليكم ممكن اعطيك تمثيل بسيط هو انة لوقلبنا الاساس والعمودين ليكون سقف جالس على عمودين وليس عمودين جالسين على اساس فبالامكان تسليح السقف حسب الاصول في وسط السبان يكون الحديد السفلي هو المهم وعند الاطراف يكون الحديد العلوي هو المهم وبعد التسليح اقلب المسالة ليكون لك تسليح للاساس مع الشكر

    0 Not allowed!



  5. [15]
    مهندس محمود ياسين
    مهندس محمود ياسين غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 51
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    التسليح الرئيسى للقواعد المشتركة comp footing يكون بالاتجاة الطويل ويتم دراسة الاتجاة الطويل اولا للتصميم والتنسليح مع ملاحظة ان الدراسة تشمل مخطط العزوم بالاتجاة الطويل للعزوم السالبة والموجبة بالاسفل والاعلى ويلاحظ ان الحديد بالاتجاة الطويل يكون رقتين بالاتجاهين - ثم دراسة الاتجاة القصير للتسليح الثانوى للاتجاة القصير

    0 Not allowed!



  6. [16]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس محمود ياسين مشاهدة المشاركة
    التسليح الرئيسى للقواعد المشتركة comp footing يكون بالاتجاة الطويل ويتم دراسة الاتجاة الطويل اولا للتصميم والتنسليح مع ملاحظة ان الدراسة تشمل مخطط العزوم بالاتجاة الطويل للعزوم السالبة والموجبة بالاسفل والاعلى ويلاحظ ان الحديد بالاتجاة الطويل يكون رقتين بالاتجاهين - ثم دراسة الاتجاة القصير للتسليح الثانوى للاتجاة القصير
    راجع المعلومه لان التسليح القصير دائما هو الاسفل لان الاحمال تسير عبر المسار الاقل والله اعلم