دورات هندسية

 

 

تداخل العمود مع الجسور

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 11
  1. [1]
    سنفور شاطر
    سنفور شاطر غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 85
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    تداخل العمود مع الجسور

    ما هي الشروط الواجب تنفيذها عند تداخل العمود مع الجسور بالنسبة للحديد الطولي وحديد الاتريات والخرسانة .........بالنسبة للجسور وبالنسبة للاعمدة .......مع الشكر الجزيل

  2. [2]
    المهندس أبو هادي
    المهندس أبو هادي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المهندس أبو هادي


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 536
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 10
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سنفور شاطر مشاهدة المشاركة
    ما هي الشروط الواجب تنفيذها عند تداخل العمود مع الجسور بالنسبة للحديد الطولي وحديد الاتريات والخرسانة .........بالنسبة للجسور وبالنسبة للاعمدة .......مع الشكر الجزيل
    الأخ الكريم لانستطيع أن نسميها شروط إنما تنفيذ حسب المخططات مع مراعاة الملاحظات ومنها
    1- يجب تنظيف حديدالعمود (الأشاير) من البقايا والصدأ إن وجد وكذلك كل الأوساخ على العمود.
    2-بالنسبة لمنطقة الاتصال تكون خالية من الأتاري ويمد الحديد الطولي حسب ما هو وارد بالمخططات
    3- يراعى استخدام الرجاج بشكل جيد لتلافي التعشيش بسبب كثافة التسليح.

    تقبل تحيتي

    0 Not allowed!



  3. [3]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,637
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سنفور شاطر مشاهدة المشاركة
    ما هي الشروط الواجب تنفيذها عند تداخل العمود مع الجسور بالنسبة للحديد الطولي وحديد الاتريات والخرسانة .........بالنسبة للجسور وبالنسبة للاعمدة .......مع الشكر الجزيل
    السلام عليك ورحمة الله وبركاته

    اولا لابد وان يتم استكمال كانات الاعمده في منطقة تقاطع الكمرات او الجسور مع الاعمده - لان العمود يعتبر ركيزة للكمره فيجب ان يستمر بنفس تفاصيل تسليحه في منطقة التقاطع - كما ان العمود مستمر في جميع الادوار واذا حصل وتوقفت الكانات في منطقة التقاطع فهذا يعتبر نقطة ضعف خاصة في مقاومة القص في حالة وجود قوي افقيه

    بالنسبه للخرسانه لو الاعمده ليها مقاومة اكبر من الكمرات فيجب صب تلك المنطقة بنفس الخرسانه المطلوبه للاعمده

    بالنسبه للحديد الطولي للكمره فيجب ان يتجاوز مركز العمود علي الاقل اذا كانت الكمره بسيطة الارتكاز

    طبعا هذا بالاضافه لما ذكره الاخ م ابو هادي - كما يجب الالتزام باي تفاصيل انشائيه مذكوره في الرسومات تخص تلك المنطقه

    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    م محيي الدين محمـــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  4. [4]
    سنفور شاطر
    سنفور شاطر غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 85
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا استاذ محي على المعلومات المفيدة ولكن لدي فقط نقطة واحدة مذكوره في الكود وهي انه في حالة العمود الذي يتصل بكمرات من الجهات الاربع لا يشترط ان تستمر الكانات لداخل الكمرة ولكن يمكن ايقافها اسفل من حديد الكمرة بمسافة لا تزيد عم 8 سم وشكرا

    0 Not allowed!



  5. [5]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سنفور شاطر مشاهدة المشاركة
    ما هي الشروط الواجب تنفيذها عند تداخل العمود مع الجسور بالنسبة للحديد الطولي وحديد الاتريات والخرسانة .........بالنسبة للجسور وبالنسبة للاعمدة .......مع الشكر الجزيل
    إضافه لكلام م.محى أعلاه
    إتمام طول التماسك المطلوب للحديد الطولى للأعمده ( الاشاير ) تبعا لحالة الشد 60 مره قطر السيخ المستخدم

    ولى أستفسار عن كلمة الأتار ؟؟؟
    إن كانت تعنى الكانات

    فأنبه الأخ الزميل العزيز مهندس أبو هادى على الخطأ الغير مقصود فى مشاركته بعدم وجود الكانات = الأتارى فى الرقبه

    فقط حتى لا يختلط الأمر على الأخوه

    وشكرا للجميع

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  6. [6]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سنفور شاطر مشاهدة المشاركة
    شكرا استاذ محي على المعلومات المفيدة ولكن لدي فقط نقطة واحدة مذكوره في الكود وهي انه في حالة العمود الذي يتصل بكمرات من الجهات الاربع لا يشترط ان تستمر الكانات لداخل الكمرة ولكن يمكن ايقافها اسفل من حديد الكمرة بمسافة لا تزيد عم 8 سم وشكرا
    الرجاء أرفاق أسم الكود والبند ورقم الباب أو الصفحه
    وأكون مشكور جدا

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  7. [7]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,637
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سنفور شاطر مشاهدة المشاركة
    شكرا استاذ محي على المعلومات المفيدة ولكن لدي فقط نقطة واحدة مذكوره في الكود وهي انه في حالة العمود الذي يتصل بكمرات من الجهات الاربع لا يشترط ان تستمر الكانات لداخل الكمرة ولكن يمكن ايقافها اسفل من حديد الكمرة بمسافة لا تزيد عم 8 سم وشكرا
    السلام عليكم

    طالما ان الكود قال لا تشترط يبقي وارد ان تحدث - فهذا يرجع لوجهة نظر المصمم - حسب رؤيته في تصميم الاعمده لانها ممكن تكون معرضه لقوي افقيه وزلازل وفي الحاله دي بتكون منطقة العمود اعلي البلاطه واسفلها معرضه لاجهادات قص عاليه

    فلو لا يوجد عندك تفاصيل في الرسومات او ملاحظات انشائيه مختصه بهذه المنطقه يبقي مافيش مشكله انك تتبع الكود

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمـــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  8. [8]
    استشاري البناء
    استشاري البناء غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية استشاري البناء


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 271
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    اود ان اضيف على ما ذكرة زملائي وجوب ان تكون اول stirrup لل beam بعد وجة العمود بمسافة نصف stirrup spacing in beam

    0 Not allowed!


    يادجلة الخير ياام البساتيني..........حييت سفحكي ضمانا فحييني

  9. [9]
    المهندس أبو هادي
    المهندس أبو هادي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المهندس أبو هادي


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 536
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 10
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    السلام عليك ورحمة الله وبركاته

    اولا لابد وان يتم استكمال كانات الاعمده في منطقة تقاطع الكمرات او الجسور مع الاعمده - لان العمود يعتبر ركيزة للكمره فيجب ان يستمر بنفس تفاصيل تسليحه في منطقة التقاطع - كما ان العمود مستمر في جميع الادوار واذا حصل وتوقفت الكانات في منطقة التقاطع فهذا يعتبر نقطة ضعف خاصة في مقاومة القص في حالة وجود قوي افقيه

    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    م محيي الدين محمـــــــــــد
    الأخ محي الدين ألا يعمل حديد الكمر الطولي في منطقة التقاطع على امتصاص قوى القص والقوى الافقية الأخرى.

    بالنسبه للخرسانه لو الاعمده ليها مقاومة اكبر من الكمرات فيجب صب تلك المنطقة بنفس الخرسانه المطلوبه للاعمده
    تنفيذياً كيف يمكنني صب خرسانة العمود في منطقة الاتصال بشكل منفصل كما تعلم عادة تكون خرسانة الكمر والبلاطة 350 والعمود 370 وعندما تصب البلاطة تطلب الخرسانة الخاصة بها

    تقبل تحيتي وشكري

    0 Not allowed!



  10. [10]
    سنفور شاطر
    سنفور شاطر غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 85
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سالدان مشاهدة المشاركة
    الرجاء أرفاق أسم الكود والبند ورقم الباب أو الصفحه
    وأكون مشكور جدا
    الاخ سالدان .......الكود هو الامريكي aci 318 وينص


    7.10.5.5

    Where beams or brackets frame from
    four directions into a column, termination of ties not more than 75 mm below lowest reinforcement in shallowest of such beams or brackets shall be permitted.


    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML