دورات هندسية

 

 

تكييف مركزي

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 13
  1. [1]
    mona.noor
    mona.noor غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    تكييف مركزي

    بالنسبة لتكييف الغرف في التكييف المركزي
    عندما نريد ان نحسب الاحمال الحرارية للغرفة من اجل حساب قدرة الفان كويل هل ندخل كمية الفرش إير في الحسبان ام بدونها أي إذا كان لدينا فرش إير 70 cfm
    وحسبنا قدرة الفان كويل على الاحمال الحرارية للغرفة وطلعت 300cfm هل ننقص ال 70 منها ام نتركها على حالها و بالتالي يصبح تبريد الغرفة 370

  2. [2]
    sosodeep
    sosodeep غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية sosodeep


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 316
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 0
    على ما اعرف :
    ال300 حتكون لتغطية الحمل الحراري
    ال70 تكون بدلا عن الهواء المستخدم من قبل الاشخاص و المعدات
    ويفترض وجود دكتات سحب لكمية الهواء الجديد
    وحسب كمية السحب يتم التحكم بضط الغرفة
    1- موجب " وبالتالي لا يحدث تسرب هواء لداخل الغرفة.
    2-سالب لسحب الهواء من الجارج الى الغرفة "مثلا فيحال كانت الكطابخ مكيفة يجب ان يكون الضغط سالب بها مشان الروايح ماتطلع لبرات المطبخ

    0 Not allowed!


    إن من يسأل سوى الرحمن يكثر حارموه *** والذي قام بأرزاق الورى طُراً سلوه
    أنت ما استغتيت عن صاحبك الدهرأخوه *** فإذا ما احتجت إليه يوما مجّك فوه

    المكتبة قيد الانشاء عالـ 4shared :

  3. [3]
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م/زيكو تك


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 1,271
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 13
    لوكان قصدك حمل التهويه


    لو كان الفريش اير مكيف لا يدخل في الحسبه 230 ولو كان الفريش غير مكيف يدخل في حساب حمل التهويه 370

    0 Not allowed!



  4. [4]
    mona.noor
    mona.noor غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الفرش اير مبرد من التشللر

    0 Not allowed!



  5. [5]
    mona.noor
    mona.noor غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    سؤال ثاني
    بالنسبة للهواء المطرود من الغرف إذا كانت عيادات مثلا هل نربط الهواء المطرود بشبكة و نطرده نهائياَ ام نربطه بشبكة دكت و نرجع جزء منه الى وحدة مناولة الهواء

    0 Not allowed!



  6. [6]
    mohmed sawan
    mohmed sawan غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اشكر الاخوة المهندسين :
    الفريونات من مركبات التبريد التى يجب ان نهتم بها من ناحية اعمال تقارير
    طلبة وطلبات المعاهد والكليات التكنولوجية وجزير الشكر اخوك مهندس/محمد جمال صوان

    0 Not allowed!



  7. [7]
    mona.noor
    mona.noor غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    شو هاد

    ????????????????????????????

    0 Not allowed!



  8. [8]
    rebbani
    rebbani غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    baraka allaho fik frere pour ce sujet ,il est vraiment interessent

    0 Not allowed!



  9. [9]
    يوسف الغزالى
    يوسف الغزالى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بارك الله فيك يا اخى الفاضل

    0 Not allowed!



  10. [10]
    ابو بيدو
    ابو بيدو غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ابو بيدو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 260
    Thumbs Up
    Received: 88
    Given: 2
    [SIZE="4"]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mona.noor مشاهدة المشاركة
    سؤال ثاني
    بالنسبة للهواء المطرود من الغرف إذا كانت عيادات مثلا هل نربط الهواء المطرود بشبكة و نطرده نهائياَ ام نربطه بشبكة دكت و نرجع جزء منه الى وحدة مناولة الهواء
    الهواء المطرود من المكان المكيف على نوعين:
    الاول : ان يكون هواء راجع اى انه سوف يرجع فى شبكة دكت ويؤخذ منه جزء(مثلا 70%) للماكينة(ahu ) والباقى (30%) يطرد الى الجوبلا رجعة
    الثانى: ان يؤخذ كل الهواء الخارج من المكان المكيف ويطرد الى الجو بلا رجعة
    النوع الاول هو الغالب فى معظم الاماكن المكيفة
    النوع الثانى يستخدم فى حالات خاصة تستدعى ذلك مثل
    غرف العمليات ، غرف العناية المركزة ،غرف عزل مرضى الامراض المعدية ، المعامل الكيميائية ، ممكن الصيدليات ، وممكن العيادات(النظيف قوى) ...وهكذا
    ارجو ان اكون قد وفيت
    [/SIZE: