دورات هندسية

 

 

ارجوالافادة حول كيفية حساب حمولات المصاعد

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 19
  1. [1]
    الصورة الرمزية EngKey
    EngKey
    EngKey غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 148
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 39

    ارجوالافادة حول كيفية حساب حمولات المصاعد

    السلام عليكم
    أرجو منكم الافادة حول كيفية حساب حمولات المصاعد
    حول كيفية تقدير وزنها ونقل أحمالها على جدران القص (جدران بيت المصعد) وأثرها على البلاطات
    وهل ندخل عامل ديناميكي أو لا
    جزاكم الله كل الخير

    من مواضيع EngKey :


    0 Not allowed!


    " الهندسة الإنشائية هي ذاك الفن و العلم في نمذجة المواد التي لا نفهمها تماماً، إلى أشكالٍ لا نستطيع تحليلها بدقة، لتقاوم حمولات لا نستطيع توقعها بشكل تام، و كل هذا في مجتمعٍ غالبيته الساحقة لا تدرك محدودية المعرفة التي نحيط بها "


  2. [2]
    استشاري البناء
    استشاري البناء غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية استشاري البناء


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 271
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    العامل الديناميكي لامفر منة.........والحمولات تعتمد على نوع الاحمال التي سيخدمها المصعد

    0 Not allowed!


    يادجلة الخير ياام البساتيني..........حييت سفحكي ضمانا فحييني

  3. [3]
    خالد الأزهري
    خالد الأزهري غير متواجد حالياً
    مسلم
    الصورة الرمزية خالد الأزهري


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 5,377

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,068
    Given: 724

  4. [4]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الأزهري مشاهدة المشاركة
    مشكور جدا علي هذا الموضوع يا باشمهندس خالد وجزاك الله خيراً

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  5. [5]
    EngKey
    EngKey غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية EngKey


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 148
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 39
    العامل الديناميكي لامفر منة.........والحمولات تعتمد على نوع الاحمال التي سيخدمها المصعد
    هل تستطيع اعطائي أرقام تقريبية للتصميم

    0 Not allowed!


    " الهندسة الإنشائية هي ذاك الفن و العلم في نمذجة المواد التي لا نفهمها تماماً، إلى أشكالٍ لا نستطيع تحليلها بدقة، لتقاوم حمولات لا نستطيع توقعها بشكل تام، و كل هذا في مجتمعٍ غالبيته الساحقة لا تدرك محدودية المعرفة التي نحيط بها "


  6. [6]
    EngKey
    EngKey غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية EngKey


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 148
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 39
    السلام عليكم
    يمكنك الاستفادة من هذا الموضوع
    للمصاعد الكهربائية دور كبير في الهندسة لم اجده في اي منتدى ادخل المهندس شارك واستفد ‏
    شكراً أخي جاري الاطلاع

    0 Not allowed!


    " الهندسة الإنشائية هي ذاك الفن و العلم في نمذجة المواد التي لا نفهمها تماماً، إلى أشكالٍ لا نستطيع تحليلها بدقة، لتقاوم حمولات لا نستطيع توقعها بشكل تام، و كل هذا في مجتمعٍ غالبيته الساحقة لا تدرك محدودية المعرفة التي نحيط بها "


  7. [7]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة EngKey;1024532[SIZE=4
    ]السلام عليكم[/size]
    أرجو منكم الافادة حول كيفية حساب حمولات المصاعد
    حول كيفية تقدير وزنها ونقل أحمالها على جدران القص (جدران بيت المصعد) وأثرها على البلاطات
    وهل ندخل عامل ديناميكي أو لا
    جزاكم الله كل الخير
    السلام عليكم
    لتحديد الحمولات بدقة يتم مراجعة الشركة المنتجة للمصاعد حيث يطلب منهم اعطاء
    1- رد الفعل على البلاطة Reaction on Slab
    2- رد الفعل على الاساس Reaction on foindation
    3- رد الفعل الافقي Horizantal Reaction ( وهذا مهم اذا كانت جدران المصعد ليست من الخرسانة المسلحة ( اي من البلوك ) وفي هذه الحالة يجب ان تكون الجدران من نوع الطوب =البلوك المصمت solid block مع عمل كمرة ( شناج )Beam في منتصف الارتفاع بين البلاطتين ولكذلك عمل جسور عند مستوى كل طابق لتيم تثبيت السكك عليها Fixed the Rails اما اذا كانت الجدران من الخرسانة المسلحة قيهمل هذا التأثير.
    اما بخصوص البند رقم 1 و 2 فاذا لم تكن لديك المعطيات فيتم حساب الاحمال على البلاطة slab من خلال
    - الوزن الذاتي للبلاطة Own Weight*1.4
    - وزن المعدات1.6* ( الات الرفع + وزن الكابينة + الحمل الحي المسموح للمصمعد+ وزن الثقالات counter weight )
    ومن خلال تجميع الحملين السابقين نجد ردود الافعال للبلاطة Two Way or One Way Solid slab ( حسب قوانين توزيع الحمل) نجد الاحمال على الجدران .
    اما بخصوص الاساس
    - من خلال الاحمال على الجدران ( من بلاطة المصعد + وزن ذاتي للجدار + من بلاط السقف اذا كانت الجدران محملة ).
    - بلاضافة لرد الفعل1.6* (ونزن المصعد + الثقالات Counter weight )
    وبشكل عام عندما لا تكون الاحمال معروفه بدقة نختار سماكة البلاطة 25-30 سم (حسب ابعاد المصعد) بتسليح 7 قضبان قطر 16 مم لكل متر طولي لكل اتجاه لكل طبقة ( الحديد على طبقتين)
    ويكون سماكة الجدار 25 سم .

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  8. [8]
    عطيةحسن
    عطيةحسن غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 92
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    فعلا اولا الاوزان
    يتم حساب الاوزان الكلية ل( الكابينة و الات الرفع ويوكن وزنها كبير قد يصل الي اكثر من 500 كجم +الاوزان المسموح لحملها - الوزن الحي ) هذا هو الحمل الاستاتنيكي
    اما الحمل الديناميكي = الحمل الستاتيكي × 1.6
    مع الاخذ في الاعتبار الي عمل كمر عرضي لحمل الات الرفع و يكون تحميلها علي الكمر الرئيسي و نقل هذه الاحمال الي الاعمدة
    ثم نقلها الي القواعد

    0 Not allowed!



  9. [9]
    مهندس محمود ياسين
    مهندس محمود ياسين غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 51
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    مشكورين على المشاركات المفيده

    0 Not allowed!



  10. [10]
    EngKey
    EngKey غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية EngKey


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 148
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 39
    السلام عليكم
    لتحديد الحمولات بدقة يتم مراجعة الشركة المنتجة للمصاعد حيث يطلب منهم اعطاء
    1- رد الفعل على البلاطة reaction on slab
    2- رد الفعل على الاساس reaction on foindation
    3- رد الفعل الافقي horizantal reaction ( وهذا مهم اذا كانت جدران المصعد ليست من الخرسانة المسلحة ( اي من البلوك ) وفي هذه الحالة يجب ان تكون الجدران من نوع الطوب =البلوك المصمت solid block مع عمل كمرة ( شناج )beam في منتصف الارتفاع بين البلاطتين ولكذلك عمل جسور عند مستوى كل طابق لتيم تثبيت السكك عليها fixed the rails اما اذا كانت الجدران من الخرسانة المسلحة قيهمل هذا التأثير.
    اما بخصوص البند رقم 1 و 2 فاذا لم تكن لديك المعطيات فيتم حساب الاحمال على البلاطة slab من خلال
    - الوزن الذاتي للبلاطة own weight*1.4
    - وزن المعدات1.6* ( الات الرفع + وزن الكابينة + الحمل الحي المسموح للمصمعد+ وزن الثقالات counter weight )
    ومن خلال تجميع الحملين السابقين نجد ردود الافعال للبلاطة two way or one way solid slab ( حسب قوانين توزيع الحمل) نجد الاحمال على الجدران .
    اما بخصوص الاساس
    - من خلال الاحمال على الجدران ( من بلاطة المصعد + وزن ذاتي للجدار + من بلاط السقف اذا كانت الجدران محملة ).
    - بلاضافة لرد الفعل1.6* (ونزن المصعد + الثقالات counter weight )
    وبشكل عام عندما لا تكون الاحمال معروفه بدقة نختار سماكة البلاطة 25-30 سم (حسب ابعاد المصعد) بتسليح 7 قضبان قطر 16 مم لكل متر طولي لكل اتجاه لكل طبقة ( الحديد على طبقتين)
    ويكون سماكة الجدار 25 سم .
    شكراً يا مهندس رزوق على المعلومات
    دائماً اجابتك كافية وشافية
    جزاك الله عنا الخير والعافية

    0 Not allowed!


    " الهندسة الإنشائية هي ذاك الفن و العلم في نمذجة المواد التي لا نفهمها تماماً، إلى أشكالٍ لا نستطيع تحليلها بدقة، لتقاوم حمولات لا نستطيع توقعها بشكل تام، و كل هذا في مجتمعٍ غالبيته الساحقة لا تدرك محدودية المعرفة التي نحيط بها "


  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML