دورات هندسية

 

 

عندي عمود ودي الغيه وسط المجلس تفضلوا واعطوني رأيكم

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 1 2 3
النتائج 21 إلى 26 من 26
  1. [21]
    احمدمدني
    احمدمدني غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 33
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    بالنسبه للتعديل المطلوب والقاضي بإزالة العمود المذكور فإن الفكره السليمه حسب رأئي هي عمل بيم يربط بين العمودين في الإتجاه الطويل ومن ثم عمل أبيام جانبيه فهذه فكره جيده وسهلة التصميم ولا غبار عليها ولكن هذا في حالة أن تنفذ هذه الفكره منذالبدايه وليست كمعالجه كمافي الحاله التي امامنا لأن المصمم الذ صمم المبني منذ البدايه يكون قد وضع في إعتباره حمولات محدده للبلاطات ومن ثم أرسلت هذه الحمولات الي جميع الاعضاء المكونه للمبني وصممت هذه الأعضاء وفقا لتلك الحمولات وعليه فإننا عندما نقوم بإزاحة ذاك العمود وعمل أبيام جديده بأبعاد مختلفه وكذلك بلاطه جديده أيضا بأبعاد مختلفه هذا يعني ان هناك زياده في الحمولات التي لم يضعها المصمم الاول في الإعتبار عندما قام بتصميم الأعمده والقواعد وهذا يضعنا أمام حالتين:-
    الاولي ان يحدث فشل في الاعمده وفي القواعد نسبه لإستقبالها لحمولات جديده لم لم توضع في الإعتبار ربما يؤدي هذا الفشل الي إنهيار المبني .
    الحاله الثانيه ان يكون المصمم قد وضع عامل امان كبير جدا وفي هذه الحاله يكون التصميم ليس به مشكله
    ولذلك اوصيك أخي الكريم بأن تعمل إعادة تصميم لكل أعضاء المبني ثم تحدد مايتوجب عليك فعله

    0 Not allowed!



  2. [22]
    فيصل مكة
    فيصل مكة غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يا أخوان المهندس رفض

    يقول ما يمكن يلغى العمود

    انا ماني مصدق هل الهندسة تعجز في حل هذي المشكلة

    الابراج توصل 100و 200 دور والصبات توصل 50 و 100 متر في الهواء

    وانا عندي مترين في الهواء عرضها 8 متر ما اقدر اسويها الا بعمود وسط المجلس



    ياليت ياخوان اللي عنده معلومة اقدر ارد بها على هذا المهندس اللي ما يفقه شيء

    والله يعين الجميع

    0 Not allowed!



  3. [23]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فيصل مكة مشاهدة المشاركة
    يا أخوان المهندس رفض

    يقول ما يمكن يلغى العمود

    انا ماني مصدق هل الهندسة تعجز في حل هذي المشكلة

    الابراج توصل 100و 200 دور والصبات توصل 50 و 100 متر في الهواء

    وانا عندي مترين في الهواء عرضها 8 متر ما اقدر اسويها الا بعمود وسط المجلس



    ياليت ياخوان اللي عنده معلومة اقدر ارد بها على هذا المهندس اللي ما يفقه شيء

    والله يعين الجميع
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اولا يا اخ فيصل غير مقبول الكلام عن اي مهندس بهذا الاسلوب وتتهمه بانه لا يفقه شئ لمجرد انه اختلف معك في تنفيذ طلب لك وقد يكون عنده حق في وجهة نظره

    وليس معني ان الابراج تصل الي ارتفاع 50 دور و100 والبلكونات تتجاوز المساحه التي تريد ان تنفذها في المبني الخاص بك - فهذا ليس معناه ان تلك الحاله ممكن تطبيقها عندك

    لان المباني الشاهقه تم تصميمها من البدايه علي تلك الارتفاعات - انما انت كنت مصمم المبني من البدايه علي وجود هذا العمود وبعد تنفيذ الاساسات والدور الارضي كاملا عاوز تلغي العمود في الدور الاول - فهذا ليس ذنب المهندس - يعني المهندس لايملك عصا سحريه لكي ينفذ لك اوامرك - لان حكم المهندس علي الامور يعتمد علي امور فنيه قد لا تكون واضحه بالنسبه لك

    وانا باقول لحضرتك في عالم الهندسه المدنيه كل شئ وارد انه يتعمل ولكنه قد يحتاج الي تكاليف اكثر بكثير مما يتوقعه غير المتخصصين - يعني ممكن الموضوع ده يحتاج تعديل وتدعيم في القواعد واعمدة الدور الارضي لكي يتم الغاؤ ذلك العمود

    واعتقد ان هناك اخ فاضل شارك في الموضوع ويعمل بالمملكه العربيه وعرض مشاركته في تصميم ذلك التعديل - فلا مانع من انك تتصل به وتطلب مساعدته

    واخيرا اكرر طلبي من حضرتك بعدم التهكم علي المهندسين وعدم اتهام اي مهندس بانه لا يفقه شئ حتي ولو كان مهندس قليل الخبره

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمــــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  4. [24]
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية rwmam


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 686
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 3
    السلام عليكم
    حسب فهمي للموضوع يمكنك عمل ما يلي
    1 عمل جسر بين العمودين
    2 اضافة جسور cantilever الى جهة المترين في الهواء
    ولكن ذلك بعد اعادة حسابات تحمل الاعمده والاسس
    تحياتي

    0 Not allowed!



  5. [25]
    م عبد الحكيم مواس
    م عبد الحكيم مواس غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م عبد الحكيم مواس


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 1,866
    Thumbs Up
    Received: 269
    Given: 472
    الزملاء الكرام :
    المشكلة بسيطة كثيراً و المقطع لا يجب ان يكون كبيراً كما ذكر الزملاء 80 سم مجاز بهذا طبعاً يجب أن يؤكده التصميم
    الإنشائي و انا هنا من خلال خبرتي في التصميم فأقترح
    وصل جسرين من الأعمدة الطرفية إلى العمود الوسطي الداخلي و ذلك بهدف تخفيف الخحمولات على الجسر للعمدوين الطرفيين وبين هذين الجسرين جسر أخر و بذلك تكون معظم الحمولات موزعة على جسور لا علاقة لها بالجسر الطرفي
    و تخف الحمولات بشكل كبير على هذا الجسر و بذلك سماكة 40 سم تكون كافية
    و للعلم فقد قمت بدارسة و تصميم مكاتب 5 أدوار و طلب المالك ان لا يكون هناك جسر ساقط و الأبعاد بين الأعمدة تتراوح بين 8 إلى 11 متر فكانت الجسور عبارة عن سماكة 42سم و المبنى قائم و منفذ منذ سنتين و هو تحت الخدمة
    و لكن علينا و تجنباً للسهم الذي سيحصل رفع الجسر من المنتصف بسهم معاكس يكون ضعف السهم الحسابي
    طبعاً حديد الظفر ( كابولي يستمر للجسر الثاني و يشبك معه )
    أتنمى أن يجب هذا الحل القبول فقد تم تنفيذ مثل هذا الحل بشكل كبير بدول الخليج العربي
    مرفق شكل يوضح الحل
    أبو الأفكار

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة
    • نوع الملف: jpg beam.JPG‏ (21.0 كيلوبايت, 17 مشاهدات)

  6. [26]
    salm0an
    salm0an غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    عندي ميلان في بعض الاعمده الدور الاول اكثر من 1.4سم هل ازيلها ام لا وماعلاجهاافيدوني حفظكم الله سريعا وشكرا

    0 Not allowed!



  
صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 1 2 3