دورات هندسية

 

 

لماذا يوجد حد أقصى لنسبة حديد التسليح بقطاعات الأعمدة

صفحة 3 من 9 الأولىالأولى 1 2 34 5 6 7 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 84
  1. [21]
    المهندس أسامة
    المهندس أسامة غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 33
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    الأخ الكريم إن وجود نسبة قصوى للتسليح هدفه: تصميمي أولاً, فيجب عدم تجاهل كون المقطع المدروس هو من الخرسانة المسلحة و بالتالي يفترض العمل بين الخرسانة و التسليح وليس مقطعاً مختلطاً كما هو الحال باستخدام مقطع I Beam or Pipe ضمن الخرسانة فلكل منهما طريقة عمل و حساب مختلف. و يجب ألا ننس كون التصميم المقاوم للزلازل يقتضي مقطعاً مطاوعاً و ليس مطلق الصلادة.
    الهدف الثاني تنفيذي كما ذكر الزملاء لتفادي مشكلة التعشيش. أما الهدف الثالث فهو إقتصادي فمن غير المعقول ربط التصميم الجيد بقيمة تسليح أعلى للمنشأ مما ينفي دور المهندس و يصبح عامل البناء أكثر منطقية من المهندس الأنشائي.

    1 Not allowed!



  2. [22]
    amfaef_amf
    amfaef_amf غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لأن المفروض ان الخرسانه تشتغل معاك فى الأعمده وكمان عشان التعشيش

    0 Not allowed!



  3. [23]
    هادي المهندس
    هادي المهندس غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية هادي المهندس


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 1,072
    Thumbs Up
    Received: 50
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس أسامة مشاهدة المشاركة
    الأخ الكريم إن وجود نسبة قصوى للتسليح هدفه: تصميمي أولاً, فيجب عدم تجاهل كون المقطع المدروس هو من الخرسانة المسلحة و بالتالي يفترض العمل بين الخرسانة و التسليح وليس مقطعاً مختلطاً كما هو الحال باستخدام مقطع i beam or pipe ضمن الخرسانة فلكل منهما طريقة عمل و حساب مختلف. و يجب ألا ننس كون التصميم المقاوم للزلازل يقتضي مقطعاً مطاوعاً و ليس مطلق الصلادة.
    الهدف الثاني تنفيذي كما ذكر الزملاء لتفادي مشكلة التعشيش. أما الهدف الثالث فهو إقتصادي فمن غير المعقول ربط التصميم الجيد بقيمة تسليح أعلى للمنشأ مما ينفي دور المهندس و يصبح عامل البناء أكثر منطقية من المهندس الأنشائي.

    السلام عليكم

    اخواني الاعزاء هذا هو الجواب الدقيق الذي يعطي تصور على القيمه التصميميه للحديد وكما نذكر ان هناك متطلبات تصميميه وتنفيذيه تؤخذ بنظر الاعتبار مما يوحي باهميه الموازنه بالقيم العظمى للتسليح والنقطه المهمه ايضا التي تؤخذ بنظر الاعتبار التصميم الزلزالي .......



    مع تحياتي

    0 Not allowed!



  4. [24]
    step6
    step6 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية step6


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 336
    Thumbs Up
    Received: 38
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ولنفس السبب الذي ذكرته في المشاركه الاولي وهو تحجيم الحديد بحيث يكون وجود الحديد في القطاع لا يمنع ان يكون الانهيار قاصف في الخرسانه اولا - لذلك فعندما يكون قطاع العمود معرض لقوي اكبر فان الكود سمح للمصمم برفع الحد الاقصي في العمود المعرض لقوي اكبر وهو العمود الداخلي - يعني جعل مشاركة الحديد في تحمل اجهادات اكبر شويه وذلك بزيادة نسبة الحديد في القطاع للعمود الداخلي

    علشان كده نسبة الحديد بتزداد تبعا للاحمال المعرض لها العمود من واقع مكانه في المبني

    والله اعلي واعلم

    وشكراً

    م محيي الدين محمـــــــــــــــد
    م محيي تستحق لقب استاذ على تحليلك المنطقي والهندسي المبدع

    1 Not allowed!



  5. [25]
    أبو نادر
    أبو نادر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية أبو نادر


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 1,112
    Thumbs Up
    Received: 123
    Given: 307

    شكرا لكل من ساهم بالاجابة وشكرا للأخوة الذين أعادوا الموضوع للنقاش بعد مضي أكثر من خمس أشهر على فتحه

    ورغم أنه سبق لي أن قدمت جوابي إلا أنه بدا لي أن أوضح أكثر وأقدم ما أظنه السبب الجوهري والأساسي

    ألا وهو حماية البشر المستشمرين للمنشأ من التعرض للخطر الناجم عن الانهيار الفجائي للمقاطع البيتونية المسلحة

    للتوضيح أكثر :
    اعتمدت الكودات المختلفة قيم تجريبية لنسبة التسليح العظمى لمقطع بيتوني حيث تم إجراء تجارب على مقاطع مختلفة الأبعاد والتسليح وتم زيادة الحمولات عليها حتى الانهيار

    وبالتالي تم التوصّل لنسبة تسليح يحدث عندها الانهيار في البيتون والحديد معا سميت هذه النسبة نسبة التسليح التوازنية
    وبمعلومية أن الانهيار بالبيتون فجائي خطيرعلى حياة البشر
    والانهيار بالتسليح غير فجائي لأن قضبان التسليح سيحدث بها استطالة قبل حدوث الانقطاع الكامل وبالتالي الانهيار

    ومرور التسليح بهذه الألية للانهيار يسمح بمرور فترة زمنية كافية حتى يستدرك الناس الوضع ويتم بالتالي إخلاء البشر من المنشأ بالتالي الحصول على قدر كبير من الأمان بحياة البشر

    بالتالي لا يسمح بتجاوز نسبة من نسبة التسليح التوازنية ي نسبة التسليح الأعظمية تصل لنصف التسليح التوازي وقد تصل بالتزام بعض الاشتراطات إلى ثلاثة أرباع النسبة التوازنية بحيث نحافظ على هامش أمان يبقى الانهيار في حال حدوثه انهيار غير فجائي يحدث في الحديد قبل البيتون

    ونحن كمسلمين أولى الناس وأسعدهم بهذا المبدأ كيف لا وديننا الحنيف جاء بحفظ الضروريات الخمس التي يأتي حفظ النفس في مقدمتها فاعلم يامهندس يامسلم أن أرواح البشر أمانة بين يديك حافظ عليها بشتى الوسائل ومنها الالتزام بعدم تجاوز نسبة التسليح الأعظمية......

    1 Not allowed!


    لا تنسونى بدعوه بظهر الغيب لعلها دعوه من القلب فيقبلها رب العزه والجلال

  6. [26]
    أبو نادر
    أبو نادر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية أبو نادر


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 1,112
    Thumbs Up
    Received: 123
    Given: 307
    بعد أن قدمت مشاركتي الأخيرة
    انتبهت على عنوان الموضوع وأنه عن الأعمدة
    وكلامي السابق موجه للعناصر المنعطفة
    وإن كان بالجملة ومن حيث المبدأ ينطبق على الأعمدة
    إلا أنه لابد من التنبيه أن تفصيل الكلام السابق يناسب الجوائز والبلاطات

    1 Not allowed!


    لا تنسونى بدعوه بظهر الغيب لعلها دعوه من القلب فيقبلها رب العزه والجلال

  7. [27]
    م.شبل ديالى
    م.شبل ديالى غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية م.شبل ديالى


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 27
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    ان زيادة كمية حديد التسليح يودي الى منع وصول الخرسانة الى الحافات (caver

    0 Not allowed!


    اللهم وفقني في العلم والتعلم يارب

  8. [28]
    شهاب الحق2010
    شهاب الحق2010 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2009
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    يا أهل العلم اجيبوني عاااااااااااجل
    انا احد المهندسين المشرفين على مسجد بمساحة 1800 متر مربع وبه اعمدة بارتفاع 7 متر ولكن يوجد بالاعمدة وصلة عند ارتفاع 3.5 متر يعني المسجد بدون اقواس فقط هو بتيجان ، وسؤالي هل اللوصلات التي بالعمود مسموح البناء عليها، والوصلات بطول 1متر يعني طول ربط الاسياخ،لان فيه من قالي لايجوز ولافضل ان تكون اسياخ العمود مستمرة حتى نهاية العمود يعني عاى ارتفاع 7 متر ز
    اجيبووووووووووووووني والاجر عند الله

    ( انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر)
    تحيات اخوكم احمد اعظيم الكونيني . مشرف على مسجد اسامة بن زيد بمنطقة الحطية بوادي الحياة /ليبيا.

    0 Not allowed!



  9. [29]
    علي محمد يوسف
    علي محمد يوسف غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 3,006
    Thumbs Up
    Received: 478
    Given: 127
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيد طه محمد مشاهدة المشاركة
    شكرا لجميع المهندسين على الأهتمام و الرد السريع , بس عندي ملاحظة تانية أذا كانت نسبة الحديد القصوى للأعمدة وضعت لأغراض تنفيذية لتلافي مشكلة حدوث تعشيش للخرسانة في أماكن الوصلات لماذا تختلف نسب الحديد القصوى في الاعمدة حسب مكان العمود ( وسطي , طرفي , ركني ) مع ملاحظة أنها في العمود الوسطي تكون النسبة أكبر من العمود الطرفي و النسبة للعمود الطرفي أكبر من العمود الركني ( مع أن كمية الحديد في وصلات الأعمدة مع الكمرات تكون أكبر في حالة العمود الوسطي عن العمود الطرفي و في العمود الطرفي أكبر من العمود الركني نظرا لأختلاف عدد الكمرات المحملة على كل عمود )
    أليس من المنطقي أن تكون نسب حديد التسليح في الأعمدة الوسطية أقل من الأعمدة الطرفية و في الأعمدة الطرفية أقل من الركنية ؟
    نعم من المنطقي أن تكون نسب حديد التسليح في الأعمدة الوسطية أقل من الأعمدة الطرفية و في الأعمدة الطرفية أقل من الركنية وهي كذلك كما وردت في الكود العربي فهي :
    0.04 للأعمدة الوسطية
    0.05 للأعمدة الطرفية
    0.06 للأعمدة الركنية

    0 Not allowed!


    ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=68077

  10. [30]
    Amer_aka
    Amer_aka غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2009
    المشاركات: 33
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    في رأيي ان تحديد النسبة هو من أجل حدوث مؤشر للمشكلة الانشائية لان وضع الحديد في الاعمدة هو لتلافي الاخطاء التنفي\ية للعمالة من حيث مركز الثقل للجسر وتناسبة مع مركز جادبية الاعمدة وتقليل المقطع الخرساني للاعمدة أي بمعنى مقاومة العزوم الناتجة من تلك الاخطاء............
    واعتقد انه ليس من اجل التعشيش فالموضوع انشئي بحت.........
    والله أعلم

    0 Not allowed!



  
صفحة 3 من 9 الأولىالأولى 1 2 34 5 6 7 ... الأخيرةالأخيرة