دورات هندسية

 

 

مشكلة فى مولد ديزل

النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. [1]
    الصورة الرمزية محمود الحصرى
    محمود الحصرى
    محمود الحصرى غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    مشكلة فى مولد ديزل

    من فضلكم افيدونى افادكم الله
    عندى مولد ديزل فولفو 250ك بيدور ولا يخرج كهرباء

    من مواضيع محمود الحصرى :


    0 Not allowed!


    ابن الإسلام الحكيم الباحث عن التعليم

  2. [2]
    القبطان علي
    القبطان علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية القبطان علي


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 1,034
    Thumbs Up
    Received: 34
    Given: 18
    اعتقد ان هذا النوع يحتاج الى تحريض خارجي بتيار ثابت عن طريق بطارية وخاصة اذا لم يتم تشغيله من مدة طويلة.......والله اعلم

    0 Not allowed!




    من يخاف الوقوع في الخطأ لن يتعلم أبدا...

  3. [3]
    احمد مرضى
    احمد مرضى غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يحتاج اثارة خارجية وممكن ان يكون الموحد والامر الثالث avr

    0 Not allowed!



  4. [4]
    نزار عكو
    نزار عكو غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة الكهربائية




    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 709
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 21
    الاخ العزيز
    هناك عدة اسباب تسبب عدم وجود فولتية خارجة والجواب حول مولدات عملت عليها وليس نوع فولفو اتمنى ان يكون الحل مشابها
    1. ضعف المغناطيسية المتبقية
    2. عطل ال avr
    3. عطل في الدايودات الدوارة مع المحور
    في الحالة 1 كانت الفولتية المتبقية الصحيحة لدينا على النقطتين +e و -e تقرا 10 فولت وهاتين النقطتين موجودتين على ال avr .
    بالنسبة للحالة الثانية يبدل ال avr
    وبالنسبة للعطل الثالث يمكن فحص الدايودات بعد فصل طرف كل دايود عند فحصه لانه احتمال يكمل الدائرة من دائرة متوازية

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML