    تقييم الوضع الإنشائي للمباني الآيلة للسقوط

    أنا مهندسة مدنية أعمل في مكتب استشاري هندسي ، أحيل إلينا مشروع (تقييم الوضع الإنشائي للمباني الآيلة للسقوط ) يستوجب دراسة للمباني لتحديد مدى أيلولتها للسقوط من عدمه ودراسة جدوى عملية الصيانة
    أرجوا المساعدة ممن لديه خبرة في هذا المجال

  2. [2]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hona مشاهدة المشاركة
    أنا مهندسة مدنية أعمل في مكتب استشاري هندسي ، أحيل إلينا مشروع (تقييم الوضع الإنشائي للمباني الآيلة للسقوط ) يستوجب دراسة للمباني لتحديد مدى أيلولتها للسقوط من عدمه ودراسة جدوى عملية الصيانة
    أرجوا المساعدة ممن لديه خبرة في هذا المجال

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اهلا وسهلا اختنا الكريمه / هو طبعا الموضوع ده من المواضيع المهمه جدا والممتعه والتي يجب ان تأخذيها باهتمام شديد - لان ده شغل لايدرس في الجامعات ولكنه يؤخذ من الخبره العمليه في اسلوب تنفيذه - لان الفرق بين الهندسه والطب في النقطه دي - هو ان خريج الطب كل دراسته منصبه علي كيفيه التشخيص للعلاج والصيانه - اما الهندسه فكل دراستها منصبه علي كيفية انشاء منشأجديد مع ان المفروض كنا نتعلم الصيانه والعلاج وطرقهم مع الانشاء الجديد عكس الطب - لان عمر الطبيب ماهايحاول ينشأ انسان ولكنه يعالج فقط

    وطبعا لازم نستغل دراستنا في خدمة هذا الموضوع وكيفية تقييم المبني من الناحيه الانشائيه ولكي تقومي بذلك اتبعي الخطوات التاليه

    1- طبعا لابد من معاينة الوضع الراهن للمنشأ من اعمده او كمرات او بلاطات ودراسة حالتها الانشائيه - من حيث وجود شروخ من عدمه وهل الغطاء الاخرساني موجود ام لا - ولو غير موجود ماهو وضع الحديد في حالة ظهوره هل متآكل من الصدْ ام ان حالته جيده

    2- وفي حالة وجود شروخ في الحوائط والمبني هيكلي ماهي حالة تلك الشروخ وهل هي مائله ام افقيه ام راسيه - واذا استدعي الامر ان يتم الكشف عن بعض القواعد لمعرفة ابعادها وحالتها الانشائيه فلا مانع من ذلك اذا استدعت الضرورة

    3- طبعا حالة الصرف الصحي في المنشأ لان غالبا بتكون مشاكل المنشآت بسبب سؤ حالة الصرف الصحي مما يؤدي الي تسربات مياه تؤدي الي حدوث مشاكل في التربه وكذلك تضر بالعناصر الانشائيه من بلاطات وكمرات واعمده ,,,,,,,,,, الخ وطبعا قبل ما يتم الترميم للعناصر الانشائيه لابد من تصليح شبكات الصرف الصحي اولا والا نبقي ماعملناش حاجه

    4- لابد من توثيق كل الملاحظات العينيه من واقع المعاينه للمنشأ توثيقا فوتوغرافيا وكذلك توقيعها علي رسومات او سكيتشات للتفكير في سبب تلك الشروخ وكيفية معالجتها - يعني لازم تزوري الموقع بكاميرا ديجيتال علشان تصوري كل اللي تشوفيه علشان لما تحبي تراجعي حاجه معينه فمن الممكن ترجعي للصور بسهوله ويسر

    5- يجب دراسة كل العناصر الانشائيه بعد الحصول علي تلك المعاينه من واقع الصور والاسكيتشات المرفوعه من الموقع - من حيث مكان الشرخ وهل هو في مكان عزوم قصوي ام في مكان قص ......... وهكذا

    6- طبعا رفع قطاعات الاعمده والكمرات والبحور او المسافات ومراجعة هل تستطيع مقاومة وتحمل الاحمال الواقعه عليها بمعامل امان كافي ام لا - ودي بتبقي حسابات انشائيه عاديه الهدف منها معرفة القطاعات الجديده المطلوبه لضمان الامان الانشائي

    7- وطبعا بعد تشخيص علة كل عنصر نكون وصلا لكيفيه العلاج اللازم لكي يقوم العنصر بمزاولة مهامه الموكله اليه من واقع التصميم الانشائي الاصلي او المعدل بعد الترميم

    8- بالنسبه للبلاطات والكمرات حسب حالتها الانشائيه ممكن لو حالتها معقوله ان يتم عمل ازاله للغطاء الخرساني من اسفل وتنظيف الحديد ودهانه بمواد مانعه للصدأ وتزريع شبكة حديد جديده في الكمرات عن طريق مواد كيماويه - ودي بتستعيني بالدعم الفني لاي شركه من شركات كيماويات البناء الحديث لتزويدك بمعلومات فنيه عن نوع المواد المستخدمه وكيفية استخدامها ودي تقدري تاخديها من اكتر من شركه وتقارني بينهم علي اساس التكلفه

    ولو الحاله متدهورة فمن الممكن تكسير البلاطه او الكمره كامله وتغييرها مع عمل الاحتياطات اللازمه لذلك من صلب او تدعيم للبلاطات المجاورة وتقسيم العمل في كل العناصر علي التوالي - يعني ما تشتغليش في اي عنصرين متصلين ببعض في وقت واحد

    الاعمده ايضا يتم عمل قمصان لها بزياده العرض من كل جانب 10 سم او 15 سم مع اضافة حديد تسليح 16 مم كل 10 سم من محيط العمود وتزريع حديد لربط القميص بالعمود القديم بعد الصب - وبتكون حساباتك مبنيه علي انك تلغي العمود القديم من الحسبان وبيكون التحميل علي القميص وبيكون غالبا اكبر من قوة تحمل العمود القديم ( احسبيها وهاتلاقيها كده )

    واي اسئله اخري انا مستعد للاجابه بعون الله ( اذا كنت اعلم تلك الاجابه )

    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    م محيي الدين محمــــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  3. [3]
    عوض على الماحى
    عوض على الماحى غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 25
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    جزاك الله كل خير المهندس محى والمهندس رزق احس انهم بحر من العلم ربنا يزيدكوم وينفعنا بعلمكم

    0 Not allowed!



  4. [4]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عوض على الماحى مشاهدة المشاركة
    جزاك الله كل خير المهندس محى والمهندس رزق احس انهم بحر من العلم ربنا يزيدكوم وينفعنا بعلمكم
    مشكور يااخ عوض وجزاك الله خير

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  5. [5]
    hona
    hona غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية hona


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بارك الله فيك أخي محي على هذه الإفادة ولدي سؤال ...
    لدين مبنى مشيد بنظام الحوائط الحاملة وبه شروخ شعريةفي الحوائط بعضها مائل بزاوية 45 درجة وبعضها رأسي والأسقف يوجد رطوبة ببعضها ونظامها أسقف هوردي من الياجور الأحمر سؤالي ما مدى خطورة الشروخ المائلة في الحوائط الحاملة وهل من الممكن أن يكون هناك هبوط حاصل بالمبنى

    0 Not allowed!



  6. [6]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hona مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك أخي محي على هذه الإفادة ولدي سؤال ...
    لدين مبنى مشيد بنظام الحوائط الحاملة وبه شروخ شعريةفي الحوائط بعضها مائل بزاوية 45 درجة وبعضها رأسي والأسقف يوجد رطوبة ببعضها ونظامها أسقف هوردي من الياجور الأحمر سؤالي ما مدى خطورة الشروخ المائلة في الحوائط الحاملة وهل من الممكن أن يكون هناك هبوط حاصل بالمبنى
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    وارد طبعا ان يحدث هبوط في المباني المشيده بنظام الحوائط الحامله - لان الهبوط بيحدث في التربه لاسباب خاصة بالتربه كحدوث تسرب مياه او عدم دمكها جيدا قبل التنفيذ او نوع الاساس الخاص بالحائط غير مناسب او غير كافي لمقاومة ذلك الهبوط الحادث في التربه - ولازم تكشفي عن نوع الاساس اسفل تلك الحوائط - لان ممكن يكون الاساس عباره عن شريحه من الخرسانه العاديه اسفل المباني وخلاص وممكن سمك الخرسانه العاديه دي يكون غير كافي وبالتالي يحصل تفكك لها بسبب تسرب مياه صرف صحي مثلا - لان انتي عارفه ان الحوائط الحامله المفروض يكون اساساتها قواعد شريطيه من الخرسانه المسلحه لكي تقاوم الهبوط النسبي المتوقع حدوثه

    وتراجعي سمك الحائط هل كافي لمقاومة الاحمال القادمة من المبني ام لا وهل الشرخ مسمع في الحائط من الجهتين ام لا - لان ممكن يكون الشرخ الشعري ده في طبقة البياض

    وعلشان تتاكدي ان الشرخ المائل ناتج عن هبوط ام لا يجب مراقبة الشرخ ومعرفة مدي استمراريته في جميع ادوار المبني يعني هل الشرخ مستمر في نفس اتجاه الميل في الدور الارض مارا بالكمرات وبالسقف الي الدور الذي يليه ام لا - وحتي لو كان الشرخ شعري ولكن يجب التاكد من وجوده واستمراريته من عدمها

    وتراجعي مكان الشرخ لان ممكن يكون الشرخ بادئ من عند اركان الفتحات كالابواب او الشبابيك وفي الحاله دي بيكون ترييح مباني - لو غير مستمر في الدور السابق او التالي له

    وكمان تراقبي الشروخ المذكوره هل تتوسع او تزداد مع الوقت ام لا - بعمل بؤجه من الجبس او تركيب شريحه زجاجيه علي الشرخ فلو كان الشرخ يتسع مع الوقت ستنكسر الشريحه او البؤجه الجبسيه و يبقي ممكن يكون ساعتها سبب الشرخ هو هبوط في التربه - وممكن تطلبي اختبارات تربه وجسات لمعرفة قابليه التربه للهبوط ام لا لان ممكن تكون التربه قابله للهبوط اكتر فيجب في تلك الحاله عمل حقن في التربه لتثبيت حالتها وايقاف الهبوط المتوقع بحقن الفراغات الموجوده بالتربه

    وعلاج الشروخ في الحوائط سهل ولكن يجب معرفة السبب في تلك الشروخ اولا لتلافي هذا السبب ثم العلاج بعد ذلك

    المهم ان حضرتك تعملي كل الاختبارات التي تحتاجيها قبل اتخاذ قرار الترميم ولا تأخذي الموضوع علي عاتقك من المعاينه البصريه بالموقع ومع الخبره وتكرار الحالات ستجدي عندك الرؤيه التي تساعدك علي الحكم علي الامور بصورة سليمه

    انا مش فاهم نوع السقف اللي بتتكلمي عنه - هل هو السقف المكون من كمر حديد وبينهم طوب احمر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ام ماذا

    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    م محيي الدين محمــــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  7. [7]
    احمد دار بلين
    احمد دار بلين غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية احمد دار بلين


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ mohy_y2003 مشكور على هذا التوضيح ،
    سؤالي هو: هل يمكن للمكيفات الصحراوية (فريون) ونتيجة لعملية تشغيلها عمل شقوق او اي تاثيرات على المباني سمك 20سم يعني من الvibration؟
    في احد الابنية وفي الطوابق العليا لاحظت ان البلاط السيراميك بدا ينتفخ وتمدد الى الاعلى عبر الفواصل واصبح ينهار مع انه معمول على هيكل خرساني مع العلم ان الطوابق الاخرى لم تحصل شيئ (فهل يكون لمادة السيراميك المستخدة في التصنع ىهو السبب ام ماذا؟ وهل للسخانة الناتجة من اغلاق الطوابق وعدم تهويتها دور في ذلك؟
    هل هناك طريقة للتخلص من الشعيرات العشوائية التي تظهر عند رش المباني التي تم بياضها حديثا؟

    0 Not allowed!



  8. [8]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد دار بلين مشاهدة المشاركة
    الاخ mohy_y2003 مشكور على هذا التوضيح ،
    سؤالي هو: هل يمكن للمكيفات الصحراوية (فريون) ونتيجة لعملية تشغيلها عمل شقوق او اي تاثيرات على المباني سمك 20سم يعني من الvibration؟
    في احد الابنية وفي الطوابق العليا لاحظت ان البلاط السيراميك بدا ينتفخ وتمدد الى الاعلى عبر الفواصل واصبح ينهار مع انه معمول على هيكل خرساني مع العلم ان الطوابق الاخرى لم تحصل شيئ (فهل يكون لمادة السيراميك المستخدة في التصنع ىهو السبب ام ماذا؟ وهل للسخانة الناتجة من اغلاق الطوابق وعدم تهويتها دور في ذلك؟
    هل هناك طريقة للتخلص من الشعيرات العشوائية التي تظهر عند رش المباني التي تم بياضها حديثا؟
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بالنسبه للاهتزازات وتاثيرها علي المباني وارد طبعا ان يحدث ذلك وده يتوقف علي نوع الطوب المستخدم لو طوب ضعيف يتأثر اكتر من الطوب الاسمنتي المصمت - كما ان جودة تنفيذ المباني وملو اللحامات بين الطوب وغني المونه بالاسمنت كل هذا له تاثير -

    بالنسبه للسيراميك فمن شكل انهيار البلاط واضح ان حصل انكماش في السيراميك وبالتالي حدث التحديب لاعلي عند اضعف نقطه وهي الفواصل بين البلاطات وده يمكن يكون سببه حدوث انكماش في الخرسانه اسفل السيراميك - لان ممكن يكون تم صب الخرسانه في الصيف وحصل تمدد لها وبعد ذلكتمت اعمال المباني والتشطيبات الداخليه ثم تم تركيب السيراميك وعند تغير درجة الحراره للاقل بسبب العوامل الجويه او تشغيل المكيفات يحدث انكماش للخرسانه وبالتالي يحدث انكماش للسيراميك وهذا الانكماش يتركز تاثيره في الضغط الافقي علي الفواصل بين وحدات البلاط وبالتالي يؤدي الي ارتفاعها لاعلي - وللتاكد من ذلك لاحظ اتجاه الفواصل المنهاره فيجب ان يكون في الاتجاه الطويل للمبني ( اتجاه الانكماش ) - خاصة وان حضرتك بتقول ان الكلام ده في الادوار العليا وهي التي تكون معرضه اكثر للتغيرات الحراريه

    وممكن يكون السبب نوع ماده السيراميك نفسه ان لها معامل مرونه كبير نسبيا يؤدي الي تغيرات حجميه بسببب درجة الحراره حتي لو كان نفس السيراميك هو الذي تم تركيبه في الادوار السفلي - لانه تعرض لتغيرات حراريه اكبر من التي تعرض لها سيراميك الادوار السفلي

    وممكن يكون نوع الرمل الذي وضع اسفل السيراميك ( ان وجد) يكون حصلله انتفاش او انضغاط بسبب حدوث تسربات مياه اسفل البلاط او لاي سبب خاص بنوع الرمل نفسه فادي الي الضغط علي البلاط من اسفل لاعلي لو كان انتفاش او زياده حجميه - ويحصل هبوط لو كان حصلله انضغاط - لان حركة الرمل اسفل البلاط لاي اتجاه تؤدي الي ارتفاع في جهه ونقصان في جهه اخري وبالتالي حدثت المشكله وهنا ستجد النهيار في الفواصل عشوائي ويزداد كلما اقتربت من مصدر تسربات المياه

    وطبعا ابعاد المبني والمنطقة اللي حصل فيها الكلام ده والعوامل الجويه وفروق درجات الحراره ستقودك الي السبب - وممكن تعمل اختبار للبلاط نفسه وتشوف هلي المشكله دي بسبب البلاط ام لا

    بالنسبه للشروخ الشعريه البسيطه مافيش مشكله منها لان الدهانات بتملئ هذه الشروخ ولو عاوز تضيف اي مواد كيماويه يمكنك الاتصال باي شركة كيماويات بناء وهما يعرضوا عليك الحل حسب منتجات كل شركه وطريقة تنفيذها في منهم اللي بيضيف الماده علي مونة البياض وفي اللي بيدهن السطح بعد انتهاء البياض كبرايمر قبل الدهانات

    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    م محيي الدين محمـــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  9. [9]
    hona
    hona غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية hona


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا أخي الكريم mohy_y2003 وجزاك الله عني وعن كل من سيستفيد من هذا الموضوع كل خير وأقصد بالسقف هي (بلاطات خرسانية مسلحة ذات أعصاب في اتجاه واحد أو اتجاهين ribbed slabs مع استخدام الطوب المفرغ (الياجور ) Hollow Block

    0 Not allowed!



  10. [10]
    احمد دار بلين
    احمد دار بلين غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية احمد دار بلين


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكور اخي mohy_y2003 واوفيت وما قصرت