  1. [11]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    اللجام وفق الكود وشروطه
    تكسير جزء من العمود
    الترابط 40 القطر في الاعمده بريطاني
    تكسيح السيخ لايفيد في هذه الحاله اعمده ورقاب عمدان وهو فقط للافقيه
    والله اعلم

    0 Not allowed!



  2. [12]
    م.طاهر
    م.طاهر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م.طاهر


    تاريخ التسجيل: Jul 2005
    المشاركات: 411
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 64
    السلام عليكم
    اتفق تماما في الرأي مع الزميل المهندس محيي وبالاضافه الي ذلك ياريت لو تذكر لنا عدد الادواروابعاد المبني لمعرفة هل هناك احمال جانبيه (رياح اوزلازل)

    0 Not allowed!



  3. [13]
    مهندسـ مدني
    مهندسـ مدني غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    تقوم بزرع اشاير جديده بالطول المطلوب باستخدام ماده الايبوكسي

    0 Not allowed!



  4. [14]
    عبد الرحمن - عمان
    عبد الرحمن - عمان غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية عبد الرحمن - عمان


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 914
    Thumbs Up
    Received: 56
    Given: 12
    في حالة ان هناك لزوم لزيادة الطول لحديد تشريك الأعمدة الظاهر فوق خرسانة السقف أرى ما يلي
    1- إذا كانت مساحة العمود تسمح بزراعة حديد إضافي فيتم الزرع ويتم اخذ العناية اثناء الصب لعدم إحداث التعشيش بالطرق المعروفة،وللعلم الزرع طريقة ممتازة وجربتها وما زلت استخدمها ومعترف بها ولها اختبار خاص بعد الزرع والجفاف pull out test
    2- إذا لم تسمح المساحة بالزرع،فنذهب للحام،وأيضا له طرقه واختباره ومعترف به

    0 Not allowed!



  5. [15]
    حسان2
    حسان2 غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية حسان2


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 2,979
    Thumbs Up
    Received: 205
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سنفور شاطر مشاهدة المشاركة
    لو كان طول الحديد للاشاير في اعمدة الطابق الاول او الاساس اصغر مما يتطلبه الكود لوجود خطا ما كان يكون اصغر ب 10 سم فماذ اعمل لتوصيل الحديد .وهل زيادة الاتريات في منطقة وصل الحديد تساعد على زيادة قوة الوصل اي انها تقلل من طول التداخل ام لا؟؟؟؟؟؟ مع الشكر
    الأخ الكريم سنفور شاطر, الأخوة الكرام
    تسمح معظم الكودات بتقصير طول تراكب قضبان الأعمدة في حال زيادة التسليح العرضي في منطقة التراكب بنسب بسيطة محددة, وفيما يلي مثلا النص حسب الكود الأمريكي:

    اذا كان هذا يغطي الفرق الحاصل لديك "10 سم" فهو أسهل حل, أما في حال لم يفي بالغرض فيمكن اللجوء لعدة حلول أخرى منها اللحام "وفق متطلبات الكود الخاص بذلك"

    0 Not allowed!



  6. [16]
    ابو امامه
    ابو امامه غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 146
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 1
    السلام عليكم : لو سمحت م حسان ما معنى التسليح العرضي الواردة في بداية ردك . علما انه في بداية طرح المسألة ذكر سائلها أن النقص بحدود 10سم فقط . ودمتم .

    0 Not allowed!



  7. [17]
    laith-31
    laith-31 غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية laith-31


    تاريخ التسجيل: Mar 2010
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا على هذة المعلومات

    0 Not allowed!



  8. [18]
    nabilco
    nabilco غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 187
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    ماذا ييحث للعمود عند الحالة التي ذكرها الأستاذ رزق حجاوي إن صببنا الخرسانة من غير اللجوء لأي حل مما ذكر ؟

    ( كأن يكون طول التشريك اقل من 30 سم )

    0 Not allowed!



  9. [19]
    sail
    sail غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية sail


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 492
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    باستخدام اللحام يمكنك الزيادة الى الطول المطلوب فهو متفق علية في جميع الاكواد الهندسية
    اما الزراعة فهي غير مجدية و لا تفي بالقرض التصميمي للعضو الانشائي في هذة الحالة

    زيادة حديد الكانات يفيد في مقاومة الاحمال الجانبية و تمكين حديد التسليح
    مع عاطر شكري و تقديري

    0 Not allowed!


    إن الـعيون التي في طرفها حَـوَرٌ*** قَـــتَلْننا ثـم لـــم يـــحيين قـــــتلانا
    يصرعنَ ذا اللُّبِّ حتى لا حراكَ بهِ*** وَهُــنَّ أضعفُ خـلقِ الله أركــــانا

  10. [20]
    asad*
    asad* غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jan 2011
    المشاركات: 71
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    السلام عليكم

    لقد مرت علي هكذا حالة فقمت بتكثيف الاساور حيث كان المطلوب التداخل 1.2 م والمنفذ 1.05 م والمطلوب المسافات بين الاساور 16 سم فقللتها الى 10 سم