دورات هندسية

 

 

سؤال في الاعمدة

صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 21
  1. [1]
    سنفور شاطر
    سنفور شاطر غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 85
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    سؤال في الاعمدة

    لو كان طول الحديد للاشاير في اعمدة الطابق الاول او الاساس اصغر مما يتطلبه الكود لوجود خطا ما كان يكون اصغر ب 10 سم فماذ اعمل لتوصيل الحديد .وهل زيادة الاتريات في منطقة وصل الحديد تساعد على زيادة قوة الوصل اي انها تقلل من طول التداخل ام لا؟؟؟؟؟؟ مع الشكر

  2. [2]
    وليد الشريف
    وليد الشريف غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يوجد العديد من الطرق ممكن تزيد من مقاومة الخرسانه او تقوم بتزريع الاشاير الجديده بعمق 10 سم داخل الخرسانه اوتقليل steel grade

    0 Not allowed!



  3. [3]
    سنفور شاطر
    سنفور شاطر غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 85
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا استاذ وليد ....ساقوم بزيادة المقاومة على الرغم من ان المعادلة الخاصة بطول التداخل لايوجد فيها طرف للخرسانة..ولا استطيع زرع اشاير جديدة لان الخرسانة تصلبت ...ولكن ماذا تقصد بتقليل ال stell grade هل تقصد تقليل قطر الشيش مع الشكر

    0 Not allowed!



  4. [4]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سنفور شاطر مشاهدة المشاركة
    لو كان طول الحديد للاشاير في اعمدة الطابق الاول او الاساس اصغر مما يتطلبه الكود لوجود خطا ما كان يكون اصغر ب 10 سم فماذ اعمل لتوصيل الحديد .وهل زيادة الاتريات في منطقة وصل الحديد تساعد على زيادة قوة الوصل اي انها تقلل من طول التداخل ام لا؟؟؟؟؟؟ مع الشكر
    السلام عليكم
    يمكن التعويض عن هذا النقص من خلال زيادة قوة التحمل للخرسانة او زيادة تكثيف الكانات stirrups او عمل نهاية الحديد على شكل حفر L وعندما يكون طول التشريك يقل كثير عن متطلبات الكود ( مثلا كأن يكون طول التشريك اقل من 30 سم )فعندها نلجأ للحام القضبان مع بعضها البعض welding بدلا من عمل التراكب overlap

    يوجد العديد من الطرق ممكن تزيد من مقاومة الخرسانه او تقوم بتزريع الاشاير الجديده بعمق 10 سم الخرسانهاوتقليلsteel grade داخل
    اذا تم تغيير grade الحديد الى اقل فان هذا غير مسموح به لانه في هذه الحالة يخالف التصميم وكذلك فان قدرة تحمل العمود تقل اذا كان حديد التسليح انشائيا (وليس لمتطلبات الكود Minimum steel )

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  5. [5]
    ابو امامه
    ابو امامه غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 146
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 1
    السلام عليكم : لأن النقص كما قلت بحدود 10سم الحل كما قال المهندس رزق بتكثيف الكانات (أساور stirrups) في منطقة التشريك (التقاء الحديد القديم بالجديد) كأن تكون مسافات الكانات كل 10سم . ودمتم

    0 Not allowed!



  6. [6]
    م عبد الحكيم مواس
    م عبد الحكيم مواس غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م عبد الحكيم مواس


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 1,866
    Thumbs Up
    Received: 269
    Given: 472
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو امامه مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم : لأن النقص كما قلت بحدود 10سم الحل كما قال المهندس رزق بتكثيف الكانات (أساور stirrups) في منطقة التشريك (التقاء الحديد القديم بالجديد) كأن تكون مسافات الكانات كل 10سم . ودمتم
    الزملاء الكرام :
    السلام عليكم أعزروني لأني اختلف معكم بالرأي فاكانات كما أعلم ليس لها أي دور في الأشاير
    لذلك أقترح زرع قضبان إضافية لمعادلة النقص في طول الأشاير.
    كما يمكن في الأساسات صب بلاطة إضافية بسماكة 10 سم أو أكثر لتعويض النقص في الأشاير
    مع أحترامي للزملاء الأساتذة
    م.عبد الحكيم

    0 Not allowed!



  7. [7]
    ابو امامه
    ابو امامه غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 146
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 1
    السلام عليكم:زرع القضبان الإضافية لن تكون لها فائدة لأنه ليس لها أشاير أصلاً و لأن نقص التشريك ليس كبيرا فيتم زيادة الكانات لزيادة مقاومة قوى القص الجانبية (shear forces) المتوقعة .و دمتم

    0 Not allowed!



  8. [8]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 439
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سنفور شاطر مشاهدة المشاركة
    لو كان طول الحديد للاشاير في اعمدة الطابق الاول او الاساس اصغر مما يتطلبه الكود لوجود خطا ما كان يكون اصغر ب 10 سم فماذ اعمل لتوصيل الحديد .وهل زيادة الاتريات في منطقة وصل الحديد تساعد على زيادة قوة الوصل اي انها تقلل من طول التداخل ام لا؟؟؟؟؟؟ مع الشكر
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ممكن يا اخي الكريم تذكر لنا كم طول الاشاير الحاليه وكان المفروض تكون كم ( طبقا للرسومات الانشائيه ) واي كود تستخدم - وهل انت حاسب طول الوصله علي اساس ضغط ام شد - وهل العمود طويل ام قصير ( يعني هل العمود معرض لعزوم ) - وهل قطر السيخ في العمود السفلي ( الاشاير) هو نفس القطر في العمود العلوي ؟

    لان كل الامور دي ممكن تساعد في طريقة الحل - والله اعلي واعلم

    وشكرا

    م محيي الدين محمــــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  9. [9]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سنفور شاطر مشاهدة المشاركة
    شكرا استاذ وليد ....ساقوم بزيادة المقاومة على الرغم من ان المعادلة الخاصة بطول التداخل لايوجد فيها طرف للخرسانة..ولا استطيع زرع اشاير جديدة لان الخرسانة تصلبت ...ولكن ماذا تقصد بتقليل ال stell grade هل تقصد تقليل قطر الشيش مع الشكر
    ماجاء اعلاه فهو صحيح جدا
    ولعدم تكرار الكلام

    أنوه فقط لأن التزريع ماهو إلا وضع حديد فى حالة التصلد ويتم عمل ثقوب بالهلتى بالقدر الكافى لتثبيت السيخ بالخرسانه ويكون الثقب بقطر السيخ المزروع تقريبا ويتم أستخدام مواد كميائيه لتمام الربط بين الحديد والخرسانه وزيادة التماسك تعويضا عن فارق التثبيت فى حالة الزرع عنه فى حالة الوجودج الاصلى للسيخ

    وأما بالنسبه لموضوع تكثيف الكانات
    فالغرض منه التأمين فى منطقة الأتصال بين الكمرات والاعمده ضد القوى الأفقيه كالآتيه فى حالات الزلازل والرياح
    حيث أن الإشاره بكامل طولها تعمل على تثبيت الأسياخ بمنطقة الأتصال بكامل المنطقه وفى حالة وجود أى قوى أفقيه ( رياح وزلازل ) تولد لا مركزيه على الأعمده فتولد عزوم على الأعمده تقاومها الاسياخ بكامل تثبيتها فى منطقة الأتصال
    ولذلك يتم التعويض عن النقص فى الأشاره فى منطقة الرقابى بتكثيف الكانات

    وأأكد على إستفسارات الأستاذ م. محى
    لأنها فعلا هامه فى توضيح الحاله وعنها فى الحل

    وشكرا

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  10. [10]
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية rwmam


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 686
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 3
    السلام عليكم
    اتفق مع الراي الذي يقول ان نزيد في مقاومة الكونكريت وكذلك عمل bent في الاشاير خاصة وان الفرق قليل في الطول المطلوب والمنفذ
    تحياتي للجميع

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة