    Given: 0
    اذا كان لا يوجد دور علوي او يوجد اي نيه مستقبلية للتعلية بيكتفي بوقف الحديد عند الحديد العلوي للكمرات وطبعا يتم استبعاد اعمده السلم لانك سوف تستخدمها في عمل شخشيخة السلم

    0 Not allowed!



  3. [3]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سنفور شاطر مشاهدة المشاركة
    لدي بناية هيكلية من اربع طوابق سؤالي هو في الطابق الاخير هل اقوم بمد حديد العمود الى بداية حديد الجسر من الاعلى....او يستمر الى كفر السقف مع الشكر
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مافيش مشكله وحتي لو غطيت 70% من عمق الكمره او الجسر بحديد العمود - لان العمود اصلا منوط بتحمل ضغط وموضوع امتداد حديد العمود للتثبيت او الربط بين العمود والكمره

    ولو عملنا السؤال بالعكس - بمعني ان هل حديد الكمره لابد وان يمتد الي آخر العمود ام لا ؟؟؟؟ ستجد ان الاجابه لا - فالمهم ان يمتد حديد الكمره الي ان يتجاوز مركز العمود او منتصفه رغم ان الكمره عنصر افقي ومعرض لتولد قوي شد علي بعض الاماكن به - لكن عند العمود فهو معرض لضغط وبالتالي فلا حاجه لان يمتد الحديد الي نهاية العمود - فما بالك بحديد العمود ؟؟؟؟؟؟؟؟

    وطبعا الكلام ده علي اعتبار ان الوصله بين العمود والكمره مفصليه ولا تنقل عزوم - اما لو كانت تنقل عزوم فيجب الالتزام بالتفاصيل الانشائيه الخاصه بذلك طبقا للكود المتبع

    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    م محيي الدين محمــــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  4. [4]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مافيش مشكله وحتي لو غطيت 70% من عمق الكمره او الجسر بحديد العمود - لان العمود اصلا منوط بتحمل ضغط وموضوع امتداد حديد العمود للتثبيت او الربط بين العمود والكمره

    ولو عملنا السؤال بالعكس - بمعني ان هل حديد الكمره لابد وان يمتد الي آخر العمود ام لا ؟؟؟؟ ستجد ان الاجابه لا - فالمهم ان يمتد حديد الكمره الي ان يتجاوز مركز العمود او منتصفه رغم ان الكمره عنصر افقي ومعرض لتولد قوي شد علي بعض الاماكن به - لكن عند العمود فهو معرض لضغط وبالتالي فلا حاجه لان يمتد الحديد الي نهاية العمود - فما بالك بحديد العمود ؟؟؟؟؟؟؟؟

    وطبعا الكلام ده علي اعتبار ان الوصله بين العمود والكمره مفصليه ولا تنقل عزوم - اما لو كانت تنقل عزوم فيجب الالتزام بالتفاصيل الانشائيه الخاصه بذلك طبقا للكود المتبع

    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    م محيي الدين محمــــــــــــد
    أوك يا هندسه

    ولو قلنا أن منطقة الرقابى هى منطقه خاصه جدا فى حالات الزلازل والقوه الأفقيه
    وأنها تخضع لتصميم خاص ( ليس بمعنى تصميم وحسابات ) وإنما لتكثيف الحديد من كانات ومن أتخاذ الأطوال الصحيحه الكامله لجميع الأسياخ الداخله فى منطقة الأتصال والتعامل مع طول التماسك على أنه فى حالة الشد

    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  5. [5]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سالدان مشاهدة المشاركة
    أوك يا هندسه

    ولو قلنا أن منطقة الرقابى هى منطقه خاصه جدا فى حالات الزلازل والقوه الأفقيه
    وأنها تخضع لتصميم خاص ( ليس بمعنى تصميم وحسابات ) وإنما لتكثيف الحديد من كانات ومن أتخاذ الأطوال الصحيحه الكامله لجميع الأسياخ الداخله فى منطقة الأتصال والتعامل مع طول التماسك على أنه فى حالة الشد

    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ما انا قلت كده يا باشمهندس سالدان - قلت لو ان العمود مصمم انه ينقل عزوم ودي بتحصل في حالات الزلازل او انه يكون معرض لعزوم بدون حالات الزلازل

    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    م محيي الدين محمــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  6. [6]
    م عبد الحكيم مواس
    م عبد الحكيم مواس غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م عبد الحكيم مواس


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 1,866
    Thumbs Up
    Received: 269
    Given: 472
    السادة الزملاء :
    يجب معرفة كيفية التصميم أو آلية التصميم للمنشأ و في منشآت كهذه تصمم الفريمات كعقد صلبة و لذلك يجب حساب
    طول التثبيت فقد نحتاج لمد الحديد إلى الحديد العلوي للجسر وقد نضطر لثنيه ومده مع حديد العزم السالب
    لذلك يجب توضيح الحالة.
    و لكم تحياتي
    م.عبد الحكيم

    0 Not allowed!



  7. [7]
    المهندس أبو هادي
    المهندس أبو هادي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المهندس أبو هادي


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 536
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 10
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مافيش مشكله وحتي لو غطيت 70% من عمق الكمره او الجسر بحديد العمود - لان العمود اصلا منوط بتحمل ضغط وموضوع امتداد حديد العمود للتثبيت او الربط بين العمود والكمره

    ولو عملنا السؤال بالعكس - بمعني ان هل حديد الكمره لابد وان يمتد الي آخر العمود ام لا ؟؟؟؟ ستجد ان الاجابه لا - فالمهم ان يمتد حديد الكمره الي ان يتجاوز مركز العمود او منتصفه رغم ان الكمره عنصر افقي ومعرض لتولد قوي شد علي بعض الاماكن به - لكن عند العمود فهو معرض لضغط وبالتالي فلا حاجه لان يمتد الحديد الي نهاية العمود - فما بالك بحديد العمود ؟؟؟؟؟؟؟؟

    وطبعا الكلام ده علي اعتبار ان الوصله بين العمود والكمره مفصليه ولا تنقل عزوم - اما لو كانت تنقل عزوم فيجب الالتزام بالتفاصيل الانشائيه الخاصه بذلك طبقا للكود المتبع

    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    م محيي الدين محمــــــــــــد

    الأخ محي الدين لك الشكر على الإيضاح
    لكن عادة لايضع الدارس على المخططات أن هذه الوصلة مفصلية او صلبة فكيف يمكن للمنفذ الانتباه لهذه النقطة أم يتم بكل الأحوال إيصال تسليح العمود لنهاية الكمر؟ وهل يؤثر ذلك على آلية نقل الحمولة فيما لو أن التصميم على أن الوصلة مفصلية وتم تنفيذ التسليح كما لو أن العقدة صلبة؟؟

    0 Not allowed!



  8. [8]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس أبو هادي مشاهدة المشاركة
    الأخ محي الدين لك الشكر على الإيضاح
    لكن عادة لايضع الدارس على المخططات أن هذه الوصلة مفصلية او صلبة فكيف يمكن للمنفذ الانتباه لهذه النقطة أم يتم بكل الأحوال إيصال تسليح العمود لنهاية الكمر؟ وهل يؤثر ذلك على آلية نقل الحمولة فيما لو أن التصميم على أن الوصلة مفصلية وتم تنفيذ التسليح كما لو أن العقدة صلبة؟؟
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اهلا اخي العزيز م ابو هادي / المفروض لو المصمم مفترض ان العقده صلبه وبتنقل عزوم فيجب عمل تفاصيل تسليح انشائيه تبين طريقة تنفيذ تلك العقده او الوصله حتي يتم التنفيذ طبقا لافتراضات التصميم او كتابه ملاحظات توضح ذلك او باي طريقة اخري - المهم انه يوضح كيفيه التسليح لتلك العقده

    وانت عارف ان ممكن الزلازل تكون متحمله علي حوائط القص بالاضافه لبعض الاعمده مع بعض الكمرات التي تعمل مع بعضها البعض كاطارات لمقاومة القوي الافقيه والتي تكون مصممه لنقل عزوم بين الكمره او الجسر والعمود - وباقي الاعمده لا تؤخذ في الاعتبار كاطارات - ووارد ان كل الاعمده تعمل كاطارات - وممكن تكون الاعمده كلها غير ماخوذه في الاعتبار كاطارات -

    المهم ان المصمم يوضح بتفاصيل انشائيه الاماكن التي تحتاج الي تفاصيل لكي يتم تنفيذها طبقا لتصميمه

    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    م محيي الدين محمــــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  9. [9]
    فاضل والي
    فاضل والي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2011
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 11
    لا يوجد مشكلة اخي العزيز اجعل الحديد اعلى من السقف بمسافة 50 سم وبعد اثني الحديد لكي يربط مع حديد السقف اي يصبح الحديد الزائد على شكل حرف l ,ولكن مقلوب اخوك فاضل المالكي