دورات هندسية

 

 

ارتفاع العباره الخاطئ والامطار

النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. [1]
    م.ليما
    م.ليما غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    ارتفاع العباره الخاطئ والامطار

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لدي سؤال عن مشكله واجهتنا بعد تنفيذ عباره لتصريف المياه , حيث ان ارتفاع العباره المقرر من الجهه المصممه للمشروع والجهة المموله للمشروع 2 متر ولكن بعد تنفيذ العباره واستكمال اعمال الطريق من فتح وتسويه ثم طبقه اولى ( sub base ) ثم الطبقه الثانيه ( base) واعمال الكندرين والارصفه بعرض 1.5 م وقبل البدء باعمال الخلطه الساخنه ( الزفته ) جاءت امطار كثيره ولكن بعض المياه خرجت من فوق الاجنحه للعباره وامتدت فوق الشارع واخذت جزء من المواد للطبقه الثانيه فقط جهة العباره , ارجو من اخوتي المهندسين ذوي الخبره الحل لهذا الخطاء الذي الحصل من جهة التصميم باسرع وقت ممكن قبل البدء باعمال الخلطه الساخنه والشكر للجميع

  2. [2]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    سلام
    الخطاء في تقدير كمية الامطار؟
    الاصل ان يتم فتح العباره بعد الانتهاء من الرصف في حالة فصل غير الخريف
    والحمدلله انك تقدر تعدل التصميم بزيادة العرض وليس الارتفاع
    مهندس حاتم محمد الحسن له حاله وكانت في طريق وعندما اقترح عمل عباره الاستشاري رفض وحاول اقناعه بشتي السبل لدرجه انه سال امام الاستشاري احد الرعاه اين تمر المياه ولكنه رفض وكات النتيجه ب احفر او كسر ابني وزيادة اعمال كانت ربح للمقاول م حاتم محمد الحسن في السودان وقتها
    ارجو ان يكون بخير وصحه جيده وكل ابناء امدرمان الاسلاميه
    الموقف فقط للمقارنه

    0 Not allowed!



  3. [3]
    م محسن
    م محسن غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية م محسن


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 365
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله
    اعتقد ان الحل في هذه الحالة اما بتوسيعه مقطع العبار ة بالعرض كما اشار المهندس مصعب

    او ان يتم رفع جسم الطريق بحيث لايسمح بمرور المياه من على سطح الطريق مع حمايه اكتاف الطريق جهة العبارة
    بالتكسية الخرسانية

    0 Not allowed!



  4. [4]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي موجود حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,647
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.ليما مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لدي سؤال عن مشكله واجهتنا بعد تنفيذ عباره لتصريف المياه , حيث ان ارتفاع العباره المقرر من الجهه المصممه للمشروع والجهة المموله للمشروع 2 متر ولكن بعد تنفيذ العباره واستكمال اعمال الطريق من فتح وتسويه ثم طبقه اولى ( sub base ) ثم الطبقه الثانيه ( base) واعمال الكندرين والارصفه بعرض 1.5 م وقبل البدء باعمال الخلطه الساخنه ( الزفته ) جاءت امطار كثيره ولكن بعض المياه خرجت من فوق الاجنحه للعباره وامتدت فوق الشارع واخذت جزء من المواد للطبقه الثانيه فقط جهة العباره , ارجو من اخوتي المهندسين ذوي الخبره الحل لهذا الخطاء الذي الحصل من جهة التصميم باسرع وقت ممكن قبل البدء باعمال الخلطه الساخنه والشكر للجميع
    السلام عليكم
    في البداية يجب التأكد من ابعاد العبارة Culvert انها حسب المخططات التصميمية فاذا كانت صحيحية فتكون المسؤولة على المصمم .
    بخصوص تصميم العبارات يتم اخذ حساب كميات المياه التي ستمر من ذلك الموقع وحسب الدراسات الاحصائية حيث يتم اخذها لمدة 20 او 25 سنه فاذا كانت خارج هذه الاحصائيات فيكون هذه حالة نادرة.
    بخصوص مشاركة المهندس مصعب
    الاصل ان يتم فتح العباره بعد الانتهاء من الرصف في حالة فصل غير الخريف
    والحمدلله انك تقدر تعدل التصميم بزيادة العرض وليس الارتفاع
    مهندس حاتم محمد الحسن له حاله وكانت في طريق وعندما اقترح عمل عباره الاستشاري رفض وحاول اقناعه بشتي السبل لدرجه انه سال امام الاستشاري احد الرعاه اين تمر المياه ولكنه رفض وكات النتيجه ب احفر او كسر ابني وزيادة اعمال كانت ربح للمقاول م حاتم محمد الحسن في السودان وقتها
    ارجو ان يكون بخير وصحه جيده وكل ابناء امدرمان الاسلاميه
    الموقف فقط للمقارنه
    كما ذكر مهندس مصعب اذا كان هناك امكانية لوضع عبارة اضافية ( ويجب ان يأتي الحل من المصمم ) فهذا افضل وخصوصا اذا كان الخطأ كبيرا في حساب مساحة العبارة حيث يمكن معرف ذلك من خلال جدول التكرار لهطول المطر الذي اعطى هذه الكمية.

    اما بخصوص رفع منسوب الطريق فهذا لا يحل مشكلة لان المياه اذا ارتفعت فوق منسوب العبارة ستؤدي الى جرف مواد الردم backfill وبالتالي ستنهار الطريق بعد مدة.

    اما لحل هذه المشكلة ( اذا لم يكن ممكنا وضع عبارة اخرى - واكرر هنا ضرورة ان يأتي الحل من المصمم وليس من الموقع ) فيكون من خلال رفع منسوب الاجنحة Wings الجانبية والامامية بحيث تكون اعلى من منسوب الطريق وبالتالي يتم حماية الردميات اسفل الاسفلت وكذلك حماية الاسلفت. وبهذه الطريقة حتى لو كانت كميات مياه الامطار اكبر من قدرة العبارة على تصريف مياه الامطار فانها ستبقى محتزة امام العبارة ولا تؤدي الى الاضرار بالطريق.

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  