    كمال سلطان ( الأعـمـــال الكـهــربـائـيــة / الجزء الاول )
    الأعـمـــال الكـهــربـائـيــة الجزء الاول
    الـغـايــة من الأعـمــال :
    إن الغاية من الأعمال الكهربائية هي تجهيز الوحدات السكنية بكل ما تحتاجه من تمديدات وتأسيسات لأعمال الإنارة ــ المآخـذ ــ الأجراس ــ مآخـذ الهاتف ــ مآخـذ التلفزيون شبكة الأنترفون واللوحات الكهربائية للمساكن وكذلك إيصال التمديدات إلى نقاط الإستنزاف الرئيسية مثل مواقع العدادات وعلبة الوصل الهاتفي للمبنى، وعلبة الوصل إلى مضخم إشارة التلفزيون ، وكذلك إعداد جملة التأريض العام لكل مبنى على حده.
    وذلك بحيث يكون المبنى جاهزاً لاستثمار للطاقة الكهربائية في المساكن عن طريق الشبكة العامة بتوتر ( 220/380 ) فولت ( 50 ) هرتز مع كافة مستلزمات هذا الاستثمار وفق ماسيرد تفصيله في دفتر الشروط الفنية ووصف الأعمال وجداول الأسعار وجدوال الكميات.
    ــ من المفهوم بأن هذه الأعمال ستنفذ وفق أجود الأسس الفنية والتعليمات الصادرة عن مهندس الإشراف وضمن اشتراطات المؤسسة العامة للكهرباء.
    ــ من المسلم به أن كافة التمديدات ستكون مخفية سواء كانت ضمن السقوف أو الجدران.
    التزامات المتعهـد :
    لما كانت المساكن في مختلف الوحدات قد تم تسقيفها سابقاً وأدرجت فيها تأسيسات الأنابيب فإن المتعهد يعتبر بمجرد توقيعه على العقد قد اطلع على مواقع العمل وعاين ماهو قائم من تأسيسات وتأكد من كفايتها بما يفي التزامه بتنفيذ المخططات الموضوعة الحالية لانجاز هذه الأعمال بالشكل المطلوب ، ولن تقبل الإدارة أي أعذار بهذا الخصوص تتعلق بجهل المتعهد بالوضع الراهن لهذه التمديدات القائمة حالياً0
    النمـاذج :
    يجب على المتعهد ان يقدم نماذج أو نشرات فنية أو كاتالوكات لجميع الأجهزة والمواد التي ينوي تركيبها واستعمالها في هذا المشروع مهما صغر شأنها لأخذ موافقة الإدارة عليها من قبل المهندس المشرف وبتصديق من الإدارة ايضاً.
    الـتجــارب :
    يقوم المتعهد بتجربة التأسيسات الكهربائية على اختلاف أنواعها بحضور من تكلفه الإدارة أثناء الإستلام المؤقت ، وإن مراقبة المهندس المشرف للأعمال لاتعفي المتعهد من المسؤولية المتعلقة بسوء التنفيذ أو عدم صحته.
    ويتحمل المتعهد كافة أكلاف التجارب ومسؤولية النتائج التي قد تترتب عنها ، ولايدفع له لقاء ذلك أي سعر منفصل كون التجارب مشمولة في سعر كل بند من بنود الأعمال موضوع هذه الشروط.

    المـواصفـات الفنيـة للأعمـــال

    مـادة 1 ــ تقديم وتركيب نقطة ضوئية :
    يقصد بالنقطة الضوئية الواحدة تجهيز كافة التمديدات من قساطل وأسلاك ومدها في أماكنها وعلب التفريع والوصلات والجنكسيونات والمفاتيح الكهربائية وذلك لإيصال التيار الكهربائي من لوحة العدادات وحتى نقطة الإستنزاف الأخيرة ( المصباح ) مروراً باللوحة الكهربائية للمسكن وذلك وفق مايلـي :
    آ ــ القساطل البلاستيكية :
    تكون هذه القساطل من المواد البلاستيكية المتينة وذات مقاومة للإنكسار كافية للمحافظة على شكلها وخواصها ، ويجب أن تعمل المنحنيات بصورة فنية وبشكل لايؤثر على المقطع الداخلي وبحيث لايحدث أي تمزيق أو تفسخ في الغلاف الخارجي ، تشكل المنحنيات بتأثير الحرارة وبعد وضع نابض حلزوني داخل القسطل المراد إجراء الإنحناء فيه ويجب أن تحوي التمديدات على أقل عدد ممكن من الوصلات ، ويجب وضع علبة إضافية في التمديدات حين زيادة عدد منحنيات القساطل عن الحد الذي يسمح بسهولة تدكيك الأسلاك بصورة نظامية أيضاً ، وحين يزيد طول القسطل عن /9/ أمتار تقريبا والجـدول التالي يبين قطر القسطل بدلالة عدد النواقل المارة فيه :
    ــ الناقـل : نحاس معزول بالبلاستيك.
    ــ القسطل : بلاستيك.
    المقطع الإسمي للناقل عدد النواقل في القسطل الواحد
    مم2 2 ناقلين 3 ثلاثة 4 أربعة 5 خمسة
    1,5 11 11 11 11
    2,5 11 11 11 13
    4 11 13 16 16
    6 13 13 16 21
    10 16 21 21 21
    16 21 21 29 29

    إن القطر المذكور للقسطل في الجدول السابق هو القطر الإعتباري حسب التسمية المتعارف عليها في الأسواق المحلية ، والقطر الحقيقي يختلف عن التسمية الإعتبارية ، ويبين الجدول التالي القطر الداخلي والخارجي الحقيقي مقارنة بالقطر الإعتباري :
    القطر الإعتباري الداخلي القطر الداخلي الحقيقي مم القطر الخارجي الحقيقي مم
    11 16 18,60+ 20%
    13 18 20,40 +20%
    16 20 22,50 +20%
    21 25 28,30 +20%
    29 32,50 27,00 +30%
    ب ــ علــب التـفــريــع :
    تكون الغاية من هذه العلب هي الوصل والتفريع للقساطل والتمديدات داخلها ، وتكون هذه العلب من البلاستيك المتين ، ويجب أن تكون باتساع متناسب مع عدد وأقطار القساطل الموصولة معها وعدد ومقاطع الأسلاك بداخلها لوصلها بسهولة وتكون العلب من النوع المربع حيث يثبت غطاء العلب على جسم العلبة بواسطة /4/ براغي ، ويتم وصل القساطل البلاستيكية بواسطة السن أو شد الوصل ويمكن استعمال المادة اللاصقة
    يجب أن تكون العلب مستقلة عن بعضها لكل نوع من التمديدات ، أما علب التمديدات المحمية ضد الرطوبة والماء فيكون للغطاء جوان يمنع دخول الرطوبة والماء
    جـ ــ الـنـواقـل الـمعـزولـة والـكـابــلات : NYY - NYA :
    1 ــ تكون النواقل من النحاس ومن النوعيات التي تنتجها معامل الكابلات في القطر
    2 ــ تميز الطبقة العازلة للأسلاك بألوان مختلفة أو بواسطة الأرقام وذلك لتمييز الأطوار الثلاثة والحيادى والأرضي عن بعضها البعض
    3ــ تمدد النواقل والكابلات المستعملة للتيار القوي بموجب مقطع الأسلاك النحاسية وليس بقطرها4 ــ يتــم وصل نهايــات الأســلاك وذلك عنـد اللوحــة الرئيسيـة التــي مقطــعها /6/ مم2 بواسطــة
    ( كوس ) نظامي يتناسب مع مقطع الأسلاك ووفق المخططات التنفيذية.
    5 ــ يتم الوصل داخل العلب بواسطة بلوك من النوع المرن أو بواسطة وصلة من النوع ( برغي جنكسيون) ولايسمح باللحام بتاتاً.
    6 ــ يجب ان يلحظ الطول الكافي من الأسلاك داخل العلب لإمكان إعادة الوصل في حال حدوث قطع طارىء للأسلاك في نقطة الوصل.
    7 ــ لايجوز مطلقاً وصل الأسلاك ضمن القساطل.
    8 ــ يجب أن لايقل المقطع الأصغرى لخطوط الإنارة والمآخذ العامة عن /2.5/ مم2 والمآخذ الخاصة ( مكيف ــ سخان ــ غسيل ــ مطبخ ) عن /4/ مم2 ولخطوط الهاتف عن قطر /0.6/ والأجراس عن مقطع /1.50/ مم2 كما هو واضح على المخططات.
    9 ــ يجب أن يكون ترتيب ومقطع الأطوار في التمديدات الثلاثية موحداً ووفق المخططات التنفيذية.
    المفاتيـح الكهـربـائـيــة :
    يجب أن تكون المفاتيح بسائر أنواعها للتمديدات المخفية من النوع المحلي ذات زر متحرك قلاب وتماس من الفضة أو خليطة قاسية تتحمل القوس الكهربائي ، ويمكن لمفاتيح الأدراج أن تكون من النوع زر كباس.
    يكون الحد الأدنى لعيار المفتاح /10/ أمبير /250/ فولت ، يكون غطاء المفتاح من البكاليت أو المعدن المؤكسد ، أما العلب فتكون إما من البكاليت أو البلاستيك من نفس ماركة المفاتيح أو نوع ماجيك أو مايعادله على أن يتقدم المتعهد بنموذج لأخذ الموافقة عليه.
    نعامل مراوح التهوية لدورات المياه والحمامات كالنقطة الضوئية لدى حساب الكميات.
    مـادة : 2 ــ تـقـديـم وتـركـيب مـأخــذ ثنـائي :
    يقصد بالمأخذ الثنائي تجهيز كافة المستلزمات لإيصال التيار الكهربائي إلى المآخذ وما يتبع ذلك من قساطل وأسلاك وعلب تفريع بحيث ينطبق كافة ماجاء في مواصفات النقطة الضوئية على هذه المادة.
    أما المأخذ بحد ذاته فيركب على ارتفاع 60 سم عن الأرضية عدا في المطابخ فوفق إرشادات المهندس المشرف وفي الأمكنة المحددة على المخططات وتكون كمايلي :
    آ ــ المآخــذ العـاديـة :
    تكون من نفس نوعية المفاتيح ومن النوع الذي يتحمل شدة تيار لاتقل عن /10/ أمبير ومزودة بخط أرضي
    ب ــ المآخذ الخاصة ( شوكو ) :
    تكون من نفس المفاتيح ومن النوع الذي يتحمل شدة تيار لاتقل عن /20/ أمبير ومزودة بخط أرضي وهي عادة تتغذى بخط مستقل من اللوحة الكهربائية
    جـ ــ المآخذ الكتيمة ضد الرطوبة :
    المآخذ الكهربائية المحمية ضد الرطوبة وتكون ذات غطاء محكم مع جوان خاص وتكون مصنوعة من الحديد أو البكاليت ويكون الحد الأدنى لعيار المآخذ /10/ أمبير والمآخذ الثلاثية /16/ أمبير ويكون لها قطب للخط الأرضي
    مـادة :3 ــ تـقـديـم وتـركـيب مـأخــذ هـاتـف :
    يقصد بمأخذ الهاتف إعداد وتجهيز كافة المستلزمات لإيصال التيار الهاتفي من علبة التفريع الرئيسية في مدخل البناء وحتى المأخذ بحد ذاته في الأمكنة المحددة على المخططات وعلى ارتفاع 60 سم عن الأرضية
    ينطبق كافة ماورد في مواصفات النقطة الضوئية فيما يتعلق بالقساطل والعلب أما أسلاك التمديدات فتكون بقطر 0.6 مم.
    يكون لمأخذ الهاتف نفس الشكل الخارجي للمفاتيح ومن نفس النوعية وأن تكون متمايزة عن مآخذ الكهرباء بحيث لايمكن الخلط بينهما أثناء الإستعمال.
    مـادة : 4 ــ تـقـديـم وتـركـيب مـأخـذ هــوائـي :
    يقصد بمأخذ هوائي التلفزيون تجهيز كافة المستلزمات لإيصال الإشارة التلفزيونية من علبة الوصل في أعلى بيت الدرج وحتى مكان المأخذ المحدد على المخططات وعلى ارتفاع 60 سم عن الأرضية0
    ينطبق على هذه المادة ماجاء في مادة النقطة الضوئية من حيث مواصفات القساطل وعلب الوصل.
    أما الكابلات المستعملة فتكون من النوع المحوري Coazial أو مايعادله ذات الممانعة الإسمية ( 75 ) أوم.
    تمدد الكابلات فقط في المسار المحدد بين مآخذ الغرف إلى علب التوزيع الطابقية وفيما بين العلب الطابقية ويراعى أن تكون هذه العلب ذات أبعاد كافية لوضع الموزعات (الشواطر ) ( Splitter) لدى تنفيذ جملة الهوائي المشترك.
    يكون المأخذ من نفس نوعية المفاتيح المركبة وله ذات الشكل الخارجي
    مـادة : 5 ــ تـقـديـم وتـركـيب جـرس كـهـربـائـي :
    يقصد بالجرس الكهربائي إعداد وتجهيز كافة المستلزمات لإيصال التيار الكهربائي من شبكة كهرباء المنزل إلى الجرس مروراً بالكباس مع تقديم الجرس والكباس 0 وينطبق على هذه المادة كافة ماورد في مواصفات النقطة الضوئية من حيث القساطل والعلب والأسلاك ويستعاض عن المفتاح بالزر الكباس الذي يجب أن يكون له نفس الشكل الخارجي للمفاتيح ومن ذات النوعية 0 أما الجرس فيجب أن يكون من النوع المنزلي وإذا كان هناك جرسين في المنزل فيجب أن يكونا بنغمتين مختلفتين وهنا نميز بين نوعين :
    آ ــ جرس الباب الخارجي يعمل بتوتر 220 فولت.
    ب ــ جرس الحمام يعمل بتوتر /12/ فولت ومزود بمحول 220/12 فولت.
    مـادة : 6 ــ تقديم وتركيب التأسيسات المتممة للخدمات :
    يقصد بالتأسيسات المتممة للخدمات التمديدات اللازمة وملحقاتها التي تمكن قاطن المسكن من استثماره ، وينطبق على هذه التأسيسات كافة ماورد في مواصفات النقاط الضوئية من حيث القساطل ــ علب التفريغ ــ الأسلاك ــ المفاتيح ... الخ . أما هذه التأسيسات فهي كمايلي :
    آ ــ إنـارة بـيـت الـدرج والـمـدخــل :
    وتشتمل على تقديم وتركيب كافة مستلزمات النقاط الضوئية دون المصابيح للمدخل وبيت الدرج وفق ماهو موضح على المخططات إضافة إلى وصل وتركيب المؤقت الزمني من النوع المنزلي الذي سيركب على لوحة خدمات البناء.
    ب ــ الوصـل إلى لـوحـات الـتـدفـئـة :
    وتشتمل على :
    1 ــ إيصال التيار الكهربائي من القاطع الرئيسي للمسكن عن طريق قاطع في لوحة العدادات إلى اللوحة الموافقة وذلك بالمقاطع المحددة على المخططات للأسلاك.
    2ــ إيصال أسلاك الكونترول من لوحة التدفئة إلى لوحة المسكن الموافق وذلك بالمقاطع والأعداد المحددة على المخططات للأسلاك.
    3 ــ إيصال أسلاك قيادة مضخة المازوت في غرفة الخزانات إلى العلب المحددة على المخططات وذلك بدءاً من زر كباس مضخة المازوت في دورة مياه المسكن الموافقة مروراً بلوحة المسكن إلى لوحة التدفئة إلى العلب المنتهية بجنكسيونات.
    4 ــ إيصال خطوط تشغيل الحراق من لوحة التدفئة إلى الحراق.
    مـادة : 7 ــ تقـديـم وتـركيب اللـوحات الكهربائية الجمعية تقدم كافة القواطع ولمبات الإشارة) :
    يقصد باللوحات الكهربائية عناصر الوصل والحماية للتأسيسات الكهربائية في المسكن بما في ذلك الخزانة اللازمة لاحتواء هذه العناصر ، وبشكل عام فإن اللوحات تكون بشكل خزائن معدنية من الصاج بسماكة 0.8 مم على الأقل أو من البلاستيك تركب إما ظاهرة على الجدار أو مخفية فيه وفي هذه الحالة يكون مستوى اللوحة بنفس مستوى الجدار بالتجهيزات الكهربائية من النوع المخفي على أن يكون وجه الأجهزة من الأمام أما من الخلف فتوجد تمديدات الوصل لمختلف الأجهزة فيما بينها بواسطة أسلاك معزولة بالبلاستيك ، يكون للوحة باب أمامي لتشغيل الأجهزة تحوي اللوحة على جميع التجهيزات المذكورة على المخططات من قواطع آلية وقاطع تفاضلي ولمبات إشارة بالإضاقة إلى لوحة إسمية ( إتكيت ) ملصقة تحت كل قاطع ومذكورعليها وجهة القاطع ( إنارة أو مآخذ أو حراق أو مضخة ... الخ).
    تدهن اللوحات بالدهان السيللوزي وتبخ بالفرنيش السنتاتيك وباللون الذي ترغبه الإدارة 0
    القـواطـع الآليـة :
    تميز القواطع الآلية بعدد التماسات التي تحويها وبعدد الأقطاب المحمية وأخيراً بعيارها أو شدتها الإسمية.
    يحمى كل طور بمعايرة حرورية مغناطيسية.
    توترعمل القاطع /380/ فولت /50/ هرتز وتوتر العازلية /2000/ فولت.
    إن التعيير المغناطيسي لهذه القواطع يجب أن يعمل آلياً من أجل :
    2.5 ــ 3 مرات الشدة الإسمية للقاطع للإستعمالات المنزلية ، والإنارة 5 ــ 6 مرات الشدة الإسمية للقاطع وللقوى (8 ــ 10) مرات.
    اما التعيير الحروري فإن القطع يحصل من أجل (1.4 ــ 1.5) مرة الشدة الإسمية للقاطع هذا ويجب أن يعمل القاطع الآلي بكل دقة وانتظام كما يمكن تشغيل القواطع الآلية باليد لتستعمل كقواطع يدوية عادية مع وجود إشارة تبين وضع القاطع من الخارج إذا كان الخط مقطوعاً أو موصولاً.
    وفي هذا المجال نميز بين نوعين من اللوحات :
    آ ــ لـوحـات المساكـن : من النوع المخفي ضمن الجدار.
    ب ــ لـوحـات الـتـدفـئة : من النوع الظاهر مركبة على حامل معدني مناسب يستوعب أربع لوحات على الأقل وكل لوحة مزودة بقفل مخفي ذو مفتاح.
    أما اللوحات الكهربائية العامة :
    يقصد باللوحات الكهربائية العامة تلك اللوحات المعدة لخدمة المبنى ومساكنه وهي تشتمل على عناصر الوصل والحماية للتأسيسات الكهربائية مركبة ضمن لوحات على شكل خزائن من الصاج بسماكة 0.8 مم لها باب مفصل وقفل لكل لوحة على حده وبأبعاد ( 15X2.5 ) سم تقريبا بحيث تتسع هذه اللوحات ضمن الخزانة الحجرية في المدخل إن وجدت أو ضمن الخزانة المعدنية في قبو بيت الدرج تثبت هذه اللوحات العائدة لكل مسكن على حاملين معدنين يبعدان عن الجدار بمقدار 10 سم على الأقل ويوصل المتعهد جسم هذه اللوحات بخط الأرضي العام مع الحامل.
    إن الحامل المعدني معد لتركيب لوحات حماية العدادات بالإضافة إلى لوحة الخدمات المشتركة ويتألف من قضبين متوازيين من الزوايا الحديدية بمقطع ( 30×30×3 ) مم وبطولٍ كافٍ بحيث يستوعب قياس اللوحات العائدة للمبنى متصلة مع بعضهما ، أما النهايات فتكون على شكل إطار معدني ومدهون بالزيرقون والدهان الزياتي ومثبتة على الجدار بأوتاد معدنية تحافظ على مسافة قدرها /10/ سم عن الجدار على الأقل ، وفي هذه المسافة سوف تمدد خطوط المشتركين الرئيسية الواصلة إلى لوحات المساكن 0 وكذلك تمديدات الخدمة العامة0
    وفي هذا المجال ينطبق كافة ماورد من مواصفات مكونات اللوحة في المادة السابقة على هذه المادة ونميز هنا بين نوعين من اللوحات وفق ماجاء في المخططات :
    جـ ــ لـوحـة حـمـايـة عـدادات المشتركين.
    د ــ لوحـة الخـدمـة المشتركة.
    مـادة : 8 ــ تـقـديـم وتـركـيب جـمـلـة إتـصـال من أجل الدخـول ( إنتـركـوم ) :
    يقصد بهذه الجملة كافة المستلزمات الضرورية لتحقيق الإتصال بين القادم إلى المبنى وشاغلي مساكنه وهي تتألف من العناصر التالية :
    آ ــ الـنـوع الـرئـيسي :
    ويتألف من قسم التخاطب والمضخم وهو مصنوع من صفيحة من الفولاذ غير القابل للصدأ ، تركب عليه كباسات النداء إلى مختلف المساكن الموافقة بالأعداد الموضحة في جدول الكميات ومزودة ببطاقة إسمية.
    تتغذى هذه المجموعة ومضخمها من وحدة التغذية التي سترد أدناه.
    ب ــ الـمـرسـلـة المسـتـقـبـلـة :
    وهو جهاز تماثل قبضته قبضة جهاز الهاتف مع حمالة جدارية باللون الذي تحدده الإدارة ويحتوي على زر كباس لفتح الباب عبر قفل كهربائي.
    يصدر هذا الجهاز إشارة مستمرة لدى الضغط على زر النداء من الموزع الرئيسي عند مدخل البناء0
    جـ ــ الـقـفـل الكـهـربـائـي :
    يعمل هذا القفل لدى الضغط على الزر الكباس من قبضة المرسلة / المستقبلة وبتوتر من 220 إلى 12 فولت حسب تصميم الصانع0
    يجب أن يكون القفل من النوع الذي يمكن تحريره لدى انقطاع التيار الكهربائي وذلك بواسطة لسان صغير.
    د ــ وحـدة الـتـغـذيــة :
    وهي تتألف بشكل عام من محول /مقوم/ تقوم بذات الوقت بتأمين تغذية المضخم والقفل والجملة بكاملها..
    تكون الوحدة معدة للتغذية بتوتر متناوب 220 فولت ويتم تركيب هذه الوحدة ضمن خزانة عدادات المبنى.
    هـ ــ الـتمـديـدات :
    تنفذ التمديدات بين مختلف أقسام هذه الجملة بالمقاطع والأعداد المحددة من قبل الصانع للأسلاك ، وينطبق في هذا الصدد كافة ماورد في مواصفات النقطة الضوئية على القساطل والعلب والأسلاك
    ولاتقبل النماذج المصنعة محليا لهذه الجملة بل يجب أن تكون من أجود الأنواع المتوفرة في الأسواق المحلية.
    مـادة : 9 ــ تـقـديـم وتـركـيب حـفـرة أرضي أي جملة الـتـأريـض :
    يقصد بمأخذ التأريض الرئيسي كافة المستلزمات لإعداد جملة أرضي نظامية للمبنى وذلك وفق الأمكنة المحددة على المخططات وبموافقة المؤسسة العامة للكهرباء.
    آ ــ في حـال كـون هيـكل المقسم غـير مبني :
    يحاط المبنى بصفائح من الحديد المزئبق بمقطع ( 40×3 ) مم على أن يبعد أفقياً عن الأساس بـ (30) على الأقل تلحم هذه الصفائح مع بعضها ومع حديد تسليح البناء في شروش جدران الملجأ أو بيت الدرج ، ثم توصل هذه الصفائح من جهتي المدخل إلى منسوب أرضية الطابق الأرضي بعد تثبيت هذه الصفائح على الجدران البيتونية أو الأعمدة تدهن الوصلات بالزفت بعد لحامها جيداً أو ربطها بالبراغي والصمن غير القابلة للصدأ.
    يربط مرس التأريض النحاسي المعزول والمجدول ذو المقطع /35/ مم2 بمأخذ التأريض الشريطي المحيط بالمبنى من جهة وببار التأريض النحاسي المثبت أسفل لوحات حماية العدادات من جهة ثانية بواسطة كوسات نظامية ، كما يجري وصل جملة الأرضي إلى مختلف لوحات المساكن والخدمة ولوحات التدفئة بالأسلاك النحاسية المعزولة وبمقطع لايقل عن أكبر مقطع كامل تغذية مع تأريض كافة لوحات حماية العداد والحوامل .
    . في حال عدم الحصول على المقاومة المطلوبة تربط أوتاد أو صفائح مزئبقة إضافية بكابل نحاسي بمقطع 35 مم2 إلى مأخذ التأريض الرئيسي.
    ب ــ في حـال كـون الهيـكل مبني :
    تؤسس حفرة الأرضي بأوتاد من الأنابيب المزئبقة بقطر ( 1,5 ) إنش وطول لايقل عن ( 1,5 ) م0ط ويربط بين الأوتاد بواسطة صفيحة مزئبقة بمقطع ( 40×3 ) مم وتوصل بواسطة كوس نحاسي إلى كابل نحاسي معزول مقطع ( 35 ) مم 2 إلى لوحة حماية عدادات المشتركين يجري وصل جملة الأرضي إلى مختلف المساكن بأسلاك نحاسية معزولة وبمقطع لايقل عن أكبر مقطع كابل تغذية بين عداد المشترك ومسكنه.
    منقول

  2. [2]
    adel aly
    adel aly غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية adel aly


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 206
    Thumbs Up
    Received: 34
    Given: 19
    موضوع رائع
    به تفاصيل كثيره ومهمه

    بس عايز اعرف هى دى مواصفات جهه حكوميه ؟

    0 Not allowed!



  3. [3]
    الشوره
    الشوره غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية الشوره


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 239
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    هذة تحت اشراف المؤسسة العامه للكهرباء

    0 Not allowed!


    تحياتى : الشوره

  4. [4]
    قندس
    قندس غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية قندس


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 305
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    بارك الله فيك جهد يستحق التقدير وشكرا

    0 Not allowed!


    سأتحمل الظلم من أي أحد لأني حين سأنتقم لن أرحم أي أحد



  5. [5]
    أمير صبحي
    أمير صبحي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية أمير صبحي


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 911
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    شكرا...................جزيلا

    0 Not allowed!


    قِف دون رأيك في الحياة مجاهداً --- إن الحياة عقيدة وجهاد

  6. [6]
    مهندس محمد قمر
    مهندس محمد قمر غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 59
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا لك أخى الفاضل على مابذلت من جهد وللحديث بقية بارك الله فيك

    0 Not allowed!



  7. [7]
    الكترومانو
    الكترومانو غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية الكترومانو


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 251
    Thumbs Up
    Received: 53
    Given: 0
    معلومات ممتازة
    بارك الله فيك

    0 Not allowed!



  8. [8]
    تركي2008
    تركي2008 غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية تركي2008


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 58
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    معلومات قيمه قريت المقدمه فقط

    لي عوده لقراءت التفاصيل بشكل مركز

    الف شكرررررررررررر

    0 Not allowed!



  9. [9]
    الشوره
    الشوره غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية الشوره


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 239
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    الأعـمـــال الكـهــربـائـيــة الجزء الثاني

    مـادة : 10 ــ تـأريض مـانعـة الصـواعـق للـبرج الـتـلفـزيـونـي :
    يمدد مرس نحاسي مجدول بمقطع 50 مم 2 في المهاوي ويثبت بواسطة عوازل ذات توترٍ عالٍ على الجدران على أن تكون المسافة بين كل عازلين 1.00 م ويترك طول ( 10 ) م من المرس النحاسي المذكور زيادة عن الطول الإجمالي الواصل بين سقف غرفة بيت المصعد وأوتاد التأريض في الأقبية لربط المانعة عليه.
    تربط أوتاد التأريض التي هي من الأنابيب الزئبقة ذات القطر( 1.5" ) إنش وبطول ( 1.5 ) م0ط بالمرس المذكور والمصنوع من الحديد المزئبق والمثقب بثقوب قطرها 5 مم على مسافة 50 سم من أسفل الوتد وبحيث تكون المسافة بين ثقبين لاتزيد عن 5 سم.
    تدق أوتاد التأريض في أرضية الأقبية ( الممرات ) أو المهاوي وتوصل بين بعضها بمرس نحاسي 50 مم 2 بواسطة كوس وصامولة غير قابلة للصدأ وتقاس المقاومة بحيث لاتتجاوز 10 أوم.
    مـادة : 11 ــ نظـام الإنـذار عـن الـحـريـق :
    يقصد بنظام الانذار عن الحريق هو إعداد كافة التمديدات الكهربائية لإيصال إشارة الإنذار عن الحريق من موقع الحساسات الدخانية أو الحرارية في غرف المراجل و الخزانات إلى لوحة التنبيه ومنها إلى أبواق الإنذار الضوئي في بيت الدرج عند مدخل البناء تمدد نواقل بمقطع ( 2×1 ) مم2 ضمن قساطل بلاستيكية مخفية من موقع الحساسات في غرف المراجل والخزانات إلى اللوحة الرئيسية منتهية إلى علبة توزيع يوجد داخلها جنكسيونات ومن علبة التوزيع هذه يتم تمديد نواقل بمقطع ( 2×1,5 ) مم2 إلى مدخل البناء لربط أبواق الإنذار ضمن علبة توزيع منتهية بجنكسيونات أيضاً تنطبق على بند التمديدات هذا كافة ماورد في مواصفات النقطة الضوئية عدا تغذية اللوحة الرئيسية للإنذار عن الحريق فيتم تغذيتها من لوحة الخدمة المشتركة.
    تـنـفـيـذ الأعـمــال
    مـادة 1 ــ تـنـفـيـذ الـتمـديـدات :
    1ــ تقسم التمديدات بصورة ملائمة بغاية تحديد منطقة الخطأ أو هبوط التوتر الذي يلحق بأحد أقسامها وتسهيل أعمال التدقيق والصيانة
    2ــ تنظيم الدارات في التمديدات الثلاثية الأطوار بحيث توزع الحمولات على الأطوار الثلاثة وبصورة متساوية قدر المستطاع وحسب اللوحة الكهربائية وفق لما هو موضح على المخططات0
    3ــ تكون التمديدات المغذية للمأخذ مختلفة عن تمديدات الإنارة العادية أما تمديدات الهواتف والهوائيات وبقية شبكات التوتر الضعيف ، فتكون مستقلة تماماً وبعيدة عن تمديدات شبكات الإنارة والمآخذ بمسافة لاتقل عن /5/سم
    4 ــ يجب ان يتم توصيل النواقل فيما بينها أو مع جهاز ما بشكل جيد يؤمن تلامسها تلامساً مضموناً وصحيحاً.
    5 ــ يجب عند تمديد الأسلاك العناية بها وعدم تعريضها لأي عطب ميكانيكي والتقيد بأقطار الأنابيب المناسبة لعدد الأسلاك وأقطارها.
    6 ــ يجب أخذ الإحتياطات الكافية لمنع تسرب المياه وتجميع الرطوبة داخل الأجهزة أو داخل القساطل وخاصة بالنسبة للتمديدات والأجهزة الخارجية.
    7 ــ حين تقارب تمديدات كهربائية مع تمديدات التدفئة المركزية أو الهواء الساخن أو مداخن الغرف يجب إبعاد التمديدات الكهربائية بالمسافة الكافية حتى لاتتأثر بالحرارة الضارة بهذه التمديدات أو بوضع عازل حراري بينهما ( صوف زجاجي ) يكفي لحمايتها من أي ضرر وتسلم هذه الأعمال للمهندس المشرف قبل إخفائها.
    8 ــ تثبت القساطل بواسطة كوليات أو مثبتات خاصة وبمونة إسمنتية وتحدد نقاط التثبيت حسب طبيعة القسطل ولا يجوز استعمال الجبصين في أعمال التثبيت هذه نهائياً ولايجوز استعمال هذه القساطل كأداة حمل أو ارتكاز.
    9 ــ عند الضرورة القسوة وبعد أخذ موافقة الإدارة يمكن أن تركب القساطل الفولاذية تحت الأرضيات مع مراعاة ولفها بطبقتين من الخيش والزفت أو القماش المشبع بالبيتومين وذلك في مدخل البناء.
    10 ــ قبل تدكيك النواقل تسد فوهات القساطل من الطرفين لمنع دخول الأتربة والأوساخ والرطوبة فيها ويحذر استعمال القطن أو المواد القابلة للتفتت أثناء نزعها من فوهات الأنابيب وحتى لاتتسرب الرطوبة إلى داخل القساطل.
    11ــ مواقع المفاتيح والمآخذ يجب أن تحدد حسب المخططات الكهربائيةعلى أن لاتتعارض مع أصول التركيب بالنسبة للأبواب واتجاه فتحها ومواقع التركيبات والتأسيسات الأخرى ( أي التمديدات الصحية والتدفئة المركزية ومواقع مداخن الغرف وغير ذلك ) حيث يجب أن لايكون هناك أي تعارض وذلك على مسؤولية المتعهد.
    12 ــ لايجوز تثبيت القساطل على الجدران بواسطة الطينة إذ يجب أن تثبت بواسطة مرابط معدنية خاصة ولايجوز استعمال هذه القساطل كأداة حمل أو ارتكاز.
    13 ـ يجب أن لاتتعارض تمديدات القساطل مع أي تمديدات أخرى وعلى المتعهد إجراء الإحتياطات اللازمة للمحافظة عليها بعزلها أو اختيار الطريقة المناسبة لإبعاد الخطر عنها أو منها.
    14 ــ تثبت علب التوصيل قبل الطينة وتكون الأبعاد بين علب التوصيل متساوية تماماً بحيث لايزيد البعد بين علبة وأخرى عن /10/ سم إلا أن ارتفاعها عن سطح البلاط يجب أن يكون متساوياً ” لجميع العلب وأن تكون مستوية دون ميل أو انحراف.
    15 ــ لايجوز تركيب علب التوصيل أو هياكل التوزيع قرب المياه والأماكن الرطبة أو مصادرالنار والمواد الحارة أو المشتعلة
    16 ــ تكون أغطية علب التوصيل الخارجية واللوحات على مستوى الطينة تماماً كما تكون مثبتة بشكل متين وأنيق لايشوه منظر الجدار كالإعوجاج أو ظهور قسم منها خارج الطينة.
    17 ــ يكون ارتفاع مراكز علب المفاتيح عن مستوى سطح البلاط /130/ سم وعن حافة الباب أفقياً /15/ سم وبعكس اتجاه فتحة الباب، كما يكون ارتفاع علب المآخذ والهاتف والتلفزيون وغيرها البعيدة عن الأبواب /60/ سم عن سطح البلاط وأن هذه المقاييس عرضة للتغيير إذا طلبت الإدارة ذلك لأسباب خاصة كما أن كافة العناصر الكهربائية ( المآخذ ) داخل الحمامات ان وجدت من المقاوم الرطوبة
    18ــ يجب أن يتم تركيب المفاتيح والمآخذ المختلفة ووحدات الأنارة ولوحات التوزيع المختلفة بعد الأنتهاء من الطرش أو الدهان إن وجد، ويجب ان تكون نظيفة وخالية من الغبار والأوساخ الأخرى.
    19 ــ يجب أن يتم سحب النواقل داخل القساطل بعد الانتهاء من الطينة وبطريقة فنية صحيحة بحيث لايؤدي هذا العمل إلى اجراء أي جرح أو تلف في عوازل هذه النواقل، وتزال الحواف الحادة والعوازل التالفة من أطراف النواقل.
    20 ــ يجب التقيد التام باستعمال ألوان النواقل وربطها بالفازات ولوحات التوزيع الفرعية والرئيسية والمفاتيح والمآخذ .. الخ وكمثال على ذلك نورد الجـدول الآتي :
    الـتيـار المتنـاوب التيار الضعيف ( هاتف ــ أجراس ــ صوتيات )
    طور رقـم /1/ احمر رمــادي ــ مـوجب
    طور رقـم /2/ بنفسجي أســــود ــ سالب
    طور أبيض
    حماية ( أرضي ) أصفر أو أخضر
    21 ــ يمنع منعاً باتاً وصل النواقل داخل القساطل مهما كانت طريقة الربط ولايجوز الربط إلا في علب التوصيل وعلب المفاتيح والمآخذ ولوحات التوزيع وبواسطة مرابط خاصة معزولة ومثبتة في علبة التوصيل وبالسعة المناسبة لمقاييس النواقل.
    22 ــ يجب أن تكون جميع النواقل والأسلاك الكهربائية الواصلة بين المفاتيح في لوحة التوزيع ومصدر الكهرباء أو لوحة التوزيع الفرعية مرتبة بشكل يسهل متابعته بحيث لاتتدلى النواقل خلف اللوحة وتكون غير معرضة لاية ضغوط ميكانيكية تحت أية ظروف.
    لايقبل لف النواقل على بعضها البعض وعزلها بالشريط العازل ( شرططون ).
    23 ــ نواقل التأريض والحيادي تكون واصلة من كل مأخذ أو مخرج كهربائي إلى لوحة التوزيع الفرعية واللوحة الرئيسية وبارات التأريض وتربط بواسطة مرابط خاصة لاتسمح تحت أية ظروف بانفصال أو تخلخ
    24 ــ تثبت مرابط النواقل وعوازلها داخل علب التوصيل بشكل متين وبسيط بحيث يسهل فك وربط الأسلاك والنواقل دون التعرض للخطر او اجراء اي تماس بين الأسلاك نفسها وبين العلب .
    25 ــ تربط اسلاك المآخذ والمفاتيح بواسطة برغي أو مرابط خاصة تضمن اتصالاً كاملاً لجميع سطوح الموصلات.
    26 ــ يجب أن تمدد النواقل داخل القساطل بين علب التوصيل بشكل ان لايكون مشدوداً شداً قوياً بل بها بعض الارتخاء على أن تكون قوة الإتصال الكهربائي بين مرابط العلب والأسلاك متينة جداً0
    27ــ يجب أن تنفذ التمديدات الكهربائية بصورة يمكن معها في كل وقت مراقبة عازليتها وتحديد الأعطال أو استبدال النواقل التالفة، كما يجب أن يتم تركيبها بشكل يسمح بتمييزها عن بعضها البعض في المستقبل حين القيام بالاصلاح أو الصيانة لأحد الأقسام التالفة وعلاوة على ذلك فإن الناقل الحيادي يجب أن يميز بسهولة عن باقي الأطوار .
    28 ــ كافة القساطل الفولاذية الموجودة في السقف وحتى أقرب علبة توزيع لايدخل تنفيذها في الأعمال الكهربائية وتعتبر منفذة من قبل متعهد البيتون مع العلبة الموجودة في السقف أيضاً.
    29 ــ متعهد الكهرباء مسؤول بصورة شخصية ومباشرة عن إصلاح ما ينتج عن أعماله من تكسير أو تلف في الأرضيات أو في السقف والجدران وعليه ترميم المونة والدهانات والأرضيات والبلاط وخلافه على نفقته الخاصة
    30 ــ ستكون المحاسبة النهائية على أساس الكميات التي ركبت فعلاً وفق جدول الأسعار.
    31 ــ حتى لاتتأخر الأعمال يجب على المتعهد أن يورد المواد الكافية قبل واثناء العمل دون تأخير.
    32 ــ للمهندس المشرف الحق في طلب تعديل أية تركيبات حسب الأصول والشروط الفنية وعلى المتعهد تعديلها وليس من حقه طلب أي زيادة في الأسعار مقابل ذلك.
    تمدد الكابلات في الأقبية أن وجدت على الأسقف أو الجدران بواسطة مثبتات خاصة ( أتاشات نظامية) وبقياسات مناسبة حسب مقطع الكابل، وبحيث يلحظ مثبت كل نصف متر على الأقل على أن تكون التمديدات بشكل جيد ومستقيمة لاتحوي على أية تعرجات
    مـادة : 2 ــ شـبـكـة الـمـآخـذ الـمـؤرضـة :
    تنفذ شبكة المآخذ بشكل عام وفق ماورد في وصف أعمال التمديدات ويمنع منعاً بتاتاً دمج مآخذ الكهرباء في علبة واحدة مع المآخذ الأخرى ( هاتف ــ تلفزيون ).
    كما يمنع كذلك دمج مآخذ القدرة مع علب المفاتيح عندما تكون من نوع ماجيك وانما يتوجب دوماً أن تكون للمأخذ علبة مستقلة به سواء كان مستقلاً ضمن الغرف أم كان موقعه بجوار مفاتيح التشغيل جانب أبواب الغرف.
    مـادة : 3 ــ الشـبـكـة الـهـاتـفـيـة :
    آ ــ الـتـمـديـدات الـهـاتـفـيـة :
    تتألف هذه التمديدات من نواقل نحاسية بحسب المخططات وبقطر لايقل عن 0.6 مم وتكون مكسية بغلاف من الترمو بلاستيك بحيث يمكن تمييزها عن بعضها بسهولة وتكون محاطة بغلاف بلاستيكي آخر بحيث تصبح على شكل كابل تمدد ضمن قساطل خاصة بها إلى المآخذ الخاصة بالأجهزة الهاتفية ومن النوع المخفي والمغاير لباقي المآخذ لمنع الألتباس بينها وبين مآخذ الكهرباء ويجب أن تكون من نفس نوعية المفاتيح وتجهز أيضاً بجميع علب الوصل وأدوات التركيب والتثبيت ولايجوز استعمال شبكة التوزيع الداخلية لخدمة أغراض غريبة عن الهاتف لأن ذلك يسبب اضطرابات في الاستثمار، توصل كافة الخطوط الهاتفية إلى علبة هاتفية في مدخل الشقة وتوصل إلى علبة التوزيع الرئيسية التي توضع قرب مدخل البناء وعند مكان علبة التوزيع الهاتفية العائدة إلى مؤسسة الهاتف ، يوضع قسطل إترنيت قطر /10/ سم يمدده المتعهد تحت سوية الأرض على عمق 40 ــ 60 سم من الرصيف وحتى مدخل البناء حيث توجد علبة الوصل الهاتفية تلك، ويستعمل هذا القسطل من قبل مؤسسة البريد والمواصلات لادخال كبل التوزيع الهاتفي الخاص بالبناء، وفي حال وجود صبة اسمنتية في مدخل البناء يقوم المتعهد بوضع القسطل المعدني أو البلاستيكي ذو القطر /2"/إنش فوق الصبة مباشرة أو ضمنها مع مراعاة تطبيق الشروط السابقة لجميع القساطل والأسلاك
    ب ــ عـلـبة الـتـوزيع الـرئيسية لخطوط الهاتف في مـدخـل الـبـنـاء :
    وتتألف اللوحة من لوح فيبر قياس 30x25 سم وسماكة /3/ مم مثبت عليها مرابط الوصل (جنكسيونات ) بعدد المشتركين في المبنى كما هو موضح على المخططات وأمام كل مربط ثقبين الأول لدخول كابل المشترك النازل من الشقة والآخر لدخول كابل المشترك الذاهب على علبة مؤسسة الهاتف الرئيسية للمبنى ويثبت لوح الفيبر والجنكسيونات ضمن علبة ذات مظهر أنيق يوافق عليها المهندس المشرف وتكون مشمولة بسعر اللوحة.
    تثبت اللوحة على الجدار في الأماكن الموضحة على المخططات قرب مدخل البناء بجانب علبة التوزيع الهاتفية العائدة لمؤسسة الهاتف.
    يتم تنظيم اللوحة بالطريقة التي يسهل معرفة خط كل مشترك فيها كما هو واضح على المخططات.
    مـادة:4ــ شبكة هوائي التلفزيون المشترك تعهد مستقل ــ البند/3/جـ فقط هوالمشمول بالأعمال :
    يتألف نظام الهوائي المشترك من الهوائيات وتجهيزات التكبير والترشيح والتغذية الكهربائية والشبكة .
    آ ــ مجـمـوعـة الـهـوائـيـات : وتتألف مما يلي :
    1 ــ البرج الحديدي والساري.
    2ــ مجموعة الهوائيات وتتألف ممايلي :
    ــ هوائي استقبال محطة دمشق القناة الأولى.
    ــ هوائي استقبال محطة دمشق القناة الثانية.
    ــ هوائي استقبال محطة تركيا القناة الأولى ــ الثانية ــ الثالثة ــ الرابعة ــ والأقنية الأخرى إن وجدت . ــ هوائي استقبال ترددات اذاعية FM . .
    ب ــ تجهـيـزات الـتـكـبـيـر والـتـرشـيح :
    وتتألف من مجموعة التكبير والترشيح وفق نظام معد من احدى الشركات العالمية المختصة في هذا المجال وبما يتناسب مع قوة الاشارة الكهربائية في البناء في لوحة الخدمة المشتركة.
    جـ ــ الشـبكـة : وتتألف من :
    1 ــ الموزعات تتبع النظام المعد من الشركة الصانعة للتجهيزات.
    2 ــ الكابلات المحورية : تتألف من ناقل داخلي عبارة عن سلك واحد من النحاس قطره 0.75 مم مزول بطبقة من البوليتين المصمت ومن ناقل خارجي مؤلف من شبكة اسلاك نحاسية تحيط بطبقة العازل احاطة تامة ومحاطة بطبقة عازلة ايضاً وبحيث يحقق ممانعة مميزة 75 أوم.
    تمدد هذه الكابلات حسب المخططات من علبة بيت الدرج مكان وضع الموزعات الفرعية في كل طابق إلى داخل الشقة حتى المآخذ.
    3 ــ المآخذ : لاتركب هذه المآخذ قبل اخذ موافقة الإدارة الخطية، يراجع بها الشركة المحددة للنظام فيما إذا كان من الممكن استعمال نفس نوعية مآخذ المفاتيح الكهربائية.
    على الجهة المنفذة أو المتعهد تقديم مخططات كاملة وشاملة لهذه الشبكة بعد اطلاعه على طريقة توزيع المأخذ داخل الشقة بالرجوع إلى المخططات، وفي حال عدم توافق هذا التوزيع مع النظام المقدم من قبله عليه مراجعة الجهة المستفيدة أو المهندس المشرف ليصار إلى تعديل التوزيع الداخلي ضمن الشقة بما يتناسب مع النظام.
    على المتعهد تقديم لائحة بجميع القطع والأجهزة والمتممات اللازمة لهذه الغاية ويكون مسؤولا" عن النظام المقدم من قبله بحيث يكون الاستقبال بصورة جيدة .
    مـادة : 5 ــ شـبـكـة الأجـراس :
    تتألف هذه الشبكة من النواقل النحاسية مقطع 1.5 مم 2 تمدد ضمن قساطل خاصة من الكباسات وحتى الجرس كما هو وارد في المخططات وتجهز بجميع علب الوصل وادوات التركيب والتثبيت والكباسات والأجراس .
    جرس خاص بالحمام ذو رنين خاص مختلف عن الأول والكباسات من نفس نوعية المفاتيح ومزود بمحول توتر 220 / 12 فولت .
    مـادة : 6 ــ الأعـمـال الـلازمـة لإنـارة الـدرج والـمـدخـل :
    يتم تنفيذ الانارة اللازمة لمدخل البناء وكافة استراحات الطوابق بما فيها استراحة القبو وذلك وفق المخططات وطريقة تنفيذ الأعمال المحددة في هذا الدفتر.
    ــ نقاط الطوابق تجهز بكافة القساطل والتمديدات والمفاتيح أو الكباسات من أجود الأنواع وبعد موافقة الإدارة وعند استراحة كل طابق.
    ــ تغذى انارة الدرج بالإضافة إلى القبو والملجأ من لوحة الخدمة المشتركة الموضحة على المخططات ومن عداد خاص مشترك لكامل البناء ومركب في خزانة العدادات عبر قاطع حماية آلي بالإضافة إلى اتوماتيك من النوع الجيد والمقبول من الإدارة على أن يكون ذو وضعيتين إنارة دائمة ــ إنارة متقطعة.
    أما إنارة أقبية المونة الخاصة بكل مسكن فتتغذى من لوحة التدفئة الموجودة بمنسوب طابق الأقبية والعائدة للمسكن الموافق وبحسب المخططات.
    مـادة : 7 ــ اللـوحـات الـكـهـربـائـيـة :
    يتم الوصل بين عناصر اللوحة الكهربائية بواسطة اسلاك معزولة موحدة اللون لكل طور من الأطوار وبحيث لاتزيد كثافة التيار فيها عن /3/ أمبير/مم2 ويمنع استعمال الكابلات الشعرية فيما عدا وصل مصابيح الإشارة.
    تنتهي كافة التمديدات بين القواطع إلى سكة من جنكسيونات الوصل توصل اليها نهايات أسلاك تغذية مختلف الدارات ، ويمنع نهائياً وصل نهايات الأسلاك هذه إلى القواطع مباشرة.
    مـادة : 8 ــ شـبكـة الإنـتـركـوم وقـفـل الـبـاب :
    تتألف هذه الشبكة من النواقل النحاسية بمقطع 0.5 مم2 على الأقل وحسب المخطط المحدد من الشركة الصانعة، تمدد ضمن قساطل خاصة تؤمن الاتصال من اللوحة الخاصة بالانتركوم في مدخل البناء وحتى كل شقة، تتألف اللوحة من خطوط رئيسية مستقلة ومزودة بكباسات للنداء عند المدخل وكباس فتح القفل الكهربائي من المساكن والمركب في المواقع المحددة حسب المخططات وتجهز الشبكة بجميع القساطل والأسلاك وعلب الوصل وأدوات التركيب واللوحة والأجهزة اللازمة ومن الأنواع الجيدة بعد موافقة الإدارة والمهندس المشرف وذلك لكل شقة.
    مـادة : 9 ــ حـفـرة الأرض وجـمـلـة الـتـأريض :
    يجب أن تكون مقاومة المأخذ الأرضي صغيرة قدر الأمكان على أن لاتزيد عن /5/ أوم كما يجب أن يكون المأخذ الأرضي متجانس مع التربة خالياً من المواد الشحمية والزيتية وبصورة جيدة وأن يكون هذا الوصل بعيداً عن التلف سواء بفعل المؤثرات الميكانيكية أو الكيمائية يحظر وضع قاطع أو منصهرة على طول الناقل الأرضي وفي حالة تفرع أو وصل خط أرضي إضافي أو فرعي ، فيجب مراعاة الدقة في الوصل بواسطة برغي وعزقت وأن تكون نقاط الوصل محمية من التأكسد.
    تنفذ حفرة التأريض في المكنة المحددة على المخططات وبموجب التفاصيل المعدة لذلك وتتألف كل حفرة من قسطل مزيبق قطر /1.5/ أنش طول /1.5/ متر مغموس في التراب ويوصل بالكابل الأرضي العادي مقطع 35 مم 2 بواسطة كوسات نحاسية وبراغي من الفولاذ غير قابلة للصدأ.
    أو ينفذ مأخذ أرضي رئيسي شريطي من الحديد المزئبق حول المبنى ويلحم مع شروش البناء ويردم بالتراب الناعم.
    لدى عدم كفاية حفرة واحدة لتحقيق المقاومة المطلوبة يصار إلى إعداد أكثر من حفرة بحيث تحقق المقاومة المطلوبة وتوصل مع بعضها بشكل نظامي ويحصل للحفرة الرئيسية نجفة تفتيش من البيتون بأبعاد داخلية (40X40X40) سم وذلك للكشف على وصلة الناقل الأرضي مع الوتد ، وتغطى نجفة التفتيش بغطاء من الفونت أو البيتون.
    مـادة :10 ــ مـلاحـظــات عـامــة :
    1 ــ يجب أن تكون أغطية المفاتيح والمآخذ من نوع واحد، وإذا اضطر لتغيير بعضاً من هذه المواد يجب أن يكون التغيير كاملاً لكل القطع وحسب موافقة الإدارة.
    2 ــ كافة التوصيلات والتمديدات والنقاط لكامل العناصر تنفذ حتماً كما هو وارد في المخططات ولايحق للمتعهد أي تعديل قبل الرجوع لمهندس الإدارة والحصول على إشارة خطية بذلك بعد موافقة الإدارة.
    3 ــ يقع على عاتق المتعهد الخاص بأعمال المأخذ الأرضي تحقيق المقاومة الأصغرية والتي لاتزيد عن /5/ أوم وذلك بطريقة تحسين الأراضي ، كما يطلب اليه إجراء القياسات اللازمة عند تحقيق المقاومة الأصغرية ولايحق له المطالبة بسعر اضافي لذلك.
    مـادة : 11 ــ إشـتـراطـات خـاصـة :
    لما كانت الأعمال تهدف في النهاية إلى خدمة مستثمري البيوت الذين قد تتباين رغباتهم في نوعية المفاتيح الكهربائية التي ستركب في المساكن كل على حده فإنه يحق للجمعية الطلب إلى المتعهد عدم تركيب المفاتيح الكهربائية وما يتبعها من مآخذ ــ كباسات ، تلك التي أحيلت عليه الأعمال بموجبها0 وقد تسلمه بديلاً عنها لتركيبها في المساكن التي يرغب المتخصصون بها وفق رغباتهم الإفرادية وبما لايتعارض مع علب المفاتيح المركبة مسبقاً.
    وفي هذه الحالة سوف تحسم الإدارة من المتعهد قيمة هذه المفاتيح ــ المآخذ ــ الكباسات وفق ماوردت قيمتها في جداول تحليل الأسعار الموقعة من المتعهد ويشمل ذلك فقط قيمة المادة قبل ضم الأرباح والهوالك إلى سعرها.
    __________________

    0 Not allowed!


    تحياتى : الشوره

  10. [10]
    م.محمد الكردي
    م.محمد الكردي غير متواجد حالياً
    عضو شرف
    الصورة الرمزية م.محمد الكردي


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 2,997

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 0
    تم التثبيت ...

    اخي اتمنى عليك تنسيق الموضوع بطريقة تسهل القراءة ...

    أيضا انا بحاجة لمصدر المعلومات ....

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 4 12 3 4 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML