دورات هندسية

 

 

سؤال حول حديد كابات الاعمدة ( الاضافى )

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 19 من 19
  1. [11]
    mohmedsoliman
    mohmedsoliman غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الفت نظر اخوانى الكرام ان لكلا منهما وظيفه سواء الكاب العلوى او الكاب السفلى
    اولا الكاب السفلى وذلك لمقاومة ال(punshing shear) الواقع علي البلاطه ويتم حسابه واقطاره حسب مساحة القوى الموءثره على البلاطة
    ثانيا الكاب العلوى وذلك لمقاومة العزوم السالبه التى تنشأ علي البلاطة عند الاعمدة
    اضيف انه يمكن الاستغناء عن الكاب السفلى اما بزيادة عمق البلاطة او بعمل (drop) في البلاطة عند الاعمدة وذلك لمقاومة الpunshing والله اعلى واعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    0 Not allowed!



  2. [12]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دكتور المهندسين مشاهدة المشاركة
    الكابات هى حديد البنشينج ( الاختراق ) وغالبا ما يكون فى البلاطات الفلات سلاب
    السلام عليكم

    الحديد الأضافى
    وظيقته مقاومة العزوم أو بمعنى أدق مقاومة الباقى من العزوم فى مناطق أقصى إجهاد والتى لم يتحملها التسليح الأساسى بالكامل

    قد يعمل الحديد الأضافى فى مقاومة القص الثاقب Punching shear
    ولكن الكود المصرى لا يسمح بذلك من خلال مقاومة الأختراق بالخرسانه فقط والتى هى بالفعل قادره على مقاومة الأختراق تماما

    ذلك من خلال التصميمات تبعا للكود المصرى

    وشكرا

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  3. [13]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohmedsoliman مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الفت نظر اخوانى الكرام ان لكلا منهما وظيفه سواء الكاب العلوى او الكاب السفلى
    اولا الكاب السفلى وذلك لمقاومة ال(punshing shear) الواقع علي البلاطه ويتم حسابه واقطاره حسب مساحة القوى الموءثره على البلاطة
    ثانيا الكاب العلوى وذلك لمقاومة العزوم السالبه التى تنشأ علي البلاطة عند الاعمدة
    اضيف انه يمكن الاستغناء عن الكاب السفلى اما بزيادة عمق البلاطة او بعمل (drop) في البلاطة عند الاعمدة وذلك لمقاومة الpunshing والله اعلى واعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    أخى الكريم
    أسمح لى أن لا أتفق معك

    الحديد الأضافى وظيفته مقاومة العزوم كما أوضحت بالمشاركه السابقه

    ولو فرض أنه لمقاومة القص الثاقب
    يبقى الحديد الأضافى اللى فى الرقه الثانيه عند الأعمده هو اللى يعمل على مقاومة الأختراق

    أما الحديد الأضافى فى الرقه السفليه يكون فى منتصف البحر ( نصف الباكيه ) ليييييييييه ؟؟؟؟؟؟؟؟
    لمقاومة العزوم الموجبه الكبيره والتى لم يغطيها التسليح الأساسى المكون للرقه السفليه ذاتها ( الفرش والغطا )
    ويكون بعيدا عن موضوع الأختراق

    لاحظ الأختراق يؤثر على البلاطه بمنطقة الأعمده حيث أن العمود يريد أختراق البلاطه فى مساحه تقدر ب ( D/2 ) من العمود فى الأجناب الأربعه
    وعنها يكون كلامك صحيح تماما عند زيادة عمق البلاطه أو عمل Drop panalle لمقاومة الأختراق فى هذه المنطقه

    وكذلك يعمل الحديد الأضافى فى الرقه الثانيه عند الأعمده .. لييييييييييه ؟؟؟
    لمقاومة العزوم السالبه عند الأعمده والتى لم يستطع أن يتحملها الحديد الأساسى المكون للرقه الثانيه ذاتها ( الفرش والغطا )

    وشكرا

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  4. [14]
    mohmedsoliman
    mohmedsoliman غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سالدان مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    أخى الكريم
    أسمح لى أن لا أتفق معك

    الحديد الأضافى وظيفته مقاومة العزوم كما أوضحت بالمشاركه السابقه

    ولو فرض أنه لمقاومة القص الثاقب
    يبقى الحديد الأضافى اللى فى الرقه الثانيه عند الأعمده هو اللى يعمل على مقاومة الأختراق

    أما الحديد الأضافى فى الرقه السفليه يكون فى منتصف البحر ( نصف الباكيه ) ليييييييييه ؟؟؟؟؟؟؟؟
    لمقاومة العزوم الموجبه الكبيره والتى لم يغطيها التسليح الأساسى المكون للرقه السفليه ذاتها ( الفرش والغطا )
    ويكون بعيدا عن موضوع الأختراق

    لاحظ الأختراق يؤثر على البلاطه بمنطقة الأعمده حيث أن العمود يريد أختراق البلاطه فى مساحه تقدر ب ( D/2 ) من العمود فى الأجناب الأربعه
    وعنها يكون كلامك صحيح تماما عند زيادة عمق البلاطه أو عمل Drop panalle لمقاومة الأختراق فى هذه المنطقه

    وكذلك يعمل الحديد الأضافى فى الرقه الثانيه عند الأعمده .. لييييييييييه ؟؟؟
    لمقاومة العزوم السالبه عند الأعمده والتى لم يستطع أن يتحملها الحديد الأساسى المكون للرقه الثانيه ذاتها ( الفرش والغطا )

    وشكرا
    اخى مهندس سالدان السلام عليكم
    اريد ان اوضح لك شيئا يغيب عنك انه من المستحيل ان يقاوم الshear الكاب العلوى ليييييييييييييييه لان قوى الاختراق لاسفل اي انك بهذة الطريقة تجعل كل قوي الshear الموءثره علي البلاطه susbended علي الكاب العلوى اي انه لو فرضنا ان قوة الترابط بين الحديد والخرسانه ضعفت او حدث صداء في الحديد ان تقع الخرسانة
    اما بالنسبه للكاب السفلي فكما قلت لك انة لمقاومه الpunshing ولكن الكود المصرى لايفضل ذلك ويفضل زيادة عمق البلاطة او عمل drop في هذة المنطقه

    0 Not allowed!



  5. [15]
    mohmedsoliman
    mohmedsoliman غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخى مهندس سالدان
    اريد ان اقول لك ان لا يكون ردك لمجرد النقد لان كلمة ليييييييييه التى تقولها لا افهم منها الا انها سخريه من الرد
    واريد ان اوضح لك ان فوق ذى كل علم عليم وارجو ان تتاكد من الاجابات التى ترسلها

    0 Not allowed!



  6. [16]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohmedsoliman مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الفت نظر اخوانى الكرام ان لكلا منهما وظيفه سواء الكاب العلوى او الكاب السفلى
    اولا الكاب السفلى وذلك لمقاومة ال(punshing shear) الواقع علي البلاطه ويتم حسابه واقطاره حسب مساحة القوى الموءثره على البلاطة
    ثانيا الكاب العلوى وذلك لمقاومة العزوم السالبه التى تنشأ علي البلاطة عند الاعمدة
    اضيف انه يمكن الاستغناء عن الكاب السفلى اما بزيادة عمق البلاطة او بعمل (drop) في البلاطة عند الاعمدة وذلك لمقاومة الpunshing والله اعلى واعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الاخ الكريم mohmedsoliman / بخصوص مقاومة قوي القص الثاقب فيتم مقاومته بثلاثة طرق - الطريقة الاولي هي سمك القطاع الخرساني والطريقه الثانيه هي استخدام الحديد السفلي للبلاطه الخرسانيه في مقاومة القص الثاقب اما الطريقة الثالثه فهي عمل تسليح راسي shear links يتم تثبيته راسيا في مسافه لا تتعدي مره ونصف عمق القطاع الخرسانه للبلاطه من وجه العمود

    والطريقه الاولي فقط هي التي تستخدم في الكود المصري وفي هذه الطريقه يتم مقاومة القص بسمك البلاطه واذا لم يكون كافيا يتم عمل سقوط في البلاطه حول العمود في المنطقه المراد تامين القص الثاقب بها

    اما باقي الطرق فيتم استخدامها في الكود البريطاني والامريكي ويتم تامين ومقاومة القص الثاقب اولا بسمك البلاطه وبالتسليح السفلي لقطاع البلاطه واذا لم يكن كافيا يتم استخدام التسليح الراسي shear links واذا لم يكن كافيا يتم زياده سمك البلاطه في المنطقة المطلوب تامين القص الثاقب بها

    انما في جميع الاحوال لا يتم عمل حديد اضافي سفلي خصيصا لمقاومة القص الثاقب هو فقط يتم اخذ الحديد السفلي الموجود في الشبكه السفليه في الاعتبار لمقاومة قوي القص

    انما الاعمده عموما بتكون محتاجه لحديد اضافي علوي لمقاومة العزوم السالبه الزائده عن مقاومة الشبكه العلويه

    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    م محيي الدين محمـــــــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  7. [17]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    هناك خطأ في فهمكم لكلمة " كابات " !!



    ليس إلا !

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  8. [18]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohmedsoliman مشاهدة المشاركة
    اخى مهندس سالدان السلام عليكم
    اريد ان اوضح لك شيئا يغيب عنك انه من المستحيل ان يقاوم الshear الكاب العلوى ليييييييييييييييه لان قوى الاختراق لاسفل اي انك بهذة الطريقة تجعل كل قوي الshear الموءثره علي البلاطه susbended علي الكاب العلوى اي انه لو فرضنا ان قوة الترابط بين الحديد والخرسانه ضعفت او حدث صداء في الحديد ان تقع الخرسانة
    اما بالنسبه للكاب السفلي فكما قلت لك انة لمقاومه الpunshing ولكن الكود المصرى لايفضل ذلك ويفضل زيادة عمق البلاطة او عمل drop في هذة المنطقه
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    لو رجعنا سويا إلى مشاركاتى الأخيره والتى قبلها تجد أنى ذكرت أن الحديد الأضافى يستخدم لمقاومة العزوم ولأنى أعلم جيدا أنه يمكن مقاومة القص الثاقب بالتسليح ذكرت فى مشاركتى أن ذلك طبقا للكود المصرى
    وذلك فى كل التصميمات والمشاريع التى قابلتها ونفذتها

    ولقد ذكرت تحديدا بأنه فرضيا لو عمل الحديد الأضافى فى الشير
    مش هيبقى ال punshing بالكامل suspended على الحديد الأضافى العلوى وإنما قد يقابل الحديد الأضافى قوى القص بعد مقاومتها بالخرسانه أصلا

    لعلى أكون أوضحت مقصدى ان فهم كلامى بطريقه أخرى
    وشكرا على التداخل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohmedsoliman مشاهدة المشاركة
    اخى مهندس سالدان
    اريد ان اقول لك ان لا يكون ردك لمجرد النقد لان كلمة ليييييييييه التى تقولها لا افهم منها الا انها سخريه من الرد
    واريد ان اوضح لك ان فوق ذى كل علم عليم وارجو ان تتاكد من الاجابات التى ترسلها
    لم يكن ولن يكون بإذن الله مشاركتى على هذا الصرخ العظيم من أجل ما تقول
    وإنما هى لتبادل النقاش والخبرات ليس أكثر
    أنا لا أعرفك ليكون ردى عليك لمجرد النقد
    وحاشا لله أن أسخر منك أو من غيرك .......... يا هندسه حضرتك على دماغى من فوق

    ولو أخطأت بأى مشاركه فمنى ومن الشيطان وأشكر لكل من يوجهنى

    وعموما الحمد لله أنا أعى ما أقول جيدا

    وشكرا لسرعة التفاعل
    وبارك الله فيك أخى الكريم

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  9. [19]
    وليد الشريف
    وليد الشريف غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    انا متفق مع المهندس سالدان لان قوى القص الثاقب ماهي الا قوى قص في الاتجاهين وليس في اتجاه واحد والخرسانه فقط هي المطالبه بتحمل قوى القص ويوجد اكثرمن حل للتغلب على قوى القص الثاقب بزيادة مقاومة الخرسانه وكذلك زيادة ابعاد العمود موضع الدراسه بجانب ايضا زيادة عمق البلاطه اوعمل drop pannel اوعمل تيجان للاعمده او تيجان للاعمده مع drop pannel

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2