دورات هندسية

 

 

كميه الخرسانه في الأعمده

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 13
  1. [1]
    - ابوفهد -
    - ابوفهد - غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 52
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0

    كميه الخرسانه في الأعمده


  2. [2]
    ابو امامه
    ابو امامه غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 146
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 1
    السلام عليكم : كأنك يا أبا فهد ناوي تكمل بناء البيت من خلال الملتقى . تكرم خرسانة العمود مساحة المقطع (طول *عرض) *ارتفاع الصب لكل عمود ثمالضرب في عدد الأعمدة. ودمتم.

    0 Not allowed!



  3. [3]
    - ابوفهد -
    - ابوفهد - غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 52
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    الله يجزى الجميع خير

    بصراحه ما قصروا

    معي ومع غيري

    0 Not allowed!



  4. [4]
    حمزهههههه
    حمزهههههه غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية حمزهههههه


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 538
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 2
    ولو كان العمود دائري يبقي
    πd^2/4 * ارتفاع العمود * عدد الاعمده

    حيث d هي قطر العمود

    0 Not allowed!


    M.Hamza

  5. [5]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    ابو فهد تعرف تستلم العمود بالمره معاك؟تلقاها هنا بالمنتدي بس للتاكد

    0 Not allowed!



  6. [6]
    - ابوفهد -
    - ابوفهد - غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 52
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    تم حساب الطريقه وصار أحتاج الى 9 متر

    وأستهلكت الأعمده 11 متر

    ولاكن المشكله عندما فكينا الأخشاب

    صار هنا تعشيش (( ضهور بعض الحديد في الزوايا و ظهور الحصى أيضا في بعض الزوايا ))

    فما هو الحل

    0 Not allowed!



  7. [7]
    المهندس أبو هادي
    المهندس أبو هادي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المهندس أبو هادي


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 536
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 10
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة - ابوفهد - مشاهدة المشاركة
    تم حساب الطريقه وصار أحتاج الى 9 متر

    وأستهلكت الأعمده 11 متر

    ولاكن المشكله عندما فكينا الأخشاب

    صار هنا تعشيش (( ضهور بعض الحديد في الزوايا و ظهور الحصى أيضا في بعض الزوايا ))

    فما هو الحل
    دائما اخي العزيز يجب أن تضع بالحسبان الهدر انبوب المضخة لوحده يحتفظ بنصف متر مكعب قبل غسله غير الهدر بالإضافة للشكوك حول الكمية المرسلة من معمل الخرسانة أو تصرف سائق الخلاطة ببعضها على الطريق ليس من باب التخوين ولكن من باب الحرص يجب التدقيق بهذه الأمور
    أما التعشيش فإن كان بسيطاً بحدود عمق2-3 سم على شكل تكهفان غير متصلة يمكن الاصلاح بالمونة الاسمنتية أما أكثر من ذلك فيجب استخدام أنواع مناسبة من الغراوت للإصلاح وهي ذات مقاومة عالية والأهم أنها غير قابلة للإنكماش بعد التنفيذ

    تقبل تحيتي

    0 Not allowed!



  8. [8]
    ماجدان
    ماجدان غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 2,157
    Thumbs Up
    Received: 99
    Given: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة - ابوفهد - مشاهدة المشاركة
    تم حساب الطريقه وصار أحتاج الى 9 متر

    وأستهلكت الأعمده 11 متر

    ولاكن المشكله عندما فكينا الأخشاب

    صار هنا تعشيش (( ضهور بعض الحديد في الزوايا و ظهور الحصى أيضا في بعض الزوايا ))

    فما هو الحل
    للعلاج
    1 - بأستخدام الأجنه والمطرقه ( الربع ) يتم تكسير جزء التعشيش وهو كل الركام الضعيف المعزول تماما بدون ماده لاحمه ( الماده الأسمنتيه ) حتى يظهر لك الركام الكبير شديد التماسك فى منطقة التعشيش وذلك من خلال صنيعى نحات وتأكد أنه شديد التماسك واللحام بالخرسانه
    2 - يتم بأستخدام كمبريسور هواء تنظيف المكان جيدا من مخلافات التكسير والأتربه العالقه بالتسليح
    3- يتم سنفرة الحديد الظاهر تماما وجيدا بواسطة سنفره عاديه (يدويه ) أو صاروخ
    4 - يتم رش مكان التعشيش هذا بالماء جيدا حتى - يبرق - باللهجه المصريه
    5 - يدهن حديد التسليح بماده زينك ريتش أو اى مواد لحمايته من الصدأ ولعمل تماسك بينه وبين الخرسانه الجديده
    6 - يتم عمل خلطه خرسانيه بنفس نسب خلط الخرسانه المصبوبه فى الموقع
    7- يضاف ماده أيبوكسى أو أديبوند إلى الخرسانه للحام الخرسانه القديمه بالجديده ويتم الصب أو بمعنى أسهل يتم ملىء مكان التعشيش لأنه باطبع سيكون صغير وغير نافذ خلال العمود إذ لم يسمى تعشيش حين أذ وننصح بتكسير العمود فى هذه الحاله

    0 Not allowed!


    ماجدان للهندسه والإنشاءات

    التنفيذ بالموقع من الألف إلى الياء

    م.أحمد جليدان

  9. [9]
    مهندس من الشمال
    مهندس من الشمال غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مهندس من الشمال


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 281
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 2
    ابو فهد مازلت عند نصيحتي وهات مهندس يشرف لك على الفيلا يعني انتي صارف الافات ومش عاوز تجيب مهندس علشان في الاصل يريحك اوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

    0 Not allowed!



  10. [10]
    iskra
    iskra غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ابحث عن متطوع بالاشراف اذا كنت لا ترغب باسناد العمل لمهندس

    وادي العيش لخبازه ولو اكل نصه