    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النور11 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم اود أن اشركم علي هذه المشاركة واحب ان اقول انه ممكن عمل تمديدات الانارة في السقف هي وانظمة التيار الخفيف ما عدا التلفونات ويتبقي فقط نظام القوي فقط ويجبوضع مواسير قوية تحت التشطيبات المدنية وبذلك تضمن عدم تاكلها
    ولماذا تمديدات التلفونات لاتصلح بالسقف
    تحياتى

    0 Not allowed!



  2. [32]
    الدليمي المحب
    الدليمي المحب غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية الدليمي المحب


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 98
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يمكن عمل pipe لنقل المواسير والقابلوات بيحث ان ىتكون داخل pipe ولاتوجد اي مشكلة حتى لو كانت رطوبة عالية جدا هذا ضمان لمدة مائة عام او حفرChannel chلذلك

    0 Not allowed!



  3. [33]
    nawafalfares
    nawafalfares غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2011
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ما هي الحالات المسموح بها لتمديد كابلات القوى الدفن المباشر للجهد المنخفض

    0 Not allowed!



  4. [34]
    moga_50
    moga_50 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 30
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    النظام الالماني والانكليزي وحتى الامركي يسمح بذلك ضمن الشروط المتبعة بنوع التمديد منخفض - عالي - اشارة- تيار ضعيف

    0 Not allowed!



  5. [35]
    مجنون شهد
    مجنون شهد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكور التمديدات الكهريبه تكون فى الارض مثل الكابلات اما الانارة انا ضد هذا ليوجد مشاكل فى الارض مثل المياه واعمال الصيانه التوسيع

    0 Not allowed!



  6. [36]
    ebrahim.kha
    ebrahim.kha غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية ebrahim.kha


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 72
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    حسب الوضع الراهن والممكنات والخطورة والكودات جميعها تسمح بالتمديدات الارضية كما ذكر ولكن ضمن شروط

    0 Not allowed!


    "وفوقَ كلِّ ذي علمٍ عليم"

  7. [37]
    محمد فاروق الخشن
    محمد فاروق الخشن غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2012
    المشاركات: 54
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم اؤيد تمديد المواسير تحت البلاط على ان تكون وصلة واحدة و تغطى بطبقة مناسبة من الاسمنت