سؤال حول تمديدات شبكات الكهرباء تحت تشطيب الأرضيات بالمباني

مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل تؤيد أم تعارض تركيب تمديدات كهرباء أسفل تشطيب الأرضيات بالمباني؟

المصوتون
70. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • أؤيد

    41 58.57%
  • أعارض

    29 41.43%
صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1 2 34 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 37
  1. [21]
    مندى صابر عبدالله
    مندى صابر عبدالله غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2010
    المشاركات: 54
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك الله خير وبارك الله فيكم

    0 Not allowed!



  2. [22]
    مندور عفيفى
    مندور عفيفى غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية مندور عفيفى


    تاريخ التسجيل: Mar 2011
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 1
    السلام عليكم ايها الأخوه المهندسين وبعد
    فإنى اؤيد الرأى الأول فى عدم تمديد power تحت الأرضيات حيث ان الرطوبة لها تأثير على المدى البعيد على عوازل الكابلات و إذا كان من الضرورى وضعها تحت الأرضيات فيمكن وضعها بشرط ان يكون الأسلاك والموصلات الكهربية معزولة بطبقتين عزل مثل p.v.c. / p.v.c لتلافى تأثير الرطوبة
    اما بالنسبة للأعمال التيار الخفيف فلا مانع من تمديديها تحت الأرضيات

    0 Not allowed!



  3. [23]
    سامر الشيخ مرعي
    سامر الشيخ مرعي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية سامر الشيخ مرعي


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 734
    Thumbs Up
    Received: 31
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف مصطفى إبراهيم مشاهدة المشاركة
    الزملاء الأعزاء

    السلام عليكم

    أخوكم مهندس مدني ، أقوم بالإشراف على تنفيذ أحد المباني الحكومية بالسعودية ، سؤالي بخصوص السماح بتنفيذ بعض أو كل تمديدات مواسير الكهرباء البلاستيكية تحت تشطيب الأرضيات - تحت البلاط على سبيل المثال - في المباني السكنية و الإدارية - وخاصة في المناطق ذات الرطوبة العالية - ، فقد اختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض على النحو التالي :

    1- الرأي الأول وهو المعارض يقول أن هذه المواسير - والكلام يركز على مواسير القوى power - ستصاب في المستقبل - وليكن 10 سنوات - بالجفاف ثم الشروخ نتيجة تعرضها للأملاح الموجودة في رمل تشطيب الأرضيات، وما يصيبها سيصيب عزل الأسلاك بعدها ، وفي النهاية ستصبح الأسلاك بغير عازل ، الأمر الذي سيؤدي إلى فصل الكهرباء حتى بدون تحميل، وفي هذه الحالة سيضطر القائمين على الصيانة إلى تركيب تمديدات ظاهرة ، وقد أيد احد الزملاء هذا الرأي بمثال في عمارة سكنية بمدينة بورسعيد المصرية ، حيث حدث بها هذا الفصل المتكرر المفاجئ للتيار الكهربائي حتى تم تبريره بأن عزل الأسلاك التي تم تمديدها أسفل البلاط قد تآكل.

    2- الرأي الآخر وهو المؤيد يقول أن الرأي السابق مبالغ فيه ، وأنه لا مانع مطلقاً من تركيب تمديدات شبكات الكهرباء بأنواعها Power , Data , Telephone وغيرها تحت البلاط وأن الكود يسمح بذلك.

    فما رأيكم بهذا الخصوص .

    جزاكم الله خيراً وآسف إن كنت قد أطلت عليكم.
    الراي الثاني هو الصحيح لانه يطايق الكودات العالمية( pvc pipes ) وهو ما نطبقه في مدينة كالجبيل في المملكة العربية السعودية حيث الرطوبة هنا عالية جدا

    0 Not allowed!


    وفوق كل ذي علم عليم

  4. [24]
    سامر الشيخ مرعي
    سامر الشيخ مرعي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية سامر الشيخ مرعي


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 734
    Thumbs Up
    Received: 31
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مندور عفيفى مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ايها الأخوه المهندسين وبعد
    فإنى اؤيد الرأى الأول فى عدم تمديد power تحت الأرضيات حيث ان الرطوبة لها تأثير على المدى البعيد على عوازل الكابلات و إذا كان من الضرورى وضعها تحت الأرضيات فيمكن وضعها بشرط ان يكون الأسلاك والموصلات الكهربية معزولة بطبقتين عزل مثل p.v.c. / p.v.c لتلافى تأثير الرطوبة
    اما بالنسبة للأعمال التيار الخفيف فلا مانع من تمديديها تحت الأرضيات
    بالنسبة للكابلات هي غالبا pvc / pvc او exlp /pvc

    وكذلك عند ااستخدام اسلاك معزولو ب pvc لا شئء يمنع
    المهم المد بطريقة صحيحة و ( يعني ترك فراغ بالبايب واغلاقه عند النهاية ب مادة عازلة .....الخ )

    0 Not allowed!


    وفوق كل ذي علم عليم

  5. [25]
    سامر الشيخ مرعي
    سامر الشيخ مرعي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية سامر الشيخ مرعي


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 734
    Thumbs Up
    Received: 31
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف مصطفى إبراهيم مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيراً يا قبطان.

    سؤال آخر : هل من وسائل يمكن أن نتخذها لعمل حماية للمواسير التي يتم تمديدها تحت البلاط ؟ بتغطيتها بمونة من الأسمنت والرمل على سبيل المثال؟

    شكراً على المرور والرد.
    نستعمل مواسير pvc sch 40 ) حسب ستاندرد NEMA) او ما يكافئها
    TC2

    0 Not allowed!


    وفوق كل ذي علم عليم

  6. [26]
    سامر الشيخ مرعي
    سامر الشيخ مرعي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية سامر الشيخ مرعي


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 734
    Thumbs Up
    Received: 31
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود ليله مشاهدة المشاركة
    لامانع من تمديد الاسلاك تحت البلاط على ان تكون داخل مواسير من النوع emt على ان يتم عزلها بمواد عزلة للرطوبه مع مراعات النسبة بين مساحة مقطع الماسورة ومساحة مقطع الاسلاك داخل الماسورة بحيث 1 كابل 53% , 2 كابل 31% ,اكثر من 2 كابل 40% لجميع انواع الكابلات, مع العلم انه لا ينصح باستخدام هذا النوع من المواسير لاقل من 16 مم,واكبر من 103مم (emt= electrical metal tubing) .
    اخي الكريم
    لا يسمح باستخدام هذا النوع من الماسير في الجدران الخرسانية او تحت الارض ولو عزلت الافضل ب في سي

    0 Not allowed!


    وفوق كل ذي علم عليم

  7. [27]
    خالد السيد علي
    خالد السيد علي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة الكهربائية


    الصورة الرمزية خالد السيد علي


    تاريخ التسجيل: Apr 2011
    المشاركات: 1,005
    Thumbs Up
    Received: 51
    Given: 1
    السلام عليكم ايها الاخوة الزملاء المهندسين الافاضل
    لامانع ابدا من تمديد المواسيرتحت البلاط فى المنشأت سواء كانت تستخدم فى القدرة او الداتا اوالتليفون وتسمح بذلك
    جميع المواصفات العالمية بشرط ان تكون مطابقة للمواصفات والعوامل الجوية ومعالجة ضد الرطوبة والاملاح وبشرط مراعاة قطر الماسورة وعدد الاسلاك المارة فيها بحيث لايتجاوز 50 0/0 من قطر الماسورة بحيث تسهل عملية تبريد الاسلاك داخل المواسير وعملية الصيانة المستقبلية واكبر دليل مواسير تمديدات اعمدة الانارة بالمواقع وحمامات السباحة والحدائق
    اما بالنسبة للزميل الذى قال تمديد مواسير emt سوداء اعتقد انها غلطة مطبعية حيث ان المواسير emt تكون حديد مجلفن وليس اسود ولا يسمح لها بالتمديد تحت البلاط لسرعة تأكلها عن pvc ولكن يسمح بتمديد مواسير emt ظاهرة فوق الا سقف المستعارة (اى تستخدم لتصليخ اخطاء بالاسقف الخرسانية)
    هذا ما اعلم وما قمت بتنفيذة فى مشاريع عديدة بالمملكة العربية السعودية فى سنوات عديدة
    واللة تعالى اعلى وعلم *************

    0 Not allowed!



  8. [28]
    alan_sherar88
    alan_sherar88 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 26
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مهندس /محمود جمال المندوه

    بالنسبه للتمديدات الارضيه تحت البلاط مسموح بها في كل الاكواد الكهربيه ولكن اذا توافرت شروط الامان والسلامه وعدم تسرب المياه وقله الرطوبه

    اما عن عيوبه

    المشكله الوحيده من وجهه نظري هو صعوبه اجراء الصيانه عند حدوث تاكل للمواسير واضطرار الفنيين الي تركيب تمديدات ظاهريه تسيئ الي منظر الشقه او المبني

    0 Not allowed!



  9. [29]
    خالد السيد علي
    خالد السيد علي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة الكهربائية


    الصورة الرمزية خالد السيد علي


    تاريخ التسجيل: Apr 2011
    المشاركات: 1,005
    Thumbs Up
    Received: 51
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alan_sherar88 مشاهدة المشاركة
    مهندس /محمود جمال المندوه

    بالنسبه للتمديدات الارضيه تحت البلاط مسموح بها في كل الاكواد الكهربيه ولكن اذا توافرت شروط الامان والسلامه وعدم تسرب المياه وقله الرطوبه

    اما عن عيوبه

    المشكله الوحيده من وجهه نظري هو صعوبه اجراء الصيانه عند حدوث تاكل للمواسير واضطرار الفنيين الي تركيب تمديدات ظاهريه تسيئ الي منظر الشقه او المبني
    اخى الفاضل
    هذة المواسير تكون معالجة لذلك الغرض وعمرها طويل فليس منها مشاكل على المدى القريب

    0 Not allowed!



  10. [30]
    النور11
    النور11 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2011
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    السلام عليكم اود أن اشركم علي هذه المشاركة واحب ان اقول انه ممكن عمل تمديدات الانارة في السقف هي وانظمة التيار الخفيف ما عدا التلفونات ويتبقي فقط نظام القوي فقط ويجبوضع مواسير قوية تحت التشطيبات المدنية وبذلك تضمن عدم تاكلها

    0 Not allowed!



  