دورات هندسية

 

 

سؤال حول تمديدات شبكات الكهرباء تحت تشطيب الأرضيات بالمباني

مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل تؤيد أم تعارض تركيب تمديدات كهرباء أسفل تشطيب الأرضيات بالمباني؟

المصوتون
70. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • أؤيد

    41 58.57%
  • أعارض

    29 41.43%
صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1 23 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 37
  1. [11]
    الكترومانو
    الكترومانو غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية الكترومانو


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 251
    Thumbs Up
    Received: 53
    Given: 0
    انا مع الرأي الثاني ... لا خوف من تمديدات تحت التشطيب لان المواسير ال pvc من الشركات المعتمدة لا خوف عليها نهائياً من التآكل او الشروخ
    و بالنسبة للمهندسين بالسعودية يفضل استخدام المواسير ال pvc من الانواع الآتية :
    1 -SAUDI EGA MK - إيــــجــا
    2 -DECO-DUCT. ديكو دكت

    0 Not allowed!



  2. [12]
    الزيزو
    الزيزو غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2010
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    استخدام مواسيرpvcللتمديد تحت البلاط

    0 Not allowed!



  3. [13]
    محمدفياض
    محمدفياض غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية محمدفياض


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 16
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاكم الله خيراً

    0 Not allowed!



  4. [14]
    majdi300
    majdi300 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    السلام عليكم
    لا مانع من استخدام الخيار الثاني اي التمديد تحت البلاط لكن انتبه اخي الكريم الى مستوي التشطيب حتى لا
    يحث تعارض بين ارتفاع البلاط و التمديدات لانه سوف يكون هناك عدد كبير من الانابيب
    انابيب للكهرباء و التليفونات و التلفزيون و الانترنت و التي سوف تتقاطع مع بعضها البعض
    تخيل لو تقاطع 3 انابيب سوف يكون ارتفاعها حوالي 7 سنتيمتر لهذا لابد ان يكون مستوى التشطيب اعلى
    لهذا افضل ان تضع بعض الانابيب في الخرسانة في حالة التشطيب قليل الارتفاع

    0 Not allowed!



  5. [15]
    مروة أمين
    مروة أمين غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا جداً استفدت كتير

    0 Not allowed!



  6. [16]
    ستار الجوهري
    ستار الجوهري غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية ستار الجوهري


    تاريخ التسجيل: Mar 2010
    المشاركات: 668
    Thumbs Up
    Received: 37
    Given: 0
    اخواني و اخواتي :
    الردود كانت جيدة ولكن اسمحوا لي ان اضيف عدة نقاط مهمة في التمديدات :
    - يعتمد نوع الانبوب الممدد على نوع الكيبلات و جهدها ( جهد عال او متوسط او منخفض او هي كيبلات صوتية تصويرية ).
    - يعتمد نوع الانبوب على محل التمديد ؛ هو هو في مسار عبور الوسائل الثقيلة مثل السيارات او احمال ام هو في مسار اشخاص فقط .
    - انحناءات الانبوب في طول المسير يجب ان يراعى فيه المقاييس.
    لهذا ممكن ان الانبوب المعدني هو الافضل و ممكن الانبوب البلاستيك يفي الغاية ؛ ضخامة الانبوب مهمة .
    يجب ملاحظة ان السمنت الذي سيغطي الانبوب عندما يتصلب سيولد ضغطا على الانبوب فلذا يجب ان لا يؤدي الى كسره.
    مكان استقرار الانبوب يجب ان يكون وسادة من الرمل .
    طبعا تمديد الانابيب في المصانع يختلف عما عليه في الابنية .
    .

    0 Not allowed!



  7. [17]
    ihsan
    ihsan غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 55
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    شكرا جزيلا للاخوان على التوضيح

    0 Not allowed!



  8. [18]
    EngMG
    EngMG غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2010
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    [QUOTE]
    المهندس / شريف مصطفى ابراهيم
    الف شكر سؤال مهم افادنى
    والاخوة /
    القبطان على
    محمود ليلة
    محمد حسين
    علاء الغنام
    ebrahim.kha
    الف شكر بجد استفدت من ارائكم
    اللهم انفعنا وانفعكم بالعلم
    "وقل رب زدنى علما"

    0 Not allowed!



  9. [19]
    اسامة شاكر
    اسامة شاكر غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2010
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Arrow الامدادات الكهربائية تحت الارض او البلاط

    لا مانع من الامدادات الكهربائية تحت الارض - فالعمر الافتراضى للمواسير لا يقل عن 300 سنة وعوامل الامن و السلامة متوفرة- ومن ناحية اخرى توفر فى المقايسة من ناحية الاسلاك او الكابلات وسهولة التعامل *ويجب الاخذ فى الاعتبار من مطابقة الموصفات العالمية للخامات المستعملة من اسلاك او مواسير حيث يراعى العزل المناسب لكل منهم
    واختيار خامات زات جودة ولا تقلق عزيزى الفنى من اى شيى
    الامن+الاتقان= الجودة

    0 Not allowed!



  10. [20]
    مندى صابر عبدالله
    مندى صابر عبدالله غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2010
    المشاركات: 54
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شاكرين ومقدرين جهودكم وبارك الله فيكم

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1 23 4 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML