سؤال حول تمديدات شبكات الكهرباء تحت تشطيب الأرضيات بالمباني

مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل تؤيد أم تعارض تركيب تمديدات كهرباء أسفل تشطيب الأرضيات بالمباني؟

المصوتون
70. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • أؤيد

    41 58.57%
  • أعارض

    29 41.43%
صفحة 1 من 4 12 3 4 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 37
  1. [1]
    الصورة الرمزية شريف مصطفى إبراهيم
    شريف مصطفى إبراهيم
    شريف مصطفى إبراهيم غير متواجد حالياً

    عضو متميز

    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 735
    Thumbs Up
    Received: 59
    Given: 25

    سؤال حول تمديدات شبكات الكهرباء تحت تشطيب الأرضيات بالمباني

    الزملاء الأعزاء

    السلام عليكم

    أخوكم مهندس مدني ، أقوم بالإشراف على تنفيذ أحد المباني الحكومية بالسعودية ، سؤالي بخصوص السماح بتنفيذ بعض أو كل تمديدات مواسير الكهرباء البلاستيكية تحت تشطيب الأرضيات - تحت البلاط على سبيل المثال - في المباني السكنية و الإدارية - وخاصة في المناطق ذات الرطوبة العالية - ، فقد اختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض على النحو التالي :

    1- الرأي الأول وهو المعارض يقول أن هذه المواسير - والكلام يركز على مواسير القوى power - ستصاب في المستقبل - وليكن 10 سنوات - بالجفاف ثم الشروخ نتيجة تعرضها للأملاح الموجودة في رمل تشطيب الأرضيات، وما يصيبها سيصيب عزل الأسلاك بعدها ، وفي النهاية ستصبح الأسلاك بغير عازل ، الأمر الذي سيؤدي إلى فصل الكهرباء حتى بدون تحميل، وفي هذه الحالة سيضطر القائمين على الصيانة إلى تركيب تمديدات ظاهرة ، وقد أيد احد الزملاء هذا الرأي بمثال في عمارة سكنية بمدينة بورسعيد المصرية ، حيث حدث بها هذا الفصل المتكرر المفاجئ للتيار الكهربائي حتى تم تبريره بأن عزل الأسلاك التي تم تمديدها أسفل البلاط قد تآكل.

    2- الرأي الآخر وهو المؤيد يقول أن الرأي السابق مبالغ فيه ، وأنه لا مانع مطلقاً من تركيب تمديدات شبكات الكهرباء بأنواعها Power , Data , Telephone وغيرها تحت البلاط وأن الكود يسمح بذلك.

    فما رأيكم بهذا الخصوص .

    جزاكم الله خيراً وآسف إن كنت قد أطلت عليكم.

  2. [2]
    القبطان علي
    القبطان علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية القبطان علي


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 1,034
    Thumbs Up
    Received: 34
    Given: 18
    السلام عليكم...انا اؤيد الراى الثاني الذي يقول لامانع من التمديد تحت الارض في مواسير بلاستيك وقد ثبث علميا ان البلاستيك يحتاج الى 400 سنة لكي يتأكل او يتحلل وللتمديد تحت البلاط عدة فوائد منها على سبيل المثال لاالحصر
    التقليل من علب التجميع والتي تسىء للمنظر الجمالي العام للمبنى ...التقليل من المواسير الممدودة داخل الخرسانة والتي كما هو معروف تضعف الخرسانة وخاصة اذا كان المبنى كبير ويتكون من عدة طوابق..سهولة استبدال الاسلاك في حال ة حدوث اى طارى لاسامح الله ..الخ....وفي معظم الدول المتقدمة يتم التمديد تحت البلاط ......والطريقة الاولى ايضا جيدة ولك حرية الاختيار حسب الضروف..............................تحياتي

    0 Not allowed!




    من يخاف الوقوع في الخطأ لن يتعلم أبدا...

  3. [3]
    شريف مصطفى إبراهيم
    شريف مصطفى إبراهيم غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية شريف مصطفى إبراهيم


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 735
    Thumbs Up
    Received: 59
    Given: 25
    جزاك الله خيراً يا قبطان.

    سؤال آخر : هل من وسائل يمكن أن نتخذها لعمل حماية للمواسير التي يتم تمديدها تحت البلاط ؟ بتغطيتها بمونة من الأسمنت والرمل على سبيل المثال؟

    شكراً على المرور والرد.

    0 Not allowed!



  4. [4]
    القبطان علي
    القبطان علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية القبطان علي


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 1,034
    Thumbs Up
    Received: 34
    Given: 18
    نعم يجب تمريرها في مواسير بلاستيكية صلبة كالتي تستعمل في شبكة المجاري لحمايتها ثم الاسمنت والمونة
    وبذلك تضمن جودة العمل ولاتضطر الى ازالة البلاط لغرض الصيانة ..ملاحظة يستحسن تمديد مواسير احتياطية
    للمستقبل

    0 Not allowed!




    من يخاف الوقوع في الخطأ لن يتعلم أبدا...

  5. [5]
    محمود ليله
    محمود ليله غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية محمود ليله


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 71
    Thumbs Up
    Received: 23
    Given: 0
    لامانع من تمديد الاسلاك تحت البلاط على ان تكون داخل مواسير من النوع EMT على ان يتم عزلها بمواد عزلة للرطوبه مع مراعات النسبة بين مساحة مقطع الماسورة ومساحة مقطع الاسلاك داخل الماسورة بحيث 1 كابل 53% , 2 كابل 31% ,اكثر من 2 كابل 40% لجميع انواع الكابلات, مع العلم انه لا ينصح باستخدام هذا النوع من المواسير لاقل من 16 مم,واكبر من 103مم (EMT= electrical metal tubing) .

    0 Not allowed!



  6. [6]
    محمد حسيين
    محمد حسيين غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية محمد حسيين


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 330
    Thumbs Up
    Received: 24
    Given: 1
    أخي الكريم المهنس شريف/
    بالنسبة لموضوعك من وجة نظري الأفضل أن تستخدم التمديدات تحت التبليط داخل مواسير emt وفي مصطلح السوق عندنا في السعودية مواسير سوداء لانه مثل ماذكر القبطان علي هي تعمر سيني طويلة وعند توصيل العاملين للمواسير يجب توصيل نهايتها بـ جلب خاصة بها ولها غراء خاص بها يطلق عليه في السوق المحلية إسم غراء بارد وهو شفاف اللون ... وبالنسبة للمقاس متوفر نوعين وهي الأكثر شيوعا الأول 19مم أو20 والثاني 25مم
    خذ في الحسبان أن لايزيد مجموع قطر الأسلاك داخل الماسور عن 50% من قطر الماسورة ومثال على ذلك
    (ترغب في وضع 4 كابلات مفردة قطر الواحد 2.5مم = 2.5*4=10 الماسورة سوف تكون 20أو19مم) وهكذا تأخذ أقرب قياس لقطر الماسورة .
    وماذكرته بالنسبة لقطر الماسورة مع الأسلاك هو موافق لمقاييس هيئة المواصفات والمقاييس السعودية للمباني السكنية تقريبا

    0 Not allowed!



  7. [7]
    ebrahim.kha
    ebrahim.kha غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية ebrahim.kha


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 72
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اخي الكريم المهندس الدارس هو سيد الموقف
    وهو من يحدد كيفية التمديد
    جميع الكودات تسمح بالتمديد الارضى وذلك ضمن الشروط الموضوعة
    واهمها مراعاة مايلى
    الرطوبة وتجمع المياه
    السلامة والامن
    سهولة الصيانة
    فاذا تحققت هذه الشروط فلا نرى مانع من التمديد الارضي

    0 Not allowed!


    "وفوقَ كلِّ ذي علمٍ عليم"

  8. [8]
    علاء الغنام
    علاء الغنام غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية علاء الغنام


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 76
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكوووووووووووووووورين جزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  9. [9]
    شريف مصطفى إبراهيم
    شريف مصطفى إبراهيم غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية شريف مصطفى إبراهيم


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 735
    Thumbs Up
    Received: 59
    Given: 25
    الإخوة الزملاء الأفاضل
    المهندسين/
    القبطان علي
    محمود ليله
    محمد حسين
    ebrahim.kha
    علاء الغنام

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أشكركم جميعاً على مشاركاتكم وآرائكم التي استفدت منها بلا شك.

    جزاكم الله خيراً

    0 Not allowed!



  10. [10]
    ebrahim.kha
    ebrahim.kha غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية ebrahim.kha


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 72
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اخوتي الاعزاء
    الموضوع لاحاجة له للتصويت لان الامرين يمكن استخدامهما
    جميع التمديدات الان حنى في المدن والطرقات والشوارع والمعامل ومحطات التوليد تحت الارض
    النظام الالماني والانكليزي وحتى الامركي يسمح بذلك ضمن الشروط المتبعة بنوع التمديد منخفض - عالي - اشارة- تيار ضعيف

    0 Not allowed!