    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهد مهنا مشاهدة المشاركة
    نسبة الحديد فى القطاع الخرسانى اذا زادت عن الmax هل لها من عواقب ضارة ارجو الافادة
    مرحبا بك اخ فهد:

    بالتأكيد نسبة التسليح لها كل التأثير على القطاع الخرساني و سأخذ مثال الجسر أو البيم (beam) لأوضح لك هذا:
    البيم المسلحة تصنف إلى ثلاث أنواع من حيث التسليح:

    أولا: (over-reinforced beam) و في هذه الحالة تكون نسبة التسليح أكثر من اللازم. الذي سيحدث هنا عند تعريض هذه البيم لحمل أن الخرسانة (concrete) سوف تتكسر قبل أن يحصل الإجهاد في الحديد (yielding limit) مما يؤدي إلى انهيار مفاجئ في البيم من دون أي سابق إنذار الذي يكون عبارة عن حدوث تشققات في البيم (flexural cracks). إذا عدم ظهور هذه التشققات لن ينبه الناس إلى الخطر المحدق بهم حيث أن هذه البيم تفتقد تماما للمرونة.

    ثانيا: (balanced reinforced beam) و في هذه تكون نسبة الحديد المستعملة كافية لحدوث توازن بين الحديد و الخرسانة. بمعنا آخر سوف تنكسر الخرسانة في نفس الوقت تماما الذي يصل الحديد فيه لجهد الإجهاد (yielding limit) و هذا النوع من القطاعات الخرسانية غير محبب أيضا.

    ثالثا: (under reinforced beam) و في هذه الحالة تكون نسبة الحديد محسوبة بشكل يجعل الحديد يصل إلى (yielding limit ) قبل أن تتكسر الخرسانة (concrete) عند وصولها إلى أقصى تحمل لها. و هذا النوع هو الموصى به في الكود الأمريكي و الذي تصمم على أساسه البيمات في مكاتب التصميم حيث أنه يتمتع بالمرونة المطلوبة و يعطي إنذار قبل حدوث الانهيار مما يفسح المجال للمهندسين بأن يقدورا صلاحية البناء فيسمحوا بالتالي للناس بإخلاء الموقع.

    أخيرا ليست دائما زيادة الحديد في القطاع الخرساني تؤدي إلى زيادة قدرته أو قوته و لكن في كثير من الأحيان زيادة الحديد عن اللازم تؤدي إلى اضعافه أو تقليل المرونة أو قد لا تضعفه و لكن لن تزيد من قوته، و أضيف فأقول أن عليك الإلتزام بنسبة التسليح الصغرى حسب الكود المستخدم في كل الأحوال. لمزيد من المعلومات عليك بمراجعة الكود الأمريكي ACI318

    تقبل تحياتي
    م. فادي مكارم

    3 Not allowed!



  3. [3]
    عبد الرحمن - عمان
    عبد الرحمن - عمان غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية عبد الرحمن - عمان


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 914
    Thumbs Up
    Received: 56
    Given: 12
    توضيح جميل من الزميل مكارم
    زيادة الحديد تفقد الكمرة عنصر المرونة المطلوب ليحدث الانهيار في الحديد قبل الخرسانة وبذلك يكون هناك انذار كافي بسبب مرونة الحديد

    0 Not allowed!



  4. [4]
    فادي مكارم
    فادي مكارم غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 110
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0

    Smile

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن - عمان مشاهدة المشاركة
    توضيح جميل من الزميل مكارم
    زيادة الحديد تفقد الكمرة عنصر المرونة المطلوب ليحدث الانهيار في الحديد قبل الخرسانة وبذلك يكون هناك انذار كافي بسبب مرونة الحديد
    شكرا جزيلا لك أخ عبد الرحمن. نعم كما ذكرت ز يادة الحديد عن حد معين تفقد البيم عنصر المرونة المهم جدا أثناء التصميم.

    تقبل تحياتي
    م. فادي مكارم

    0 Not allowed!



  5. [5]
    خالد الأزهري
    خالد الأزهري غير متواجد حالياً
    مسلم
    الصورة الرمزية خالد الأزهري


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 5,377

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,068
    Given: 724
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخي فادي
    هل ما ذكرته أعلاه من حصول الانهيار وطريقته يعتمد على نسبة التسليح الدنيا والقصوى أم على زيادة التسليح عن القيمة المطلوبة؟
    لأني سمعت كلاما لا أذكره الان بالضبط أن نقصان كمية الحديد في مقطع عن النسبة الدنيا أو زيادته عن النسبة العليا تؤدي لحصول التشقق أو شيء مثل هذا.

    0 Not allowed!



  6. [6]
    فادي مكارم
    فادي مكارم غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 110
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد الأزهري مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخي فادي
    هل ما ذكرته أعلاه من حصول الانهيار وطريقته يعتمد على نسبة التسليح الدنيا والقصوى أم على زيادة التسليح عن القيمة المطلوبة؟
    لأني سمعت كلاما لا أذكره الان بالضبط أن نقصان كمية الحديد في مقطع عن النسبة الدنيا أو زيادته عن النسبة العليا تؤدي لحصول التشقق أو شيء مثل هذا.
    و عليكم السلام أخ خالد:

    سأقسم تسألك إلى قسمين:
    الأول: "هل ما ذكرته أعلاه من حصول الانهيار وطريقته يعتمد على نسبة التسليح الدنيا والقصوى؟"

    أخ خالد في أي مقطع خرساني و انا متأكد انك تعلم هذا جيدا يجب و ضع النسبة الدنيا من الحديد على الأقل في حال كان هذا المقطع بحاجة لأقل من النسبة الدنيا و بالتأكيد سيحصل انهيار في المقطع إذا كان الحديد الموضوع فيه أقل من القيمة التي استخرجتها من المعادلات و الحسابات حيث أن الأحمال تولد قوة شد في البيمات و هذه بدورها تقاوم بوضع حديد يأخذ الشد.
    أما ما ذكرته في الأعلى فهو عن تأثير وضع حديد أكثر من اللازم في المقطع الخرساني كالبيمات مثلا. حيث أن و ضع حديد أكثر من النسبة القصوى لا يعني أن المقطع سينهار و يمكن أن يبقى سليما لعشرات السنين و لكن الكارثرة الكبرى أنه لو حصل فيه انهيار لأي سبب من الأسباب فإن الإنهيار سيكون مفاجئ و لن يعطي أي تحذير مسبق لان الحديد فيه زيادة عن اللزوم مما يؤدي إلى تكسر الخرسانة قبل وصول الحديد إلى (yield limit) و هنا يكمن الفرق بين over-reinforced section و undereinforced section حيث أن النوع الثاني هو المحبب في التصميم و الأكواد العالمية لأنه يعطي مرونة عالية في البيمات و بإمكانها تحمل القوة المؤثرة عليها مدة أطول من النوع الأول لأنها ببساطة مرنة جدا بسبب عدم وجود حديد أكثر من المطلوب. و هذا التطبيق يظهر أثره واضحا في الاماكن التي تتعرض لزلازل حيث أن المرونة مطلوبة في هذه الحالة و إلا النتائج ستكون وخيمة و مدمرة.


    الثاني: "سمعت كلاما لا أذكره الان بالضبط أن نقصان كمية الحديد في مقطع عن النسبة الدنيا أو زيادته عن النسبة العليا تؤدي لحصول التشقق أو شيء مثل هذا"

    بالتأكيد أخ خالد يجب وضع النسبة الدنيا من الحديد و أعطيك مثالا، تخيل ان عندك بيم بعرض 15cm و بارتفاع معين و أظهرت الحسابات أنك بحاجة إلى قضيب حديد واحد 12mm في هذه الحالة ليس من المعقول أن تضع قضيب واحد في أسفل منتصف البيم و لكن يجب و ضع اثنان على الأقل واحد في كل زاوية لتضمن انتقال الحمل بسلاسة و عدم حصول تصدعات (cracks). اما وضع حديد زيادة عن النسبة العليا فكما ذكرت في الأعلى فإنه يقلل كثيرا من مرونة المقطع الخرساني و عندما يبلغ يصل غلى ultimate load قسيكون الانهيار مفاجئ و بدون أي سابق انذار كحصول تشققات (flexural cracks) و بقائها لمدة طويلة تسمح بتنبيه الناس و إخلاء المكان.

    تقبل تحياتي
    م. فادي مكارم

    1 Not allowed!



  7. [7]
    abdocivil
    abdocivil غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية abdocivil


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 151
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك الله خيراً يا بشمهندس فادى مكارم على هذة الاجابة المستفيضه

    0 Not allowed!



  8. [8]
    فادي مكارم
    فادي مكارم غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 110
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0

    Smile

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdocivil مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيراً يا بشمهندس فادى مكارم على هذة الاجابة المستفيضه
    جازانا الله و إياكم الخير يا بشمهندس عبدو و شكرا جزيلا لك هادا واجبنا طالما الواحد عندو علم بالإجابي.

    تحياتي لكم جميعا

    0 Not allowed!



  9. [9]
    المهندس أبو هادي
    المهندس أبو هادي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المهندس أبو هادي


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 536
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 10
    احسنت م فادي على الايضاح الجميل

    0 Not allowed!



  10. [10]
    محمددنيا
    محمددنيا غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية محمددنيا


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 217
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    أضيف لكلام الأخ فادى مكارم أن النسبة الدنيا و القصوى المذكورين فى الكود هما التان يجب الحفاظ غلى نسبة الحديد خلالها لكي يبقى القطاع under reinforced ويجب الا يصمم أى قطاع على غير ذلك بسبب المشاكل التى ذكرها أخونا