دورات هندسية

 

 

كيف استلم القواعد

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 14
  1. [1]
    محمد كمال عبدالله
    محمد كمال عبدالله غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 399
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    كيف استلم القواعد

    نزلت موقع اليوم لاستلام القواعد ولاحظت ان السطح العلوى للقواعد ليس فى نفس المنسوب (يعنى فيه قواعد عالية وقواعد واطية )فرق حوالى 20-30 سم
    لا اعلم ماذا افعل لتسوية هذا المنسوب ولا اعلم ان كان هذا صحيح ام لا مع العلم ان هناك رقبة للعمود فوق القاعدة هل اجعل المنسوب العلوى لجميع الرقبات واحد وفى هذه الحالة سيكون هناك رقبة اكبر فى الارتفاع من رقبة اخرى
    ارجو ان تفيدونى بالنظرية الصحيحة مع توضيح الاساس العلمى الهندسى

  2. [2]
    mohamdsadk
    mohamdsadk غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أولاً: يجب ان يكون لديك مخطط انشائى سليم موضحاً به منسوب أسفل و اعلى الخرسانة المسلحة للقواعد مرتبطاً قبل ذلك كله بمنسوب التاسيس حسب تقرير التربة و لا تتهاون فى 5سم فرق--- حيث أى خلل فى المناسيب يحدث هبوطاً متقاوتاً بين كل قاعدة و أخرى موثراً بذلك على سلامة المنشأ000000
    ثانياً : لا تتسرع فى اتخاذ القرار بالأستلام قبل مراجعة من هو أهل للأستشارة ( مدير مكتبك - مهندس ذو خبرة كبيرة -
    ثالثاً : يجب أن تقرأ مشروعك جيداً قبل البدأ بأى مرحلة استلام وذلك من خلال مكتبك و مدون كل البيانات الى تحتاج الى توضيح فى النوتة الخاصة بك او مسترشداً بالشكل العام لتقارير التفتيش للمواقع حسب التصور الفنى لكتبك

    0 Not allowed!



  3. [3]
    فاطمةالمهاجرة
    فاطمةالمهاجرة غير متواجد حالياً

    إستشارية الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1,598
    Thumbs Up
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد كمال عبدالله مشاهدة المشاركة
    نزلت موقع اليوم لاستلام القواعد ولاحظت ان السطح العلوى للقواعد ليس فى نفس المنسوب (يعنى فيه قواعد عالية وقواعد واطية )فرق حوالى 20-30 سم
    لا اعلم ماذا افعل لتسوية هذا المنسوب ولا اعلم ان كان هذا صحيح ام لا مع العلم ان هناك رقبة للعمود فوق القاعدة هل اجعل المنسوب العلوى لجميع الرقبات واحد وفى هذه الحالة سيكون هناك رقبة اكبر فى الارتفاع من رقبة اخرى
    ارجو ان تفيدونى بالنظرية الصحيحة مع توضيح الاساس العلمى الهندسى
    انا اعتقد انو 20 سم تضيفها لرؤوس الاعمدة في الاسفل بحيث انك تحصل على نفس المستوى في البلاطة الاولى لانو الاساسات يجب ان تغطى لالمستوى المطلوب في التقريروالله اعلم
    الاساس العلمي انو ارتفاع اساس عن الاخر ممكن اذا حسبنا الفرق في الارتفاع بين الاساسات على الفرق في الطول يعني المسافة التي بين اخر الاساس الاول و بداية الاساس الثاني يجب ان تكون اقل من 4/3 يعني tangent تكون اقل من 4/3 انت عندك 20 سم ارتفاع على اي بعد حتى لو كان متر يمشي الحال المهم انك تتاكد انك لمست الارضية المطلوب الوصول اليها والله اعلم

    0 Not allowed!



  4. [4]
    استشاري البناء
    استشاري البناء غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية استشاري البناء


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 271
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    اخي اريد ان اسأل سؤال هل انجزت القواعد وتهيأت للصب في ليلة وضحاها واصبحت جاهزة للاستلام ؟؟؟؟

    0 Not allowed!



  5. [5]
    محمد كمال عبدالله
    محمد كمال عبدالله غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 399
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    انا لم اخذ بالى ان الاساسات ليست فى منسوب واحد الا بعد عملية الصب

    0 Not allowed!


    مهندس
    محمد كمال

  6. [6]
    محمد كمال عبدالله
    محمد كمال عبدالله غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 399
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    يعنى يا بشمهندسة فاطمة انا اعمل رقبة الاعمدة بحيث تكون المنسوب العلوى لها كله ثابت ويكون هذا صحيح من وجهة نظرك

    0 Not allowed!


    مهندس
    محمد كمال

  7. [7]
    فاطمةالمهاجرة
    فاطمةالمهاجرة غير متواجد حالياً

    إستشارية الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية فاطمةالمهاجرة


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 1,598
    Thumbs Up
    Received: 164
    Given: 149
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد كمال عبدالله مشاهدة المشاركة
    يعنى يا بشمهندسة فاطمة انا اعمل رقبة الاعمدة بحيث تكون المنسوب العلوى لها كله ثابت ويكون هذا صحيح من وجهة نظرك
    انا هيك رئي بس اتاكد انو المستوى الي عليه الاساسات العالية هو فوق الارضية المفروض تكون الارضية الصح يالي في تقرير المخبر اعتقد انها هي مشكلتك هي اهم نقطة والله اعلم

    0 Not allowed!



  8. [8]
    المهندس أبو هادي
    المهندس أبو هادي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المهندس أبو هادي


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 536
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 10
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد كمال عبدالله مشاهدة المشاركة
    نزلت موقع اليوم لاستلام القواعد ولاحظت ان السطح العلوى للقواعد ليس فى نفس المنسوب (يعنى فيه قواعد عالية وقواعد واطية )فرق حوالى 20-30 سم
    لا اعلم ماذا افعل لتسوية هذا المنسوب ولا اعلم ان كان هذا صحيح ام لا مع العلم ان هناك رقبة للعمود فوق القاعدة هل اجعل المنسوب العلوى لجميع الرقبات واحد وفى هذه الحالة سيكون هناك رقبة اكبر فى الارتفاع من رقبة اخرى
    ارجو ان تفيدونى بالنظرية الصحيحة مع توضيح الاساس العلمى الهندسى

    المهم م محمد ان يكون منسوب التأسيس صحيح أي ان يكون اسفل القواعد على المنسوب الصحيح ثم راجع المخططات فقد تختلف القواعد بالعمق حسب موقع القاعدة والأحمال التي تتلقاها وأخيرا ليس هناك أي مشكلة في حال تم التنفيذ وفق المخططات وتكون رقاب الأعمدة مختلفة بالرقم الذي ذكرت المهم ان تنفذ الشيناج (tie beam) ويكون أعلاه منسوب الصفر وتنطلق في البناء ولا خوف انشاء الله

    تقبل تحيتي

    0 Not allowed!



  9. [9]
    مهندس السواهيك
    مهندس السواهيك غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مهندس السواهيك


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 733
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    أخي مهندس محمد سؤال قبل أن أجيب عليك جاوب عليه بالتفصيل:
    1- هل تم صب قواعد الأعمدة فقط بدون صب اساس شريطي أم تم صب الاساس الشريطي معه.
    2- ماهو الفرق بين أعلى قاعدة وبين أوطئ قاعدة بالضبط اعطيها بالسانتيمات.
    3- ماهو الفرق بين منسوب أعلى قاعدة عن المنسوب الصفر للبناية ، وما هو الفرق بين منسوب قواعد الاعمدة عن منسوب الصفر للبناية.
    واذا تعطيني صور لمخططات الاساس للبناية سوف يكون افضل.

    وان شاء الله سأعطيك الحل المثالي للمشكلة.

    0 Not allowed!


    يا أهل العراق ... نداء... نداء...
    لن يشفع لنا الدعاء لأهلنا في سوريا عند الله يوم القيامة...
    ولن يرحمنا التأريخ ...
    وستلعننا الأجيال...
    على الارواح التي تزهق والدماء التي تسكب هناك..
    هبوا لنصرة الأهل بالكلمة والمال وانتفضوا كل يوم وفي كل ساحة...
    فإنّ العين لتدمع وإنّ القلب ليحزن...وإنا على ما يجري للأحبة في سوريا لمحزونون ...
    لكم الله لكم الله

  10. [10]
    ابو امامه
    ابو امامه غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 146
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 1
    السلام عليكم :[quote=المهندس أبو هادي;1011299]المهم م محمد ان يكون منسوب التأسيس صحيح أي ان يكون اسفل القواعد على المنسوب الصحيح ثم راجع المخططات فقد تختلف القواعد بالعمق حسب موقع القاعدة والأحمال التي تتلقاها وأخيرا ليس هناك أي مشكلة في حال تم التنفيذ وفق المخططات وتكون رقاب الأعمدة مختلفة بالرقم الذي ذكرت المهم ان تنفذ الشيناج (tie beam) ويكون أعلاه منسوب الصفر وتنطلق في البناء ولا خوف انشاء الله

    اتفق مع م ابو هادي وتوكل على الله. ودمتم

    0 Not allowed!



  