    الأخ محمد حسين ..

    الوصلة رقم 27 .. هل هي التي "تسحب منها " أم "تعبي فيه" سيارات الدفاع المدني ..

    0 Not allowed!


    م. علي الحميد (السبيعي)

    مهندس سلامة

    تخصص هندسة ميكانيكية

    إجمالي سنوات الخبرة 18 عاما

    سنوات الخبرة في السلامة 8 سنوات

    المملكة العربية السعودية

  2. [12]
    محمد حسيين
    محمد حسيين غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية محمد حسيين


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 330
    Thumbs Up
    Received: 24
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي السبيعي مشاهدة المشاركة
    الأخ محمد حسين ..

    الوصلة رقم 27 .. هل هي التي "تسحب منها " أم "تعبي فيه" سيارات الدفاع المدني ..
    يتم ضخ(حقن) الماء إلى الشبكة عن طريقها ...تعبئة سيارات الدفاع المدني

    0 Not allowed!



  3. [13]
    محمد حسيين
    محمد حسيين غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية محمد حسيين


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 330
    Thumbs Up
    Received: 24
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القبطان علي مشاهدة المشاركة
    شكرا اخ محمد ومجهود رائع ولدى سؤال عندما تتم عملية الرش الآلي بالماء هل يتم فصل الكهرباء عن المبنى ككل ام عن المكان المراد رشة وهل توجد آلية لذلك...لقد حملت الملف وسوف احاول دراسته وابداء الملاحظات ان وجدت
    من المفترض أن يتم فصل التيار عن المكان المراد رشه ولكن معظم الأوقات حسب ما رأيت بتم فصله عن المبنى بالكامل لأن عملية فصل التيار عن موقع الحدث تتطلب عمل دوائر تحكم إضافية مرتبطة بنظام تشغيل الرش الآلي وهي مكلفة مادياً

    0 Not allowed!



  4. [14]
    محمد حسيين
    محمد حسيين غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية محمد حسيين


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 330
    Thumbs Up
    Received: 24
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد حسيين مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم Sayed00 الـ pressure switch الذي تتحدث عنه هو مفتاح الضغط لتعويض التسرسب وهو موجود في الرسم ورقمه 17 وهو حديث جدا ومتطور عن المتواجدة في الأسواق حسب مارأيت النوعيات المثبته على الجوكي ، وخذ في الحسبان أن المبنى لايوجد حوله أي إرتدادات لوضع الجوكي ومتلاصق من جهاته الثلاثة مع المباني المتجاورة وكذلك المدخل لا يتسع لوضع الجوكي ومن المعروف أن مثل هذه المعدات يجب تركيبها في مكان آمن بعيدا عن الناس أومعزولة بشبك ويكون حوله مسافة كافية لوقوف الفني للتعامل معه
    وبالنسبة لدوائر الكهرباء لم أكمل تصميمها حتى تكتمل الفكرة وخصوصا أني أنفذها على المبرمج (PLC)
    والسؤال أخي الكريم هل يوجد بديل غير الجوكي إذا كان هذا وضع المبنى؟
    وهل توجد شروط لل nfpa لتركيب مثل هذه المعدات ومثل هذه الحالات ؟
    أرجو منك ومن أي أحد من الإخوة المهندسين المختصين في هذا المجال أن يوضح لي ذلك
    وشكرا لك مرة اخرى على المعلومات القيمة فمازلت أرغب في المعرفة

    0 Not allowed!



  5. [15]
    القبطان علي
    القبطان علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية القبطان علي


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 1,034
    Thumbs Up
    Received: 34
    Given: 18
    حسب الرسم المرفق ان لم اكن مخطئا ..هي شبكة آلية لتوزيع المياه داخل المبنى في نقاط معينة وفي كل اقسام المبني
    ومن ثم يتدخل رجال الاطفاء وذلك بربط الخراطيم في المكان الذي حدث فيه الحريق لاسامح الله والبدء في اطفاء الحريق....لى عدة اسئلة ارجو ان تجيبني عليها
    -ماذا لو الحريق كان سببه كهربائيا...كيف العمل
    -انت قلت يتم فصل الكهرباء عن المبنى ككل ..باى مصدر يتم تغذية المضخات...
    - كنت اضن انك تريد عمل منضومة لاطفاء الحريق اليا بشكل تام دون تدخل البشر..وضح لي ذلك
    هناك منضومات الية بشكل تام غالبا تستخدم في اطفاء الحريق في السفن و المنشاءات النفطية يمكنك الاطلاع عليها
    وتجد فيها معلومات مفيدة وتستخدم فيها صمامات مياه كهربائية يتم التحكم فيها اليا.......وللحديث بقية

    0 Not allowed!




    من يخاف الوقوع في الخطأ لن يتعلم أبدا...

  6. [16]
    محمد حسيين
    محمد حسيين غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية محمد حسيين


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 330
    Thumbs Up
    Received: 24
    Given: 1
    السلام عليكم
    أخي القبطان : هي شبكة آليه مثلما قلت تعمل عن طريق spray system وعند وجود حريق في مكان ما من المبنى فإن الـ spray يقوم بضخ الماء الموجود داخل شبكة الرش ولا يقل الضغط داخل خطوط الشبكة عن 8 بار تقريبا وعند انخفاض الضغط يعمل الـ pressur switch ويغلق الدائرة ويقوم بتشغيل المضخة رقم 14

    0 Not allowed!



  7. [17]
    محمد حسيين
    محمد حسيين غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية محمد حسيين


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 330
    Thumbs Up
    Received: 24
    Given: 1
    ويستمر الرش حتى تتم السيطرة على الحريق أو حسب الحالة وإذا نفذ الماء من خزانات المبنى يتم تدخل رجل الإطفاء ويزود الشبكة بالماء عن طريق المدخل رقم 27 عند مدخل المبنى ويستخدم أيضا الـفاير بكس (حسب مايراه مناسب للحالة)
    أما لوكان الحريق سببه كهربائيا فمن المفترض أن يكون في كل دور (إيرث ليكج بريكر) وهذا مانفتقده في معظم المباني مع الأسف .
    بالنسبة لعمل منظومة حريق آليه بإذن الله بإمكاني عمل تصماميم دوائر التحكم لها ولكن مع الأسف الناس عندنا يستخدمون نظرية (الكم قبل الكيف) ولكني احاول ولن أتردد بإذن الله .
    بالنسبة لآليات الإطفاء من الصعب عمل نمط واحد لأن طبيعة المباني عندنا تختلف من مبنى إلى آخر

    0 Not allowed!



  8. [18]
    elsakerelzahby
    elsakerelzahby غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية elsakerelzahby


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    الإخوة الأعزاء إسمحوا لي بطرح رأيئ في هزا الموضوع أولا الطلمبات كفائتها وقدرة ضخها لابد أن تتناسب مع حجم المشروع - ثانيا - يلزم أن تكون الطلمبات 1 - طلمبة كهرباء - 2 - طلمبة ديزل - 3 - طلمبة جوكي بامب كما أنه من الممكن تصميم السيستم علي أن يكون جاف من الماء عن طريق تركيب وحدة تحكم في تدفق الماء وهي ديلوج حيث أن الديلوج يأخز الأمر بفتح الماء مع ثاني إنزار ألارم بوجود حريق عندها يفتح الديلوج الماء وتعمل الطلمبات مع فتح الماء وبعد إنتهاء الموقف ومع عمل الصيانة للشبكة يتم تصفية المياه من الشبكة وتترك جافة
    أرجو أن أكون ضيفا مرغوب في رأيه وشكرا
    مع تحياتي / محمد نوار

    0 Not allowed!



  9. [19]
    محمد حسيين
    محمد حسيين غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية محمد حسيين


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 330
    Thumbs Up
    Received: 24
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elsakerelzahby مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    الإخوة الأعزاء إسمحوا لي بطرح رأيئ في هزا الموضوع أولا الطلمبات كفائتها وقدرة ضخها لابد أن تتناسب مع حجم المشروع - ثانيا - يلزم أن تكون الطلمبات 1 - طلمبة كهرباء - 2 - طلمبة ديزل - 3 - طلمبة جوكي بامب كما أنه من الممكن تصميم السيستم علي أن يكون جاف من الماء عن طريق تركيب وحدة تحكم في تدفق الماء وهي ديلوج حيث أن الديلوج يأخز الأمر بفتح الماء مع ثاني إنزار ألارم بوجود حريق عندها يفتح الديلوج الماء وتعمل الطلمبات مع فتح الماء وبعد إنتهاء الموقف ومع عمل الصيانة للشبكة يتم تصفية المياه من الشبكة وتترك جافة
    أرجو أن أكون ضيفا مرغوب في رأيه وشكرا
    مع تحياتي / محمد نوار
    أخي الكريم محمدنوار شكرا لمداخلتك والرسم المرفق هو مجرد رسم توضيحي للفكرة وبالطبع سوف آخذ في الحسبان ماقلت بخصوص الكفائة وقد ذكرت في الصفحات السابقة بعض المعلومات التي سوف اقوم بتعديلها من خلال الإخوة المهندسين ولكن سؤالي
    هل يوجد شروط معينة للسلامة لتركيب مضخة الجوكي من حيث موقع التركيب في المشروع؟
    مع العلم أنه لايوجد مكان خارج المبنى أو أي ارتداد لتركيب هذه المضخة
    وهل يوجد حل بديل لمثل هذه الحالة ؟ وهل يسمح أي نظام من الأنظمة الدولية للسلامة بتركيبها داخل المبنى
    لم أجد أي رد إفادة !

    0 Not allowed!



  10. [20]
    elsakerelzahby
    elsakerelzahby غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية elsakerelzahby


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Arrow الأخ الفاضل / محمد حسين

    أولا شكرا لرد حضرتك خلي بالك الطلمبات يجب أن تكون لها غرفة طلمبات تؤسس مع بداية مدخل المياه الرئيسي ويجب مراعاة أن تكون لها خط كهرباء منفصل عن كهرباء الموقع ويستحسن أن تكون غرفة الطلمبات في مدخل المشروع منفصلة عن كافة المباني لإمكانية التعامل مع الغرفة علي أنها غرفة عمليات خاصة بالحريق ولا إستغناء عن طلمبة الجوكي بامب لأن سيستم الطلمبات مكمل لبعضه
    مع خالص شكري وتقديري / محمد نوار