    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة civil devel مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم .....
    اخي الكريم قبل المباشرة بالصب في الاجواء الحارة من الممكن ان تعرف درجة حرارة الخلطة الخرسانية باستخدام المعادلة التالية:
    t= [ 0.2(ta*wa + tc*wc) + tm*wm]/[0.2(wa+wc)+wm]
    حيث ان:
    ta= درجة حرارة الركام
    tc= درجة حرارة السمنت
    tm= درجة حرارة ماء الخلطة
    طبعا اكيد درجات الحرارة تؤخذ من موقع العمل
    wa= وزن الركام
    wc= وزن السمنت
    wm= وزن الماء
    تحسب من المعادلة فاذا كانت اقل من (t)
    80f
    فلا نحناج الى اضافة الثلج
    اما اذا كانت اكبر فنحتاج الى اضافة الثلج مع تصحيح قيمة
    w/c


    شكرا عللى المعادله بس الاسهل ترمومتر ب 200 ريال يجبلك الحراره اسرع ههههه

    0 Not allowed!



  3. [43]
    كلزار
    كلزار غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2011
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    وشكرا على المعلومات الرائعة

    0 Not allowed!



  4. [44]
    علاء نبيل الكردي
    علاء نبيل الكردي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2011
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ؛
    الخوة الأعراء يراعى أثناء الصب في درجات الحرارة المرتفعة
    تغطية الكونكريت الذي يتم النتهاء من صبه بالبلاستيك بوليثين شيت
    كطبقة أولى و بالخيش - هيسين كلوث كطبقة ثانية مع مراعاة أن يبقى
    الهيسيين كلوث رطبا طوال فترة الكيورنج.

    الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه

    0 Not allowed!



  5. [45]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة unknownegypt مشاهدة المشاركة
    شكرا عللى المعادله بس الاسهل ترمومتر ب 200 ريال يجبلك الحراره اسرع ههههه
    السلام عليكم
    بخصوص ميزان الحرارة فهو يقيس حرارة الخرسانة بعد ان يتم خلطلها والهدف منه التأكد من حرارة الخرسانة .
    اما بخصوص المعادلة التي ذكرها المهندس فالاستفادة
    • من خلال المعطيات لكميات المواد الداخلة في الخرسانة وحرارتها نستطيع تحديد الحرارة المتوقعه للخرسانة بعد الخلط فاذا كانت ضمن الحدود المسموح بها يمكن الخلط والصب.
    • اذا كانت الحرارة المتوقعه من المعادلة اكبر من المسموح بها فعندها يجب ان نعمل على تخفيض الحرارة للمواد الداخلة حسب ما تم شرحة سابقا.

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  6. [46]
    pinar
    pinar غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية pinar


    تاريخ التسجيل: Jun 2011
    المشاركات: 139
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 12
    اشكركم على المعلومات .............

    0 Not allowed!



  7. [47]
    ELDAKHAKHNY
    ELDAKHAKHNY غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2003
    المشاركات: 88
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 3

    رد: درجات الحرارة الصغرى والقصوى لصب الكونكريت

    جزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!


    ELDAKHAKHNY

  
صفحة 5 من 5 الأولىالأولى 1 2 3 4 5
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML