دورات هندسية

 

 

سؤال عن تسليح الميدة

صفحة 3 من 6 الأولىالأولى 1 2 34 5 6 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 51
  1. [21]
    المهندس أبو هادي
    المهندس أبو هادي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المهندس أبو هادي


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 536
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 10
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة - ابوفهد - مشاهدة المشاركة
    هل يجب رفع حديد الميد ما يقارب 2 - 3 سم قبل الصب

    أو يكتفى بوضع الحديد على الكرسي ومن ثم نقوم بالصب

    وماهو الضرر في عدم ترفيع الحديد مستقبلا أذا فيه ضرر
    فهمت من السؤال أنه لديك جدار من البلوك وفوقه ستنفذ الميدة فإذا كان كذلك عليك برفع الحديد بقيمة التغطية المذكورة في المخططات لأن عدم رفع الحديد وتركه مباشرة على البلوك يؤثر على قيمة الارتفاع الفعال الذي تمت الدراسة وفقه
    طبعا لن يتأثر الهيكل بالعين المجردة ولكن في حالات عدم الاتزام بالمخططات بشكل جيد تستهلك عوامل الأمان ويفضل تركها للحالات الطارئة والخطرة
    أتمنى من الاخوة التعليق على المعلومة


    م محي الدين انتظر رايك

    0 Not allowed!



  2. [22]
    ابو امامه
    ابو امامه غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 146
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 1
    السلام عليكم :ان الغاية من وضع الكراسي هو عمل غطاء خرساني كافِ لحديد التسليح ويمكن ذلك برفع الحديد بالكراسي او باية وسيلة أخرى . اما ترك الحديد بدون غطاء فغير صحيح لأغراض العزل وعدم التأثر بعوامل الرطوبة لأن انكشاف الحديد يعرضه للتأكسد (الصدأ) مما يؤدي إلى فقدانه جزءاً من ميزاته و صلابته.و دمتم.

    0 Not allowed!



  3. [23]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة - ابوفهد - مشاهدة المشاركة
    أنا قصدي الحديد السفلي أرفعه عن البلوك اللي تحته (( وهو يسمى كرسي الميده)) ما يقرب 2-3 سم

    وأما كرسي الميده هو البلوك اللي يوضع عليه الحديد
    السلام عليكم

    اخي الكريم البلوك الذي يوضع عليه الحديد يعتبر هو الغطاء الخرساني الذي نتكلم عنه - وبالتالي لو عندك بلوك تحت الحديد سمكه في حدود 5 سم - يبقي لا داعي لترفيع الحديد ثانية لان المهم ان الحديد يكون بعيد عن حدود الخرسانه الخارجيه سواء علوي او سفلي او جانبي بقيمه معينه حسب راي المصمم - وبيكون من اسباب ذلك حماية الحديد من تاثيرات الرطوبه او التربه وبيكون معمول حساب الكلام ده في التصميم

    يعني لو البلوك اللي تقصده هو عباره عن قطع صغيره تم وضعها اسفل الحديد يبقي خلاص مافيش داعي ترفعه تاني لان الغطاء الخرساني كده تحقق

    وكلمة كرسي تعني كرسي حديد ويتم عمله للحديد العلوي في البلاطات والرافت او اللبشه لما يكون تسليحها عباره عن طبقتين سفليه وعلويه - لان انا لما قريت كلمة كرسي توقعت انك بتتكلم عن بلاطات وليسه كمرات او جسور - فارجو التوضيح بذكر قطاع الميده التي تتحدث عنها كابعاد خرسانه . يعني عرضها كم وارتفاعها كم ؟

    لان انا حاسس ان فيه سؤ تفاهم في الكلام - وارجو ان يكون احساسي خاطئ

    وشكرا

    م محيي الدين محمــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  4. [24]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس أبو هادي مشاهدة المشاركة
    شكرا م محي الدين العزيز لم ألحظ ردك في البداية عذراً
    لا ابدا ولا يهمك يا م ابو هادي - لا داعي للاعتذار

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  5. [25]
    ابو امامه
    ابو امامه غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 146
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 1
    السلام عليكم: قد يكون المقصود بكلمة الكرسي هو البلاستيك الذي يوضع لإعطاء الغطاء المناسب و هو ما يسمى (بسكوت) و عادة ما يستعمل في الأعمدة و في العقدات و قد يستعاض عنه في العقدات باستعمال قطع بلاط متساوية السماكة و تعطي سماكة بحوالي 3 سم.هذا إذا كان المقصود بالسؤال العقدات و الجسور أما في حالة الأساسات فيمكن رفع الحديد باستخدام قطع البلاط السابق ذكرها بسماكات أكبر.و دمتم.

    0 Not allowed!



  6. [26]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو امامه مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم: قد يكون المقصود بكلمة الكرسي هو البلاستيك الذي يوضع لإعطاء الغطاء المناسب و هو ما يسمى (بسكوت) و عادة ما يستعمل في الأعمدة و في العقدات و قد يستعاض عنه في العقدات باستعمال قطع بلاط متساوية السماكة و تعطي سماكة بحوالي 3 سم.هذا إذا كان المقصود بالسؤال العقدات و الجسور أما في حالة الأساسات فيمكن رفع الحديد باستخدام قطع البلاط السابق ذكرها بسماكات أكبر.و دمتم.
    السلام عليكم ورحمة الله

    تمام يا اخي الكريم ولكن احنا عاوزين نسمع الاجابه من الاخ ابو فهد صاحب المشكله - علشان نعرف قصده ايه بالظبط

    وتقبل تحياتي

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  7. [27]
    eng_ah_el
    eng_ah_el غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    معنى ميدة باللغه الانجليزية
    Plinth beam

    0 Not allowed!



  8. [28]
    eng_ah_el
    eng_ah_el غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    معنى ميدة باللغه الانجليزية
    Plinth beam

    0 Not allowed!



  9. [29]
    - ابوفهد -
    - ابوفهد - غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 52
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    اخي الكريم البلوك الذي يوضع عليه الحديد يعتبر هو الغطاء الخرساني الذي نتكلم عنه - وبالتالي لو عندك بلوك تحت الحديد سمكه في حدود 5 سم - يبقي لا داعي لترفيع الحديد ثانية لان المهم ان الحديد يكون بعيد عن حدود الخرسانه الخارجيه سواء علوي او سفلي او جانبي بقيمه معينه حسب راي المصمم - وبيكون من اسباب ذلك حماية الحديد من تاثيرات الرطوبه او التربه وبيكون معمول حساب الكلام ده في التصميم

    يعني لو البلوك اللي تقصده هو عباره عن قطع صغيره تم وضعها اسفل الحديد يبقي خلاص مافيش داعي ترفعه تاني لان الغطاء الخرساني كده تحقق

    وكلمة كرسي تعني كرسي حديد ويتم عمله للحديد العلوي في البلاطات والرافت او اللبشه لما يكون تسليحها عباره عن طبقتين سفليه وعلويه - لان انا لما قريت كلمة كرسي توقعت انك بتتكلم عن بلاطات وليسه كمرات او جسور - فارجو التوضيح بذكر قطاع الميده التي تتحدث عنها كابعاد خرسانه . يعني عرضها كم وارتفاعها كم ؟

    لان انا حاسس ان فيه سؤ تفاهم في الكلام - وارجو ان يكون احساسي خاطئ

    وشكرا

    م محيي الدين محمــــــد
    بين حديد الميده والأرض بلوك أسمنتي مقاس 20 لغرض ترفيعه عن الأرض

    وأنا سؤالي هو هل أضع بين الحديد والبلوك قعع صغيره من البلاطه مايقارب 3 سم لغرض

    ترفيع الحديد لكي تدخل الخرسانه أسفل من الحديد أو أكتفي برفع البلوك الأسمنتي مقاس 20

    عن الأرض

    وشكرا

    وجزاااااااااااااااااااااااااااكم الله خير

    0 Not allowed!



  10. [30]
    - ابوفهد -
    - ابوفهد - غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 52
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    اخي الكريم البلوك الذي يوضع عليه الحديد يعتبر هو الغطاء الخرساني الذي نتكلم عنه - وبالتالي لو عندك بلوك تحت الحديد سمكه في حدود 5 سم - يبقي لا داعي لترفيع الحديد ثانية لان المهم ان الحديد يكون بعيد عن حدود الخرسانه الخارجيه سواء علوي او سفلي او جانبي بقيمه معينه حسب راي المصمم - وبيكون من اسباب ذلك حماية الحديد من تاثيرات الرطوبه او التربه وبيكون معمول حساب الكلام ده في التصميم

    يعني لو البلوك اللي تقصده هو عباره عن قطع صغيره تم وضعها اسفل الحديد يبقي خلاص مافيش داعي ترفعه تاني لان الغطاء الخرساني كده تحقق

    وكلمة كرسي تعني كرسي حديد ويتم عمله للحديد العلوي في البلاطات والرافت او اللبشه لما يكون تسليحها عباره عن طبقتين سفليه وعلويه - لان انا لما قريت كلمة كرسي توقعت انك بتتكلم عن بلاطات وليسه كمرات او جسور - فارجو التوضيح بذكر قطاع الميده التي تتحدث عنها كابعاد خرسانه . يعني عرضها كم وارتفاعها كم ؟

    لان انا حاسس ان فيه سؤ تفاهم في الكلام - وارجو ان يكون احساسي خاطئ

    وشكرا

    م محيي الدين محمــــــد
    بين حديد الميده والأرض بلوك أسمنتي مقاس 20 لغرض ترفيعه عن الأرض

    وأنا سؤالي هو / هل أضع بين الحديد والبلوك قعع صغيره من البلاطه مايقارب 3 سم لغرض

    ترفيع الحديد لكي تدخل الخرسانه أسفل من الحديد أو أكتفي برفع البلوك الأسمنتي مقاس 20

    عن الأرض

    وشكرا

    وجزاااااااااااااااااااااااااااكم الله خير

    0 Not allowed!



  
صفحة 3 من 6 الأولىالأولى 1 2 34 5 6 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML