دورات هندسية

 

 

مراجع و كتب هامة عن تكييف المستشفيات

صفحة 11 من 15 الأولىالأولى ... 7 8 9 10 1112 13 14 15 الأخيرةالأخيرة
النتائج 101 إلى 110 من 148
  1. [101]
    nasrsayedahmed
    nasrsayedahmed غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية nasrsayedahmed


    تاريخ التسجيل: Jan 2010
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء

    0 Not allowed!


    الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

  2. [102]
    نصير عبد الرزاق
    نصير عبد الرزاق غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 1,061
    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 0
    بارك الله فيك يا أخ محمد وجزاك خيرا . ولكن الرابط الاخير لايعمل معي وهو الاهم . وشكرا

    0 Not allowed!



  3. [103]
    subzero1
    subzero1 غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية subzero1


    تاريخ التسجيل: Sep 2011
    المشاركات: 58
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0

    Smile

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اول مشاركه لى بالمنتدى الرائع ----شكرا لكل من ساهم فى هذا الموضوع القيم وشكرا على كل المعلومات القيمه
    لى بعض الاسئله ارجوا الاجابه عليها
    1)متى استخدم 100% فريش اير & الاستندر 62 للتهويه فى المستشفيات وماهى الاماكن الواجب استخدام فريش اير 100%
    2)ازاى اقدر اضع قيمة ACH فى برنامج الـ hap
    3)عند استخدام برنامج الـhap ازى استخدم الـ fcu لغرف المرضى بالمساحة بتاعت الغرف وفى نفس الوقت اقوم بتغذية هذه الغرف بفريش اير مكييف بوحدة AHU وادخل المساحة مرة ثانية انا كدة اعتبر ادخلت المساحة مرتين (ارجوا توضيح هذة النقطه وشرح كيف استخدم الهاب لعمل التكييف بطريقه صحيحه للغرف)

    شكراً لسعة صدركم لى

    0 Not allowed!



  4. [104]
    mohamed mech
    mohamed mech موجود حالياً

    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف


    الصورة الرمزية mohamed mech


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,143

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,183
    Given: 973
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة subzero1 مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اول مشاركه لى بالمنتدى الرائع ----شكرا لكل من ساهم فى هذا الموضوع القيم وشكرا على كل المعلومات القيمه
    لى بعض الاسئله ارجوا الاجابه عليها
    1)متى استخدم 100% فريش اير & الاستندر 62 للتهويه فى المستشفيات وماهى الاماكن الواجب استخدام فريش اير 100%
    2)ازاى اقدر اضع قيمة ACH فى برنامج الـ hap
    3)عند استخدام برنامج الـhap ازى استخدم الـ fcu لغرف المرضى بالمساحة بتاعت الغرف وفى نفس الوقت اقوم بتغذية هذه الغرف بفريش اير مكييف بوحدة AHU وادخل المساحة مرة ثانية انا كدة اعتبر ادخلت المساحة مرتين (ارجوا توضيح هذة النقطه وشرح كيف استخدم الهاب لعمل التكييف بطريقه صحيحه للغرف)

    شكراً لسعة صدركم لى
    متى استخدم 100% فريش اير ؟

    يتم استخدام الفريش اير بنسبة 100% فى الاماكن الحساسة مثل غرف العمليات و غرف العناية المركزة و غرف العزل و المغسلة و المطبخ و قسم التعقيم و المشرحة و الغرف المعقمة و هاكذا

    ازاى اقدر اضع قيمة ACH فى برنامج الـ hap ؟

    مساحة الغرفة بالمتر مضروبة فى الارتفاع بالمتر مضروبة فى 35.4 مضروبة فى ACH مقسوم على 60 لنحصل على كمية الهواء بالقدم المكعب على الدقيقة

    و لكن لاحظ ان هذه هى اقل كمية هواء يسمح بها الكود و قد نحتاج فعلياً الى كمية اكبر منها بسبب أنه لابد من ان تكون كمية الهواء كافية لازاله الحرارة من الغرفة و الغرف تختلف عن بعضها على حسب المعدات و الحرارة الموجودة بداخلها

    شى اخر : غرفة عمليات على واجهة غربية جنوبية أكيد تحتاج الى كمية هواء اكبر من غرفة عمليات داخل المبنى ليس لها واجهة خارجية

    هتقولى المهم نطبق ذلك إزاى:-
    أقولك نضع كمية الهواء المحسوبة بطريقة عدد مرات تغيير الهواء سابقا فى اول صفحة فى الاسبيس و لتكن 1500 قدم مكعب على الدقيقة
    و نستكمل باقى المدخلات
    و بعد ما نخلص السيستم كمان هنلاقى مثلا ان كمية الهواء المطلوبة 1756 قدم مكعب على الدقيقة
    اى ان الـ 1500 غير كافية
    راجع المثال المرفق بالهاب 4.41 و قول ما هى استفساراتك.


    3)عند استخدام برنامج الـ hap ازى استخدم الـ fcu لغرف المرضى بالمساحة بتاعت الغرف وفى نفس الوقت اقوم بتغذية هذه الغرف بفريش اير مكييف بوحدة AHU وادخل المساحة مرة ثانية انا كدة اعتبر ادخلت المساحة مرتين (ارجوا توضيح هذة النقطه وشرح كيف استخدم الهاب لعمل التكييف بطريقه صحيحه للغرف)

    الافضل فى مثل هذه الحالة هو تبريد هواء الفريش الى درجة حرارة 25 فقط زى الهواء الراجع لمنع حساب الحمل مرتين
    يعنى ماكينة الفريش هتخفض الحرارة من 45 الى 25 فقط
    و بعد كده الفان كويل هتكمل الباقى
    و هتقولى طيب ما درجة الحرارة الخارجية لهواء الفريش 45 ازاى هخفضها فى الهاب
    هقولك اصبر للحديث بقية....
    بالتوفيق

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    • نوع الملف: rar OR.rar‏ (158.9 كيلوبايت, 184 مشاهدات)
    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"

  5. [105]
    mohamed mech
    mohamed mech موجود حالياً

    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف


    الصورة الرمزية mohamed mech


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,143

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,183
    Given: 973
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة subzero1 مشاهدة المشاركة
    طيب فى سؤال تانى مجننى بصراحة هو لو عند فريش اير 100% اضعه ازاى فى برنامج الهاب
    ياريت حد يجاوبنى
    مثال : عندى غرفة العمليات فى المستشفى محتاجة فريش اير 100% وعندى ach ليها 25 اين اضع هذة القيم فى الهاب-----؟---؟؟؟؟؟
    هنفرض إن ابعاد الغرفة 6*7 = 42 متر
    الارتفاع 3 متر
    كمية الهواء بتساوى = 42*3*35.2*25/60
    =1848 قدم مكعب على الدقيقة

    (على فكرة الكود ينص على إستخدم 25 مرة فى حالة تدوير الهواء الراجع و ليس الفريش اير 100% التى نستخدم لها 15 الى 20 و الافضل من خلال تجاربى المتواضعة هى 18 مرة على الاقل )


    و نضع هذه القيمة فى صفحة الاسبيس
    و مننساش نختار CFM
    بدلا من CFM/ PERSON

    كما هو موضح فى الصورة التالية


    [/URL]

    0 Not allowed!


    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"

  6. [106]
    subzero1
    subzero1 غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية subzero1


    تاريخ التسجيل: Sep 2011
    المشاركات: 58
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0

    Smile

    الف شكرا ياهندسه على المعلومات القيمة وانا فعلا استفدت بشكل كبير من معلوماتك وخبرتك فى المجال--------ارجوا تكملت الموضوع وياريت لو اضفت مشروع لمستشفى تم عملة على الهاب ليكون مرجع لى لانى اقوم الان بتصميم مستشفى وانا فى حاجة ماسه جداً لبعض المعلومات----وشكراً لك مرة اخرى على اهتمامك

    0 Not allowed!



  7. [107]
    mohamed mech
    mohamed mech موجود حالياً

    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف


    الصورة الرمزية mohamed mech


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,143

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,183
    Given: 973
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة subzero1 مشاهدة المشاركة
    3)عند استخدام برنامج الـhap ازى استخدم الـ fcu لغرف المرضى بالمساحة بتاعت الغرف وفى نفس الوقت اقوم بتغذية هذه الغرف بفريش اير مكييف بوحدة AHU وادخل المساحة مرة ثانية انا كدة اعتبر ادخلت المساحة مرتين (ارجوا توضيح هذة النقطه وشرح كيف استخدم الهاب لعمل التكييف بطريقه صحيحه للغرف)
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة subzero1 مشاهدة المشاركة

    شكراً لسعة صدركم لى


    السلام عليكم
    انتا ليه بتدخل مساحة الغرف عند حساب وحدة الفريش اير
    المطلوب هو تجميع كميات الفريش اير اللازمة لكل غرفة و ليكن 20 غرفة مضروبة فى 100 قدم مكعب على الدقيقة لكل غرفة = 2000 قدم مكعب على الدقيقة
    تدخل الهاب
    و فى الاسبيس تكتب اى مساحة
    و فى الاسفل من الصفحة الاولى فى الاسبيس تكتب الـ 2000 قدم مكعب على الدقيقة


    [SIZE=5][COLOR=magenta][/URL"]http://www.arab-eng.org/vb"][/URL]



    و بدون اى بيانات فى الجدران او الاسقف او الاحمال الدخلية
    و بدون اشخاص
    و فى السيستم تختار ماكينة فريش اير


    [SIZE=5][COLOR=magenta][/URL"]http://www.arab-eng.org/vb"][/URL]

    و بس

    0 Not allowed!


    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"

  8. [108]
    subzero1
    subzero1 غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية subzero1


    تاريخ التسجيل: Sep 2011
    المشاركات: 58
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0

    Cool

    :rolleyes: يعنى انت كدة تقصد انى لو عندى 10 غرف فى مستشفى اقوم بعمل الاسبيس ليهم مرتين مره بالاحمال الداخلية (المساحة و الاشخاص و الاضاءة و الجدران والشبابيك والاسقف) عشان استخدمهم فى حساب حمل الفان كويل و مره تانيه عمل الاسبيس لنفس الغرف بدون احمال داخلية ولامساحة للحصول على الحمل الحرارى لوحدة مناولة الهواء التى تقوم بتغذية الغرف بالفرش اير( ازاى احصل على حمل حرارى لوحدة مناولة الهواء بدون احمال عليها؟؟؟؟)

    مستنى الرد يا كبيـــــــــــــــــــــــــــــــــر

    0 Not allowed!



  9. [109]
    mohamed mech
    mohamed mech موجود حالياً

    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف


    الصورة الرمزية mohamed mech


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,143

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,183
    Given: 973
    يعنى انت كدة تقصد انى لو عندى 10 غرف فى مستشفى اقوم بعمل الاسبيس ليهم مرتين مره بالاحمال الداخلية (المساحة و الاشخاص و الاضاءة و الجدران والشبابيك والاسقف) عشان استخدمهم فى حساب حمل الفان كويل و مره تانيه عمل الاسبيس لنفس الغرف بدون احمال داخلية ولامساحة للحصول على الحمل الحرارى لوحدة مناولة الهواء التى تقوم بتغذية الغرف بالفرش اير

    لا مرة و حده بس و الثانية بتاعة الفريش بدون مساحة الاسبيس
    خلى المساحة على الديفولت لان البرنامج لن يقبل مساحة صفر
    انت بتعمل اسبيس وهمى علشان تعرف تعمل سيستم لوحدة المناولة الفريش اير


    ازاى احصل على حمل حرارى لوحدة مناولة الهواء بدون احمال عليها؟؟

    و حمل الـ 2000 قدم مكعب على الدقيقة فريش اير لما يبرده من درجة الحرارة الخارجية و لتكن 45 الى درجة الهواء الراجع و لتكن 25 او الى درجة هواء الامداد وىلتكن 12 مئوية أليس لهم حمل حرارى و حمل كبير كمان.

    تعرف الحمل طلع كام للـ 2000 لو تم تبريدهم الى 56 فهرنهيت
    طلع 9.2 طن تبريد كما هو موضح ادناه
    و فى حالة التبريد الى 75 فهرنهيت طلع 6 طن تبريد كما هو موضح فى ملف الهاب المرفق
    [/URL]

    انت اسمك ايه و شغال فين بالمناسبة؟

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"

  10. [110]
    subzero1
    subzero1 غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية subzero1


    تاريخ التسجيل: Sep 2011
    المشاركات: 58
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0

    Cool

    كدة انت استاذ الاساتيذ الله ينور عليك حقيقى انا فهمت دلوقتى الامور هاتمشى اذاى ربنا يكرمك
    واسمى احمد وشغال فى مجال المقاولات فى الرياض وده ايميلى لو حبيت نتواصل [email protected]

    0 Not allowed!



  
صفحة 11 من 15 الأولىالأولى ... 7 8 9 10 1112 13 14 15 الأخيرةالأخيرة