دورات هندسية

 

 

تصميم مدرسه

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 17
  1. [1]
    الصورة الرمزية السيد يوسف
    السيد يوسف
    السيد يوسف غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 162
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 0

    تصميم مدرسه

    الاخوه الاعضاء
    بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الرسم المرفق عباره عن مدرسه مكونه من جزئين
    1- مبنى دور واحد
    2- مبنى ثلاث ادوار
    والمطلوب تغطية الفناء الداخلى للمدرسه ب سقف استيل ( كالمظله )

    المشكله - هى ان اعمدة الفناء كلها 20*20 سم جزء منها بارتفاع ال 3 ادوار
    وجزء بارتفاع دور واحد

    والمظله هتركب فوق سور الدور الثالث

    يعنى الاعمده اللى هيه دور واحد هتلطلع الى الدور الثالث بقطاع 20*20 سم وبدون تربيط

    فى الاتجاه العمودى ؟؟؟
    السؤال هل يصلح الارتفاع بهذه الاعمده صغيرة القطاع 20*20 سم الى مسافه تتعدى ال 10 امتار بدون تربيط الاعمده فى الاتجاه العمودى
    علما بان المسافات بين الاعمده سيتم اغلاقها بالطوب مسافه حوالى 7 متر ؟؟؟ وابعاد الفناء الداخلى 23.70*15.70 وطبعا المظله هتكون با ابعاد اكبر عشان تصريف مياه الامطار:

    فهل هذا العمل صحيح ولا غير صحيح ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    ارجو الافاده من الاخوه الاعضاء ولكم جزيل الشكر والتقدير

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  2. [2]
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية rwmam


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 686
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 3
    السلام عليكم اخي السيد يوسف
    في الرسم المرفق في مشاركتك
    هل تقصد زيادة طول الاعمده الموجوده فعلا للطابق او الدور الواطئ ؟؟ وجعلها بطول الاعمده للطابق الثالث
    ما نوع المظله التي تنوي تنفيذها وما هي مقاطع الحديد المراد استخدامه اي مقاطع ال purlin & rafter وغيرها من التفاصيل التي تخص المظله
    مبدئيا اعتقد انك تحتاج لعمل اساس للمظله بحيث تجلس المظله على اعمده غير الموجوده اصلا
    كما ان الاعمده في حالة زيادة الطول لها ولاكثر من ارتفاع عشرة امتار يختلف تصميمها تماما من حيث المقطع والتسليح
    تحياتي

    0 Not allowed!



  3. [3]
    eng.w
    eng.w غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية eng.w


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 97
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    السلام عليكم ...
    سؤالي هو لووضعت المضلة الا تعتقد ان جماليتها دون المستوى لان جانبين (جهة الدور الاول )فارغة.
    لو اردت ذلك فيجب تغيير تصميم الاعمدة .لان المقطع غير كافي فالارتفاع ماشاءالله.

    0 Not allowed!



  4. [4]
    السيد يوسف
    السيد يوسف غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية السيد يوسف


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 162
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 0
    شكرا لك اخى rwmam
    نعم الاعمده فى الدور الارضى سوف يتم زبادتها الى مستوى الدور الثالث
    بقطاع 20*20 سم
    والمظله مثل الجمالون
    المشكله فى قطاعات الاعمده الصغيره وانا عاوز حل لان المبنى قائم فعلا
    ومطلوب تركيب المظله فى خلال شهرين؟؟؟
    ارجو الافاده وشكرا لكم جميعا

    0 Not allowed!



  5. [5]
    استشاري البناء
    استشاري البناء غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية استشاري البناء


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 271
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    اخي ارجو ان ترسم لنا ولو رسم يدوي مسقط الاعمدة layout مع المسافات حيث ان الرسم المرفق لم يبين الاعمدة..........ونحن جاهزين وبسرعة انشاء اللة

    0 Not allowed!



  6. [6]
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية rwmam


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 686
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 3
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد يوسف مشاهدة المشاركة
    شكرا لك اخى rwmam
    نعم الاعمده فى الدور الارضى سوف يتم زبادتها الى مستوى الدور الثالث
    بقطاع 20*20 سم
    والمظله مثل الجمالون
    المشكله فى قطاعات الاعمده الصغيره وانا عاوز حل لان المبنى قائم فعلا
    ومطلوب تركيب المظله فى خلال شهرين؟؟؟
    ارجو الافاده وشكرا لكم جميعا
    السلام عليكم اخي السيد يوسف
    في حالة زيادة الطول للاعمده فعليك ان تعمل مايلي
    1 - اجعل هناك رباطات او بيمس بين الاعمده التي سوف تزيد ارتفاعاتها وكل 2.5 متر يعني بارتفاع 2.5 متر زياده اعمل بيم عمق 50 سم يربط كل عمودين متجاورين وبذلك يكون الارتفاع الكلي ثلاث متر
    2 - بعد الوصول الى نفس منسوب الاعمده العاليه تضع اسياخ ال anchore bolt ضمن اخر 50 سم من صب العمود مع تثبيت ال base plate
    3 - ضع الجسور الحديديه فوق الاعمده بالاتجاه القصير وتكون بشكل جملون TRUSS
    4 - ضع ال purlin بين الجسور التي وضعتها في 3
    5 - عليك عمل bracing في بداية او اول فضاء بالاتجاه الطويل وكذلك في اخر فضاء
    6 - الان تضع الصفيح المضلع او الزينكو لتنهي التسطيح
    7 - لاتنسى ال gutters او السواقي الجانبيه لمياه الامطار وكذلك انابيب مياه الامطار
    8 - يمكن غلق الفتحات بين الاعمده وبدلا من الجدران (البناء بالطوب) باستعمال ال sandwich panal فهي اقل وزنا واكثر جمالا

    0 Not allowed!



  7. [7]
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية rwmam


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 686
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 3
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد يوسف مشاهدة المشاركة
    شكرا لك اخى rwmam
    نعم الاعمده فى الدور الارضى سوف يتم زبادتها الى مستوى الدور الثالث
    بقطاع 20*20 سم
    والمظله مثل الجمالون
    المشكله فى قطاعات الاعمده الصغيره وانا عاوز حل لان المبنى قائم فعلا
    ومطلوب تركيب المظله فى خلال شهرين؟؟؟
    ارجو الافاده وشكرا لكم جميعا
    السلام عليكم اخي السيد يوسف
    في حالة زيادة الطول للاعمده فعليك ان تعمل مايلي
    1 - اجعل هناك رباطات او بيمس بين الاعمده التي سوف تزيد ارتفاعاتها وكل 2.5 متر يعني بارتفاع 2.5 متر زياده اعمل بيم عمق 50 سم يربط كل عمودين متجاورين وبذلك يكون الارتفاع الكلي ثلاث متر
    2 - بعد الوصول الى نفس منسوب الاعمده العاليه تضع اسياخ ال anchore bolt ضمن اخر 50 سم من صب العمود مع تثبيت ال base plate
    3 - ضع الجسور الحديديه فوق الاعمده بالاتجاه القصير وتكون بشكل جملون TRUSS
    4 - ضع ال purlin بين الجسور التي وضعتها في 3
    5 - عليك عمل bracing في بداية او اول فضاء بالاتجاه الطويل وكذلك في اخر فضاء
    6 - الان تضع الصفيح المضلع او الزينكو لتنهي التسطيح
    7 - لاتنسى ال gutters او السواقي الجانبيه لمياه الامطار وكذلك انابيب مياه الامطار
    8 - يمكن غلق الفتحات بين الاعمده وبدلا من الجدران (البناء بالطوب) باستعمال ال sandwich panal فهي اقل وزنا واكثر جمالا مع

    1 Not allowed!



  8. [8]
    ياسر لاشين
    ياسر لاشين غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية ياسر لاشين


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 716
    Thumbs Up
    Received: 59
    Given: 0
    هل يوجد مشكلة لو عملت اعمدة حديد بدل من الاعمدة الخرسانية

    0 Not allowed!



  9. [9]
    Abubakr Hussein
    Abubakr Hussein غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هو بالنسبة للأعمدة الخرسانية ينفع أصلا قطاعات 20*20؟

    احنا درسنا فى الكلية أن أقل بعد للعامود هو 30*30
    عشان الـbuckling

    والكلام ده فى العمارات السكنية..اللى لا يزيد طولها الحر أكثر من 3 متر

    فمابالكم بـ10 أمتار
    أعتقد ان حتى ال 30 * 30 لن تنفع


    كلامى تساؤلات فقط وليس اقتراحات..لإنى مازلت طالب فى السنة الأخيرة

    0 Not allowed!



  10. [10]
    rwmam
    rwmam غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية rwmam


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 686
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 3
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasser77 مشاهدة المشاركة
    هل يوجد مشكلة لو عملت اعمدة حديد بدل من الاعمدة الخرسانية

    كلام منطقي فعلا لما لا تكون الاعمده حديد ويمكن زرع بولتات على الاعمده القديمه ووضع بيسبليت وتكملة العمل

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML