دورات هندسية

 

 

الاخ العزيز ابو بكر والاخوان المحترمين ارجو الاجابه

النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. [1]
    علي الرفاعي
    علي الرفاعي غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 142
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0

    الاخ العزيز ابو بكر والاخوان المحترمين ارجو الاجابه

    السلام عليكم

    عملت فريم بالساب واعطيت مقاطع معينه كونكريتيه وحللت وصممت الاعمدة والكمرات ثم فتحت القفل وزيدت ابعاد المقاطع فظهرت نتائج التسليح بعد فتح القفل اكثر مما هو عليه قبل الفتح.
    لكن هذا نظريا خطا لان تكبير المقطع معناه تسليح اقل ارجو الاجابه وتوضيح المساله

    مع الشكر

  2. [2]
    عبد العزيز الجمل
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 818
    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 2
    عزيزى م على الرفاعى
    كلامك مظبوط ولكن فى حالة ان الاجهادات المؤثره على القطاع لاينتج عنها فى تصميم القطاع نسبة الحديدmin area st فبالتالى اختيارك للقطاع الخرسانى اكبر من المطلوب وكلما زاد مساحة القطاع الخرسانى زادت كمية حديد التسليح وهى min area of steel المقابله لهذا القطاع
    راجع افتراضات القطاع الخرسانى ولاحظ النتائج ونحن فى انتظار ملاحظاتك
    والله ولى التوفيق

    0 Not allowed!



  3. [3]
    علي الرفاعي
    علي الرفاعي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 142
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    صح يا باش مهندس فيجب اختيار مقطع يتناسب مع حديد التسليح لان لما نكبر المقطع راح تكبر معاه الرو وبالتالي يزداد حديد التسليح شكرا جزيلا الك

    0 Not allowed!



  