دورات هندسية

 

 

هل يسمح بعمل فتحة في السقف الخرساني المسلح

صفحة 3 من 6 الأولىالأولى 1 2 34 5 6 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 52
  1. [21]
    مهندس محمد فتحى
    مهندس محمد فتحى غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية مهندس محمد فتحى


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 363
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    جزاك الله خــــــــــــيرا

    0 Not allowed!



  2. [22]
    محمد ملك
    محمد ملك غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا عنا و شكرا لكم

    0 Not allowed!



  3. [23]
    احمد الفاروقى
    احمد الفاروقى غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية احمد الفاروقى


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 53
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    الداعى اخى الكريم ان كثيرا من اصحابالادوار النهائية فى العمائر يفضلون عمل قبب فى صالات شققهم بدلا من السقف وطبعا هذا منتشر بكثرة الان ويحتاج الى تعديل فى السقف النهائى لعمل السكاى لايت على ان تكون هذه الدائرة قطرها لا يقل عن 2 متر حتى تناسب حجم الصاله واه بقى من اللكسان السماوى الى يعكس الضوؤ ويظهر لون السماء ولا يسبب الحرارة اكل عيش بقى وربنا يكتر المشاريع والافكار الحلوة الى زيى دى الى بتاكل البسبوسه من غير تعب ولا مجهود يعنى حتة مرمه زى دى بقيمة مرتب شهرين فى المملكة

    0 Not allowed!


    عذرا رسول الله ان كنت قصرت فى وصف فان جمالكم لا يوصفا
    جاءت قديما ذرة من نور جمالكم قد جمل الرحمن منها يوسفا
    والله لو جد العباقر كلهم فى وصف افضال احمد ما كفى
    والله لو قبر النبى تفجرت انواره وتبعثرت للبدر ولى واختفى
    يكفيك لقيا فى السموات العلى وانك بحضرة الرب الجليل تشرفا

  4. [24]
    المهندس رائدهاني
    المهندس رائدهاني غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية المهندس رائدهاني


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 135
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    بغداد /العراق

    السلام عليكم . ماهي المساحة المطلوبة للفتحة ؟ ومدى بعدها عن مناطق النقاط الحرجة في المنشأ ؟ اي مثل مناطق التقاء الجسور

    0 Not allowed!



  5. [25]
    محمد آل طيارة
    محمد آل طيارة غير متواجد حالياً
    جديد
    الصورة الرمزية محمد آل طيارة


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله
    اعمل مدير مشروع لصيانة احدى الفنادق وتطلبت عملية الصيانة عمل فتحة للتكيف بأبعاد(1.7×0.6 م) في البلاطة الخرسانية القائمة نوع hollow block وبسمك حوالي 25 سم علما بأن هذه الفتحة ستكون قريبة جدا من الفتحة القديمة بحوالي (20 سم)
    عمرالمبنى 25 عام مشيد بنظام الهيكل الخرساني وجميع العناصر الانشائية بحالة جيدة جدا
    ارجو الافادة
    م.محمد الفاتح آل طيارة

    0 Not allowed!



  6. [26]
    mace1937
    mace1937 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Thumbs down بخصوص فتحات في الخرسانة - قص الخرسانة

    بالنسبة لسؤال الاخ الفاضل فانه لا يمكن التكسير في الخرسانة لاي سبب الا في حال الضروره وكذلك الحجم المطلوب للقص يعتمد على حجم الجسم الخرساني نفسه اي اذا كان جسر سماكته 30 سم لا يفضل عمل فتحة 6 بوصة فيه لانه سيضعف
    وللمعلومية حيث يوجد موقع mas4. com يمكنك ان تستفيد من معلومات اكثر بخصوص اعمال قص الخرسانة و الفتحات الخرسانية الخاصة باعمال التكييف والكهرباء والسباكة وغيرها مع تحياتي للمجميع

    0 Not allowed!



  7. [27]
    عمار هاشم
    عمار هاشم غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2009
    المشاركات: 19
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    اخي العزيز ....الفتحات في السقوف يمكن تنفيذها وفق شروط وكما يلي:
    1. اذا وقعت الفتحة في وسط السبان من الاتجاهين فيمكن عمل الفتحة بدون محددات مع الاخذ بنظر الاعتبار اضافة حديد تسليح في اركان الفتحة مساوية لكمية حديد التسليح الناقصة نتيجة عمل الفتحة.
    2. اذا وقعت الفتحة ضمن محاور الاعمدة في الاتجاهين (وهذا طبعا" في flat slab) فتكون الفتحة ضمن حدود وكما يلي:

    • اقل او يساوي 1/16 من ابعاد الفضاء للسقف محسوب من مراكز الاعمدة اذا كانت الفتحة في سنتر المسافة بين الاعمدة.
    • اقل اويساوي 1/32 من ابعاد الفضاء للسقف اذا كانت الفتحة قريبة من العمود.
    وهذه التفاصيل بموجب ACI COD الفقرة 13-5
    مع فائق تحياتي

    0 Not allowed!



  8. [28]
    خالد قدورة
    خالد قدورة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 460
    Thumbs Up
    Received: 30
    Given: 2
    موضوع جدا مهم

    0 Not allowed!



  9. [29]
    محمد دهشورى
    محمد دهشورى غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية محمد دهشورى


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 1,502
    Thumbs Up
    Received: 47
    Given: 194

    بسم الله الرحمن الرحيم

    بسم الله الرحمن الرحيم
    طبعا مفيش كلام بعد الكلام الكبير اللى قاله خبراء المنتدى
    لكن من وجهة نظرى
    ان مثلا فى الفلات سلاب لما بنعمل فتحه فى السقف بنحتاج نعمل لها فواترير حديد
    طيب لو السقف ده منفذ فعلا (الوضع هيكون ازاى) اكيد هتبقى صعبه جدا
    وكمان
    اعتقد ان لما بتعمل فتحه فى السقف بعد التنفيذ بيقلل من جساءة البلاطه او العنصر مما يقلل من قوه تحمله للاجهادات فلو ابعاد الفتحه كبيرة اكيد هتاثر سلبا جدا
    مش عارف كلامى ده صح ولا؟
    بس دى وجهة نظرى
    تقبلو تحيات وشكرا

    0 Not allowed!


    ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم

  10. [30]
    حماده ابوعوف
    حماده ابوعوف غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يمكن عمل فتحات لكن بشتراطات وابعاد وليسة فى اىمكان وكيفية استخدام هذه الفتحه هل هى سوف تستغل كمثال فى عمل سلم داخلى فى هذه الحاله يجب معرفة نوع السلم الماده المصنعه( خرسانه _ اخشاب _استيل ) او للئضائه اوخلاف ذلك فىجميع الحالات اصبح الان التصميم سهل فى عمل اىشئ ولكن يجب مراجعة التصميم والمكان الذى تود عمل الفتحه بداخله

    0 Not allowed!



  