دورات هندسية

 

 

هل يسمح بعمل فتحة في السقف الخرساني المسلح

صفحة 1 من 6 12 3 4 5 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 52
  1. [1]
    م.بوزيد
    م.بوزيد غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 29
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    هل يسمح بعمل فتحة في السقف الخرساني المسلح

    السلام عليكم , اخواني ما اعرفه انه يسمح بعمل فتحة في الجسور الخرسانية لفتحة اعمال التكييف , فهل يسمح بعمل فتحة في السقف كذلك وما هو حدودها حسب الكود

  2. [2]
    مهندسة مكافحة
    مهندسة مكافحة غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 104
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0

    الفتحات فى السقف

    راجع هذا الملف و عسى ان يكون فيه افادة لك

    0 Not allowed!



  3. [3]
    مهندسة مكافحة
    مهندسة مكافحة غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2007
    المشاركات: 104
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    عذرا هذ هو الملف لا تنسنا فى الدعاء

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  4. [4]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.بوزيد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم , اخواني ما اعرفه انه يسمح بعمل فتحة في الجسور الخرسانية لفتحة اعمال التكييف , فهل يسمح بعمل فتحة في السقف كذلك وما هو حدودها حسب الكود
    السلام عليكم
    هذا السؤال ذو طبيعة عامة وغير محدد لذلك سيكون الرد عاما.
    من المبدأ يمكن عمل فتحة في البلاطة في مرحلة الدراسة ( التصميم Design ويكون طريقة الحل حسب نوع البلاطة slab وباعاد الفتحة وموقعها .
    اما اذا كان قصدك عمل فتحة في بلاطة منفذة فهذا اعقد ويحتاج الى اعادة التحليل الانشائي للبلاطة وكذلك يعمتد على نوع البلاطة وبعاد الفتحة وموقعها.
    فاذا كان لديك هذه الحالة فيمكن ان ترفق المخطط الانشائي للبلاطة وموقع الفتحة وابعادها وان شاء الله تجد المساعدة التي تحتاجها.
    م. رزق عبداللطيف حجاوي

    0 Not allowed!



  5. [5]
    العبد الفقير
    العبد الفقير غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية العبد الفقير


    تاريخ التسجيل: Jan 2005
    المشاركات: 2,189
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 0
    هناك معادلة في الكود الامريكي مشروطة و حسب ما أتذكر من الشروط العامة للفتحة لا تزيد عن ثلث
    thickness of slab
    وطبعاً يوجد شروط أخرى للفتحات على سبيل المثال أن لا يمر عبرها أنبوب للألومنيوم ومن هذا القبيل

    والله أعلم

    0 Not allowed!


    العبد الفقير إلى رحمة الله الواسعة...

    وتعر من ثوبين من يلبسهما*** يلقى الردى بمذمة وهوان
    ثوب من الجهل المركب فوقه*** ثوب التعصب بئست الثوبان
    وتحل بالانصاف أفخر حلة*** زينت بها الأعطاف والكتفان
    واجعل شعارك خشية الرحمن مع*** نصح الرسول فحبذا الأمران

    نونية ابن القيم


  6. [6]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    ممكن وهناك ابعاد مسموح بها دون تصميم والا لما كان هناك تكييف اما الجسور فلا يسمح الا بتصميم وافضل المنع الا ما اضطررتم

    0 Not allowed!



  7. [7]
    م.بوزيد
    م.بوزيد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 29
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحقيقة اشكر جميع ردودكم المختلفة ,واشكر المهندسة المكافحة على ارفاق الملف واتمنى من الاخوان مراجعة الملف فهل هو يتحدث عن retaining wall ام slabs ؟؟

    اخي المهندس رزق حجاوي شرفني ردك ولكنني حقيقة ذهلت عندما قلت بانه علي اعادة التحليل الانشائي قبل عمل الفتحة في السقف المنفذ, فهل عمل فتحة في السقف خطير الى هذه الدرجة؟؟ وماهو السبب ؟؟ هل هناك تولد قوى جديدة لم يتم حسابها في مرحلة التصميم؟؟ ا قرات في بعض الكتب بانه يسمح بعمل فتحة خاصة في الجسور لاعمال التكييف وبحدود معينة ؟؟ فما هو الاختلاف حسب خبرتكم وانا اعرف بانك من المهندسين المميزين في الموقع؟؟ اشكر اهتمامك بالموضوع اخي م. رزق واتمنى الاستفادة منك ومن جميع اخواني في الموقع والف شكر

    0 Not allowed!



  8. [8]
    حمزهههههه
    حمزهههههه غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية حمزهههههه


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 538
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 2
    اعتقد لو السقف فلات سلاب
    تكون الشكل والابعاد محدده في الكود المصري للتفاصيل الانشائيه

    0 Not allowed!


    M.Hamza

  9. [9]
    م.بوزيد
    م.بوزيد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 29
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    ارجو عدم نسيان السؤال وشكرا

    0 Not allowed!



  10. [10]
    م . أبو بكر
    م . أبو بكر غير متواجد حالياً
    مشرف ( الهندسة المدنية )
    الصورة الرمزية م . أبو بكر


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 2,997

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 156
    Given: 23
    قرات في بعض الكتب بانه يسمح بعمل فتحة خاصة في الجسور لاعمال التكييف وبحدود معينة
    هذا الكلام صحيح و قد قرأته في كتاب ( مسائل هامة في البيتون المسلح ) للدكتور المهندس محمد كرامة بدورة - جامعة دمشق .

    و يحدد فيها طريقة تصميم الكمرات التي تعبرها الفتحات و الأبعاد المسموحة و الحلول المحتملة ...

    ساحاول رفع رد مفصل عن الموضوع على هذه الصفحة غداً إن شاء الله .

    م . أبو بكر

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 6 12 3 4 5 ... الأخيرةالأخيرة