    تهوية غرف البطاريات الخاصة بمراكز المعلومات

    تهوية غرف البطاريات الخاصة بمراكز المعلومات

    1 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  2. [72]
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف


    الصورة الرمزية mohamed mech


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,143

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,183
    Given: 973
    اهو انا عيشت عمرى كله على امل انى أعرف حاجه عن الموضوع ده بتاع غرفة البطاريات و ليه المحركات كانت مضادة للانفجار و ليه فى مروحة احتياطية

    0 Not allowed!


    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"

  3. [73]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed mech مشاهدة المشاركة
    اهو انا عيشت عمرى كله على امل انى أعرف حاجه عن الموضوع ده بتاع غرفة البطاريات و ليه المحركات كانت مضادة للانفجار و ليه فى مروحة احتياطية
    ليس فقط المحركات بل ايضا يجب ان تكون لمبات الانارة مضادة للانفجار
    الآن مع التطور التكنولوجي في البطاريات اصبحت الامور اقل خطورة وهذا يعتمد على نوعية البطاريات المستخدمة.

    0 Not allowed!



  4. [74]
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف


    الصورة الرمزية mohamed mech


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,143

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,183
    Given: 973
    جزاك الله خير يا جهاد المجاهد
    الله ينور عليك

    0 Not allowed!


    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"

  5. [75]
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف


    الصورة الرمزية mohamed mech


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,143

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,183
    Given: 973
    الباب رقم 16فى اشرى application
    عن مراكز المعلومات

    1 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"

  6. [76]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed mech مشاهدة المشاركة
    الباب رقم 16فى اشرى application
    عن مراكز المعلومات
    تسلم ايدك يا اخ محمد
    لم اطلع على احدث اصدارات اشري بخصوص مراكز المعلومات حيث حدثت في السنوات الاخيرة ثورة في مجال انتاج السيرفرات لا بد ان ينعكس على طريقة التبريد فقد كانت السيرفرات في عام 1999 من الانواع التي تستهلك طاقة قليلة وبالتالي كمية حرارة ناتجة اقل اما هذه الايام فان تكنولوجيا ما يسمى blade servers جعلت هناك امكانية لتركيب سيرفرات كثيرة في راك واحد حيث قد تصل الطاقة المستهلكة من قبل سيرفر واحد الى 14 كيلوواط.

    0 Not allowed!



  7. [77]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    ملف من تجميعي بخصوص تكييف مراكز المعلومات قمت بتحضيره ضمن سمنار عملته لزملائي في العمل

    1 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  8. [78]
    alaa_84
    alaa_84 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية alaa_84


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 538
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    جزاك الله خيرا أخى العزيز على أهتمامك بموضوع جميل جدا.

    0 Not allowed!



  9. [79]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alaa_84 مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا أخى العزيز على أهتمامك بموضوع جميل جدا.
    اشكرك اخي علاء على المرور
    الحقيقة اني اقاوم الفتور في اكمال الموضوع حيث لا ارى اهتماما بهذا المجال من قبل معظم الاعضاء.
    ربما اهتمامي بالموضوع عائد الى اني اعمل في هذا المجال.

    0 Not allowed!



  10. [80]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0

    DX airconditioning

    الملف المرفق يحتوي على كتالوج لاجهزة ليبرت_هايروس الرائدة في تكييف مراكز المعلومات وغرف الكمبيوتر عامة وهو يعطي معلومات قيمة عن التكييف نظام dx .