    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مؤيد غازي مشاهدة المشاركة
    شكرا اخ جهاد وبارك الله فيك ووفقك في الدنيا والآخرة
    بارك الله بك اخي مؤيد غازي

    0 Not allowed!



  2. [152]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايهابمحمد مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك ابو اسامه وليا استفسار بسيط لو المعادله دي سليمه ان الطن تبريد بيساوى تقريبا 3.5 كيلو وات حراري يبقى استحاله الواط الحراري هو هو الواط الكهربي لان مكيف طن تبريد بيساوى واحد ونص كيلو واط كهربى بينما بيساوى تقريبا 3.5 كيلو واط حراري ارجو التوضيح بين الوط الكهربى والحراري ان وجد مع اعتقادى الجازم ان هناك فرق ولكن نفس الوحدات وشكرا
    اخي الكريم
    بالرغم من اني لا اشارك في المنتدى منذ فترة الا اني وجدت في ايميلي اشارة الى مشاركتك هذه فآثرت الرد عليك خوفا من ان احسب على كاتمين العلم.
    نعم طن التبريد يساوي 3.516 كيلوواط حراري
    وكما تعلم فان الكيلوواط هو وحدة لكمية الطاقة سواء كانت كهربائية او حرارية اي لا فرق بين الوحدتين على الاطلاق.
    المقاومة الكرباية التي تستهلك واحد كيلوواط كهربائي ستنتج واحد كيلوواط حراري حيث الطاقة لا تفنى ولا تستحدث ولكن تتحول من شكل الى آخر.
    ما يجعل الامر ملتبسا على البعض وخصوصا عندما يكون الحديث عن اجهزة التكييف هو ما اشرت اليه في استفسارك.
    جهاز التكييف ذو الدائرة الميكانيكية لا يعمل كمقاومة حرارية وذلك بسبب دخول الشغل work الناتج عن عمل الضاغط وكذلك الاجزاء الاخرى للدائرة وطبيعة غاز التبريد المستخدم.
    لكل جهاز (حسب المصنعية) ما يسمى EER اي Energy Efficiency Ratio وهذه تقاس بعدة طرق اسهلها ان تقسم سعة التبريد بالكيلوواط على الكيلوواط المستهلك وهذه القيمة كلما زادت كلما كان ذلك زيادة في جودة جهاز التكييف.
    في مثالك عن جهاز التكييف
    الكيلوواط الحراري يساوي 3.5
    الكيلوواط المستهلك 1.5
    EER = 3.5 / 1.5 = 2.33
    وهذا منطقي بالنسبة لجهاز تكييف صغير
    وهناك مفاهيم اخرى للـ EER لا مجال هنا للتوسع بها
    وهذ يفسر شيوع استخدام اجهزة التكييف للتدفئة شتاء على نظام الدورة العكسية HEAT PUMP او المضخة الحرارية.
    حيث اننا لو احتجنا لكمية تدفئة مقدارها حوالي 7 كيلوواط فاننا سنقوم بتركيب جهاز قدرة 2 طن اي 7 كيلوواط وسيستهلك حوالي 3 كيلوواط كهرباء بينما لو استخدمنا تدفئة تعمل على المقاومة الكهربائية المعروفة فاننا سنحتاج جهاز تدفئة قدرة 7 كيلوواط وسيستهلك 7 كيلوواط كهرباء.
    ارجو ان اكون قد اوضحت لك ما طلبت
    وبارك الله بك

    0 Not allowed!



  3. [153]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mostafa.hisham مشاهدة المشاركة
    dear osama 63
    first of all thank u for this great topic ,,,, my name is mostafa hisham and im communication engineer and im specialist in data centers design and engineer (systimax certified)...
    Im always facing a troubles in hvac (heat, vintelation air condition) calculations so could u help me in this issue.
    Also if u have any book talk about hvac units and systems design could u pass it to me,.

    Thanks
    حياك الله اخي مصطفى هشام
    كونك مهندس اتصالات تعمل في مراكز المعلومات يحتم عليك ان تتعاون مع مهندس التكييف والتنسيق معه ولكن لا اعرف ان كنت تقصد انك انت من تقوم بتصميم التكييف ايضا.
    وحقيقة ان تكييف غرف الداتا لها خصوصية وحساسية وانا اعمل في مجال تكييف الاتصالات عامة ومنها الداتا سنترز.
    على اي حال سارسل لك ايميلي على الخاص (كونه ممنوع على العام) وسأقدم لك ما امكن من مساعدة.

    0 Not allowed!



  4. [154]
    مكرم شاروبيم
    مكرم شاروبيم غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 117
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 1
    thank you

    0 Not allowed!



  5. [155]
    Fadi Ghanem
    Fadi Ghanem غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2010
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الف شكر وجعله الله في ميزان حسناتكم

    0 Not allowed!



  6. [156]
    memo20203
    memo20203 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اسامة63 مشاهدة المشاركة
    مما لا شك فيه اخي الغالي محمد ان المشروع الذي ذكرته فيه خطأ في التصميم
    نحن نتعامل في مراكز المعلومات مع اجهزة يقدر ثمنها بعدة ملايين من الدولارات ولا يمكن للمصمم ان يترك الامر للحظ او للثقة الزائدة بالمنفذ للمشروع.
    اعتقد ان تكييف مراكز المعلومات لها خصوصية حيث تختلف عن كثير من مجالات التكييف وربما هذا هو سبب عدم تفاعل الزملاء مع الموضوع وقد كنت على وشك ان اتوقف عن متابعة هذا الموضوع الا اني عدلت عن هذا الرأي وقررت الاستمرار به ليكون وثيقة في هذا المنتدى قد يستفيد منه اي اخ اليوم او غدا او بعد سنوات لأن المنتدى باقي باذن الله اما انا فالله يعلم اين سأكون فيما لو احتاج الموضوع اي اخ لي فاردت ان يبقى هذا الموضوع صدقة جارية.
    الله الله على الكلام فعلن الواحد احتاج لى الموضوة الله يبارك فيك اخى العزيز

    0 Not allowed!



  7. [157]
    mottohotto
    mottohotto غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية mottohotto


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 316
    Thumbs Up
    Received: 25
    Given: 0
    السلام عليكم
    اولا احب ان اشكر المهندس اسامه على هذه المعلومات القيمه بالرغم من انه موضوع طرح فى المنتدى من فتره ووجدته بالصدفه و قد كنت محتاج اليه بشده لانى اعمل فى هذه المعدات و الكتالوجات وحدها لا تكفى فلا بد من بتادل الخبرات
    جزاك الله بهذه المعلومات عن كل حرف 1000 حسنه
    شكرا

    0 Not allowed!


    HVAC&R

  8. [158]
    memo20203
    memo20203 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

  9. [159]
    محمد احمد الحسينى
    محمد احمد الحسينى غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية محمد احمد الحسينى


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 16
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اريد مشورتكم فى المشكلة الاتية:
    عندنا غرفة كمبيوتر عند تصميم التكييف لها تم عمل back up بنسبه 100% وتم عمل مولد احتياطى مع ATS يتم التحميل علية لمكيفات BACK UP عند انقطاع التيار الرئيسى ولكن المشكله ان الفتره الزمنيه التى يحتاجها المولد لكى يستطيع تحمل كامل الاحمال حوالى 3 دقائق ولاحظنا انة خلال الثلاث دقائق تم ارتفاع الحراره حتى وصلت لدرجة حرجة .والان نحن بصدد دراسة كيفيه عمل حل لهذة المشكلة واود منكم المشاركة معنا فى وضع الحلول ارجو الا اكون شرحت المشكلة باختصار مخل

    0 Not allowed!



  10. [160]
    mottohotto
    mottohotto غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية mottohotto


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 316
    Thumbs Up
    Received: 25
    Given: 0
    السلام عليكم
    الحل الوحيد هو ups يركب لاجهز التكييف حتى لا يفصل التكييف نهائيا حيث واجهت هذه المشكله فى غرفه بها ccu مركب داخل غرفه سيرفر
    كانت المشكله عند انقطاع الكهرباء تفصل الوحده و عندما يدخل المولد بياخد وقت دقيقتين
    و التكييف به مؤخر زمنى 5 دقائق اذا هناك 7 دقائق يعمل خلالها السيرفر بدون تكييف فتصل الحراره داخل الغرفه 28 و هو حد غير مسموح به
    فتم تركيب التكييف ccu على ups و هنا تم تجنب فصل التكييف
    هو حل مكلف و لكنه ليس بتكلفه تغيير سيرفر و تعطيل الموقع عن العمل فهو موقع بث تليفزيونى و اذاعات الراديو

    شكرا

    0 Not allowed!