    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Magdy Mergawy مشاهدة المشاركة
    هل نستخدم نازع رطوبة ؟؟ وكيف يتم توصيفه ؟
    يا سيدي سأشرح لك الامر بالتفصيل قدر الامكان
    اجهزة الاتصالات والاجهزة الالكترونية عموما تحتاج الى درجات حرارة ورطوبة معينتين (حسب نوعية الاجهزة).
    السيرفرات (حسب تكنولوجيا هذه الايام) تحتاج الى بيئة فيها درجة الحرارة زائد ناقص 22 مئوي ورطوبة نسبية زائد ناقص 50 بالمائة.
    لن اشرح عن طريقة تأمين درجة الحرارة المطلوبة كونها بنفس الطريقة التي يتم فيها تأمين درجات الحرارة المطلوبة في اي مكان آخر.
    سأتكلم عن الرطوبة
    في مراكز المعلومات يتم تركيب اجهزة تكييف تحتوي على مرطبة humidifier وهي قبل سنوات كانت عبارة عن اناء (صينية) موصول معها مصدر ماء مفتوحة من الاعلى ومركب فوقها لمبات اشعة تحت الحمراء infrared lamps تعمل هذه اللمبات عندما يعطي حساس الرطوبة وجود نقص في الرطوبة فتقوم بتسخين وتبخير الماء في الصينية وهذا البخار يكون في مجرى هواء التزويد فيدخل بالتالي الى الحيز المكيف اما الاجهزة الاحدث فانها تستخدم قنينة bottle بدلا من الصينية ويتم تسخين الماء عن طريق ثلاثة اقطاب كهربائية (3 فاز ) وتعمل بنفس الطريقة من حيث مسار البخار.
    هذا اذا كانت هناك حاجة الى ترطيب ولكن ماذا لو كانت الرطوبة مرتفعة لأي سبب من الاسباب كأن تصل مثلا الى 70 بالمائة؟
    بالطبع المرطبة لن تعمل هنا لأننا بحاجة الى تجفيف
    لا يوجد جهاز اسمه مجففه (على نسق مرطبه) وانما يقوم احد الضواغط بالعمل وبالتالي فان ملف المبخر سيبرد وسيمر عليه الهواء الراجع والرطب من الغرفة المكيفة فيتكثف ما به من بخار ويعود الى الغرفة جافا وبعد عدة دورات للهواء تبدأ الرطوبة بالنزول الى ان تصل الى القيمة المطلوبة.
    هذا قد يوقعنا في ورطة.....كيف؟
    ماذا لو كانت درجة الحرارة 22 درجة مئوية والرطوبة النسبية 80 بالمائة؟
    بالطبع سيعمل الضاغط لانزال الرطوبة من 80 بالمائة الى 50 بالمائة ولكن ستنزل درجة الحرارة الى درجة اقل من المطلوب (بسبب عمل الضاغط بهدف التجفيف) ولنقل انها قد تصل الى 15 درجة مئوية وهذا يعني اننا اصلحنا وضع الرطوبة وافسدنا الحرارة وهذا مرفوض.....كيف العمل؟
    يركب في مجرى هواء التزويد (بعد ملف المبخر) مسخن heater or reheat يقوم بتسخين الهواء المبرد وعندها لا تصل درجة الحرارة الى درجات متدنية او اقل من المطلوب.
    اما اذا كنت تسأل عن نزع الرطوبة (التجفيف) في نظام closed loop cooling فهو بنفس الطريقة وبامكانك العودة الى الملف المرفق في المشاركة رقم 119 وفي الصفحتين الاخيرة وقبل الاخيرة حيث ستشاهد قنينة bottle الترطيب لونها ابيض بجانب الضاغط.
    ارجو ان اكون وفقت في توصيل الفكرة
    ان لم يكن شرحي واضحا فارجو منك اخي واي من الاخوة عدم التردد في السؤال وستجدوني ان شاء في الخدمة بكل معلومة اعرفها.

    0 Not allowed!



  2. [122]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0

    حساب التكييف لغرفة اليو بي أس ups

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اسامة63 مشاهدة المشاركة
    كما سبق من شرح يتبين مدى اهمية مراكز المعلومات وبناء على هذه الاهمية فانها لا بد ان يكون لها ميزات وخواص في غاية الصرامة.
    تجهيز صالة مركز معلومات عادة ما يكون عالي التكلفة حيث مثلا:
    لا يسمح بانقطاع التيار الكهربائي ولذلك يجب تركيب اجهزة ups مع مجموعات بطاريات كما يجب تركيب مولد كهربائي احتياطي.
    يجب حماية الصالة حماية فائقة ضد الحريق
    يجب تأمين التكييف اللازم مع الاخذ بعين الاعتبار احتمال تعطل التكييف وهو الامر الذي لا يسمح به
    يجب ان يكون المبنى ذو ميزات خاصة من حيث الانشاء والحراسة..الخ

    من هنا تقوم جهات عادة شركات بتجهيز صالات كبيرة لمراكز المعلومات يتم فيها تهيئة الظروف المناسبة وتقوم هذه الشركات بتأجير مساحات مؤمنة بالطاقة الكهربائية والحماية من الحريق ومكيفة ومحروسة...الخ.
    المستأجرون يكونون عادة بنوك او وزارات او شركات انترنت او اي جهة ترغب بتركيب السيرفرات الخاصة بها.


    يتبع ان شاء الله.......
    حساب التكييف لغرفة اليو بي أس UPS

    الاقتباس اعلاه للتذكير باهمية اليو بي أس ولكن هنا سأقوم ان شاء الله بشرح التكييف لغرفة اليو بي أس

    من المعروف ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث ولكن تتحول من شكل الى آخر
    الطاقة الكهربائية التي تستهلكها مضخة ماء مثلا تتحول الى شكلين من اشكال الطاقة وهما الطاقة الحركية والطاقة الحرارية وبقدر ما تكون كفاءة المضخة اعلى بقدر ما تكون الطاقة الحركية الناتجة اكبر على حساب الطاقة الحرارية والعكس بالعكس.
    الطاقة الكهربائية التي يستهلكها السيرفر اين تذهب ما دامت لا تفنى؟
    الجواب : تتحول في جلها ونظريا جميعها الى طاقة حرارية وبذلك نقول ان الحرارة الناتجة عن سيرفر يستهلك 10 كيلوواط (مثلا) طاقة كهربائية هي 10 كيلوواط طاقة حرارية.
    نعود الى اليو بي اس
    اليو بي اس تدخل له الطاقة الكهربائية على شكل تيار متناوب AC CURRENT يتم شحنها في البطاريات على شكل تيار مستمر DC CURRENT ثم يعيدها الى تيار متناوب لتغذي السيرفرات.
    معنى هذا ان الطاقة الكهربائية التي دخلت الى اليو بي اس عادت وخرجت منه على شكل طاقة كهربائية.
    نظريا يعني ان لا حاجة لتبريده وهذا غير صحيح ويكون صحيحا في حالة واحدة غير موجودة في الواقع لغاية الآن وهي ان نجد يو بي اس كفاءته 100%.
    اليو بي اس الذي له كفاءة 90% يعني ان هناك 10% من الطاقة الكهربائية الداخلة له تتحول الى حرارة.
    من المتعارف عليه قياس قدرة اليو بي اس بالـ KVA ولتحويل الـ KVA الى KW نضربها تقريبا بـ 0.9 .
    قدرة اليو بي اس الذي يجب تركيبه هي القدرة اللازمة لتغطية احمال السيرفرات ولكن عادة ما يركب يو بي اس اضافي REDUNDANCY حيث يتعاون كليهما بالقيام بتغذية السيرفرات.
    لا يعني وجود يو بي اس اضافي ان يقوم احدهما بالاحمال والثاني احتياط وانما يقوم كليهما بحصته من الحمل فمثلا لو كان الحمل 500 كيلوواط فاننا سنقوم بتركيب اجهزة يو بي اس قدرة كل منهما 500 كيلوواط يأخذ كل منهما 250 كيلو واط وفي حالة تعطل احدهما يقوم الآخر باخذ الحمل كاملا.
    كيف نكيف غرفة اليو بي أس؟
    في الكتالوجات الفنية لليو بي اس توجد كمية الحرارة التي ينتجها الجهاز ولكن عادة ما يكون مطلوبا من مهندس التكييف تحديد قدرات اجهزة التكييف اللازمة قبل اطلاعه على الكتالوجات وانما اعتمادا على قدرة وعدد اجهزة اليو بي اس.

    مثال : لدينا مركز معلومات فيه سيرفرات تستهلك ما مجموعه 500 كيلوواط طاقة كهربائية تغذيه اجهزة يو بي اس عددها اثنان يعملان على نظام REDUNDANCY قدرة كل واحد منهما 556 KVA ما هي قدرة اجهزة التكييف اللازمة لتبريد غرفة اليو بي اس؟ علما انه لا تتوفر لدينا اية كتالوجات فنية لاجهزة اليو بي اس المنوي تركيبها.

    الحل:
    556 KVA x 0.9 = 500 KW
    كوننا لا نعرف الحرارة المنبعثة من اليو بي اس لغياب الكتالوجات الفنية الخاصة فاننا نعتبر الكفاءة 90 بالمائة.
    500 KW x 0.1 = 50 KW
    50 KW / 3.516 = 14 TR
    الحرارة المنبعثة من كلا جهازي اليو بي اس يساوي 14 طن تبريد
    يضاف اليها الكسب الحراري من الانارة والجدران والعوامل الاخرى التي سبق شرحها في هذا الموضوع
    نلاحظ هنا اننا لم نقل ان لدينا جهازي يو بي اس كل منهما قدرته 556 KVA وبالتالي حسبنا على اساس ان لدينا 1112 KVA وانما اخذنا احدهما كون كل منهما سيأخذ نصف الحمل.
    هذا المبدأ ينطبق على اي نظام يو بي اس مهما كان العدد.

    يرجى الاستفسار عن اي شيء غير واضح

    0 Not allowed!



  3. [123]
    مؤيد غازي
    مؤيد غازي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية مؤيد غازي


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 126
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 1
    شكرا لك اخي جهاد ، بارك الله فيك وجزاك الله الف خير

    0 Not allowed!



  4. [124]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    شكرا جزيلا لك اخي المهندس مؤيد
    ما جاء في مشاركتي السابقة اضعه على شكل ملف مرفق

    1 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  5. [125]
    مؤيد غازي
    مؤيد غازي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية مؤيد غازي


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 126
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 1
    شكرا اخ جهاد ونتمنى ان يدوم التواصل

    عندي سؤال فيما يخص قدرة الراكات وطريقة التبريد المناسبة ، اذ لو كانت مجموعة من الراكات بقدرة عالية والراكات الاخرى بقدرات قليلة ومتوسطة فكيف يتم التعامل بطريقة التبريد في هذه الحالة ؟؟؟؟؟؟

    0 Not allowed!



  6. [126]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مؤيد غازي مشاهدة المشاركة
    شكرا اخ جهاد ونتمنى ان يدوم التواصل

    عندي سؤال فيما يخص قدرة الراكات وطريقة التبريد المناسبة ، اذ لو كانت مجموعة من الراكات بقدرة عالية والراكات الاخرى بقدرات قليلة ومتوسطة فكيف يتم التعامل بطريقة التبريد في هذه الحالة ؟؟؟؟؟؟
    اذا كانت حسابات احمال التبريد محسوبة بالشكل الصحيح فيتبقى علينا ان نحسن توزيع اماكن تركيب اجهزة التكييف ونظام توزيع الهواء (المزود والراجع) حيث قد نضطر احيانا الى تركيب نظام دكت.
    في الرسم التالي مجموعة نماذج بهذا الخصوص
    ***** ملاحظة هامة جدا : يمنع وجود فراغات بين السيرفرات داخل الراك الواحد


    0 Not allowed!



  7. [127]
    مؤيد غازي
    مؤيد غازي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية مؤيد غازي


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 126
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 1
    شكرا اخ جهاد
    ولكن هل يجوز الجمع بين طريقتي تبريد في سيرفر روم واحد

    0 Not allowed!



  8. [128]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مؤيد غازي مشاهدة المشاركة
    شكرا اخ جهاد
    ولكن هل يجوز الجمع بين طريقتي تبريد في سيرفر روم واحد
    لا اعتقد اخي مؤيد ان هناك اية مشكلة في جمع اكثر من نظام على ان يراعى التوزيع المناسب لاجهزة التكييف بما يتوافق مع توزيع الراكات وبما لا يؤدي الى مشاكل لاجهزة التكييف الاخرى.
    مثال:
    بعد الانتهاء من المشروع تتم اضافة راكات جديدة او سيرفرات داخل الراكات (اي احمال جديدة) ولأن حسابات التكييف لم تأخذ بالحسبان التوسعات المستقبلية فانه يتم اللجوء الى اضافة اجهزة تكييف وبسبب عدم وجود اماكن جديدة لاجهزة كبيرة يتم تركيب اجهزة تكييف منفصلة (2 او 3 طن تبريد مثلا).
    لغاية الآن لا توجد مشكلة ولكن حدث ان شاهدت هذه الاجهزة (المضافة) مركبة على مسافة قليلة اعلى الاجهزة القديمة مما ادى الى ان الاجهزة القديمة بدأت تسحب مع الهواء الراجع جزءا من هواء التزويد الخارجة من الاجهزة الجديدة مما يؤدي بها لأن تفصل بسبب انخفاض درجة حرارة الهواء الراجع (اي تفصل بسبب معلومات كاذبة).
    النتيجة النهائية تكون : اضافة الاجهزة الجديدة لم يساعد في زيادة التبريد بل ادى الى ان لا تعمل اجهزة التكييف القديمة والاساسية بكل كفائتها.

    0 Not allowed!



  9. [129]
    مؤيد غازي
    مؤيد غازي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية مؤيد غازي


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 126
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 1
    شكرا اخ جهاد على التوضيح ، ولكني قصدت ان تعزل الراكات ذات الحمل الكبير بمكان وبطريقة تبريد منفصلة والراكات الاخرى قليلة القدرة بطريقة اخرى .
    فهل يمكن ذلك؟؟؟؟؟؟

    0 Not allowed!



  10. [130]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مؤيد غازي مشاهدة المشاركة
    شكرا اخ جهاد على التوضيح ، ولكني قصدت ان تعزل الراكات ذات الحمل الكبير بمكان وبطريقة تبريد منفصلة والراكات الاخرى قليلة القدرة بطريقة اخرى .
    فهل يمكن ذلك؟؟؟؟؟؟
    الاجابة العامة ومن الآخر : لا توجد مشكلة

    بشرط ان تكون حسابات احمال التبريد صحيحة

    0 Not allowed!



  