    Data Centers Airconditioning

    تطور عالم الاتصالات في السنوات الاخيرا تطورا مذهلا فاصبح انتقال المعلومات من اي مكان الى آخر غاية في السرعة والتطور التقني ولم يعد مقتصرا على خط الهاتف.
    وما تبادل الآراء والمعلومات على ملتقانا هذا الا جزء من هذا التطور الذي ربما كان حلما في سنوات خلت.
    هذا الكم الهائل من المعلومات حول العالم يتطلب تجهيزات خاصة تقوم بها الدول والشركات ترتبط مع بعضها حول العالم
    من هذه التجهيزات ما يسمى مراكز المعلومات data centers وهو موضوع بحثنا هنا
    مراكز المعلومات هذه عبارة عن صالات مجهزة تجهيزا خاصا (سنأتي على ذكره ان شاء الله) فيه خزائن ورفوف Racks تركب في هذه الخزائن وعلى هذه الرفوف سيرفرات servers وهي المسؤولة عن استقبال وحفظ ونقل المعلومات.
    هذه السيرفرات بالطبع تعمل على التيار الكهربائي وكنتيجة لاستهلاك هذا التيار فان هناك حرارة متحررة منها وهذه الحرارة لا بد من التخلص منها.
    صالات مراكز المعلومات يجب ان تكون في بيئة غاية في النظافة ودرجة حرارة حوالي 20 درجة مئوية وحوالي 50% رطوبة نسبية relative humidity وهذه الشروط لا بد من المحافظة عليها على مدار الساعة.
    المحافظة على هذه الشروط بدقة يتطلب اجهزة تكييف خاصة اصطلح على تسميتها computer type تقوم بعملية الترطيب والتجفيف والتسخين اضافة للتبريد طبعا وبعملية دقيقة سيتم شرحها لاحقا ان شاء الله.
    هذه فكرة عامة عن صالات مراكز المعلومات كان لا بد منها قبل الدخول في الموضوع
    وللحديث بقية ان شاء الله

  2. [2]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    عادة ما يتم تركيب بلاط مرتفع عن البلاط الاصلي في البناء ليشكل ما يشبه الدكت بمساحة الصالة كاملة حيث يتم تمرير الكوابل الكهربائية واحيانا كوابل الداتا وكذلك مواسير وكوابل اجهزة التكييف من خلاله كما يتضح من الصور التالية







    0 Not allowed!



  3. [3]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    هكذا يتم تركيب الراكات داخل الصالة فوق البلاط المستعار او المرتفع raised floor










    0 Not allowed!



  4. [4]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    الملف المرفق فيه معلومات قيمة عن تكييف مراكز المعلومات

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  5. [5]
    م شهاب
    م شهاب غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية م شهاب


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 174
    Thumbs Up
    Received: 29
    Given: 0
    مشكور على الجهد الرائع والله يوفقك لكن


    عندي سؤال عن مجموعات التوليد الكهربائية

    0 Not allowed!



  6. [6]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م شهاب مشاهدة المشاركة
    مشكور على الجهد الرائع والله يوفقك لكن


    عندي سؤال عن مجموعات التوليد الكهربائية
    اهلا بك مهندس شهاب
    رغم اني مهندس تكييف ولكن لدي بعض المعلومات عن توليد الكهرباء وهو ما كنت بصدد الحديث عنه في مرحلة من مراحل هذا الموضوع
    تفضل بالسؤال اخي الكريم وان شاء الله ستجد الجواب

    0 Not allowed!



  7. [7]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م شهاب مشاهدة المشاركة
    مشكور على الجهد الرائع والله يوفقك لكن


    عندي سؤال عن مجموعات التوليد الكهربائية
    انا بانتظار سؤالك اخي المهندس شهاب

    0 Not allowed!



  8. [8]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0

    Computer Type A/Cs

    اجهزة التكييف التي تقوم بتكييف مراكز المعلومات يجب ان تكون من طراز كمبيوتر Computer Type Airconditioning units وهذه اما تكون اجهزة تكييف منفصلة او وحدات معالجة هواء كجزء من نظام مائي والوحداد الداخلية يجب ان تحتوي على انظمة ترطيب وتجفيف علاوة على التبريد طبعا اذ ان الاجهزة الالكترونية تحتاج بيئة خاصة من حيث درجة الحرارة والرطوبة وزيادة او نقصان اي منها عن القيم المطلوبة تؤثر سلبا على هذه الاجهزة.
    يجب ان تحتوي الاجهزة ايضا على مسخنات تعمل عندما تنخفض درجة الحرارة اثناء عملية التجفيف
    المرطبة: عبارة عن حيز يحتوي على الماء ويكون اما على شكل يشبه الصحن وفوقه لمبات تعمل على الاشعة تحت الحمراء لتسخين وتبخير الماء او على شكل قناني bottles تحتوي ايضا على الماء وموصولة بالتيار الكهربائي لتسخين وتبخير الماء ايضا.......البخار الناتج عن التسخين يمر في مجرى هواء التزويد وينتشر في الحيز المكيف عند انخفاض الرطوبة عن الحد المطلوب.
    التجفيف: اذا ارتفعت الرطوبة النسبية في الحيز المكيف فان الضاغط يعمل لتبريد ملف المبخر حيث يقوم الاخير بتكثيف الهواء الرطب الراجع من الحيز المكيف واخراجه عن طريخ خط التصريف drain
    المسخن: ماذا لو كانت درجة الحرارة داخل الحيز 22 مئوي وهي الحرارة المناسبة بينما الرطوبة النسبية 70% بينما المطلوبة 50%؟
    سيعمل الضاغط للقيام بعملية التجفيف ليعيد الرطوبة الى 50% وعمل الضاغط هذا سيؤدي بالضرورة الى انزال درجة الحرارة الى درجة ادنى من المطلوبة مما يعني اننا عدلنا الرطوبة الى القيمة المطلوبة ولكن درجة الحرارة اصبحت بحاجة الى تعديل.....ما العمل؟ هنا يعمل المسخن heater وهو عبارة عن مقاومة كهربائية تركب في مجرى هواء التزويد وبهذا نتمكن من المحافظة على درجة حرارة ورطوبة ضمن المطلوب.

    0 Not allowed!



  9. [9]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0

    down and up flow

    تركب الوحدات الداخلية داخل الحيز الذي يمكن ان يحتوي على بلاط مرتفع raised floor او لا يحتوي
    اذا كان هناك بلاط مرتفع فان اجهزة التكييف ستسخدم المساحة الفاصلة بين البلاط الاصلي للمبنى والبلاط المرتفع كدكت مزود supply duct فيكون خروج الهواء المبرد من اسفل جهاز التكييف حيث تفتح جريلات في البلاط حيثما تطلب خروج الهواء البارد بينما يعود الهواء الراجع الى الجهاز من الاعلى مباشرة من هواء الحيز (في بعض الحالات الاستثنائية يستخدم دكت راجع).
    وتسمى هذه الطريقة من توزيع الهواء down flow
    اذا لم يكن هناك بلاط مرتفع فيمكن ان يكون هواء التزويد والهواء الراجع باشكال مختلفة منها ان يخرج هواء التزويد من اعلى جهاز التكييف ويعود من اسفل مقدمة الجهاز وتسمى هذه الطريقة up flow وهناك طريقة ان يخرج الهواء المزود من اسفل مقدمة الجهاز ويعود من اعلى الجهاز كما في الشكل التالي

    0 Not allowed!



  10. [10]
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,249
    Thumbs Up
    Received: 49
    Given: 0

    raised floor

    الملف المرفق فيه معلومات عن البلاط المرتفع والممستخدم عادة في مراكز المعلومات

    1 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  
صفحة 1 من 18 12 3 4 5 11 ... الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML